Молниезащита, Какие нормы у вас в россии |
|
|
|
|
16.8.2007, 20:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 1.4.2007
Из: Республика Казахстан
Пользователь №: 6901

|
У нас в Казахстане вышли новые нормы проектирования молниезащиты. Она (молниезащита) должна быть активной и производства Франции. Что-нибудь у вас в России про это было? Может быть какие-то нормативные документы или ссылки?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2007, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556

|
Нет. У нас все по-старому. РД 3421122-87. Попытались в 2003 ввести приказом Минэнерго России 30.06.2003 г. № 280 CO-153-34.2I.122—2003 , но она оказалась такая галимая, что ее сразу оставили только для внутреннего пользования.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2007, 6:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 1.4.2007
Из: Республика Казахстан
Пользователь №: 6901

|
Спасиба за ответ! теперь пойду во Францию -  ))
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2007, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
один момент! сейчас действует СО. Не зависимо от степени галимости - РД ушло в прошлое, на него можно ссылаться только для оценок и сравнений. А молниезащиту придется сдавать по СО :о(((
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2007, 19:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556

|
Вы не правы. Даю ссылку РД 34.20.185-94
РТМ 36.18.32.4-92
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
109074, Москва, К-74 Китайгородский пр., 7 тел. 710-55-13, факс 710-58-29 01.12.2004 В управление по надзору в электроэнергетике Федеральной службы по над-зору в электроэнергетике (Ростехнадзор) и ранее в Госэнергонадзор от многочис-ленных организаций поступают вопросы о порядке использования "Инструкции по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" (СО 153-34.21.122-2003), утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №280. Обращается внимание на трудности пользования данной Инструкцией из за отсут-ствия справочных материалов. Также задаются вопросы о правомерности приказа РАО "ЕЭС России" от 14.08.2003 №422 "О пересмотре нормативно-технических документов (НТД) и порядке их действия в соответствии с ФЗ "О техническом ре-гулировании" и о сроках подготовки пособий к инструкции СО 153-34.21.122-2003. Управление по надзору в электроэнергетике Ростехнадзора в связи с этим разъясняет. В соответствии с положением Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 4 органы исполнительной власти вправе ут-верждать (издавать) документы (акты) только рекомендательного характера. К та-кому типу документа и относится "Инструкция по молниезащите зданий, сооруже-ний и промышленных коммуникаций". Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280 не отменяет действие преды-дущего издания "Инструкции по молниезащите зданий и сооружений" (РД 34.21.122-87), а слово "взамен" в предисловии отдельных изданий инструкции СО 153-34.21.122-2003, не означает недопустимость использования предыдущей ре-дакции. Проектные организации вправе использовать при определении исходных данных и при разработке защитных мероприятий положение любой из упомянутых инструкций или их комбинацию. Срок подготовки справочных материалов к "Инструкции по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций", СО 153-34.21.122-2003, к настоящему времени не определен из-за отсутствия источников финансирования этой работы. Приказ РАО "ЕЭС России" от 14.08.2003 № 422 является корпоративным до-кументом и не имеет силы для организаций, не входящих в структуру РАО "ЕЭС России".
|
|
|
|
|
|
|
|
20.8.2007, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
век живи - век учись... спасибо!
на продлении аттестации в 2006 нам говорили о сложной ситуации с молниезащитой, но этот документ не приводили. Сказали пользоваться СО... У Вас есть скан документа с печатью? Пожалуйста, просветите общественность в моем лице!
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2007, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556

|
Скана нет. Но документ этот действующий и реально существующий. А зачем вам скан если естьномер документа?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.8.2007, 19:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 1.4.2007
Из: Республика Казахстан
Пользователь №: 6901

|
А ведь в документах РД 34.20.185-94
РТМ 36.18.32.4-92 ничего не сказано по молниезащите, или Вы их привели ради примера?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2007, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556

|
В наш текст вкраласть очепятка.  РТМ там не причем конечно.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6.2008, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884

|
Вопрос по молниезащите:
Какая группа допуска требуется для монтажа молниезащиты на коттедже?
И еще, каким образом выполнить молниезащиту коттеджа, если крыша покрыта горючим материалом, сетку на нее ставить не получится.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_maxud Dallum_*
|
9.6.2008, 12:18
|
Guest Forum

|
Цитата(Юрец_НСК @ 9.6.2008, 10:32) [snapback]261254[/snapback] Вопрос по молниезащите:
Какая группа допуска требуется для монтажа молниезащиты на коттедже?
И еще, каким образом выполнить молниезащиту коттеджа, если крыша покрыта горючим материалом, сетку на нее ставить не получится. Есть решение в РД. Подвес троса на стойках над коньком Можно шпиль выполнить с заземлением в высшей точке, или антенну заземлить.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_irzi11_*
|
9.6.2008, 15:04
|
Guest Forum

|
Не надо изобретать велосипед. Всё давно придумано. В Европе ОВО Bettermann стала евронормой de-fakto. Это не рекламма фирмы, просто на сайте производителя можно найти всю информацию по молниезащите. Активная молниезащита в Европе больше не акцептируется - только традиционная! Для коттеджа надо использовать проволоку (типа сетки) на изолированных держателях и дополнительные молниеприёмники возле труб. Если материал горючий (битумная крыша?), растояние должно быть 100 мм.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.2008, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Цитата(irzi11 @ 9.6.2008, 16:04) [snapback]261413[/snapback] Не надо изобретать велосипед. Всё давно придумано. В Европе ОВО Bettermann стала евронормой de-fakto. Это не рекламма фирмы, просто на сайте производителя можно найти всю информацию по молниезащите. Активная молниезащита в Европе больше не акцептируется - только традиционная! Для коттеджа надо использовать проволоку (типа сетки) на изолированных держателях и дополнительные молниеприёмники возле труб. Если материал горючий (битумная крыша?), растояние должно быть 100 мм. Да, но ОВО рекомендует( читай настаивает) молниеприемную сетку укладывать на изоляторах, молниеприемные мачты устанавливать у выступающих частей о борудования на кровле опять таки через изоляторы и токоотводы вести до контура заземления на изоляторах. Наш СО.. или РД рекомендуют все металлические части присоединять к сетке, сетку можно укладывать под мягкую кровлю, токоотводы-арматура здания и пр. Экспертизу проходить-то как будете по СО..., или по Betterman-у.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_irzi11_*
|
10.7.2008, 11:35
|
Guest Forum

|
Ещё раз повторюсь - рекомендации OBO стали евронормой: EN 62305-1:2006 “Protection against lightning”
|
|
|
|
|
|
|
Гость_irzi11_*
|
10.7.2008, 11:44
|
Guest Forum

|
Замечена тенденция по унификации норм EC и норм России. Скоро различий между ними не будет. Если норма EC круче, то проблем с проектированием и строительством быть не должно.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9.2008, 6:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 1.7.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 20215

|
Здравствуйте! У нас возникла проблема: заказчик сделал Медную кровлю (зечем не спрашивайте, я и сам не найду логики) первую в нашей области. Мы сделали проект молниезащиты для обычной кровли (ошибка при предоставлении информации, т.е. материал кровли нам не сказали при проектировании). вопрос: какая молниезащита ставится на медную кровлю? пока в инете ничего не нашел
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9.2008, 7:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 31.5.2007
Из: Cамара
Пользователь №: 9090

|
Если проект уже сделали, зачем переделывать? Заказчик настаивает или что-то другое?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9.2008, 7:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 1.7.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 20215

|
Цитата(comings @ 1.9.2008, 10:42) [snapback]287267[/snapback] крышу дырявить думаю что не дадут... я всю проблему в точностях и не знаю... хотелось бы и на будущее узнать как правильно делать для медных/металлических
Сообщение отредактировал ahmet-oren - 1.9.2008, 7:56
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9.2008, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Проход_через_кровлю.rar ( 630,44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 263[quote name='ahmet-oren' date='1.9.2008, 8:56' post='287269'] Незнаю как для медных, но ПВХ-покрытие мы прокалывали. Есть спец. приблуды если кому интересно Вот так это выглядит внатуре
Проход.jpg ( 19,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 210
Сообщение отредактировал HasBolla - 2.9.2008, 16:13
|
|
|
|
|
|
|
Гость_bibashova_*
|
12.9.2008, 15:22
|
Guest Forum

|
Если нельзя (думаю так оно и есть ) сделать тросовую защиту то нужно : обязательно написать, что под медными листами доски должны быть пропитаны негорючим составом в заводских условиях (сертификат на это должен быть у тех кто делал крышу) и присоединить токотводами крышу к заземлителям, тогда в точке поражения молнией медь расплавиться, но доски под ней гореть не должны и ток по токоотводу уйдет в землю. Если способ соединения листов позволяет, то можно использовать защиту Веттерман. Дорого, сложно, но.....
|
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2008, 7:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884

|
Цитата(spbelektra @ 10.12.2008, 5:08) [snapback]326214[/snapback] В России из активных систем молниезащиты разрешене к прменению Ростехнадзором только система Forend разрешительное письмо http://www.spbelektra.ru/forend/01.htmlо самой системе http://www.spbelektra.ru/forend/А какова стоимость этого девайса не подскажите?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_spbelektra_*
|
10.12.2008, 10:38
|
Guest Forum

|
сам молниеприемник стоит 35700 руб.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_spbelektra_*
|
5.3.2009, 20:18
|
Guest Forum

|
23 апреля 14.00 -18.00 Санкт-Петербург Семинар для руководителей и специалистов, строительных и проектно-строительных компаний, проектных и генподрядных организаций по теме: «Система активной молниезащиты «Forend». Особенности проектирования, монтажа, эксплуатации». Участие в семинаре - бесплатно. Необходима предварительная регистрация. Участникам будут выданы Сертификаты слушателя курса. Программа семинара: 1. Презентация группы компаний Электра. 2. Презентация системы активной молниезащиты «Forend» (Турция). 3. Явление молнии. 4. Эффект молнии и средства защиты. Различные виды защиты. Технический проект. Инсталляционные правила и принципы. 5. Дискуссия. Обмен мнениями. Мероприятие будет проходить по адресу: м. Парк Победы пл. Чернышевского д. 11, гостиница «Россия», вход с ул. Варшавская, конференц-центр «Буржуа», 2 этаж, зал «Петровский». Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться до 20 апреля 2009 г., указав в заявке Ф.И.О., должность, компанию, e-mail, контактный телефон. Заполненную заявку следует выслать по факсу: (812) 335-8639, e-mail: spbelektra@list.ru Или заполнить форму на сайте по адресу http://www.spbelektra.ru/f.phpКонтактное лицо: Группа Компаний Электра (Горэлектросетьстрой) Помощник руководителя Васильева Юлия Сергеевна (812) 335-86-39, (812) 983-60-80 http://www.spbelektra.ruЦитата(spbelektra @ 10.12.2008, 10:38) [snapback]326312[/snapback] сам молниеприемник стоит 35700 руб. уже 44000 руб, евро растет
Сообщение отредактировал spbelektra - 5.3.2009, 20:17
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Seregka_a_*
|
13.3.2009, 17:21
|
Guest Forum

|
Цитата(ayur @ 16.8.2007, 21:19) [snapback]157393[/snapback] У нас в Казахстане вышли новые нормы проектирования молниезащиты. Она (молниезащита) должна быть активной и производства Франции. Что-нибудь у вас в России про это было? Может быть какие-то нормативные документы или ссылки? В России сейчас новый документ вышел СТО Газпром 2-1,11-170-2007 "инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и коммуникаций" вышел в место РД и СО. РД уже вообще отменили оно сейчас не действует. Удачи!
|
|
|
|
|
|
|
|
13.3.2009, 20:29
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.3.2009
Пользователь №: 30022

|
Цитата(spbelektra @ 5.3.2009, 20:18) [snapback]360663[/snapback] уже 44000 руб, евро растет Какими российскими институтами официально подтверждается эффективность такой защиты? (я не о разрешении от Ростехнадзора и сертификате от Форекс) Когда же Вы наконец включите в расписание опцию "КОФЕ-БРЕЙК"? Ведь семинар не за горами
|
|
|
|
|
|
|
|
13.3.2009, 20:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 31.5.2007
Из: Cамара
Пользователь №: 9090

|
Цитата(Seregka_a @ 13.3.2009, 14:21) [snapback]363707[/snapback] РД уже вообще отменили оно сейчас не действует. сильно. первую страничку темы гляньте.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Seregka_a_*
|
24.3.2009, 17:35
|
Guest Forum

|
Цитата(comings @ 13.3.2009, 21:57) [snapback]363789[/snapback] сильно. первую страничку темы гляньте. На сегодняшний день Россия ужисточает нормы по проектированию молниезащиты. На сегодняшний день действует СТО Газпром. СТО Газпром оно включает в себя РД и СО. Сейчас для России только СТО.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3.2009, 7:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 31.5.2007
Из: Cамара
Пользователь №: 9090

|
Цитата(Seregka_a @ 24.3.2009, 14:35) [snapback]369231[/snapback] Сейчас для России только СТО. Тоже было бы сильно. Если бы был назван источник.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.3.2009, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 4.9.2008
Из: Северодонецк
Пользователь №: 22131

|
У кого есть инсталяшка Protection zones 4.0?Как насчет поделиться?  Если кто пользовался, какие отзывы?
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|