Вентиляция подвала |
|
|
|
23.7.2007, 9:19
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.1.2007
Пользователь №: 5587

|
Здравствуйте, уважаемы коллеги! Расскажу вкратце о своей проблемке. Сделала проект на вентиляцию и кондиционирование здания поликлиники. Проект прошел техническую экспертизу в СЭС, вопросов не возникло. Сейчас Заказчик просит объяснить, почему не была запроектирована система вентиляции в помещении подвала (там, видимо, сырость стоит). На мои объяснения, что в подвале должно быть сквозное проветривание путем использования слуховых окон, попросил обосновать это нормативной документацией. Честное слово, перелопатила кучу технической литературы (СНиПы, МГСН и т.д.), но так и не смогла найти конкретной информации по интересующему вопросу. Может, кто-нибудь подскажет, в какой литературе можно найти необходимое обоснование. Заранее благодарю за помощь.
|
|
|
|
Гость_ремесленник_*
|
23.7.2007, 9:41
|
Guest Forum

|
Такого понятия, как сквозное проветривание не существует (точнее я нигде не встречал). В любом подвале должны быть 1-2 вентканала (естественная вытяжка) + слуховые окна (приток).
"Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда": 3.4.3. Подвалы и технические подполья должны проветриваться регулярно в течение всего года с помощью вытяжных каналов, вентиляционных отверстий в окнах и цоколе или других устройств при обеспечении не менее, чем однократного воздухообмена.
|
|
|
|
|
23.7.2007, 9:57
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.1.2007
Пользователь №: 5587

|
Ув., Ремесленник! Большое Вам спасибо за помощь. Это именно то, что я и искала!!!!
|
|
|
|
|
23.7.2007, 14:53
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
а по-моему с точки зрения вентиляции подвальное помещение ничем не отличается от любого другого. если помещение обслуживаемое и выделяются вредности - вентиляция нужна, помещение необслуживаемое и нет вредностей - вентиляция не нужна. СНиП 2.04.05-91* гласит: 1.1. В проектах отопления, вентиляции и кондиционирования следует предусматривать технические решения, обеспечивающие: а) нормируемые метеорологические условия и чистоту воздуха в обслуживаемой зоне (обратите внимание - даже не во всём помещении, а только в обслуживаемой зоне!!!) помещений жилых, общественных, а также административно-бытовых зданий предприятий (далее - «административно-бытовых зданий»); б) нормируемые метеорологические условия и чистоту воздуха в рабочей зоне производственных, лабораторных и складских (далее - «производственных») помещений в зданиях любого назначения; так что по-моему в Вашем случае организованная вентиляция подвала необязательна (если помещения необслуживаемые), ведь сырости в подвале могло бы вообще не быть, если бы правильно работал дренаж здания. а неорганизованную вентиляцию можно предусмотреть и в строительной части с помощью окон, продухов и т.д.
Сообщение отредактировал Егор - 23.7.2007, 14:56
|
|
|
|
Гость_ремесленник_*
|
23.7.2007, 20:13
|
Guest Forum

|
Это по Вашему, Егор. А нормативные документы требуют немного по другому. Так, помимо приведённых выше правил, "Справочник проектировщика" под редакцией Павлова (часть 3 Вентиляция и кондиционирование) требует (можно рекомендует): "В наружных стенах технических подполий и подвалов необходимо проектировать продухи площадью не менее 0,05 м2 каждый. Общая площадь продухов должна обеспечить не менее 1,5-кратный обмен воздуха в 1 час. Во всех перегородках и внутренних стенах технических подполий, за исключением противопожарных преград, необходимо устраивать под потолком отверстия площадью не менее 0,02 м2".
|
|
|
|
|
5.8.2010, 18:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Ремесленник, спасибо большое! Вы мне очень помогли!
|
|
|
|
|
28.9.2010, 11:35
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27683

|
Посоветовал сделать продухи как написано у Ремесленника, сказали, что проветриваться будет только верхний слой сантиметров 30 от продухов, а остольное пространство поростет плесенью(высота подвала 1,5 м), так ли это? Подвал полностью в земле. Подвал изначально должен был быть засыпан, но заказчик неожиданно отказался! Зарание спасибо!
|
|
|
|
|
28.9.2010, 20:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
В Вашем случае, показываете пункты вышеуказанных нормативов и делаете морду кирпичом. Пусть доказывают. что не будет проветриваться. Скажете: "я привел пункты нормативных актов, а то. что Вы говорите - Ваши фантазии, нормативами не подкреплено". Стойте упрямо на своих нормативах. Нормативы - это закон. Остальное - фантазия.
|
|
|
|
|
29.9.2010, 10:08
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27683

|
Спасибо Михаил, буду настаивать!
|
|
|
|
|
29.9.2010, 23:41
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Не проканает... у меня не получилось во всяком случае с УГЭ. Кстати термин сквозное и угловое проветривание существует в санпине по ДОУ. Такой тип периодического проветривания должен обеспечиваться в групповых для быстрого их проветривания в отсутствии детей, обеспечивается открыванием окон друг напротив друга -сквозное и перпендикулярно -угловое, а вот ежели окна по одной тока стене тады готовь магарыч. В общем продухи обеспечивают, как убеждал меня эксперт, лишь подачу воздуха, а вытяжка должна быть вентканалами (и тут начинаются мутные пояснения о необходимости выбрасывать воздух вше кровли...) короче я одними продухами не выкрутился.
|
|
|
|
|
5.5.2011, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 17.4.2008
Пользователь №: 17889

|
СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ 9.10 В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.
По смыслу получается чтобы продухи в здании работали, в идеале нужно не менее 2х противоположно направленных стен. Т.е. когда подует ветер с одной стороны дома будет плюс, с другой минус по ветровому давлению.
Но ни о какой кратности речи не идет.
|
|
|
|
|
5.5.2011, 18:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Запроекировать продухи - задача вентиляционщиков или раздела АС?
|
|
|
|
|
5.5.2011, 18:14
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
АР
|
|
|
|
|
9.11.2011, 12:27
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3260

|
Я может буду выпадать из дискуссии со своим вопросом, но все-таки - проблема реальная: подвал на -3.0 и -6.0 - подвал на -6.0 - должен был быть засыпан, но оставили и еще поделили на клетушки - и он отсырел - что же делать - продухи нереально - потому-то на -3.0 продухов кстати не имеет - но там сухо (может из-за труб отопления, может из-за 1 отв. естественной вентиляции в коридоре  ) Я предложила вентиляцию, причем механическую и с каждой клетушки - и вот теперь думаю - а не лишнее ли - может в каналы "дырки проковырять в коридоре да естественной тяги хватит (дом 14эт) или наоборот ничего уже не поможет - только утепление подвала... Не пойму - почему на -3. не сыреет при почти отсутствующей вентиляции может кто сталкивался с такой ситуацией, посоветуйте - как горю то помочь
|
|
|
|
|
9.11.2011, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 7.2.2007
Из: Киев
Пользователь №: 5921

|
Грунтовые воды нак какой отметке?? может на -5.5? Гидроизоляция стен и вентиляция - хоть естественная хоть механическая - главное воздухообмен не менее 1-1,5 кр
|
|
|
|
|
9.11.2011, 19:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Только механическая вентиляция. Естественная зависит от многих факторов + большие сечения для воздухообмена. Рекомендую механику.На всякий случай добавлю - воздуховоды только внутри здания, снаружи земляные работы не планируйте. Возможно, потребуется огнезащита воздуховодов или огнезадерживающие клапана. Надеюсь. в подвале постоянных рабочих мест нет? Сделайте хорошую вытяжку - воздух дорогу найдет.
|
|
|
|
|
9.11.2011, 19:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
И находит. Только вот продухи эти потом эксплуатация ходит и заделывает, ибо ветер не у курсе, что надо быть расчетным, да и собственно никто и не заморачивается, что перекрытие это в подвале вымораживает сильно и на первом этаже совсем не комфортно. Весьма некомфортно. А в подвале трубы от этого замерзают. Потому и щитами продухи закрыты и только десятка два отверстий в щите таком по ф10 мм набиты. И бомжи с животными к этой заделке совсем не причем, хотя она им мешает,но причина заделки не в них.
|
|
|
|
|
9.11.2011, 20:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Но с влажностью надо бороться и вытяжку выключать по мере необходимости. В идеале, конечно, собственная приточка с подогревом, расходом меньше вытяжки.
|
|
|
|
|
14.11.2011, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 7.2.2007
Из: Киев
Пользователь №: 5921

|
Навесить на установку датчик влажности и датчик движения.
|
|
|
|
|
15.11.2011, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707

|
Цитата(Зольников Михаил @ 5.5.2011, 17:05)  Запроекировать продухи - задача вентиляционщиков или раздела АС? Начали навешивать на меня продухи - начал искать и столкнулся с проблемкой: по советским нормам СНиП 2.08.01-89* п.1.47 - продухи нужны по российским нормам СНиП 31-01-2003 п.9.10 - продухи нужны по украинским нормам ДБН В.2.2-15-2005 - о продухах ни слова как отбиться от украинских архитекторов?
Сообщение отредактировал ОВК - 15.11.2011, 17:07
|
|
|
|
|
17.11.2011, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(ОВК @ 15.11.2011, 16:48)  Начали навешивать на меня продухи - начал искать и столкнулся с проблемкой: по советским нормам СНиП 2.08.01-89* п.1.47 - продухи нужны по российским нормам СНиП 31-01-2003 п.9.10 - продухи нужны по украинским нормам ДБН В.2.2-15-2005 - о продухах ни слова
как отбиться от украинских архитекторов? Здоровенькі були СНиП 2.08.01 – 89 ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ отменен (Дію скасовано з 01,01,06 згідно наказу Держбуду України від 28 вересня 2005 р №175 А ты в России живеш? при чем тут их нормы. А в нашем ДБН если не сказано то смотри в админ зданиях если оно таковое
|
|
|
|
|
17.11.2011, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(zenat @ 17.11.2011, 15:38)  Здоровенькі були СНиП 2.08.01 – 89 ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ отменен (Дію скасовано з 01,01,06 згідно наказу Держбуду України від 28 вересня 2005 р №175 А ты в России живеш? при чем тут их нормы. А в нашем ДБН если не сказано то смотри в админ зданиях если оно таковое  откажись от продух и сделай вентиляцию Вентиляцию с искусственным побуждением следует предусматривать: а) если метеорологические условия и чистота воздуха не могут быть обеспечены вентиляцией с естественным побуждением; б) для помещений и зон без естественного проветривания.
|
|
|
|
|
18.11.2011, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707

|
Цитата А ты в России живешь? при чем тут их нормы? мне кажется, что нормы должны развиваться логично. а ДБНы принимаются через пятую точку (наблюдал лично)... разобрался уже. в 2009 году ввели изменение №1 к ДБН В.2.2-15-2005 (одумались)
_____.2.2_15_2005___________1.pdf ( 75,16 килобайт )
Кол-во скачиваний: 183
|
|
|
|
|
22.7.2025, 20:47
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 2.10.2023
Пользователь №: 422176

|
Доброго времени суток, коллеги! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с похожим:
По СП 60, забор воздуха нужно осуществлять выше 2 метров от отметки земли. По СП 54, вентиляцию подвала можно выполнить через продухи. Высота продухов не указана, но она около 30см.
Можно ли обосновать проектное решение по механическому притоку воздуха в складское помещение подвала кат. В3,В4, через продух в (над) приямке(ом)?
У помещения есть приямок и окно. Над окном хочу сделать продух. Либо придётся городить воздухозаборную шахту на 2 метра..
|
|
|
|
|
22.7.2025, 23:08
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 26.3.2025
Из: СПб
Пользователь №: 441045

|
2 метра надо, т.к. в нормах речь идет про снег и его уровень
|
|
|
|
|
22.7.2025, 23:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Сергей Кулагин @ 22.7.2025, 20:47)  ... придётся городить воздухозаборную шахту на 2 метра.. Придётся! Вы не отличаете продухи для проветривания от воздухозабора механического притока.
|
|
|
|
|
23.7.2025, 13:15
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 2.10.2023
Пользователь №: 422176

|
Хорошие мысли преследовали меня, но я оказался быстрее. Спасибо! Цитата(VadGKorn @ 22.7.2025, 23:08)  2 метра надо, т.к. в нормах речь идет про снег и его уровень Спасибо! Теперь точно отличу. Цитата(ИОВ @ 22.7.2025, 23:57)  Придётся! Вы не отличаете продухи для проветривания от воздухозабора механического притока. 
|
|
|
|
|
  |