> Подбор вентилятора приточно-вытяжной системы, На какую производительность выбрать
Flow
сообщение 4.10.2007, 11:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



По расчету получилось приток-вытяжка 10 000 м3/час. Обслуживаемое помещение - одно большое.

Приточновытяжной агрегат расположен на улице, так, что вентилятор подает воздух через стену сразу в это обслуживаемое помещение.

1. Как вы считаете, при подборе оборудования нужно ли делать 10% запас по расходу, на утечки в воздуховодах. В данном случае все утечки все-равно попадут в помещение.

2. И еще, на всякий случай хотелось бы уточнить, нужны ли огнезадерживающие клапана при проходе наружной стены. Категория помещения "В"

helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tema219_*
сообщение 4.10.2007, 11:36
Сообщение #2





Guest Forum






10% можете не накидывать,если только нет жестких требований что приток должен быть в какуюто определенную зону..насчет клапанов-интересный вопрос. я бы поставил с точки зрения защиты оборудования от пожара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ник
сообщение 4.10.2007, 14:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.10.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11641



Клапан надо ставить - пересечение ограждения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_marmotte_*
сообщение 4.10.2007, 14:15
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Ник @ 4.10.2007, 15:10) [snapback]172722[/snapback]
Клапан надо ставить - пересечение ограждения.

А на руфтопы вы тоже ОК ставите? bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tema219_*
сообщение 4.10.2007, 15:04
Сообщение #5





Guest Forum






а вы применяли руфтопы на складах или других категорируемых помещениях?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 4.10.2007, 16:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(Ник @ 4.10.2007, 15:10) [snapback]172722[/snapback]
Клапан надо ставить - пересечение ограждения.

То есть, я так понял, что наружная стена это = противопожарная преграда и категория В, значит клапан нужен полюбому. (п.4.109в старого -91* СНиП - я его больше люблю, его даже академики писали). Спасибо!

А с расходом, как нибудь обосновать можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lerik_*
сообщение 4.10.2007, 21:53
Сообщение #7





Guest Forum






да не надо ни че обосновывать. Если нет воздуховода откуда эти 10%?

Хотя пофантазировать можно.)))

А клапан нужен. Не знаю, наружняя стена это считается противопожарной перегородкой или нет, но помоему защищать приточно-вытяжную установку надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 5.10.2007, 9:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Т.е. действительно единственное назначение этого клапана будет только в том, чтобы спасти установку?

(прикольно, все сгорело, все погибли (там дымоудаления нет хе-хе, и они не хотят) а установка целеханька, вот заказчик обрадуется wub.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 5.10.2007, 9:39
Сообщение #9





Guest Forum






Производители вентоборудования рекомендуют брать запас по производительности 5-10%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lestat_*
сообщение 7.10.2007, 6:57
Сообщение #10





Guest Forum






1. Запас 10% необходимо брать в любом случае, это связанно как с погрешностью самого выенилятора так и с потерями в системе...
2. В данном случае вполне хватит и обычного отсечного клапана...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 7.10.2007, 12:22
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



Думаю лучше перестраховаться и поставить огнезадерживающий. Мало ли что в приточном вентиляторе случится, засасет в себя что нибудь эдакое, воспломинится - и привет зданию. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_marmotte_*
сообщение 7.10.2007, 12:47
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(Jester @ 7.10.2007, 13:22) [snapback]173532[/snapback]
Думаю лучше перестраховаться и поставить огнезадерживающий. Мало ли что в приточном вентиляторе случится, засасет в себя что нибудь эдакое, воспломинится - и привет зданию. blink.gif

Там же помимо наружной решетки еще фильтр, да и калориферный змеевичок тоже попробуй проскачить. Интересно как Ваше "эдакое" все это пройдет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_xaos_*
сообщение 25.10.2007, 17:17
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(marmotte @ 7.10.2007, 9:47) [snapback]173534[/snapback]
Там же помимо наружной решетки еще фильтр, да и калориферный змеевичок тоже попробуй проскачить. Интересно как Ваше "эдакое" все это пройдет?

Думаю, огнезадерживающий клапан лучше поставить из самого помещения при пожаре в установку по-крайней мере не затянет дыма и всякой другой гадости, это ж все на фильтрах оседает, на вентиляторе, хотя вообще такие установки комплектуются щитами автоматики которые при повышении температуры отрубают установку и вообще всю вентиляцию в помещении
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 14:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных