Расход водоснабжения торгового центра, Нормы водопотребления |
|
|
|
30.10.2007, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 5.10.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 4262

|
Столкнулся с тем, что по стечению обстоятельств пришлось заняться разделом ВК (сам я занимаюсь ОВиК), т.к. что поделитесь кто может примером расчёт водопотребления торгового зала (если можно подробный), а то СНиПу немного не ясненько. Хотелось посмотреть на реальные примеры расчётов. У меня имеется торговый двухэтажный центр, с кафе на 40 мест на втором этаже.
|
|
|
|
|
30.10.2007, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 5.10.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 4262

|
Ну и, что же некому помочь.....!
|
|
|
|
|
30.10.2007, 15:12
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
какой вопрос, что не ясненько? расчет увидите - упадете, вопросов будет в 5 раз больше. давайте конкретные вопросы.
|
|
|
|
|
30.10.2007, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 5.10.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 4262

|
Если конкретно: есть строящееся здание торгового центра. Надо рассчитать водопотребление и водоотведение. т.е. расходы воды и стоков, сам я этим ранее не так плотно занимался, а по СНиП не ясно. Хотелось бы на примере посмотреть.
|
|
|
|
|
30.10.2007, 15:19
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
нужны только расходы или гидравлический расчет? расходы могу сказать прямо сейчас, если скажете сколько потребителей и каких.
|
|
|
|
|
30.10.2007, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 5.10.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 4262

|
Меня интересуют только расходы. Имеется торговый зал первый этаж торговый зал 482,29 м2, на этаже 2 умывальника, 2 унитаза (только вот не ясно для посетителей или сотрудников, скорее всего для сотрудников), душевой поддон и 4 мойки в помещении для мойки тары. Второй этаж - торговый зал площадь 466,64 м2, также на этаже кафе на 40чел (площадь 24,46м2) имеется 4 унитаза и 4 умывальника в торговом зале и 2 унитаза, 2 умывальника, душевой поддон и 2 мойки в зоне для персонала. И мне бы хотелось увидеть сам расчёт для дальнейшего ознакомления если возможно....?
|
|
|
|
|
30.10.2007, 15:34
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
рсчет могу кинуть сюда только в виде таблиц без формул. Будет не понятно что куда. Я считаю только так. Нужно знать точное число потребителей, а не число приборов. Т.е. конкретно - кафе 40 посадочных мест. Торговый зал (какой? продовольственный или промышленный?) - чел/смену, чел/сут. Для подсчета расходов больше ничего не надо.
|
|
|
|
|
30.10.2007, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 5.10.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 4262

|
Торговый зал промтоварный, если я не ошибаюсь по СНиП берётся по 20м2 на человека. Других данных у меня нету. Кинь тогда, что можешь просто уже срочно надо сроки выгорают. Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
30.10.2007, 15:47
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Кидаю расчет. Первые 4 листа. Остальное не смотри. Там гидравлика... Взял 480 квадратов, поделил на 20, получил число харь в магазине. в кафе 40 пересчитал в блюда, принял 12 часов работы кафе. расчет водомеров также прилагается.
|
|
|
|
|
30.10.2007, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 5.10.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 4262

|
Это в чём, т.е. что за прога?
|
|
|
|
|
30.10.2007, 15:54
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
микрософт эксель, язык программирования бэйсик. Здесь просто сохранена как веб. на первом листе - нормы 2 - суточные расходы 3 - часовые 4 - секундники все написано, разберешьси
|
|
|
|
|
30.10.2007, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 5.10.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 4262

|
Михаил. Я ещё поинтересоваться хотел, почему не учитываются установленные приборы, а расчёт ведётся по людям? Ведь у каждого прибора есть какая-то пропускная способность? Или же я не прав? И если можно подробный расчёт получить, что на что умножаем, что где берём (ЕСЛИ НЕ ЖАЛКО ВОЗИТЬСЯ) в виде любого примера для наглядности.
|
|
|
|
|
31.10.2007, 7:53
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
приборы нужны когда считаешь гидравлический расчет. для водопотребления нужны люди, а не приборы. Приборы воду не пьют.
|
|
|
|
|
  |