> Проблемка с TOP LON PRIО, символьный файл
Гость_BITk0der_*
сообщение 12.9.2007, 17:14
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте. Написал небольшой код в КодеСис 2.3, сделал символьный файл (пробовал с дампом переменных и без него). Использую ВАГО 750-819. Запускаю ТОП ЛОН ПРИО, выбираю контроллер, загружаю символьный файл и ничего не вижу... никаких моих переменных не отображается... В чем может быть дело? Скорее всего что то упустил... но что...?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eKZot
сообщение 21.9.2007, 8:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3108



А как сетевые переменные объявляли в Codesys?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tyran_*
сообщение 12.12.2007, 13:52
Сообщение #3





Guest Forum






+ можно попробовать открыть этот файл блокнотом, и посмотреть все ли там в порядке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_chentsov_a_*
сообщение 14.12.2007, 8:31
Сообщение #4





Guest Forum






Нужно убедиться что в сим-файле переменные прописались.
У меня поначалу тоже не получалось.
Потом в опциях галок добавил и переменные появились в сим-файле.
У меня wagoi/o pro 32 (759-332)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sun technik
сообщение 21.12.2007, 12:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13966



В Кодесисе - идем в Project->Options->Symbol configuration. При этом не должен быть активирован Online/Simulation mode. Далее ставим галку "Dump symbol entries" и идём в Configure symbol file. Там выделяем раздел, в котором Вы объявили переменные для Dual Port RAM (чаще всего PLC_PRG), и для него ставим галку "Export data entries". При билд'е создастся SYM-файл, который, как уже отметили выше, можно проверить с помощью того же виндовского Блокнота. Все проблемы генерации символьного файла, которые я видел, касались исключительно неправильной настройки опций, если сделать всё в точности, как описано - будет работать как часы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных