Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Автоматизация подпитки ГВС, Какие датчики ставить
demon185
сообщение 10.1.2008, 9:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Добрый день. Имеется система ГВС выполненная по независимой схеме, т.е. нагревается через теплообменники, подпитка системы из водопровода. Как сделать автоматизацию такой системы, чтобы подпитка включалась в нужный момент. То что на линии подпитки надо ставить расходомер и подключать его к контроллеру понятно, а что ставить на линии ГВС, чтобы контроллер определял в какой момент и сколько надо закачать подпиточной воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 10.1.2008, 9:44
Сообщение #2


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Ничего не путаете ?
"Подпитка" независимой ГВС - это расход ХВС, который автоматичеки компенсирует расход, вытекаемый из крана.
Зачем его автоматизировать ?

Сообщение отредактировал Lex - 10.1.2008, 9:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 10.1.2008, 10:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Однозначно путает. Автоматизировать там нечего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 10.1.2008, 10:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Автоматчики - они такие. Им бы везде контроллер поставить, регулирующий клапан, расходомер и т.д.
Обратный клапан и шаровый поставьте и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.1.2008, 10:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вы наверно имели ввиду пополнение вн.контура независимой системы отопления.
На линии пополнения монтируется последовательно: шаровой вентиль, фильтр, счётчик ГВ, спец. автоматический клапан "после себя" прямого действия для пополнения систем с манометром, шаровой вентиль.
Клапан для заполнения-пополнения систем работает автоматически, открываясь при падении давления в системе и закрываясь, когда давление достигает установленного на шкале. Клапан недорогой. Посмотрите в каталогах в И-нете
Контур же подготовки гор.бытовой воды пополнять не надо, он и так под давлением водопровода (см пост 4) только добавьте ещё фильтр

Сообщение отредактировал jota - 10.1.2008, 10:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 10.1.2008, 11:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Спасибо будем знать)))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных