> Пирамида из Приточек, в венткамере
Гость_OVKT_*
сообщение 7.8.2007, 10:23
Сообщение #1





Guest Forum






Посмотрите картинку с изображением венткамеры.
В стеснённых условиях придётся располагать приточные установки в виде пирамиды друг над дружкой. Узлы регулирования индивидуальные для каждой приточки.
1-я пирамида из ДВУХ приточек; 2-я пирамида из ТРЁХ приточек.
Та, что из 3-х штук, приставлена к стеночке венткамеры.
По высоте проходят, каждая пирамида не выше 1200мм.
Каждую пирамиду набирал так, чтобы производительности были одинаковыми.
Все данные ясны из картинки. Нормальное ли это решение?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PYRAMID.GIF ( 15,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 7.8.2007, 10:27
Сообщение #2


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Ничего не понял из картинки
смотри только чтобы была возможность обслуживания - открыть вентилятор, открыть и заменить фильтр и тд . А так все ставят др на дружку - почему нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 7.8.2007, 10:31
Сообщение #3





Guest Forum






А как собираетесь обслуживать пирамиду у стеночки? Если я правильно поняла, то к ней вообще не подойти.
А вообще можно друг на друга ставить. Видела смонтированные таким образом две приточки.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 7.8.2007, 10:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 7.8.2007, 10:33
Сообщение #4





Guest Forum






Нет, не нормальное.
Попробуйте мысленно эту конструкцию смонтировать (каким образом она будет зафиксирована в пространстве?) и потом обслужить (вытащите фильтр, демонтируйте вентилятор?).
Те габариты, которые выделены под узлы регулирования калориферов (полагаю, о них идёт речь), вообще никуда не годятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 7.8.2007, 10:42
Сообщение #5





Guest Forum






Картинка обрисована максимально в масштабе. Хорошо, что рядом ещё есть помещение побольше. Попробую его занять. А СКОЛЬКО МАКСИМУМ можно поставить приточек пирамидкою?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 7.8.2007, 10:56
Сообщение #6





Guest Forum






Не стоит увлекаться пирамидами, а то раздавите нижнюю приточку в лепешку biggrin.gif Думаю, что 3 - это максимум. Да! И кстати, как собираетесь выдерживать 1,8 м в высоту до изолированной поверхности в помещении венткамеры?

Сообщение отредактировал Странная Белка - 7.8.2007, 10:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 7.8.2007, 10:56
Сообщение #7


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



Приточки поставите, а воздуховоды как разводить собираетесь, вы окутаете все помещение, к приточкам будет не подойти, если высота в помещении приличная можно и 2, и 3 по высоте повесить, или вы их поставили друг на друга (1200)?Но как говорили все, нужно предусмотреть возможность обслуживания и ремонта, и еще я бы приточки раздвинула, одну, где 3 повесила бы на большую стену, т.е между пирамидками оставила проход, а обвязку на другую стену
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 7.8.2007, 20:25
Сообщение #8


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Странная Белка @ 7.8.2007, 11:56) [snapback]153818[/snapback]
Не стоит увлекаться пирамидами, а то раздавите нижнюю приточку в лепешку biggrin.gif Думаю, что 3 - это максимум. Да! И кстати, как собираетесь выдерживать 1,8 м в высоту до изолированной поверхности в помещении венткамеры?

Да хоть 10 ставьте, если сделаете промежуточные рамы - на которые будет приходиться нагрузка от приточек - Вам к конструкторам раздел КМ, а вот тупо ставить одну на другую - не советую - если раздавит виноват проектировщик - так как продавец не возьмет на себя ответственность. От производителя есть только одно решение вертикальная приточно вытяжная установка - причем вытяжка сверху - меньше весит, остальное как договоритеся с производителем, думаю не договоритесь.
----------------------------------------------------------
Приятно видеть ОВКТ, занятого за работой, а не борьбой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nata4ka
сообщение 8.8.2007, 15:50
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.7.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9968



У меня максимальная пирамида состояла из трех. Благо высота позволяла (с шириной были проблемы). Вроде ничто ничего не раздавило - все работает. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 8.8.2007, 19:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



Думаю , что грамотнее было бы развязать все приточки друг от друга , чтобы избежать влияния вибрации , шума, механического воздействия и т.п.Кроме того , от стенки нужно оставить мм400 для монтажа гибких вставок и переходов, уборки...
Но для меня всегда больше проблем вызывают не сами приточки , а обв язка воздуховодов , калориферов , конденсат.Поэтому на выхлопных воздуховодах довожу скорость до 8-9 м/с .где есть возможность по шуму.
Если есть возможность взять еще одно помещение-можно только приветствовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 9.8.2007, 15:24
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Хочу обратить внимание на то, что у некоторых приточек обслуживание снизу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 12:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных