Цитата(Бабай @ 16.1.2008, 21:12) [snapback]210820[/snapback]
Приветствую.
1. Переход через стенки выполняется обязательно из негорючих материалов. Если память мне не изменяет в деревянной стене вырезается огромное отверстие. Между материалом стены и трубой прокладывается асбестовая кошма... Расстояния могли поменятся, у меня на памяти по 40 см в каждую сторону, длина горизонтального участва не более 3 м. Если стена кирпичная, то расстояние естественно меньше.
2. Материал дымохода - жесть. Оцинковка. Греется, конечно, но не смертельно. Но из оцинковки делается только от котла до перекрытия. После входа в перекрытие - ставится асбоцементная труба. И идёт до крыши. Должна подняться желательно выше конька для избежания попадания в зону ветрового подпора. В инструкциях для газовщиков несколько сложнее прописано.
3. Если трубу утеплил нормально, конденсата не будет. И не должно быть. Утепляют минватой. 10 см толщиной вполне хватает. Во всяком случае "сопли" от кальциевых отложений я на утеплёных не видел.
Вот приблизительно так.
Извините, 40см это только негорючей прокладки? + труба 120мм = 920мм - это диаметр отверстия, или я что то непонял?
А горизонтальный участок 3м это имеется ввиду трубы?
И что если у меня труба будет выходить сбоку крыши, будет ли нормальная тяга?