Коммутация аналоговых сигналов, Можно или не стоит...? |
|
|
|
24.12.2007, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 8.5.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7717

|
Коллеги, помнится была подобная тема на форуме, но сейчас поиск не дает результатов, а задача срочная и не знаю, как она была решена (и была ли...)?.
Собственно, вопрос в следующем:
Допускается ли коммутация аналоговых унифицированных сигналов с датчиков на входы разных контроллеров? Хотелось бы рассмотреть проблему для всех существующих вариаций аналогового измерения (термосопротивление, ток 0(4)...20мА, напряжение 0...10В и т.д.)
Откуда "растут ноги" у вопроса: Есть ДГУ "Камаз" и штатный контроллер, который измеряет помимо всего прочего уровень топлива в баке, Т охлаждающего масла, Т окр. среды и т.п... Нужно эти данные собирать моим ПЛК. Типы датчиков не известны - объект находится далеко, посмотреть нет возможности. Очевидно, что врезаться новыми дублирующими датчиками в бак или еще куда там.. негоже, да и не хочется. Могу я с существующих датчиков механическим переключателем или, например, реле того же ПЛК перекидывать аналоговые сигналы? Слышал про недопустимость такого... минимальные токи коммутации там и т.п...
Кстати, не хотелось бы привлекать сторонние девайсы (а они есть, судя по google) и закоммутировать тем же ПЛК, что и обслуживает эти аналоговые сигналы...
Есть соображения?
|
|
|
|
|
24.12.2007, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 15.10.2007
Пользователь №: 12024

|
Коммутация сигналов подразумевает кратковременный отрыв источника сигнала от приемника. Если речь идет о токовом сигнале 4..20 мА, то при отрыве приемника - напряжение на источнике станет максимальным и при последующем подключении приемника мы получим переходной процесс который может попортить как приемник, так и источник.
|
|
|
|
|
24.12.2007, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 8.5.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7717

|
Т.е. Вы полагаете, что токовый вход приемника не рассчитан по напряжению на кратковременное отключение (обрыв) датчика или на горячее его подключение? Переходный процесс могу демпфировать программно... Или тут ключевое слово - "может..."? Т.е. теоретически - коммутация возможна, но если выгорит вход - сам дурак?
|
|
|
|
|
24.12.2007, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194

|
Коммутировать датчики не очень удачная идея, я бы попробовал подключиться параллельно. При этом ПЛК должен просто измерять напряжения на датчиках. Типы датчиков и то, как с них снимается сигнал штатно всеравно необходимо выяснять.
|
|
|
|
|
24.12.2007, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 8.5.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7717

|
Ну, с сигналом напряжения такое может пройти. А с токовым как быть? Проблему с типами датчиков собираюсь решать установкой всех возможных для данного ПЛК модулей аналогового ввода... избыточно, зато не надо ехать в другой город, чтобы взглянуть на дизель... просить местных - бесполезно, они еще там чего-нибудь отломают - дороже себе выйдет
|
|
|
|
|
24.12.2007, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 15.10.2007
Пользователь №: 12024

|
Постоянные коммутации - неноминальный режим для токовой петли.
Токовый сигнал последовательно проводится через два приемника (главное посмотреть нагрузочную способность датчика и сумму входных сопротивлений источников).
|
|
|
|
|
24.12.2007, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 8.5.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7717

|
Мне тут подсказывает старый боевой товарищ - можно попробовать перед коммутацией токового сигнала снимать питание с ПЛК... А потом снова подавать. Кстати, там может оказаться и Pt100... Думаю, надо все предложенные варианты опробовать, не забыв при этом ЗИП
Сообщение отредактировал Sergey_Ph.D - 24.12.2007, 11:23
|
|
|
|
|
24.12.2007, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194

|
Цитата(Sergey_Ph.D @ 24.12.2007, 10:40) [snapback]205155[/snapback] Ну, с сигналом напряжения такое может пройти. А с токовым как быть? Очень просто  Должен же там быть нагрузочный резистор? К нему и подключитесь.
|
|
|
|
|
24.12.2007, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 8.5.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7717

|
Цитата главное посмотреть нагрузочную способность датчика и сумму входных сопротивлений источников
|
|
|
|
|
24.12.2007, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Коммутация аналоговых сигналов - весьма типичная задача. Однако это весьма большая тема, и освятить ее в ответ на такой скудный вопрос не представляется возможным. Надо учитывать и элементную базу, и схемы коммутации, и методы анализа и ЭМС... Легче вам вопрос поставить несколько по другому: что именно вы хотите получить путем коммутации?
|
|
|
|
|
25.12.2007, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884

|
Цитата(Sergey_Ph.D @ 24.12.2007, 14:22) [snapback]205174[/snapback] Мне тут подсказывает старый боевой товарищ - можно попробовать перед коммутацией токового сигнала снимать питание с ПЛК... А потом снова подавать. Кстати, там может оказаться и Pt100... Думаю, надо все предложенные варианты опробовать, не забыв при этом ЗИП  Про термосопротивление: без проблем, на одном комбинате стоял 1 датчик на 2 контроллера, перключение осуществлялось через обычный переключатель, работает без проблем.
|
|
|
|
|
  |