> Клапаны в приточной противодымной вентиляции
Гость_Ксения Ивановна_*
сообщение 27.11.2007, 16:31
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день!

Подскажите пожалуйста в Снип 41-01-2003 указана необходимость применения в приточной противодымной вентиляции противопожарных
нормально закрытых клапанов. Подскажите пожалуйста назначение и места установки этих клапанов. Может я чего то недопонимаю но,
при возникновении пожара система подпора включится сама и зачем клапан.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lookat_*
сообщение 27.11.2007, 17:01
Сообщение #2





Guest Forum






Чтобы подавать именно туда, куда нужно. Обычно они используются в системах подпора тамбуров-шлюзов ЛК типа Н3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 27.11.2007, 17:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



Цитата(lookat @ 27.11.2007, 18:01) [snapback]195280[/snapback]
Чтобы подавать именно туда, куда нужно. Обычно они используются в системах подпора тамбуров-шлюзов ЛК типа Н3.


К тому же в подпоре лифтовых холлов ЛТПП , используя лифтовые шахты, как мы выяснили в предыдущем посту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lookat_*
сообщение 27.11.2007, 17:38
Сообщение #4





Guest Forum






Не пугайте человека. Если она из России, то всё гораздо проще...
Хватит за глаза подпора только на одном этаже, подземном. smile.gif
Это у Вас там перестраховщики в институтах засели (обжёгшись на молоке, дуют на воду, для пущей важности)... biggrin.gif

Сообщение отредактировал lookat - 27.11.2007, 17:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ксения Ивановна_*
сообщение 28.11.2007, 7:00
Сообщение #5





Guest Forum






Спасибо. То есть как я понимаю в системе где есть только один выпуск воздуха клапан можно и не ставить достаточно сетки или другой какой либо решетки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lookat_*
сообщение 28.11.2007, 12:02
Сообщение #6





Guest Forum






Такая комбинация обычно применяется в дымоудалении.
В системах подпора нередко нет нужды в каких-либо решётках (например, подпор в лифтовые шахты), либо идёт последовательно клапан + решётка (подпор в тамбур-шлюз).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
веселый
сообщение 29.11.2007, 15:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 24.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4434



а насчет клапанов НЗ в системе подпора - я думаю ответ для чего они нужны,вам может дать только человек вписавший это в нормативы(кроме денег,я честно говоря не вижу причин,заставившей этого человек написать это).бредятина какая-то.но.....
как бы глупость не глупость ,а ставть надо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия По
сообщение 28.8.2008, 17:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.8.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10615



Добрый день! Хочется продолжить тему ПОДПОРА И КЛАПАНОВ. helpsmilie.gif

После вентилятора мы ставим КЛАПАН. Для систем подпора в лифтовые шахты КЛАПАН наверняка обмерзнет, отсюда вопросы:
1) Если вместо огнезадерживающего (нормально закрытого по п.8.16(д) СНиПа 41-01-2003) поставить клапан с подогревом -можно ли? Ведь он простой, без огнезадерживающей перегородки!
2) Если можно то прогреваться он будет несколько минут (5-7), что для противопожарных систем непозволительно долго!
3) В каком документе, кстати, прописано за сколько секунд должны системы включиться?
4) Если прописать в пояснительной, что все зимнее время прогревать клапан постоянно чтобы он смог моментально открыться, то не все утепленные клапаны смогут это вынести (Лиссант не может постоянно греться, Везовский может - по-разному).

КАК ВООБЩЕ ПРАВИЛЬНО ПОСТУПИТЬ? bestbook.gif
КТО ЗНАЕТ - ПОДЕЛИТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА БЕСЦЕННЫМ ОПЫТОМ. wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 28.8.2008, 20:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Клапан ставится на входе, а не после вентилятора (если расставлять оборудование по ходу движения потока).
Возможно обмерзание клапана, если он стоит в верхней точке системы. Подогрев утеплённого клапана производится постоянно. Мощность нагревателей незначительна. Опасности для оборудования это не представляет.

Цитата
В каком документе, кстати, прописано за сколько секунд должны системы включиться?


Ни в каком.

Цитата
Если прописать в пояснительной, что все зимнее время прогревать клапан постоянно чтобы он смог моментально открыться,...


Этого и не требуется. Подпор включаетс с задержкой после включения вытяжки ВД.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 1.9.2008, 11:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Цитата(old patriot @ 28.8.2008, 20:17) [snapback]286465[/snapback]
Подпор включаетс с задержкой после включения вытяжки ВД.


а где вообще прописан алгоритм включения систем ДУ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 1.9.2008, 22:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Алгоритма, как такового нет. Есть только приведённая фраза. Да, и существует она в пособиях, а не в СНиП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 1:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных