Клеммные колодки, использование колодок разного типа |
|
|
Гость_Василий К_*
|
13.8.2007, 11:19
|
Guest Forum

|
Хочу обсудить клеммые колодки Мы используем клеммные колодки проходного типа в корпусе
kolodki.jpg ( 39,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 210Знаю что есть наборные клеммные колодки на дин-рейку, но пока их не использовали. Расскажите кому какими клеммными колодками удобно пользоваться, а также обслуживать их При использовании колодки кабель окольцовываете наконечником?
|
|
|
|
|
13.8.2007, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Многожильные провода концовывать (именно опрессовывать) ОБЯЗАТЕЛЬНО!. Лужение не катит!. То, что изображено на фотогрфии - ф топку! Только в быту такое применять, да и то осмотрительно!. Нормальные клемники на дин-рейку от нормальных производителей. Да будет так.
|
|
|
|
|
13.8.2007, 17:27
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Сергей В. @ 13.8.2007, 18:22) [snapback]156179[/snapback] Многожильные провода концовывать (именно опрессовывать) ОБЯЗАТЕЛЬНО!. Лужение не катит!. То, что изображено на фотогрфии - ф топку! Только в быту такое применять, да и то осмотрительно!. Нормальные клемники на дин-рейку от нормальных производителей. Да будет так. +1 такие клемники в шкафу?! на кой ляд они там? лучше уж на скрутках...
|
|
|
|
Гость_Victory_*
|
14.8.2007, 8:34
|
Guest Forum

|
Такие клеммники удобно использовать в распаечных коробках - все лучше, чем скруток или болтовых соединений понаделать. А в шкафах примерно вот так:
|
|
|
|
|
14.8.2007, 8:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
А вообще в разделе автоматизации развивали тему клеммников и по производителям и по ценам и по зажимам винтовым или пружинным, но... как обычно в в середине неизвестной темы. Надо порыться в поиске
|
|
|
|
Гость_Василий К_*
|
14.8.2007, 12:04
|
Guest Forum

|
Цитата(Сергей В. @ 13.8.2007, 13:22) [snapback]156179[/snapback] Многожильные провода концовывать (именно опрессовывать) ОБЯЗАТЕЛЬНО!. Лужение не катит!. То, что изображено на фотогрфии - ф топку! Только в быту такое применять, да и то осмотрительно!. Нормальные клемники на дин-рейку от нормальных производителей. Да будет так. Почему "Многожильные провода концовывать (именно опрессовывать) ОБЯЗАТЕЛЬНО!. Лужение не катит!" (извините за недогадливость, но хотелось бы оговорить все тонкости использования) "....от нормальных производителей" Ну, это как бы тоже не совсем плохой производитель - компания Korner - Италия. единственное что для того что бы крепить ее на дин-рейку нужен специальный крепеж. Я так понимаю что они не популярны. Почему??? Почему предпочтение отдается модульным клеммным колодкам??
|
|
|
|
Гость_Василий К_*
|
14.8.2007, 12:14
|
Guest Forum

|
Цитата(LordN @ 13.8.2007, 14:27) [snapback]156218[/snapback] +1 такие клемники в шкафу?! на кой ляд они там? лучше уж на скрутках... Ну, клеммная колодка винтового соединения обеспечивает надежное качество соединения............ ......... есть еще колодки быстрогосоединения типа
kolodki_2_.jpg ( 35,87 килобайт )
Кол-во скачиваний: 134мы их тоже используем.......... Как вы думаете, по функциональным свойствам такие клеммные колодки (и быстрого соединения тоже) не уступают модульным ( на дин-рейку) колодкам
|
|
|
|
|
14.8.2007, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
ПУЭ скруток не признает. Предписывает только винтовые. болтовые и сварочные соединения. Тут же Правила эксплуатации электроустановок... регламентируют осмотр и подтяжку таких соединений не реже раза в год. И правильно делают: такие соедингения все время подтягиваются, вроде затянул от души а через время хоть на четверть оборота, но подтянется. Медь и, особенно, аллюминий - металлы пластичные. Именно поэтому не катит лужение: под винтовым соединением вминается. Кстати, грамотно выполненная скрутка работает лучше винтового соединения, особенно обваренная на конце. Клемники, предназначенные для монтажа на ДИН-рейку, подразумевают применеие в промышленности, и следовательно более продуманы и испытаны, даже у не очень известных проиводителей. Во всяком случае хочется в это верить.
|
|
|
|
Гость_Василий К_*
|
15.8.2007, 11:27
|
Guest Forum

|
Цитата(Сергей В. @ 14.8.2007, 13:56) [snapback]156593[/snapback] ПУЭ скруток не признает. Предписывает только винтовые. болтовые и сварочные соединения. Тут же Правила эксплуатации электроустановок... регламентируют осмотр и подтяжку таких соединений не реже раза в год. И правильно делают: такие соедингения все время подтягиваются, вроде затянул от души а через время хоть на четверть оборота, но подтянется. Медь и, особенно, аллюминий - металлы пластичные. Именно поэтому не катит лужение: под винтовым соединением вминается. Кстати, грамотно выполненная скрутка работает лучше винтового соединения, особенно обваренная на конце. Клемники, предназначенные для монтажа на ДИН-рейку, подразумевают применеие в промышленности, и следовательно более продуманы и испытаны, даже у не очень известных проиводителей. Во всяком случае хочется в это верить. Извините за непонятливость, но помоему клеммники на дин рейку тоже имеют винтовое соединение и этим они единтичны с колодками которые я приводил выше. Кроме того контактная часть клеммников изготовлена из латуни, которая не столь пластична. По поводу лужения: я всегда думал, что слой лужения наоборот способствует хорошему контакту (уменьшает сопротевление разноименных материалов, магкий и поэтому заполняет неровности поверхности этим увеличивая площадь контакта, и достаточно тонкий чтобы деформируясь ослаблять соединение)  Если существует другое мнение - хочу услышать что касается подтягивания, то вот с моей практики могу сказать что существенное ослабление контакта происходит за первое время эксплуатации (первую подтяжку провожу где-то за три месяца эксплуатации на четверть или даже половину оборота, а последующие столь незначительные, что иногда я их пропускаю (особенно на слаботочке) Может я и не прав. Если есть другие мнения - поделитесь. Если кто-то может меня поддержать - поддержите И еще в модульных колодках есть пружинные зажимы. Как они ведут себя при эксплуатации? не ухудшается качество контакта?
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
15.8.2007, 11:30
|
Guest Forum

|
Цитата(Василий К @ 13.8.2007, 14:19) [snapback]156013[/snapback] Хочу обсудить клеммые колодки Мы используем клеммные колодки проходного типа в корпусе. Знаю что есть наборные клеммные колодки на дин-рейку, но пока их не использовали. Расскажите кому какими клеммными колодками удобно пользоваться, а также обслуживать их При использовании колодки кабель окольцовываете наконечником? Приведённые на фото клеммы удобно использовать в соединительных коробках. В шкафах я их не ставлю по следующим причинам: 1. Нестандартное крепление. 2. БОльшие габариты. 3. Неудобство подключения. 4. Не эстетично.  Во всём остальном, клеммники вполне достойные. У разных производителей.
|
|
|
|
|
4.9.2007, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Прошу прощения за длинную паузу: был в отпуске, а потом меня на работе в оборот взяли. Цитата клеммники на дин рейку тоже имеют винтовое соединение и этим они единтичны с колодками которые я приводил выше Термин "винтовое соединение" подразумевает затяжку отверткой, на этом сходство в конструкции различных клемников и заканчивается. Главное - как выполнен узел, зажимающий кабель. В старых советских клемниках это были две плоскости. В автоматических выключателях это дуга и плоскость. В клемниках на ДИН-рейку это либо две плоскости, либо дуга и плоскость. В этих, господи прости, "клемниках", что приведены на фотографии, к дуге провод прижимается торцом винта, который плоскостью можно назвать очень условно. При этом диаметр отверстия, куда вставляется провод, больше ширины винта. Вариант первый: зажимал в такую радость алюминиевй провод-моножилу 2,5 кв., не прилагая героических усилий, просто по-чуть-чуть подтягивая винт, провод был просто передавлен. Медный провод удавливает до половины диаметра, практически на грань передавливания. Вариант второй: провод многожильный, неоконцованный, закрученный в косичку. Такой хвостик распушивается в процессе затяжки и выдавливается по сторонам винта, что естественно контакт не улучшает. Когда я писал о пластичности меди и аллюминия, то имел в виду материал провода, а не клемника. Провод, зажатый под усилием, подвергается пластической деформации, поэтому винтовые соединения необходимо подтягивать. (ну вот опять, продолжение будет позже  )
|
|
|
|
|
6.9.2007, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Добрался-таки до компьютера  , на чем становились? При облуживании промежутки между проволочками многожильного провода заполняется припоем, который еще более мягкий, чем даже аллюминий. Т.е. процес деформации и ослабления контакта идет еще быстрее. По утверждениям производителей электроустановочных изделий, в условиях повышенной влажности и тем более при наличии агрессивных паров лужение не защищает медь от окисления, которое происходит под слоем припоя. Нечто подобное мне доводилось видеть на пайках печатных плат приборов возрастом более 10 лет. Думаю, что "быстрые" клемники, не с винтом, а с пружиной, были придуманы чтобы избежать как раз пластической деформации провода и, как следствие, ослабления контакта. Сталкивался с такими мало, но думаю раз буржуины их выпускают, то вопросы надежности были ими хорошо проверены. Когда многожильный провод опрессовывается гильзочкой происходит эффект "холодной сварки", т.е. диффузия молекул поверхностного слоя, и многожильный провод вместе с гильзой превращается по сути в моножилу. Во-вторых гильза не дает "растекаться" материалу провода по сторонам и вминаться. И даже в клеммниках, скоторых и начался разговор, удается получить нормальное соединение. Поскольку клемники подобного рода дешевы, они пользутся бешеной популярностью у монтажных организаций. Особенно любят их лепить в качестве N и PE шин в распредшкафах. Вот отсюда у меня и идет такое отношение к ним. Очень много приходилось переделывать уже после сдачи объектов в эксплуатацию. Потом начал убеждать и ругаться с подрядчиками чтобы делали так, как я описал выше. Демонстрируя им результаты зажимания провода без гильзования. Насколько это в моих силах, конторы, у которых нет нормального инструмента и опрессовывателей, стараюсь чтобы к подряду не допускались. P.S. И все-же, если заказчик не давится за каждую копейку, и готов заплатить немного больше, не экономьте на мелочах, ставьте клеммники на дин-рейку. Потеряете немного денег, зато заработаете репутацию приличной фирмы.
|
|
|
|
Гость_Василий К_*
|
17.9.2007, 11:43
|
Guest Forum

|
Цитата(Сергей В. @ 6.9.2007, 9:36) [snapback]163770[/snapback] Когда многожильный провод опрессовывается гильзочкой происходит эффект "холодной сварки", т.е. диффузия молекул поверхностного слоя, и многожильный провод вместе с гильзой превращается по сути в моножилу. Во-вторых гильза не дает "растекаться" материалу провода по сторонам и вминаться. И даже в клеммниках, скоторых и начался разговор, удается получить нормальное соединение. И снова здравствуйте!!!  Извините долго отсутствовал.... Большое спасибо, "Сергей В" за столь полный ответ на интересующий вопрос. Да, используя данные клеммники
kolodki.jpg ( 39,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 114 мы обязательно опрессовываем провода, потому как в свое время столкнулись с теми же проблемами, которые Вы описали - пережим жилы, попускание винтового соединения. Но кроме таких колодок есть еще колодки с защитной пластиной, которая защищает жилы от повреждения. Вот схема
схема_.jpg ( 31,86 килобайт )
Кол-во скачиваний: 110Под винтом находится пластина. В этом случае мы не опресовываем жилу - экономим на накоенчниках и на работе Кроме того если использовать данные клеммные колодки в слаботочке - неужели необходимо большое усилие зажима? Если я ошыбаюсь - поправте
|
|
|
|
Гость_Василий К_*
|
17.9.2007, 11:54
|
Guest Forum

|
Цитата(Сергей В. @ 6.9.2007, 9:36) [snapback]163770[/snapback] P.S. И все-же, если заказчик не давится за каждую копейку, и готов заплатить немного больше, не экономьте на мелочах, ставьте клеммники на дин-рейку. Потеряете немного денег, зато заработаете репутацию приличной фирмы. Я все больше склоняюсь к тому, что необходимо переходить на клеммники на дин-рейку.... Так как я с ними очень редко имел дело, посоветуйте надежные клеммники, так что бы и контакт хороший и не ОЧень дорого Нет ли какких то каверзных нюансов? Если брать клеммники на дин-рейку с пружинным зажимом, то где гарантия что пружина надежная и со временем не "попустится" и не ослабит контакт? как это проверить? Нужно ли опрессовывать жилы при соединении в такие клеммники?
|
|
|
|
|
17.9.2007, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Цитата Но кроме таких колодок есть еще колодки с защитной пластиной, которая защищает жилы от повреждения. Это ж совсем другое дело! Цитата Кроме того если использовать данные клеммные колодки в слаботочке - неужели необходимо большое усилие зажима? Усилие при зажиме определит не только надежность контакта, но фиксацию соединения. Т.е. винт фиксируется за счет сил трения в витках резьбы, так что тут уже не важно: силовой это контакт или слаботочный. Цитата посоветуйте надежные клеммники, так что бы и контакт хороший и не ОЧень дорого Ну тут я Вам помочь не смогу, может кто еще из участников форума откликнется. Цитата Нужно ли опрессовывать жилы при соединении в такие клеммники? По-моему, пружинные клеммники подразумевают применение моножильных проводов, как он зажмет опрессованный провод сказать трудно, не экспериментировал.
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
17.9.2007, 17:37
|
Guest Forum

|
Цитата(Василий К @ 17.9.2007, 14:54) [snapback]166491[/snapback] Так как я с ними очень редко имел дело, посоветуйте надежные клеммники, так что бы и контакт хороший и не ОЧень дорого Нет ли какких то каверзных нюансов?  Мы используем недорогие клеммники ЗНИ под ТМ ИЭК. Это, конечно, не самые лучшие клеммники, но для своей цены они неплохи. Есть опыт использования других недорогих клеммников - ТМ ЭКФ и ТМ SASSIN. Они имеют несколько другую конструкцию и, на мой взгляд, хуже - затягивающий винт постоянно где-то теряется в клемме, очень бывает нервозно попадать в него отвёрткой  . Среди дорогих клемм, можно брать любые неглядя. Все они примерно одинаково хороши.
|
|
|
|
|
30.11.2007, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884

|
Цитата(Василий К @ 17.9.2007, 14:54) [snapback]166491[/snapback] Так как я с ними очень редко имел дело, посоветуйте надежные клеммники, так что бы и контакт хороший и не ОЧень дорого  Прально, клемники на дин-рейку рулят!!! Нравятся клемники вейдмюллер. Аккуратные и надежные.
|
|
|
|
|
30.11.2007, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 3.3.2006
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275

|
Но и дорогие эти Weidmuller
|
|
|
|
|
30.11.2007, 20:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049

|
Что за тяга к дешёвому барахлу от ИЭК и т.п. Если хочется дёшево то много лучше БЗ-24. Поберегите нервы и время ваших монтажников!
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
30.11.2007, 21:23
|
Guest Forum

|
Цитата(Макс @ 1.12.2007, 0:40) [snapback]197081[/snapback] Что за тяга к дешёвому барахлу от ИЭК и т.п. Если хочется дёшево то много лучше БЗ-24. Чем лучше? Лично работал и с ИЭК (ЗНИ), и с БЗ-24. Выбрал ИЭК.
|
|
|
|
|
30.11.2007, 22:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 3.3.2006
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275

|
Почему сразу ИЭК? Есть и без него клеммы, например, Wieland.
|
|
|
|
|
1.12.2007, 0:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049

|
Вот к примеру тривиальная ситуация: Два многожильных провода сечением 1,5мм2, опрессованых наконечниками зажимаются под один зажим. За сколько обычный монтажник сделает это на БЗ-24 и за сколько на ЗНИ? И сколько килограммов матюков он при этом сложит? А под БЗ можно и кольцевой наконечник и медь с аллюминием без проблем зажать. Ну и самое главное - она не размягчается при перегреве, чего нет и у дорогих клеммников. Так что старую добрую БЗ-ху рано списывать со счетов. Рекомендую на досуге ознакомиться с конструкцией ЗНИ поподробнее - шедевр - только один винт с левой резьбой чего стоит... Цитата(jakudzaa @ 30.11.2007, 22:03) [snapback]197119[/snapback] Почему сразу ИЭК? Есть и без него клеммы, например, Wieland. Конечно есть, есть и Phoenix Contakt, но тут вот плачутся что жутко дорого
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
1.12.2007, 12:10
|
Guest Forum

|
Цитата(Макс @ 1.12.2007, 4:07) [snapback]197132[/snapback] Вот к примеру тривиальная ситуация: Два многожильных провода сечением 1,5мм2, опрессованых наконечниками зажимаются под один зажим. За сколько обычный монтажник сделает это на БЗ-24 и за сколько на ЗНИ? Придерживаемся правила: одна клемма - один проводник. Ваш пример для нас не актуален. Да и потом, почему два провода? Давайте три, четыре, десять... Цитата(Макс @ 1.12.2007, 4:07) [snapback]197132[/snapback] Рекомендую на досуге ознакомиться с конструкцией ЗНИ поподробнее - шедевр - только один винт с левой резьбой чего стоит... У меня была возможность это сделать. Мы их десятками тысяч за год тратим. Серьёзных нареканий у меня к ним нет.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
1.12.2007, 12:21
|
Guest Forum

|
Цитата(Макс @ 1.12.2007, 0:07) [snapback]197132[/snapback] Вот к примеру тривиальная ситуация: Два многожильных провода сечением 1,5мм2, опрессованых наконечниками зажимаются под один зажим. Неее понял... это внутреннее или внешнее подключение???? Если внутреннее - то оба провода пресуются в наконечник 2х1,5, если внешнее - то так низяяя - нужно каждому проводку свою клемку...
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
1.12.2007, 17:57
|
Guest Forum

|
Цитата(Игорь Борисов @ 1.12.2007, 16:21) [snapback]197167[/snapback] Неее понял... это внутреннее или внешнее подключение???? Если внутреннее - то оба провода пресуются в наконечник 2х1,5, если внешнее - то так низяяя - нужно каждому проводку свою клемку... Клеммы БЗ конструктивно позволяют зажимать два проводника одновременно (винт с изогнутой шайбой). Платой за это является габариты клеммника.
|
|
|
|
|
1.12.2007, 18:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 3.3.2006
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275

|
 Знаем это зажимание двох проводов под одну клемму...
Сообщение отредактировал jakudzaa - 1.12.2007, 18:35
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
1.12.2007, 18:43
|
Guest Forum

|
Цитата(Slavik @ 1.12.2007, 17:57) [snapback]197212[/snapback] Клеммы БЗ конструктивно позволяют зажимать два проводника одновременно (винт с изогнутой шайбой). Платой за это является габариты клеммника. Изогнутая шайба позволяет зажимать проводники\наконечники разных диаметров... это все хорошо, но к чему, если можно объеденить проводники под один наконечник, так будет ГОРАЗДО надежнее...
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
1.12.2007, 19:30
|
Guest Forum

|
Цитата(Игорь Борисов @ 1.12.2007, 22:43) [snapback]197224[/snapback] Изогнутая шайба позволяет зажимать проводники\наконечники разных диаметров... это все хорошо, но к чему, если можно объеденить проводники под один наконечник, так будет ГОРАЗДО надежнее... Это нужно для внешний цепей. Их объединять в один наконечник, на мой взгляд, не правильно.
|
|
|
|
|
1.12.2007, 21:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049

|
Странно что поста моего не видно- вроде посылал сегодня... Речь о внешних подключениях. Два под один зажим это требования стандарта. Два в один наконечник не всегда удобно - к примеру когда нужна сменяемая проводка. А если медь с аллюминием... и ещё БЗ 24 не размягчается от перегрева - тут ИЭК рядом не лежит...
Сообщение отредактировал Макс - 1.12.2007, 21:54
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
2.12.2007, 15:03
|
Guest Forum

|
Цитата(Макс @ 2.12.2007, 1:42) [snapback]197241[/snapback] и ещё БЗ 24 не размягчается от перегрева - тут ИЭК рядом не лежит... И это тоже не актуально. ИЭК не перегревается (если нормально затянуть). А если затянуть плохо, то что толку от того, что клемма не размягчается? Если изоляция с проводов уже всё равно стекла?
|
|
|
|
|
2.12.2007, 19:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049

|
А что делать с выскакивающими внутрь винтами? После этого без снятия клеммника провод не вставить. Правда ИЭК далеко по геморройности до отечественных наборных клеммников У123У2.1 массово применявшихся в панелях серии Б5030. Вот там совсем тоска...И два провода не зажать и хрупкие очень
Сообщение отредактировал Макс - 2.12.2007, 19:17
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
2.12.2007, 20:07
|
Guest Forum

|
Цитата(Макс @ 2.12.2007, 23:17) [snapback]197404[/snapback] А что делать с выскакивающими внутрь винтами? После этого без снятия клеммника провод не вставить. Это когда головка винта выскакивает из своего "посадочного места"? И ЗНИ не открутить, не закрутить? Есть такое дело. Но... По нашей практике балансирует на уровне 1-2%. Исправляется за 20 секунд. Неужели, проблема?
|
|
|
|
|
2.12.2007, 20:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049

|
Да, именно так Для расключальщиц это проблема. В пт пускал шкафчик с этим барахлом - из 50 шт примерно 10 провалились. Бедная женщина чуть не плачет - не попасть... =)
Сообщение отредактировал Макс - 2.12.2007, 20:36
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
2.12.2007, 20:51
|
Guest Forum

|
Цитата(Макс @ 3.12.2007, 0:34) [snapback]197420[/snapback] Да, именно так Для расключальщиц это проблема. В пт пускал шкафчик с этим барахлом - из 50 шт примерно 10 провалились. Бедная женщина чуть не плачет - не попасть... =) Возможно, ей просто не повезло.  У нас парни на сборке щитов сидят. Снимут клемму, зажмут её пассатижами, где надо, и дальше работают. Из 50 - 10??? С трудом верится, если честно. Вообще, когда про ИЭК такое пишут, начинаешь думать: "Как так, почему же у меня почти всё хорошо? Неужели, простое везение?"
|
|
|
|
|
3.12.2007, 0:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049

|
Я тут лицо стороннее, но кровно заинтересованное в качестве - электролаборатория. Для клеммников это был второй зажим провода. То есть первый раз их зажали при сборке установки на заводе, потом разобрали перед монтажом, и вот снова монтировали. Зажимать пассатижами, извините, несеръёзно. У нас на расключке предпочитают женский труд и в квалификации монтажниц сомнений нет - сотрудницы с более чем десятилетним опытом. Оффтоп про ИЭК Неисправность кнопки "СТОП" производства ИЭК привела к сходу полувагона с удобрением - при предыдущем нажатии контактная группа выскочила из крепления и грибок толкал воздух. Пока оператор отключал автомат вагон загнало на призму тупика. Хорошо хоть вагон более-менее цел, а кнопка в эксплуатации всего лишь с марта. Почему держатель треснул? Опять проделки криворуких? Почему тогда у криворуких другое оборудование работает? Заказчик уже думает что купил...
Сообщение отредактировал Макс - 3.12.2007, 0:19
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
3.12.2007, 11:17
|
Guest Forum

|
Цитата(Макс @ 3.12.2007, 4:14) [snapback]197484[/snapback] Зажимать пассатижами, извините, несеръёзно. ??? что тут несерьёзного? Вон, у расхваленных Вами БЗ24 резьба сорвана бывает на каждом втором-третьем блоке, так что теперь? Сесть, опустив руки, и плакать? Ну не принципиальный это для нас вопрос. Хотя я тоже напрямую заинтересован в качестве собираемого нами оборудования. Цитата(Макс @ 3.12.2007, 4:14) [snapback]197484[/snapback] У нас на расключке предпочитают женский труд и в квалификации монтажниц сомнений нет - сотрудницы с более чем десятилетним опытом. Вот мне интересно, а слесарные работы тоже женщины делают? Дин-рейки пилят, отверстия сверлят? И прочее? Цитата(Макс @ 3.12.2007, 4:14) [snapback]197484[/snapback] Оффтоп про ИЭК Неисправность кнопки "СТОП" производства ИЭК привела к сходу полувагона с удобрением - при предыдущем нажатии контактная группа выскочила из крепления и грибок толкал воздух. Пока оператор отключал автомат вагон загнало на призму тупика. Хорошо хоть вагон более-менее цел, а кнопка в эксплуатации всего лишь с марта. Почему держатель треснул? Опять проделки криворуких? Почему тогда у криворуких другое оборудование работает? Заказчик уже думает что купил... Аппаратуру управления с быстросъемными головками не только ИЭК делает, но и европейские брэнды. Что, у других контактная группа соскочить не может? Так же легко. Отсюда вывод - в качестве аварийных следует использовать неразборные кнопки. У ИЭК это - серия SB7.
|
|
|
|
|
4.12.2007, 0:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049

|
Речь была о расключении шкафов при монтаже на объекте. Дин-рейки там доставлять приходится, как правило, только в исключительных случаях, когда попадаются очень великие проектанты, потому делают это не женщины. =) Кнопка выскочила из-за того что сломалась защёлка. У европейских брендов защёлки не ломались. Монтировали мы их много и горя не знали - теперь вот появилось это барахло - снабженцы счастливы - дёшево и красивю! А эксплуатация с матюгами меняет их на АВВ из старых запасов. БЗ-24 я не расхваливаю, но они во многих случаях лучше чем ИЭК, естественно, если их поставками не занимается Подзаборная электротехническая компания
Сообщение отредактировал Макс - 4.12.2007, 0:04
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
4.12.2007, 18:26
|
Guest Forum

|
Цитата(Макс @ 4.12.2007, 4:01) [snapback]197879[/snapback] Кнопка выскочила из-за того что сломалась защёлка. У европейских брендов защёлки не ломались. Монтировали мы их много и горя не знали - теперь вот появилось это барахло - снабженцы счастливы - дёшево и красивю! А эксплуатация с матюгами меняет их на АВВ из старых запасов. Ну, мы тоже близко к десяти тысячам (навскидку) поставили кнопок и переключателей от ИЭК. У нас ничо не сломалось. Может, всё же, кривые руки?  Цитата(Макс @ 4.12.2007, 4:01) [snapback]197879[/snapback] БЗ-24 я не расхваливаю, но они во многих случаях лучше чем ИЭК, естественно, если их поставками не занимается Подзаборная электротехническая компания Мы их брали напрямую у одного из их производителей (счас уже не скажу, у кого). В последний раз это было года три-четыре назад. ЗЫ Счас вот в очередном тендере на поставку электрооборудования для нужд эксплуатации участвуем. Еще год назад в тендере от той же конторы были комплектующие АВВ, Сименс, Шнайдер... Всё то, что напихали в щиты турки и югославы. Мы год назад выиграли его, предложив аналоги от ИЭК. В этом году были приятно удивлены, увидев, что доказывать равноценность замен в этот раз не придётся - в спецификациях уже указан ИЭК.
|
|
|
|
|
4.12.2007, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049

|
Про кривые руки применительно к этому шкафу - не к нам - этот шкаф собирали производители маневрового устройства. Мы только его на стенку повесили, проводочки подключили, потом проверили, потом кнопочку нажали... и всё заработало. Ну а потом составитель кнопачка нажала... вагона поехала, поехала... и бабах... Про ИЭК поздравляю - снабженцам, видимо, понравилось
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
4.12.2007, 22:52
|
Guest Forum

|
Цитата(Slavik @ 3.12.2007, 11:17) [snapback]197596[/snapback] Вот мне интересно, а слесарные работы тоже женщины делают? Дин-рейки пилят, отверстия сверлят? И прочее? А DIN-рейку зачем пилить в условиях производства???  Есть же специальный инструмент...
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
4.12.2007, 23:03
|
Guest Forum

|
Цитата(Макс @ 4.12.2007, 22:19) [snapback]198274[/snapback] Про ИЭК поздравляю - снабженцам, видимо, понравилось  Это же элементарно, Ватсон! (С) В прошлом году предложили АВВ, Сименс, Шнайдер... к примеру - получилась сумма в 10 лимонов... сумму бюджет зафиксировал... Оп! в этом году смотрят - по иеку можно обойтись лимоном, официально проводят 9 лимонов, получают 8 на карман + пол лимона премии за радение о госс.собственности. А если (фантастика) ограничатся 7-ю лимонами отката - глядишь ышо медаль на грудь и повышение в должности.
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
5.12.2007, 16:20
|
Guest Forum

|
Цитата(Игорь Борисов @ 5.12.2007, 3:03) [snapback]198286[/snapback] Это же элементарно, Ватсон! (С) В прошлом году предложили АВВ, Сименс, Шнайдер... к примеру - получилась сумма в 10 лимонов... сумму бюджет зафиксировал... Оп! в этом году смотрят - по иеку можно обойтись лимоном, официально проводят 9 лимонов, получают 8 на карман + пол лимона премии за радение о госс.собственности. А если (фантастика) ограничатся 7-ю лимонами отката - глядишь ышо медаль на грудь и повышение в должности.  Не знаю, не знаю... В данном конкретном случае мы точно никому не платим. Тендер открытый - все участники и цифры засвечены. Заказчик работает напрямую, без посредников, т.е. всё, что он по этому тендеру получит, он же и будет использовать. Игорь, это Вам не Москва.
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
5.12.2007, 16:45
|
Guest Forum

|
Цитата(Макс @ 5.12.2007, 2:19) [snapback]198274[/snapback] Про кривые руки применительно к этому шкафу - не к нам - этот шкаф собирали производители маневрового устройства. Мы только его на стенку повесили, проводочки подключили, потом проверили, потом кнопочку нажали... и всё заработало. Ну а потом составитель кнопачка нажала... вагона поехала, поехала... и бабах... Да я не обвиняю никого, может и действительно кнопка говённая попалась. Если кнопка была действительно дерьмо, то причина тому - дерьмовая пластмасса (нарушение технологии производства, пластмасса становится хрупкой). Но почему она тогда полгода проработала? Она случайно не на открытом воздухе находится? Если да, то какая была температура окружающей среды при её поломке? И ещё... То, что Вы описываете про управление вагонами, вызывает у меня некоторое недоумение. Это что, всё вручную делается? Без всяких датчиков, блокировок? Т.е., сойдёт вагон с рельсов или нет, зависит только от человека, который успеет или нет нажать на кнопку? Цитата(Макс @ 5.12.2007, 2:19) [snapback]198274[/snapback] Про ИЭК поздравляю - снабженцам, видимо, понравилось  Понравилось эксплуатации. У них за прошедший год ничо от ИЭК (то, что они поставили взамен АВВ) не сломалось (в отличие от АВВ).
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
5.12.2007, 17:04
|
Guest Forum

|
Цитата(Игорь Борисов @ 5.12.2007, 2:52) [snapback]198283[/snapback] А DIN-рейку зачем пилить в условиях производства???  Есть же специальный инструмент... А мы их и не пилим. Гнём туда-сюда пока не сломаются (шутка). Мы используем не специальный, а универсальный инструмент - http://makita-online.ru/component/page,sho...mart/Itemid,37/Этим пилим всё, что приходится - рейки всех типов, шины, уголки, пластик, оргстекло. По поводу гильотинок, на которые Вы намекаете. Я покупаю только тот инструмент, которым смог попользоваться - посмотреть, как и что он может. Посмотреть, как работают гильотинки, мне негде - их у нас нет. Поставка под заказ, при условии, если ТОЧНО купят. Вы сами ей пользуетесь? Если да, то пара вопросов: 1. У ИЭК (их рейки мы используем в 90% щитов) ширина рейки может достигать 38мм, вместо 35мм по стандарту  Влезет ли она в гильотину? 2. Рубит ли она рейки толщиной 1,5мм? Это высокие ДКС, которые мы используем в 10% оставшихся случаев.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
5.12.2007, 19:41
|
Guest Forum

|
Цитата(Slavik @ 5.12.2007, 17:04) [snapback]198571[/snapback] Если да, то пара вопросов: 1. У ИЭК (их рейки мы используем в 90% щитов) ширина рейки может достигать 38мм, вместо 35мм по стандарту  Влезет ли она в гильотину? 2. Рубит ли она рейки толщиной 1,5мм? Это высокие ДКС, которые мы используем в 10% оставшихся случаев. Нестандарт не режет, высокие стандартные режет. Есть более универсальный механизм - он может формировать рейку... так что усилия хватает на резку любой толщины.
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
5.12.2007, 20:04
|
Guest Forum

|
Цитата(Игорь Борисов @ 5.12.2007, 23:41) [snapback]198619[/snapback] Есть более универсальный механизм - он может формировать рейку. ??? Формировать из чего? И какую именно рейку?
|
|
|
|