	 |  Выбор направления при отопления комплекса , Срочно нужна помощь в  выборе принципа отопления. |  |  |  
	
		|  | 
				  8.8.2007, 10:47 |  
		| 
 инженер-проектировщик
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 86
 Регистрация: 17.10.2006
 Пользователь №: 4354
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте сообщество инженеров-проектировщиков, давно не задавал вопросов на форуме     . Был занят проектирование внутрянок (внутренних систем зданий).Очень нужна ваша помощь.     А вопрос вот в чем: Имеется комплекс грубо говоря из 4 зданий разной этажности (3 одноэтажных, 1 - 4 этажное). Здания расположены территории (большой), разбросаны по этой территории.Здания расположены по одной линии, с большим расстоянием между другдругом (порядка 150 метров самое большое расстояние между зданиями). Есть котельная параметрами 95-70, она расположена за территорией комплекса.И наконец вопрос: какую систему спроектировать целесообразно для тогоко комплекса (наружныесети имею ввиду?) Имею ввиду в ткаждом здании свой ИТП (к нему подходит параметры теплоносителя 95-70) с теплообменниками для ГВ, а также отдельные ветки на кондиционирование, отопление, вентиляцию, воздушные завесы. ИЛИ общий ЦТП на комплекс. У кого эсть опыт, отзовитесь? По внутрянки хочу сделать в одноэтажных зданиях горизонтальную схему, в 4эт.-коллекторную лучевую, в обоих случаях двухтрубка.     Если есть примеры с ИТП в таких зданиях, то немоглибы выслыть, или в личку отписаться.    Нагрузки на здания такие:0,2Мвт; 0,4МВт;0,3МВт;0,6МВт- суммарная нагрузка по зданиям (входит туда на отопление, на вентиляцию и на ВТЗ). Расход холода на каждое здание около30кВт. Очень надеюсь на грамотные ответы из личного опыта    , или просто человеческие советы.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.8.2007, 11:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 41
 Регистрация: 25.8.2005
 Из: Москва
 Пользователь №: 1112
 
 
 
  
 | 
				имхо,сделать итп в каждом здании,одно из основных преимуществ гидравлическая устойчивость при независимом подключении,но правда цена вопроса будет поинтересней    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.8.2007, 12:05 |  
		| 
 старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 44845
 Регистрация: 23.11.2004
 Из: Москва
 Пользователь №: 273
 
 
 
  
 | 
				По нормам надо делать ИТП в каждом здании.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.8.2007, 12:22 |  
		| 
 инженер-проектировщик
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 86
 Регистрация: 17.10.2006
 Пользователь №: 4354
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Vano @ 8.8.2007, 13:05) [snapback]154336[/snapback] По нормам надо делать ИТП в каждом здании. В каких нормах! Нормативный документ не подскажите? А у кого-нибудь нет примера ИТП с независимым присоединением, с параметрами наружной сети 95-70, с ветками на отопление, вентиляцию, ВТЗ, и горячую воду.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.8.2007, 12:23 |  
		| 
 старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 44845
 Регистрация: 23.11.2004
 Из: Москва
 Пользователь №: 273
 
 
 
  
 | 
				Подскажу.ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
 
 СП 41-101-95
 1.4 Тепловые пункты подразделяются на:
 индивидуальные тепловые пункты (ИТП) — для присоединения систем отопления, вентиля¬ции, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок одного здания или его части;
 центральные тепловые пункты (ЦТП) — то же, двух зданий или более.
 Допускается устройство ЦТП для присоеди¬нения систем теплопотребления одного здания, если для этого здания требуется устройство не¬скольких ИТП.
 1.5 Устройство ИТП обязательно для каждо¬го здания независимо от наличия ЦТП, при этом в ИТП предусматриваются только те функции, ко¬торые необходимы для присоединения систем потребления теплоты данного здания и не пред¬усмотрены в ЦТП
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.8.2007, 12:36 |  
		| 
 инженер-проектировщик
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 86
 Регистрация: 17.10.2006
 Пользователь №: 4354
 
 
 
  
 | 
				Огромное спасибо!, а примера ИТП нет случайно    . Не хочу показаться навящимым, то что делать в моем случаи с наружными сетями. Наружные параметры 95-70, водоразбор на отопление непосредственно из наружной сети сделать с насосом подобранном, а как воду на ГВ приготавливать. не у кого нет хотябы ПЗ к подобным проектам, чтобы понять технологию и разложить все в голове.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.8.2007, 15:15 |  
		| 
 инженер-проектировщик
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 86
 Регистрация: 17.10.2006
 Пользователь №: 4354
 
 
 
  
 | 
				Все начинаю проектировать наружные сети с параметрами 95-70, прокладка бесканальная в заводской изоляции, если у кого есть примеры, а также знаит кое какие нюансы, ОТЗОВИТЕСЬ.  Вопрос, а при определении диаметра труб у меня есть нагрузка на отопление, на ГВС, на вентиляцию, на холодоснабжение, на ВТЗ, правильно ли я думаю, что надо всю нагрузку сложить и по этой нагрузке  найти диаметр.      .Отзовитесь.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.8.2007, 15:35 |  
		| 
 старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 44845
 Регистрация: 23.11.2004
 Из: Москва
 Пользователь №: 273
 
 
 
  
 | 
				Не понял - приподсчете общей нагрузке причем тут холодоснабжение?И сеть тащите с запасом - на всякий случай.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.8.2007, 15:41 |  
		| 
 инженер-проектировщик
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 86
 Регистрация: 17.10.2006
 Пользователь №: 4354
 
 
 
  
 | 
				Т.е. нагрузку на холод не учитывать. Ладно, и на самом деле че та я перегнул палку. А как насчет запаса, то он какой?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.8.2007, 15:45 |  
		| 
 старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 44845
 Регистрация: 23.11.2004
 Из: Москва
 Пользователь №: 273
 
 
 
  
 | 
				у кого как, я не сетевик, но процентов 20 не помешает.С другой стороны уж больно у Вас много вопросов.
 Разделите свои вопросы - создайте тему про ИТП, ЦТП и сеть - в разделе теплоснабжение, а  в разделе отопление спрашивайте про саму систему отопления - спецы на форуме по разным разделам.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.8.2007, 15:49 |  
		| 
 инженер-проектировщик
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 86
 Регистрация: 17.10.2006
 Пользователь №: 4354
 
 
 
  
 | 
				Да понятно, меня теперь интересует наружка. Я не могу вспомнить где вормулы для подбора диаметров взять,т.к. этим давно не занимался, а занимался внутрянкой. ЦТП уже отпал, буду делать ИТП в каждом здании.ИТП пока и внутрянка отпали, т.к. надо наружку, нагрузки есть.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.8.2007, 15:57 |  
		| 
 инженер-проектировщик
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 86
 Регистрация: 17.10.2006
 Пользователь №: 4354
 
 
 
  
 | 
				Посоветуйте по какой методе определять диаметр трубопроводов, при параметрах 95-70 и чем руководствоваться?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.8.2007, 16:01 |  
		| 
 старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 44845
 Регистрация: 23.11.2004
 Из: Москва
 Пользователь №: 273
 
 
 
  
 | 
				Еще раз если у Вас два ИТП и более, то тогда нужен ЦТП - я тож внутрянщик - и эти вопросы лучше задавать в соседнем разделе - теплоснабжение.Могу как модератор переместить Вашу тему туда, и более по людски её назвать - Надо?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.8.2007, 16:08 |  
		| 
 инженер-проектировщик
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 86
 Регистрация: 17.10.2006
 Пользователь №: 4354
 
 
 
  
 | 
				Да не вопрос     . Но зачем нужен ЦТП. К каждому зданию в свой ИТП подходит теплоноситель с параметрами 95-70,  сеть расчитываю и указываю потери, чтобы прокачал насос на котельной. Вот и все.ЦТП по моему не нужен, какую он роль будет играть?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.8.2007, 23:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2660
 Регистрация: 20.3.2005
 Пользователь №: 570
 
 
 
  
 | 
				Уважаемый, про какой такой ЦТП вы говорите.... Еще можно было бы понять если бы у вас котельная работала на гарфик 130/70, а  тогда все теплобменники на второй контур ставились бы в котельной и после них сетями шли трубы в здания. Ваши ИТП в кадом здании будут представлять не более чем гребенки на отопление и ГВС для разных групп потребителей с фильтрами и кранами. Трубы в землю или канал кладите не меннее чем 50 мм Ду, даже если по расчету получаются у Вас меньше, это уже из здравого смыла, опыта, а также номенклатуры подвижных и неподвижных опор для тепловых сетей как канальной так и бесканальной прокладки...
 С увадением.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.8.2007, 8:04 |  
		| 
 инженер-проектировщик
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 86
 Регистрация: 17.10.2006
 Пользователь №: 4354
 
 
 
  
 | 
				Диаметры подбираю, по расходам определенные по снип "тепловые сети", а диаметры я считаю по монограммам. Ответи плиз, как вы считаете диаметры
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.8.2007, 15:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2660
 Регистрация: 20.3.2005
 Пользователь №: 570
 
 
 
  
 | 
				Практически также.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.8.2007, 15:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1297
 Регистрация: 12.4.2007
 Из: Россия
 Пользователь №: 7094
 
 
 
  
 | 
				Что-то я не пойму в чем у Вас запарка. Четыре здания, котельная, какое может быть ЦТП, про него тут и говорить не стоит, ИТП и всё. Диаметры магистрали определите по номограммам из условий - располагаемый перепад давления на выходе из котельной минус располагаемый перепад давления на входе в здание с наибольшими гидравлическими потерями. Нагрузки есть, расходы найдёте. Вот кстати двух трубка или четырех трубка, тут ещё подумать и СНиП и литературу почитать.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.8.2007, 19:24 |  
		| 
 инженер-проектировщик
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 86
 Регистрация: 17.10.2006
 Пользователь №: 4354
 
 
 
  
 | 
				Как определить эти перепады, чета я запутался (заблудился в трех соснах)! Я диаметры хотел подобрать из условия что Rмагистрали взять 30-80Па/м, а ответвлений, чтобы уровнять с магистралью.А какой перепад взять у абонента, котельную мне делать не надо. а провести магистраль до точки А, "а там пусть трава не растет". Такие вот условия мне поставили.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.8.2007, 8:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1297
 Регистрация: 12.4.2007
 Из: Россия
 Пользователь №: 7094
 
 
 
  
 | 
				Ну у Вас есть насосы в котельной (если конечно их не надо менять), посмотрите их характеристику. Располагаемый перепад давление на входе в здание (помоему по СНиПу 0,15 МПа), но я думаю что в Вашем случаи располагаемый перепад - это потери давления в системе отопления (теплоснабжения) (наибольшие) * 1,1. Тут много ньюансов, зависящих от многих факторов. В Вашем случаи я думаю не надо ориентироваться на экономичные потери давления на метр, ориентируйтесь на скорости (насколько помню не более 3,5 м/с), у Вас не тот случай. Если будите ориентироваться на 30-80 Па/м - могут получиться большие диаметры магистралей, и большой располагаемый перепад давления на входе в здания, который всеравно надо будет гасить. Тут тяжело давать совет, надо поиграть диаметрами, и найти оптимальный.
				
 Сообщение отредактировал А.В. - 10.8.2007, 8:17
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.8.2007, 12:18 |  
		| 
 старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 44845
 Регистрация: 23.11.2004
 Из: Москва
 Пользователь №: 273
 
 
 
  
 | 
				Цитата(А.В. @ 9.8.2007, 16:30) [snapback]155080[/snapback] Что-то я не пойму в чем у Вас запарка. Четыре здания, котельная, какое может быть ЦТП, про него тут и говорить не стоит, ИТП и всё. Диаметры магистрали определите по номограммам из условий - располагаемый перепад давления на выходе из котельной минус располагаемый перепад давления на входе в здание с наибольшими гидравлическими потерями. Нагрузки есть, расходы найдёте. Вот кстати двух трубка или четырех трубка, тут ещё подумать и СНиП и литературу почитать. Выше я привел норматив - если его не соблюсти как согласовать проект в экспертизе?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.8.2007, 18:07 |  
		| 
 инженер-проектировщик
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 86
 Регистрация: 17.10.2006
 Пользователь №: 4354
 
 
 
  
 | 
				Прикрепляю свою гидравлику (програмку написал).Схемку пока не прекрепил, но должно быть понятно. Магистраль - участки 1-4. Скажите свое мнение по расчету. Считал по снипу "Тепловые сети".Вопрос не малы ли потери. Еще вопрос по растановке неподвижных опор (их ставят с одной стороны тепловой камеры или нет). А также сколько надо делать спускных колодцев.В частности у магистрали такой длины.
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.8.2007, 7:12 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 200
 Регистрация: 24.1.2007
 Пользователь №: 5676
 
 
 
  
 | 
				А какие параметры теплоносителя в системе отопления?..Наверное также как и в сетях 95/70...  В данном случае мы имеем зависимую схему отопления т.е. с разбором теплоносителя  на нужды отопления прямо из сетей с параметрами теплоносителя в системе отопления одинаковыми с параметрами в сети. (просто есть еще зависимая схема через элеваторный узел, но уже с другими параметрами в сетях, например 130/70). В постах выше был вопрос по ГВС: - готовить ли воду в котельной (зависимая, открытая) или же ИТП (зависимая, закрытая).  Все же думаю что вариант ГВС через теплообменники в ИТП предпочтительней, ввиду меньшей капиталлоемкости и меньших  расходов на нужды ГВС, т.к. при открытых системах вода должна проходить стадию натрий катионирования (через установку умягчения воды)с ввиду того что вода подается и отбирается на нужды ГВС  непосредственно из отопительного контура...
 По гидравлике у нас налицо классическая двухтрубная система, в которой есть магистральные трубопроводы и паралельно подключеные четыре здания...
 В данном случае расходная характеристика сетевого насоса складывается  из суммы расходов по каждому из четырех зданий, а напорная принимается по самому нагруженному циркуляционному кольцу, после чего остается уровнять циркуляционные кольца... Уместно использовать балансировочную арматуру, или же ограничители расхода на вводах в здания.
 Самый сложный процесс при выборе данной системы это балансировка...  При подключении каждого последующего здания у вас будет меняться гидравлическая картина. Окончательная балансировка возможна будет только после подключения всех четырех блок- секций.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.8.2007, 21:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 7297
 Регистрация: 27.5.2007
 Пользователь №: 8854
 
 
 
  
 | 
				Не делайте без большой нужды из трассы баварские сосиски. Вы не учитывали местные сопротивления на конфузорах и диффузорах, которые ваши линейные потери на коротких участках Ду150 поглотят.
 А если еще и плохие сварщики будут, которые наварят переходы некачественно?!
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |