Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Скорость в сети воздуховодов, Подскажите ответ...
Razz
сообщение 27.8.2007, 8:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 27.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10898



В двух словах: столкнулся с проблеммой - взяли на обсчет проект по вентиляции торгового центра. На вскидку работа сделана на скорую руку.... уж больно скорости велики (до 9,5 м/с на магистрали и 7,6 на ответвлениях). Пытаюсь доказать что это все выйдет боком все по тем же шумам и скорость надо снижать. Но фишка в чем немогу найти в СНиПе ограничение по скороти в воздуховодах (в голове у меня сидит 6 м/с- магистральный 4 м/с - на ответвлении)
Заказчик принципиален просит "номер СНиПа и пункт которым руководствуюсь". Подскажите где это прописано,в идеале жду ссылку на СНиП. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 27.8.2007, 8:32
Сообщение #2


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



в нормах вы этих цифр не найдете, только в справочнике проектировщика.
Делайте сравнительный расчет по шуму при скоростях 9,5-7,6 и 6-4 м\с и обосновывайте заказчику по результатам расчета
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Razz
сообщение 27.8.2007, 10:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 27.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10898



1)В том то и дело что справочником Евроклимата я уже вертел перед FACE-ом гл. инженера Заказчика,что-то его это не впечатлило
-"Справочник справочнику рознь и данные в них расходятся".
Хотелось бы наткнутся на именно в нормы.Думаю что они хоть где-то должны быть прописаны- а то безпредел какой-то!
Для этого ищу СНиП 2.04.05-86 "ОВК" - надеюсь что там хоть что-то будет... Если есть у кого выложите,БУДУ ВЕШЬМА БЛОГОДАРЕН!!!
2)Да и расчетом по шумам есть у нас проблемма: финансы пока не позволяют купить "Шум", есть ли метода для ручного расчета- поделитесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 27.8.2007, 10:35
Сообщение #4


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



2.04.05-86 не действует уже, вместо него 41-01-2003, да и по интересующему вас вопросу там ничего нет
но если сильно надо поищите здесь в нормативах (2.04.05-91 точно есть)
про шум можно посмотреть здесь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Razz
сообщение 27.8.2007, 11:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 27.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10898



Спасибо конечно за подсказку dry.gif
...но ни -91 ни -03, такой информации не содержат (а жаль) - уже перечитывал по два раза.
ну а за шумы мой респект!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 27.8.2007, 12:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



Рекомендуем (из практики):
- максимальная скорость воздуха на выходе из центральных установок: 7,5 м/с;
- максимальная скорость воздуха в вертикальных (магистральных) шахтах: 6,0 м/с;
- максимальная скорость в распределительных (этажных ответвлениях) воздуховодах: 4,0 м/с;
- максимальная скорость в фильтрах: 2,5 м/с;
- максимальная скорость воздуха в воздухораспределительных устройствах: 2,5 м/с;
- максимальная скорость воздуха на решетках воздухозабора и на решетках выброса воздуха 2,5 м/с.

Сообщение отредактировал Mr. S - 27.8.2007, 12:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
veal
сообщение 29.8.2007, 15:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 25.8.2005
Пользователь №: 1115



Можно рекомендовать все что угодно. Но норм ограничивающих скорость воздуха в в/в НЕТ. Есть нормы по шуму, есть потери давления в сети и характеристики вентилятора. Считайте, может и нормальные там скорости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.8.2007, 16:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



По AHRAE рекомендованные (максимальные) скорости

Магистрали :

Воздуховоды прямоугольные/ круглые:

частн.дома 3,6/4,6 (4/6) м/с

театры и библиотеки: 5/6 (9/10,6) м/с

офисы: 11,2/12,2 (12,8/16,2)

индустр.предпр. 15,2/20,2 (17,8/32)

Ответвления:

частн.дома 2,6/3 (3,6/5) м/с

театры и библиотеки: 2,6/3 (4/5) м/с

офисы: 8,2/10,2 (10,2/12,6)

индустр.предпр. 12,8/15,2 (15,2/20,2)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 30.8.2007, 8:49
Сообщение #9





Guest Forum






Я перестала тратить нервы на таких Заказчиков. Хочет 9,5 м/с в магистрали и 7,6 м/с на ответвлении - хозяин-барин, он их получит. Сначала он получит письмо от меня, что все это будет шуметь и распишется под ним, что не возражает. Некогда мне тратить время на препирательства с недалекими людьми. Вот ей-богу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
веселый
сообщение 30.8.2007, 10:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 24.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4434



Цитата(Странная Белка @ 30.8.2007, 9:49) [snapback]161841[/snapback]
Я перестала тратить нервы на таких Заказчиков. Хочет 9,5 м/с в магистрали и 7,6 м/с на ответвлении - хозяин-барин, он их получит. Сначала он получит письмо от меня, что все это будет шуметь и распишется под ним, что не возражает. Некогда мне тратить время на препирательства с недалекими людьми. Вот ей-богу.

полностью согласен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 30.8.2007, 13:31
Сообщение #11


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



2 Mr. S

"- максимальная скорость в фильтрах: 2,5 м/с;"

рукавные или кассетные? в испарителе 3,5 в фильтре 2,5?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.8.2007, 15:01
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



" взяли на обсчет проект по вентиляции "
Это как? Взялись за перепроверку проекта, и воплощаете задание Зака -доказать некорректность "предыдущего" проектировщика? Он то(Зак) денег тому не хочет платить и обоснует это Вашим расчетом.А вы становитесь следующим "предыдущим".Ошибки найдет монтажник и т.д.
Да и без него можно-как?- Обоснуйте выбранные вами скорости. Нет в нормах? Что за отсебятина? Ну лан-вот вам 30% от договора за такую халтуру не подтвержденную нормами, адью.

Сообщение отредактировал инж323 - 30.8.2007, 15:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Razz
сообщение 30.8.2007, 15:13
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 27.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10898



Конечно все хорошо, грамотное тех.задание на монтаж я с заказчика возьму. С припиской:
"Работаю по проекту, о всех возможных последствиях данного действа вы предупреждены, и по пунктам ........". Но ежели я сам проектирую,а считать шумы на этапе коммерческого предложения или с лысым концептом по моему перебор! Остается руководствоваться только скоростями... и каталогами по воздухораспределителям.
ГРУСНО КАК-ТО ПОЛУЧАЕТСЯ....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 31.8.2007, 8:42
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Могу порекомендовать СНиП II-12-77. Таблица 26.
Глушитель это тоже воздуховод, только толстый!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kegar
сообщение 2.9.2007, 13:34
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 4.5.2007
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 7448



Здравствуйте уважаемые коллеги ОВ!
Тут проектирую вентиляцию и стало очень интересно мне скрость в воздуховоде! Она ограничена
в зависимости от того ответвление или магистрали и от назначения здания
Админ и общ
магистраль до 8
ответвление до 5

Промышленные
магистраль до 12
ответвление до 8

Это из справочника проектировщика, а вот скажите есть ли ГОСТ или СНИП в котором это написано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 2.9.2007, 18:40
Сообщение #16


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



воспользуйтесь поиском по словам скорость в воздуховоде, скорость воздуха. тема недавно бвла об этом. все найдет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 2.9.2007, 18:48
Сообщение #17


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



+1 к Александр Васильев!
Уважаемый kegar, прочитайте пункт 4 правил форума mad.gif

(вашу тему я объеденил с уже существующей)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Нел_*
сообщение 10.9.2007, 9:13
Сообщение #18





Guest Forum






Здравствуйте уважаемые!! Расчитываю вентиляцию в гараже (V=1220м3, tв=5C). А какую взять скорость в воздуховоде для подбора диаметра не знаю. Подскажите пожалуйста! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 10.9.2007, 9:28
Сообщение #19


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Цитата(Александр Васильев @ 2.9.2007, 19:40) [snapback]162600[/snapback]
воспользуйтесь поиском по словам скорость в воздуховоде, скорость воздуха. тема недавно бвла об этом. все найдет


Повторю еще раз данный совет и книжки умные почитать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 10.9.2007, 9:28
Сообщение #20


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Судя по всему у вас будет механическая вентиляция, т.к. естественная при tв=5C работать не будет.
Поэтому смотрите рекомендуемые скорости (вверху темы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lerik_*
сообщение 13.9.2007, 17:26
Сообщение #21





Guest Forum






сам больше 3,5м/с скорость не принимаю на ответвлениях. магистрали 5. У установки бывает и 8. (всмысле в админбыт и жилых домах. для произ другие скоростя.)

А вот где я это видел и откуда взял... не помню. Помню чето по шуму было. Там была статья... кажись в АВОКе(журнале) и была. Скоко шума при какой скорости дает фасонина жестяных воздуховодов. Так вот, для разного класса зданий разный шум палагается. Вот отсюда и эти скорости. По идее где то в гостах/снипах по шуму это должно быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Razz
сообщение 14.9.2007, 9:48
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 27.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10898



А нельзя ли поподробнее по поводу статьи в АВОКе?!
А вот по поводу скоростей в нормах - создатели, боюсь, нас с вами не поддерживают и скорость ограничивают только расчетом шумов...
Есть конкретный ГОСТ/СНиП поделитесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lerik_*
сообщение 14.9.2007, 10:13
Сообщение #23





Guest Forum






Не. Точно не знаю. Знаю что в нашей экспертизе так же думают. По крайней мере при запросе аеродинамического расчета я показывал скорость 3,5м/с ни чо не сказали. А вот ГОСТ/СНиП я не скажу. Но точно завязаный на шуме. А вот как раз табличка шума от скорости была в журнале...

Щас сам сижу удивляюсь. Делаю как знаю а откуда знаю не знаю... Кто нить задаст вопрос и приплыву. Буду рытся в нормах. Как найду, дам знать.

Да и еще в башке цифра сидит 32 дб шума максимум для жилых и 40 для админбытовых. А откуда...хз. Да, надо найти нормы.

Сообщение отредактировал lerik - 14.9.2007, 10:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_g.
сообщение 14.9.2007, 18:46
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 26.6.2006
Из: Москвы
Пользователь №: 3251



Магистрали:
частн.дома 3,6/4,6 (4/6) м/с

Ответвления:

частн.дома 2,6/3 (3,6/5) м/с



Недавно столкнулась с описанием вентиляции загородных домов. Что это далеко не тоже самое что и картира. Мол типо спокойствие, уют, чирикание птиц и журчание ручья не должны нарушать никакие воздуховодные шумы. Вывод - скорость воздуха 2 м/с, чтобы не нервировать заказчика децибелами!!!!!!!!!!! sport_boxing.gif

Сообщение отредактировал gottra - 14.9.2007, 18:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lerik_*
сообщение 18.9.2007, 10:37
Сообщение #25





Guest Forum






Вот. Статья в Авоке за 2002 год. 5 номер. "Оценка аэродинамического шума элементов вентиляционных систем".

Но это ладно. я гдето видел другую диаграмму шумов от скоростей. И тама для каждого элемента была своя табличка... Как найду выложу. А пока и в авоке можно смотреть. Правда не очь удобно по дельта Р смотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Jack
сообщение 21.9.2007, 12:28
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 10251



Наиболее корректный и инженерный способ убеждения непонятнилых товарищей-грамотный расчет...сделайте расчет по шуму и с вас взятки-гладки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 21.9.2007, 12:33
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(1Jack @ 21.9.2007, 13:28) [snapback]168071[/snapback]
Наиболее корректный и инженерный способ убеждения непонятнилых товарищей-грамотный расчет...сделайте расчет по шуму и с вас взятки-гладки...


А вы владеете методикой? Хорошо: Расход 1000м3/ч, воздуховод 0.6мм круглый навивной длинна 10м, диаметр 250мм. Вопрос уровень звуковой мощности генерируемый этим участком воздуховода в помещение. Пожалуйста научите!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 15:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных