> Контрольно-измерительные приборы теплового узла
Незнайка
сообщение 16.8.2007, 10:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



По заданию заказчика и требованию котельщика ставлю счётчик в тепловой камере. Установил до и после фильтра по манометру. Котельщик говорит, что они там не нужно. "Кто их там будет смотреть?" Я говорю, что согласно СП Тепловые Пункты приборы должны быть. Тот: дескать, это ж теплосеть, а не ТП.
Подскажите как быть. Может штуцера только оставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 16.8.2007, 10:16
Сообщение #2


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



ну вообще то даже в ТП не требуется установка манометров вокруг фильтра... только штуцера

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 16.8.2007, 10:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(ssn @ 16.8.2007, 11:16) [snapback]157116[/snapback]
ну вообще то даже в ТП не требуется установка манометров вокруг фильтра... только штуцера


Тогда уберу манометры. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 22.8.2007, 7:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Вот возникла сложность с этим узлом учёта. Не хватает места. Хотел узнать у спецов, можно ли ставить фильтр на вертикали или скажем для экономии пространства перейти на меньший диаметр фильтра? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dead
сообщение 22.8.2007, 12:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 20.8.2007
Из: Беларусь
Пользователь №: 10771



Цитата(Незнайка @ 22.8.2007, 7:48) [snapback]158937[/snapback]
Вот возникла сложность с этим узлом учёта. Не хватает места. Хотел узнать у спецов, можно ли ставить фильтр на вертикали или скажем для экономии пространства перейти на меньший диаметр фильтра? Спасибо.


Если в документации на фильтр написано что мона ставить на вертикальном значить можна
А диаметр можно определить по потери давления (если есть запас по напору то почемубы и нет)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 15.1.2008, 17:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Подскажите, является ли КИП местным сопротивлением, т.е. можно ли включать термометры/манометры в требуемое расстояние прямого участка перед или до счётчика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 15.1.2008, 18:05
Сообщение #7


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12275
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Фильтр можно ставить на горизонтальном участке, либо на вертикальном с нисходящим потоком.
Хотя ))) видел на некоторых фотках, что и на восходящих тоже ставят... Но думаю, что все же лучше этого не делать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@lex-26
сообщение 16.1.2008, 8:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 15.11.2007
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906



Цитата(Незнайка @ 15.1.2008, 17:50) [snapback]210311[/snapback]
Подскажите, является ли КИП местным сопротивлением, т.е. можно ли включать термометры/манометры в требуемое расстояние прямого участка перед или до счётчика?

прямые участки до и после прибора учета должны быть цельными без каких либо завехрителей, тобиш врезок
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 14.5.2009, 10:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(@lex-26 @ 16.1.2008, 9:53) [snapback]210477[/snapback]
прямые участки до и после прибора учета должны быть цельными без каких либо завехрителей, тобиш врезок


тут вспомнилось, что в расходомер Ultraflow фирмы Камструп в положеный по длине прямой участок входит подключение термопреобразователя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 14.5.2009, 10:51
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Господа, разъясните, если не трудно или посоветуйте литературу. Я как теоретик плохо понимаю монтажные нюансы.
Вот знаю, что манометры, термометры, термоманометры бывают радиального и осевого исполнения. Под радиальные манометры нужны трёхходовые краны. А вот про осевые не знаю. Ещё есть такая вещь как бобышка, но куда её и зачем - опять не знаю.
Мне бы какую-нибудь информацию получить по конструктивному исполнению, ссылки на каталоги, а то шарится по инету в холостую уже надоело.
Спасибо заранее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 14.5.2009, 12:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Добрый день всем.
Привет Незнайка, скажи: 1/ какого типа "Ultraflow фирмы Камструп" ставишь? 2/ Не ужели у Вас нет среди коллег, знающего КИПовцА???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 14.5.2009, 13:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 14.5.2009, 13:51) [snapback]387751[/snapback]
Не ужели у Вас нет среди коллег, знающего КИПовцА???


Я живу в маленьком городке, где ОВ-шников кроме меня ещё двое, но они также как и я "универсальные" спецы, поэтому в мелочах не разбираются. Это я вопреки своей "универсальности" хочу разобраться во всём, включая то как одна винтка к другой подключается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 14.5.2009, 13:41
Сообщение #13


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50440
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Незнайка @ 14.5.2009, 11:51) [snapback]387669[/snapback]
Господа, разъясните, если не трудно или посоветуйте литературу. Я как теоретик плохо понимаю монтажные нюансы.
Вот знаю, что манометры, термометры, термоманометры бывают радиального и осевого исполнения. Под радиальные манометры нужны трёхходовые краны. А вот про осевые не знаю. Ещё есть такая вещь как бобышка, но куда её и зачем - опять не знаю.
Мне бы какую-нибудь информацию получить по конструктивному исполнению, ссылки на каталоги, а то шарится по инету в холостую уже надоело.
Спасибо заранее.

Посмотри, может сгодится. Никакой конкретики, зато картинки есть rolleyes.gif . По образу и подобию сотворишь что-нибудь.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Для_Незнайки.rar ( 2,21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 340
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 14.5.2009, 14:16
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(HeatServ @ 14.5.2009, 14:41) [snapback]387789[/snapback]
Посмотри, может сгодится.


Конечно сгодится. Спасибо огромное. Хоть какое-то представление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marat36
сообщение 15.5.2009, 7:21
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 1.1.2008
Из: Казань
Пользователь №: 14169



Вот тоже периодически бодаемся - узел учета тепла является частью теплового пункта или нет? В нормативных документах однозначно не сказано, встречается в различных рекомендациях, что является частью, но это же рекомендации! Ведь если это часть теплового пункта, то в ПТЭТЭ в разделе 9 четко прописано скока манометров, просто штуцеров и где должно стоять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.5.2009, 7:56
Сообщение #16


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50440
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(marat36 @ 15.5.2009, 8:21) [snapback]388080[/snapback]
Вот тоже периодически бодаемся - узел учета тепла является частью теплового пункта или нет? В нормативных документах однозначно не сказано, встречается в различных рекомендациях, что является частью, но это же рекомендации! Ведь если это часть теплового пункта, то в ПТЭТЭ в разделе 9 четко прописано скока манометров, просто штуцеров и где должно стоять.

Я видел узел учёта отнесённый от теплоцентра на 300 метров. Считать его после этого его частью или не считать?.. Да и с чего узлу учёта частью теплоцентра быть? Теплоцентр и без узла учёта может работать, а узел учёта без теплоцентра это уже металлолом. Может быть это теплоцентр часть узла учёта? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Finn2
сообщение 15.5.2009, 8:51
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 20.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14617



Немного закладных для КИП

Требования по узлам учета весьма однозначно определены документом "Правила учета тепловой энергии и теплоносителя", 1995 и выданными ТУ энергосберегающей организации (то, что не учтено Правилами, учитывают ТУ).

Спор, входит УКУТ в состав ИТП или нет, несколько академичен (курица-яйцо), есть территориальные вопросы размещения, цитата: "Узел учета ... оборудуется на тепловом пункте, принадлежащем потребителю..." (пункт 3.1.5 Правил). Есть балансовая граница (пункт 1.3 и правильные ТУ), есть отдельный проект УКУТ, который отдельно согласуется. УКУТ есть самостоятельное устройство, которое может находится на территории ИТП, может и не находится, редко, но бывает, определяется техническими возможностями, балансовой границей, ТУ.

Оборудование КИП - раздел 8 СП 41-101-95. Хоть этот свод уже несколько не действует, аналога нет, его и используют.

Остальное - опыт и принятая в регионе практика.

Сообщение отредактировал Finn2 - 15.5.2009, 8:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 18.5.2009, 9:07
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Господа, ещё вопрос: подключение резервного насоса на обводной линии. В книге Пыркове нарисован вариант такого подключения. Манометр подключяют на обводную линию. Разве при таком подключении он будет снимать показания с подающей трубы?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Манометр.png ( 9,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 18.5.2009, 9:21
Сообщение #19


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50440
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Незнайка @ 18.5.2009, 10:07) [snapback]388820[/snapback]
Господа, ещё вопрос: подключение резервного насоса на обводной линии. В книге Пыркове нарисован вариант такого подключения. Манометр подключяют на обводную линию. Разве при таком подключении он будет снимать показания с подающей трубы?

Какой вентиль открыть - такое и будет казать давление, левый - давление на всасе, правый - на напорной линии, открыть оба - закольцуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 18.5.2009, 9:57
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(HeatServ @ 18.5.2009, 10:21) [snapback]388826[/snapback]
Какой вентиль открыть - такое и будет казать давление
Т.е. такой вариант рабочий. Соответственно, я могу просто навесить 2 манометра на обводной линии слева и справа и при фунционировании основной магистрали (обводная выкл) я буду видеть давлении на всасе и нагнетании у основной магистрали?

Цитата(HeatServ @ 18.5.2009, 10:21) [snapback]388826[/snapback]
открыть оба - закольцуется.
А что значит закольцуется? Что это будет за показатель тогда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.5.2009, 10:09
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 33437
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Незнайка.
Эта обводная -единственная обводная разрешенная в тепловых пунктах.Манометр в данном случае показывает отклонением стрелки, что она в работе и не более того.Работает всегда только с открытием обоих кранов(и соответственно выключеных насосах).Чаще всего наблюдается когда текущее давление значительно выше давления Р2 по ТУ, отчего насосы предусмотрены,но его хватает для подпитки без включения насосов.
Кстати, в данном случае насос вовсе не на обводной.И необходимо оба насоса обеспечить КИПом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 18.5.2009, 10:27
Сообщение #22


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50440
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Незнайка @ 18.5.2009, 10:57) [snapback]388846[/snapback]
А что значит закольцуется? Что это будет за показатель тогда?

Закольцовка - непроизводительная (она же чаще всего бессмысленная) прокачка воды, может использоваться для понижения давления насоса на подачу, если дросселировать по каким-либо причинам нельзя (шум, например, запредельный). Давление там будет неизвестно какое, всё от геометрии зависит, но по логике что-то среднее между давлением на напоре и всасе.
Тов. инж323 интересное мнение высказал, пожалуй, есть правда в его словах.
А ещё такие перемычки используют с целью безопасного для насосов заполнения систем отопления, когда сами насосы на обратке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 19.5.2009, 8:20
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(инж323 @ 18.5.2009, 11:09) [snapback]388853[/snapback]
в данном случае насос вовсе не на обводной.
А где же он? Если конечно дело в сути, а не в терминологии.
Цитата(инж323 @ 18.5.2009, 11:09) [snapback]388853[/snapback]
И необходимо оба насоса обеспечить КИПом.
Может достаточно будет манометра до и после всего узла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.5.2009, 0:45
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 33437
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Подпиточные насосы СО подключают к обратной магистрали и врезают так же в обратную магистраль СО.Только эти насосы могут иметь обводную линию, ибо давление Р2 указанное в ТУ на подключение нагрузки может отличаться от текущего давления в обратной магистрали.При этом дачик (например фф-4) дает сигнал на открытие подпиточного клапана,но насосы могут быть отключены, а теплоноситель поступает по этой обводной.
Других обводных трубопроводов в Тепловом пункте , согласно ПТЭЭУ, быть не может.Запрещены п.9.1. 34(на память).
По оснащению КИПом в этих же правлах так же все четко прописано.Зачем лишние проблемы при согласованиях и сдаче в эксплуатацию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 31.5.2009, 1:32
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 20899
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Замеры одним манометром с разных точек исключает собственную погрешность манометра, которая может исказить результат по сравнению с тем, что если бы мерить двумя манометрами с разной погрешностью. При измерении открыт один из кранов. Может быть и больше двух точек измерения одним манометром. Сколько точек, столько и кранов....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.5.2009, 1:37
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 33437
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Да, именно так.Но вот Правила, увы.После подписания Акта допуска в эксплуатацию энергоустановки такой трубопровод к манометру проложить,ну и сечением для манометра, а не диаметром самого трубопровода.
Ведь по тем же Правилам манометры очень точные и поверенные непросроченно. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Adic
сообщение 15.10.2015, 14:09
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 29.5.2011
Пользователь №: 109781



Здравствуйте!
Подскажите как быть в такой ситуации: подрядчик реконструировал ИТП, установил манометры,но без клейма поверителя. Правомерно ли это? Допускается ли приемка в эксплуатацию такого ИТП? Если нет, то подскажите пункты СП, СНиПов и т.д. на которые можно сослаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 15.10.2015, 14:44
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(Adic @ 15.10.2015, 17:09) *
Здравствуйте!
Подскажите как быть в такой ситуации: подрядчик реконструировал ИТП, установил манометры,но без клейма поверителя. Правомерно ли это? Допускается ли приемка в эксплуатацию такого ИТП? Если нет, то подскажите пункты СП, СНиПов и т.д. на которые можно сослаться.

На ИТП распространяется правила ПТЭ ТЭ, см. п. 2.8, 2.9...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Adic
сообщение 17.10.2015, 9:44
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 29.5.2011
Пользователь №: 109781



Спасибо,но это относиться скорее к требованиям при эксплуатации ИТП. Т.е. монтажники могут сказать, что они смонтировали ИТП и всегда ставят манометры без поверки, а вы-эксплуатация эксплуатируйте ИТП и поверяйте манометры и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 17.10.2015, 12:44
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(Adic @ 17.10.2015, 12:44) *
Спасибо,но это относиться скорее к требованиям при эксплуатации ИТП. Т.е. монтажники могут сказать, что они смонтировали ИТП и всегда ставят манометры без поверки, а вы-эксплуатация эксплуатируйте ИТП и поверяйте манометры и т.п.

Выделено мною.. Говорить можно всякое и долго.. rolleyes.gif
Предисловие к Правилам:
ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящие «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» являются нормативно-техническим документом....
В Правилах изложены основные организационные и технические требования к эксплуатации тепловых энергоустановок, выполнение которых обеспечивает их исправное состояние, безопасную эксплуатацию, а так же надежную и экономическую работу.
Правила распространяются на проектные, строительные, монтажные, ремонтно-наладочные работы и эксплуатацию тепловых энергоустановок....
ЗЫ:
По выполении монтажных работ наступает этап сдачи...исполнительная документация, инструкции, паспорта, акты, сертификаты...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 18:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных