Здравствуйте!
Необходимо спроектировать вентиляцию на складе медикаментов (не аптека!) площадь 100м2.
Подскажите кратность!!! смотрела и пособия и ТСН, но там все в составе аптек, а у меня отдельно... bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 15.1.2008, 10:18
Сообщение #2


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Тут вам задание технолога нужно.
Категория помещения, вредности, нормируемая внутренняя температура и влажность.

вот вам для начала цитата из "САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ "

Цитата
4. Требования к транспортировке и складированию сырья и материалов



4.1. Погрузо-разгрузочные площадки должны быть обеспечены средствами механизации (транспортеры, самоподаватели-штабелеукладчики, автопогрузчики, узкоколейки, лебедки, спусковые лотки и др.), максимально устраняющими необходимость переноски грузов вручную, независимо от рода груза (в таре или россыпью).

4.2. Временное складирование отходов следует проводить в специальных помещениях, оборудованных системой вентиляции.

4.3. Транспортировка сырья, полупродуктов, готовой продукции и отходов производства (кубовые остатки, жмых, биомасса, шрот растительного сырья и т.п.) должны производиться способом, исключающим возможность попадания вредных веществ в производственную и окружающую среду, с применением трубопроводов, контейнеров, подъемников и других видов механизированного транспорта.

4.4. Разгрузка кислот и щелочи из тары должна быть механизирована. Кислоты и щелочи следует транспортировать по трубопроводам самотеком, насосами или с помощью вакуума.

4.5. Транспортировка реагентов от аппарата к аппарату должна производиться по трубопроводам самотеком, насосами, избыточным давлением (инертным газом) или вакуумом.

4.6. Системы пневмотранспортировки сухих продуктов должны быть герметичными и находиться под разрежением.

4.7. Транспортировка ЛВЖ и сжиженных газов должна осуществляться насосами с торцевыми уплотнениями. В случае применения для ЛВЖ и сжиженных газов сальниковых насосов последние должны снабжаться уплотнениями повышенной надежности.

4.8. Размещение производственного оборудования для дробления, размола, просеивания и смешивания пылящих материалов должно производиться с учетом максимального сокращения протяженности путей их транспортировки.

4.9. Транспортировку твердых лекарственных веществ на фасовку и переработку необходимо производить в специальной таре, с плотно закрывающимися крышками, имеющей приспособление для выгрузки и снабженной этикеткой с указанием наименования веществ.




5. Требования к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха



5.1. Производственные помещения должны быть оборудованы системами отопления и приточно-вытяжной вентиляции в соответствии с требованиями СНиП II-33-75 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" за исключением помещений, где по условиям технологического процесса требуются особые метеорологические параметры и повышенная чистота воздушной среды (стерильные помещения, производство бактерийных и вирусных препаратов, помещения вивариев и питомников мелких лабораторных животных и др.).

5.2. Расположенные внутри производственных помещений места складирования сменных запасов исходных продуктов, полупродуктов, выделяющих в воздух помещений вредные вещества I и II классов опасности или дурнопахнущие вещества, должны быть оборудованы специальными вентилируемыми укрытиями, разрежение в которых должно быть не менее 2,0 кгс/м.

5.3. Места слива полупродуктов и реагентов и готовой продукции в переносную тару (бутылки, фляги и т.п.) следует оборудовать местными отсосами: стационарными либо передвижными.

5.4. Скорость потока воздуха в открытых рабочих проемах укрытий для удаления вредных веществ I и II классов опасности должна быть не менее 1,5 м/с, для удаления других вредных веществ - не менее 1,0 м/с.

5.5. Для подачи приточного воздуха в помещениях с пылевыделениями (конечные стадии, участки и производства готовых лекарственных форм и т.п.) следует предусматривать воздухораспределители с быстрым затуханием скорости струи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 6.3.2009, 17:08
Сообщение #3


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Нашел только "САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ"
А мне нужно не производство, а хранение.

В ТЗ зак написал так:

В складском помещении следует предусматривать механическую приточно-вытяжную вентиляцию, обеспечивающую двухкратный воздухообмен в час. Температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха необходимо принимать в соответствии с требованиями технологии хранения лекарственных средств (Т=18 град. С, ОВВ= 70%).

В общем, там на складе, который Зак берет в аренду, уже есть отопление аппаратами Вулкано, но боюсь, что они дуют слишком сильно), и вылезут их параметры из допустимых по СНиП, а в этом случае нужно будет проектровать ДЕ ЮРЕ новую систему отопления, а это дополнительный бюджет.

В общем, где они эти нормы по вентиляции для складов аптечных?) ХЕЛП!
технологов нет.

Нормы выложены тут

Сообщение отредактировал EJIEHA - 7.6.2010, 9:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
White-987
сообщение 1.4.2016, 22:40
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 20.7.2013
Из: Нерезиновск
Пользователь №: 199611



Народ, подскажите, а если внутри обычного склада заказчик хочет построить холодильную камеру для медицинских препаратов с режимом +2...+8, то нужно ли в этой камере делать приточно-вытяжную вентиляцию?

Какие нормы предъявляются?

Ткните пожалуйста, где можно почитать...

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 4.4.2016, 10:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Пункт норм по-памяти не подскажу, но по аналогии с продуктовыми складами в холодильниках вентиляция не нужна. Разве-что периодического действия, когда склад пустой нужно проветривание (ремработы, уьорка и т.п.).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 9.7.2020, 15:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Здравствуйте!
Может ли кто-нибудь выложить техническое задание на проектирование отопления, вентиляции, кондиционирования и дымоудаления фармасклада?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 15:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных