Подпор воздуха в лифтовую шахту жилого дома с автостоянкой, Нужен ли при наличии тамбур-шлюза? |
|
|
|
15.10.2007, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408

|
Доброго времени суток! Подсобите пожалуйста добрым советом
Ситуация такая: жилой дом 6 этажей, с паркингом в цокольном этаже. Выход из паркинга сделан на улицу, затем вход в подьед, в котором расположена лестница типа Л1 и лифт. Лифт общий, для жилья и для паркинга. В паркинге перед лифтом предусмотрен тамбур шлюз. Читаем СНиПы:
СНиП 41-01-2003 8.13 Подачу наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией следует предусматривать:
а) в лифтовые шахты (при отсутствии у выхода из них тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре) в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками;
СНиП 21-02-99 6.17 В лестничные клетки и шахты лифтов автостоянок следует предусматривать подпор воздуха при пожаре или устройство на всех этажах тамбур-шлюзов 1 -то типа с подпором воздуха при пожаре:
в) если лестничные клетки и лифты связывают автостоянку с надземными этажами здания другого назначения.
Понятно, что надо подавать воздух в тамбур-шлюз. А как быть с шахтой лифта? По СНиП 41-01-2003 ее вроде как не надо подпирать, т.к. есть тамбур-шлюз и тип лестницы Л1. А по СНиП 21-02-99 не совсем ясно: следует предусматривать подпор воздуха при пожаре ИЛИ устройство на всех этажах тамбур-шлюзов. Смущает вот это "или" и "на всех этажах". На всех этажах чего? Автостоянки или всего здания? Если только стоянки то там тамбур-шлюз есть, на жилых этажах их нет. Тогда подпирать лифт? А смысл его подпирать если он находится рядом с лестницей Л1 и имеет тамбур на этаже паркинга.
Как быть-то?
Сообщение отредактировал dron - 15.10.2007, 17:13
|
|
|
|
Гость_lookat_*
|
15.10.2007, 18:32
|
Guest Forum

|
В принципе, лифт у Вас одновременно принадлежит 2-м разным пожарным отсекам. Получается, что согласно нормам в одном отсеке надо подпирать тамбур-шлюз, а в другом - лифтовую шахту. И вроде как, никакого противоречия нет. Потому что первая система включается при пожаре на автостоянке, а вторая - при пожаре в надземной части... Ну, и взаимодействуют они в комплексе соответственно - каждая с своими системами дымоудаления. Никакого противоречия нет. По крайней мере, формально...
|
|
|
|
|
16.10.2007, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408

|
Цитата(lookat @ 15.10.2007, 19:32) [snapback]177214[/snapback] В принципе, лифт у Вас одновременно принадлежит 2-м разным пожарным отсекам. Получается, что согласно нормам в одном отсеке надо подпирать тамбур-шлюз, а в другом - лифтовую шахту. И вроде как, никакого противоречия нет. Потому что первая система включается при пожаре на автостоянке, а вторая - при пожаре в надземной части... Ну, и взаимодействуют они в комплексе соответственно - каждая с своими системами дымоудаления. Никакого противоречия нет. По крайней мере, формально...  Здание 6 этажей, ниже 28 метров. Посему - лестница Л1, и если бы не стоянка то вопросов бы не было: подпора в лифт бы не было. Системы дымоудаления в жилом доме нет, в гараже под вопросом, зависит от того будет ли там порошковая система пожаротушения или нет.
|
|
|
|
Гость_goodfellow_*
|
16.10.2007, 16:31
|
Guest Forum

|
Уважаемый dron, на Ваш вопрос есть простой ответ: п. 5.8 СНиП 21-02-99* В автостоянках, встроенных в здания другого назначения, не допускается, как правило, предусматривать общие обычные лестничные клетки и общие лифтовые шахты. Для обеспечения функциональной связи автостоянки и здания другого назначения выходы из лифтовых шахт и лестничных клеток автостоянки, как правило, следует предусматривать в вестибюль основного входа указанного здания с устройством на этажах автостоянки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. При необходимости сообщения автостоянки со всеми этажами здания другого назначения следует предусматривать противодымную защиту лифтовых шахт и лестничных клеток этого здания. То есть в шахту лифта, связывающего автостоянку и здание иного назначения подпор воздуха нужен ПО-ЛЮБОМУ
|
|
|
|
|
16.10.2007, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408

|
Цитата(goodfellow @ 16.10.2007, 17:31) [snapback]177639[/snapback] Уважаемый dron, на Ваш вопрос есть простой ответ: п. 5.8 СНиП 21-02-99* В автостоянках, встроенных в здания другого назначения, не допускается, как правило, предусматривать общие обычные лестничные клетки и общие лифтовые шахты. Для обеспечения функциональной связи автостоянки и здания другого назначения выходы из лифтовых шахт и лестничных клеток автостоянки, как правило, следует предусматривать в вестибюль основного входа указанного здания с устройством на этажах автостоянки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. При необходимости сообщения автостоянки со всеми этажами здания другого назначения следует предусматривать противодымную защиту лифтовых шахт и лестничных клеток этого здания. То есть в шахту лифта, связывающего автостоянку и здание иного назначения подпор воздуха нужен ПО-ЛЮБОМУ  Тогда уточните плиз, только тамбур с подпором в паркинге является противодымной защитой? Или же еще нужен и подпор в шахту?
Сообщение отредактировал dron - 16.10.2007, 17:14
|
|
|
|
|
17.10.2007, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Смотрю в книгу вижу.... И туда и туда , тут помойму других вариантов нет. Уберите лифтовую шахту из стоянки и не будет подпора ни туда и ни туда...
|
|
|
|
|
21.11.2007, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083

|
То есть в шахту лифта, связывающего автостоянку и здание иного назначения подпор воздуха нужен ПО-ЛЮБОМУ -сказано однозначно-и там , и там
|
|
|
|
Гость_Nikson_*
|
7.5.2008, 9:49
|
Guest Forum

|
Уважаемые специалисты, может мой вопрос будет глупым, но все же я как начинающий проектировщик спрошу вашего совета! А если у меня есть лифт, соединяющий две подземные автостоянки и первый этаж 26-и этажного здания, при этом на каждом уровне автостоянки и на первом этаже имеются тамбер-шлюзы! Подпор воздуха мне необходимо осуществлять только в тамбур шлюзы, если да, то нужен ли подпор в тамбур-шлюз на 1 этаже!!!
|
|
|
|
|
7.5.2008, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Во все тамбуры-шлюзы нужен. Открытие клапана подпора в любом тамбуре по сигналу извещателя задымления на этаже пожара.
|
|
|
|
Гость_denis777_*
|
7.5.2008, 11:02
|
Guest Forum

|
Тут возможны 2 варианта: 1,Устройство противопожарных тамбур-шлюзов 1 типа с подпором воздуха на всех этажах с последующим согласованием с органами государственного пожарного надзора. 2,Подпор в шахту лифта, а также во все тамбур-шлюзы паркинга .
|
|
|
|
Гость_Nikson_*
|
7.5.2008, 12:11
|
Guest Forum

|
Спасибо большое за ответ!!! =)
|
|
|
|
|
7.5.2008, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Хочу исправить свою ошибку, оговорился, чисто на автомате, как ЛК. Конечно же, необходимо Цитата 2,Подпор в шахту лифта, а также во все тамбур-шлюзы паркинга .
|
|
|
|
|
  |