Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автоматизация подпитки ГВС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
demon185
Добрый день. Имеется система ГВС выполненная по независимой схеме, т.е. нагревается через теплообменники, подпитка системы из водопровода. Как сделать автоматизацию такой системы, чтобы подпитка включалась в нужный момент. То что на линии подпитки надо ставить расходомер и подключать его к контроллеру понятно, а что ставить на линии ГВС, чтобы контроллер определял в какой момент и сколько надо закачать подпиточной воды?
Lex
Ничего не путаете ?
"Подпитка" независимой ГВС - это расход ХВС, который автоматичеки компенсирует расход, вытекаемый из крана.
Зачем его автоматизировать ?
Сергей Долганов
Однозначно путает. Автоматизировать там нечего.
zeman
Автоматчики - они такие. Им бы везде контроллер поставить, регулирующий клапан, расходомер и т.д.
Обратный клапан и шаровый поставьте и все.
jota
Вы наверно имели ввиду пополнение вн.контура независимой системы отопления.
На линии пополнения монтируется последовательно: шаровой вентиль, фильтр, счётчик ГВ, спец. автоматический клапан "после себя" прямого действия для пополнения систем с манометром, шаровой вентиль.
Клапан для заполнения-пополнения систем работает автоматически, открываясь при падении давления в системе и закрываясь, когда давление достигает установленного на шкале. Клапан недорогой. Посмотрите в каталогах в И-нете
Контур же подготовки гор.бытовой воды пополнять не надо, он и так под давлением водопровода (см пост 4) только добавьте ещё фильтр
demon185
Спасибо будем знать)))))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.