Незнайка
16.8.2007, 10:12
По заданию заказчика и требованию котельщика ставлю счётчик в тепловой камере. Установил до и после фильтра по манометру. Котельщик говорит, что они там не нужно. "Кто их там будет смотреть?" Я говорю, что согласно СП Тепловые Пункты приборы должны быть. Тот: дескать, это ж теплосеть, а не ТП.
Подскажите как быть. Может штуцера только оставить?
ну вообще то даже в ТП не требуется установка манометров вокруг фильтра... только штуцера
Незнайка
16.8.2007, 10:46
Цитата(ssn @ 16.8.2007, 11:16) [snapback]157116[/snapback]
ну вообще то даже в ТП не требуется установка манометров вокруг фильтра... только штуцера
Тогда уберу манометры. Спасибо.
Вот возникла сложность с этим узлом учёта. Не хватает места. Хотел узнать у спецов, можно ли ставить фильтр на вертикали или скажем для экономии пространства перейти на меньший диаметр фильтра? Спасибо.
Цитата(Незнайка @ 22.8.2007, 7:48) [snapback]158937[/snapback]
Вот возникла сложность с этим узлом учёта. Не хватает места. Хотел узнать у спецов, можно ли ставить фильтр на вертикали или скажем для экономии пространства перейти на меньший диаметр фильтра? Спасибо.
Если в документации на фильтр написано что мона ставить на вертикальном значить можна
А диаметр можно определить по потери давления (если есть запас по напору то почемубы и нет)
Незнайка
15.1.2008, 17:50
Подскажите, является ли КИП местным сопротивлением, т.е. можно ли включать термометры/манометры в требуемое расстояние прямого участка перед или до счётчика?
Машинист
15.1.2008, 18:05
Фильтр можно ставить на горизонтальном участке, либо на вертикальном с нисходящим потоком.
Хотя ))) видел на некоторых фотках, что и на восходящих тоже ставят... Но думаю, что все же лучше этого не делать
Цитата(Незнайка @ 15.1.2008, 17:50) [snapback]210311[/snapback]
Подскажите, является ли КИП местным сопротивлением, т.е. можно ли включать термометры/манометры в требуемое расстояние прямого участка перед или до счётчика?
прямые участки до и после прибора учета должны быть цельными без каких либо завехрителей, тобиш врезок
Незнайка
14.5.2009, 10:43
Цитата(@lex-26 @ 16.1.2008, 9:53) [snapback]210477[/snapback]
прямые участки до и после прибора учета должны быть цельными без каких либо завехрителей, тобиш врезок
тут вспомнилось, что в расходомер Ultraflow фирмы Камструп в положеный по длине прямой участок входит подключение термопреобразователя.
Незнайка
14.5.2009, 10:51
Господа, разъясните, если не трудно или посоветуйте литературу. Я как теоретик плохо понимаю монтажные нюансы.
Вот знаю, что манометры, термометры, термоманометры бывают радиального и осевого исполнения. Под радиальные манометры нужны трёхходовые краны. А вот про осевые не знаю. Ещё есть такая вещь как бобышка, но куда её и зачем - опять не знаю.
Мне бы какую-нибудь информацию получить по конструктивному исполнению, ссылки на каталоги, а то шарится по инету в холостую уже надоело.
Спасибо заранее.
sergey-k-pkbdgts
14.5.2009, 12:51
Добрый день всем.
Привет Незнайка, скажи: 1/ какого типа "Ultraflow фирмы Камструп" ставишь? 2/ Не ужели у Вас нет среди коллег, знающего КИПовцА???
Незнайка
14.5.2009, 13:40
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 14.5.2009, 13:51) [snapback]387751[/snapback]
Не ужели у Вас нет среди коллег, знающего КИПовцА???
Я живу в маленьком городке, где ОВ-шников кроме меня ещё двое, но они также как и я "универсальные" спецы, поэтому в мелочах не разбираются. Это я вопреки своей "универсальности" хочу разобраться во всём, включая то как одна винтка к другой подключается.
HeatServ
14.5.2009, 13:41
Цитата(Незнайка @ 14.5.2009, 11:51) [snapback]387669[/snapback]
Господа, разъясните, если не трудно или посоветуйте литературу. Я как теоретик плохо понимаю монтажные нюансы.
Вот знаю, что манометры, термометры, термоманометры бывают радиального и осевого исполнения. Под радиальные манометры нужны трёхходовые краны. А вот про осевые не знаю. Ещё есть такая вещь как бобышка, но куда её и зачем - опять не знаю.
Мне бы какую-нибудь информацию получить по конструктивному исполнению, ссылки на каталоги, а то шарится по инету в холостую уже надоело.
Спасибо заранее.
Посмотри, может сгодится. Никакой конкретики, зато картинки есть

. По образу и подобию сотворишь что-нибудь.
Незнайка
14.5.2009, 14:16
Цитата(HeatServ @ 14.5.2009, 14:41) [snapback]387789[/snapback]
Посмотри, может сгодится.
Конечно сгодится. Спасибо огромное. Хоть какое-то представление.
Вот тоже периодически бодаемся - узел учета тепла является частью теплового пункта или нет? В нормативных документах однозначно не сказано, встречается в различных рекомендациях, что является частью, но это же рекомендации! Ведь если это часть теплового пункта, то в ПТЭТЭ в разделе 9 четко прописано скока манометров, просто штуцеров и где должно стоять.
Цитата(marat36 @ 15.5.2009, 8:21) [snapback]388080[/snapback]
Вот тоже периодически бодаемся - узел учета тепла является частью теплового пункта или нет? В нормативных документах однозначно не сказано, встречается в различных рекомендациях, что является частью, но это же рекомендации! Ведь если это часть теплового пункта, то в ПТЭТЭ в разделе 9 четко прописано скока манометров, просто штуцеров и где должно стоять.
Я видел узел учёта отнесённый от теплоцентра на 300 метров. Считать его после этого его частью или не считать?.. Да и с чего узлу учёта частью теплоцентра быть? Теплоцентр и без узла учёта может работать, а узел учёта без теплоцентра это уже металлолом. Может быть это теплоцентр часть узла учёта?
Немного
закладных для КИПТребования по узлам учета весьма однозначно определены документом "Правила учета тепловой энергии и теплоносителя", 1995 и выданными ТУ энергосберегающей организации (то, что не учтено Правилами, учитывают ТУ).
Спор, входит УКУТ в состав ИТП или нет, несколько академичен (курица-яйцо), есть территориальные вопросы размещения, цитата: "Узел учета ... оборудуется на тепловом пункте, принадлежащем потребителю..." (пункт 3.1.5 Правил). Есть балансовая граница (пункт 1.3 и правильные ТУ), есть отдельный проект УКУТ, который отдельно согласуется. УКУТ есть самостоятельное устройство, которое может находится на территории ИТП, может и не находится, редко, но бывает, определяется техническими возможностями, балансовой границей, ТУ.
Оборудование КИП - раздел 8 СП 41-101-95. Хоть этот свод уже несколько не действует, аналога нет, его и используют.
Остальное - опыт и принятая в регионе практика.
Господа, ещё вопрос: подключение резервного насоса на обводной линии. В книге Пыркове нарисован вариант такого подключения. Манометр подключяют на обводную линию. Разве при таком подключении он будет снимать показания с подающей трубы?
Цитата(Незнайка @ 18.5.2009, 10:07) [snapback]388820[/snapback]
Господа, ещё вопрос: подключение резервного насоса на обводной линии. В книге Пыркове нарисован вариант такого подключения. Манометр подключяют на обводную линию. Разве при таком подключении он будет снимать показания с подающей трубы?
Какой вентиль открыть - такое и будет казать давление, левый - давление на всасе, правый - на напорной линии, открыть оба - закольцуется.
Цитата(HeatServ @ 18.5.2009, 10:21) [snapback]388826[/snapback]
Какой вентиль открыть - такое и будет казать давление
Т.е. такой вариант рабочий. Соответственно, я могу просто навесить 2 манометра на обводной линии слева и справа и при фунционировании основной магистрали (обводная выкл) я буду видеть давлении на всасе и нагнетании у основной магистрали?
Цитата(HeatServ @ 18.5.2009, 10:21) [snapback]388826[/snapback]
открыть оба - закольцуется.
А что значит закольцуется? Что это будет за показатель тогда?
Незнайка.
Эта обводная -единственная обводная разрешенная в тепловых пунктах.Манометр в данном случае показывает отклонением стрелки, что она в работе и не более того.Работает всегда только с открытием обоих кранов(и соответственно выключеных насосах).Чаще всего наблюдается когда текущее давление значительно выше давления Р2 по ТУ, отчего насосы предусмотрены,но его хватает для подпитки без включения насосов.
Кстати, в данном случае насос вовсе не на обводной.И необходимо оба насоса обеспечить КИПом.
HeatServ
18.5.2009, 10:27
Цитата(Незнайка @ 18.5.2009, 10:57) [snapback]388846[/snapback]
А что значит закольцуется? Что это будет за показатель тогда?
Закольцовка - непроизводительная (она же чаще всего бессмысленная) прокачка воды, может использоваться для понижения давления насоса на подачу, если дросселировать по каким-либо причинам нельзя (шум, например, запредельный). Давление там будет неизвестно какое, всё от геометрии зависит, но по логике что-то среднее между давлением на напоре и всасе.
Тов. инж323 интересное мнение высказал, пожалуй, есть правда в его словах.
А ещё такие перемычки используют с целью безопасного для насосов заполнения систем отопления, когда сами насосы на обратке.
Цитата(инж323 @ 18.5.2009, 11:09) [snapback]388853[/snapback]
в данном случае насос вовсе не на обводной.
А где же он? Если конечно дело в сути, а не в терминологии.
Цитата(инж323 @ 18.5.2009, 11:09) [snapback]388853[/snapback]
И необходимо оба насоса обеспечить КИПом.
Может достаточно будет манометра до и после всего узла?
Подпиточные насосы СО подключают к обратной магистрали и врезают так же в обратную магистраль СО.Только эти насосы могут иметь обводную линию, ибо давление Р2 указанное в ТУ на подключение нагрузки может отличаться от текущего давления в обратной магистрали.При этом дачик (например фф-4) дает сигнал на открытие подпиточного клапана,но насосы могут быть отключены, а теплоноситель поступает по этой обводной.
Других обводных трубопроводов в Тепловом пункте , согласно ПТЭЭУ, быть не может.Запрещены п.9.1. 34(на память).
По оснащению КИПом в этих же правлах так же все четко прописано.Зачем лишние проблемы при согласованиях и сдаче в эксплуатацию?
Замеры одним манометром с разных точек исключает собственную погрешность манометра, которая может исказить результат по сравнению с тем, что если бы мерить двумя манометрами с разной погрешностью. При измерении открыт один из кранов. Может быть и больше двух точек измерения одним манометром. Сколько точек, столько и кранов....
Да, именно так.Но вот Правила, увы.После подписания Акта допуска в эксплуатацию энергоустановки такой трубопровод к манометру проложить,ну и сечением для манометра, а не диаметром самого трубопровода.
Ведь по тем же Правилам манометры очень точные и поверенные непросроченно.
Здравствуйте!
Подскажите как быть в такой ситуации: подрядчик реконструировал ИТП, установил манометры,но без клейма поверителя. Правомерно ли это? Допускается ли приемка в эксплуатацию такого ИТП? Если нет, то подскажите пункты СП, СНиПов и т.д. на которые можно сослаться.
Цитата(Adic @ 15.10.2015, 17:09)

Здравствуйте!
Подскажите как быть в такой ситуации: подрядчик реконструировал ИТП, установил манометры,но без клейма поверителя. Правомерно ли это? Допускается ли приемка в эксплуатацию такого ИТП? Если нет, то подскажите пункты СП, СНиПов и т.д. на которые можно сослаться.
На ИТП распространяется правила ПТЭ ТЭ, см. п. 2.8, 2.9...
Спасибо,но это относиться скорее к требованиям при эксплуатации ИТП. Т.е. монтажники могут сказать, что они смонтировали ИТП и всегда ставят манометры без поверки, а вы-эксплуатация эксплуатируйте ИТП и поверяйте манометры и т.п.
Цитата(Adic @ 17.10.2015, 12:44)

Спасибо,но это относиться скорее к требованиям при эксплуатации ИТП. Т.е. монтажники могут сказать, что они смонтировали ИТП и всегда ставят манометры без поверки, а вы-эксплуатация эксплуатируйте ИТП и поверяйте манометры и т.п.
Выделено мною.. Говорить можно всякое и долго..
Предисловие к Правилам:
ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящие «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» являются нормативно-техническим документом....
В Правилах изложены основные организационные и технические требования к эксплуатации тепловых энергоустановок, выполнение которых обеспечивает их исправное состояние, безопасную эксплуатацию, а так же надежную и экономическую работу.
Правила распространяются на
проектные, строительные, монтажные, ремонтно-наладочные работы и эксплуатацию тепловых энергоустановок....
ЗЫ:
По выполении монтажных работ наступает этап сдачи...исполнительная документация, инструкции, паспорта, акты, сертификаты...
Цитата(Adic @ 17.10.2015, 9:44)

Спасибо,но это относиться скорее к требованиям при эксплуатации ИТП. Т.е. монтажники могут сказать, что они смонтировали ИТП и всегда ставят манометры без поверки, а вы-эксплуатация эксплуатируйте ИТП и поверяйте манометры и т.п.
При вводе в эксплуатацию законченного монтажом оборудования показания приборов, не прошедших поверку, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ.
испытатель
19.10.2015, 10:31
Если манометры "свежие", то действует первичная поверка завода -изготовителя. Загляните в паспорт сначала. Зачем Вам клеймо.
mihanina
17.12.2016, 17:25
Коллеги, согласно Постановлению №1521 от 26.12.14 правила СП 41-101-95 не являются обязательными. В них был замечательный пункт 8.9, обязывающий устанавливать манометры в тепловых пунктах. Теперь этот документ не является обязательным и подрядная проектная организация (буржуйская, но проектирующая для РФ) не хочет их устанавливать, а ставит дистанционные приборы контроля давления, выдающие информацию на общую панель управления. Однако, давление в системе будет около 16 атм, и этиленгликоль (ядовитый, кстати) будет залит. Не хотелось бы запускать обслуживающий персонал туда, который не будет видеть значения давления в системе. Вопрос: "Какие еще документы обязывают проектировщика предусматривать местные показывающие приборы давления (манометры)?". Спасибо.
а ПТЭЭУ не устроят? Ведь без манометров и на Болотниковку можно проект даже не возить.
mihanina
18.12.2016, 8:56
Цитата(инж323 @ 17.12.2016, 21:18)

а ПТЭЭУ не устроят?
Не устроят, потому что они не для проектирования
WRybkin
18.12.2016, 10:41
Цитата(mihanina @ 17.12.2016, 18:25)

проектная организация (буржуйская, но проектирующая для РФ) не хочет их устанавливать, а ставит дистанционные приборы контроля давления, выдающие информацию на общую панель управления. "Какие еще документы обязывают проектировщика предусматривать местные показывающие приборы давления (манометры)?"
Проектные решения должны быть экономичными. Если стоит только преобразователь давления, его нужно раз в один-два года возить в поверку и платить за неё больше тысячи рублей. Но если рядом с преобразователем давления стоит манометр ценой меньше тысячи рублей, в поверку можно возить только его* и цена поверки будет рублей 200. Экономия 1000 рублей на одном манометре приводит к дополнительным затратам 10000 рублей на поверке. А сколько их у вас всего?
* директор должен издать приказ о том, что манометр - средство измерения, преобразователь - нет, при разнице в показаниях руководствоваться исключительно показаниями манометра. Как то так.
Есть еще СП 124.13330.2012 п.14.4, но там тоже общими словами о приборах контроля....
mihanina
19.12.2016, 5:45
Цитата(WRybkin @ 18.12.2016, 11:41)

Проектные решения должны быть экономичными. Если стоит только преобразователь давления, его нужно раз в один-два года возить в поверку и платить за неё больше тысячи рублей. Но если рядом с преобразователем давления стоит манометр ценой меньше тысячи рублей, в поверку можно возить только его* и цена поверки будет рублей 200. Экономия 1000 рублей на одном манометре приводит к дополнительным затратам 10000 рублей на поверке.
Согласен, но проектная организация является же и Подрядчиком по монтажу и поставке. Что будет при эксплуатации ... уже не важно для них.
Цитата(WRybkin @ 18.12.2016, 11:41)

А сколько их у вас всего?
Очень много
Цитата(mihanina @ 18.12.2016, 8:56)

Не устроят, потому что они не для проектирования
а проект( ИТП после СмР) подразумевается вводить в эксплуатацию несоответствующим нормам и Правилам технической эксплуатации? Проект ИТп видимо не для наличия его у Зака делают, а наверное и для воплощения.
Впрочем любой, даже и импортной конторе проектной, достаточно выше крыше упоминания в задании на проектировании соответствия проекта Правилам тех. эксплуатации или просто уточнения- по какому принципу расставить манометры.
Кстати, без согласования в РТН в монтаж проект отправить не нормативно- согласование в РТН есть обязаловка для проекта. Или они все согласования оставили вне рамок договора? не сдаваемый же ИТП собираются делать.
mihanina
10.1.2017, 18:23
Спасибо за ответ!
Согласование в РТН как раз за ними. Как это будет пока не представляю!вся надежда, что как раз РТН и заставит их поставить манометры.