Обмерзание теплообменника. |
|
|
|
18.1.2008, 2:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623

|
Уважаемые коллеги, Такая проблема. 12 куб.м/час воды (максимум) надо охладить с 25°С до 4°С пропилен-гликолем 30% входящим в теплообменник при -10°С. Когда расход воды снижается, теплообменник начинает обмерзать. Для того чтобы это предотвратить, на линии гликоля установлен трех-ходовой клапан, настроенный так, чтобы при снижении расхода охлаждаемой воды уменьшался и расход гликоля входящего в теплообменник. А он, теплообменник, гад, все равно обмерзает. И правильно делает, потому как трехходовой клапан, даже если каплю гликоля в теплообменник пропустит, она будет при -10°С. Проблема, явно в клапане, его местположении, регулировке и направлении потоков в теплообменнике (вражеском). Но проектировщик отчаялся привести систему в порядок и придумал создать промежуточный буферный контур гликоля 2°С=>12°С, например, с дополнительным теплообменником, насосом и, возможно, частотником. Мы бы и рады продать лишний теплообменник, да не верю я, что это решит проблему, не говоря уже о энергетической абсурдности этого решения. При низкой нагрузке этот контур с нулевым, практически, объемом быстро охладится до -9.9°С. А ехать бесплатно за 150 км и смотреть, что на самом деле происходит, неохота. А нужному человеку (проектировщику) хочется помочь. Есть у кого-нибудь идея, как не заморозить воду гликолем (-10°С) без трехходового клапана? Заранее благодарю.
|
|
|
|
|
18.1.2008, 5:38
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
ответ очевиден - 1. не менять расход воды через т/о + не позволять воде быстро остывать. 2. использовать нормальный регулирующий узел с учётом всех ньюансов по автоматике и гидравлике.
|
|
|
|
|
18.1.2008, 6:34
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
А если сделать обвязку на гликолевой стороне, как на водяных калориферах (трехходовой+насос). Тогда при уменьшении расхода воды, клапан будет закрываться, будет подмешиваться обратка и подача вырастет выше -10, например до 0.
|
|
|
|
|
18.1.2008, 22:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623

|
Цитата(LordN @ 18.1.2008, 4:38) [snapback]211435[/snapback] ответ очевиден - 1. не менять расход воды через т/о + не позволять воде быстро остывать. Потребитель работает с переменным расходом воды. Цитата(LordN @ 18.1.2008, 4:38) [snapback]211435[/snapback] ответ очевиден - 2. использовать нормальный регулирующий узел с учётом всех ньюансов по автоматике и гидравлике. О нем, узле, и вопрос. "А если сделать обвязку на гликолевой стороне, как на водяных калориферах (трехходовой+насос). Тогда при уменьшении расхода воды, клапан будет закрываться, будет подмешиваться обратка и подача вырастет выше -10, например до 0." Я правильно понял Вашу мысль - см.схему? По-моему, это решает проблему. Спасибо.
DSC04085.JPG ( 35,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 122
|
|
|
|
|
19.1.2008, 14:21
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Сервопривод трехходовика и ПИ - регулятор не забудьте. Подбираестя это оборудование исходя из скорости изменения расхода Вашей воды. Удачи!!!
|
|
|
|
|
19.1.2008, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623

|
Цитата(Alex_ @ 19.1.2008, 13:21) [snapback]211926[/snapback] Сервопривод трехходовика и ПИ - регулятор не забудьте. Подбираестя это оборудование исходя из скорости изменения расхода Вашей воды. Удачи!!! Спасибо за дополнение. Должен же наверное быть готовый модуль - трехходовик с сервоприводом, ПИ-регулятором, датчиком температуры. Да еще с толковой инструкцией по подбору. Что-то никак ни в Данфосе ни в Алко, да и вообще в Гугле не могу найти ничего, кроме обрывков информации. Если готовая ссылочка есть, не затруднит? Заранее благодарю.
|
|
|
|
|
19.1.2008, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
А если автор темы принципиально не хочет использовать трехходовой клапан, можно использовать схему с двухходовым. Смысл на рисунке.
|
|
|
|
|
19.1.2008, 19:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623

|
Цитата(narkom @ 19.1.2008, 15:42) [snapback]211966[/snapback] А если автор темы принципиально не хочет использовать трехходовой клапан, можно использовать схему с двухходовым. Смысл на рисунке. Спасибо. С графическими обозначениями клапанов у меня пробел в общем образовании. В Smartdraw таких обозначений не нашел. Если б можно было ссылку на библиотеку элементов, был бы очень благодарен. Пара вопросов: - Можно пояснить байпас 120°С/120°С слева? - На линии нагнетания от системы перед точкой соединения "правого" байпаса не нужен-ли обратный клапан? Насос, вместо того, чтобы гонять воду по кругу через теплообменник, не попытается ли продавить ее обратно в систему (если выбран неудачно, например).
|
|
|
|
|
19.1.2008, 20:28
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(M.Mar @ 19.1.2008, 16:39) [snapback]211964[/snapback] Должен же наверное быть готовый модуль - трехходовик с сервоприводом, ПИ-регулятором, датчиком температуры. Да еще с толковой инструкцией по подбору. Не, все в отдельности подбирается... Но проблем нет. Главное, найти такой регулятор, чтобы предусматривал режим постоянной Т=4С Местное представительство Данфосса поспрошайте.
Сообщение отредактировал Alex_ - 19.1.2008, 20:32
|
|
|
|
|
19.1.2008, 22:53
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(M.Mar @ 19.1.2008, 1:40) [snapback]211840[/snapback] Потребитель работает с переменным расходом воды. О нем, узле, и вопрос. "А если сделать обвязку на гликолевой стороне, как на водяных калориферах (трехходовой+насос). Тогда при уменьшении расхода воды, клапан будет закрываться, будет подмешиваться обратка и подача вырастет выше -10, например до 0." Я правильно понял Вашу мысль - см.схему? По-моему, это решает проблему. Спасибо.
DSC04085.JPG ( 35,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 122почти правильно, за одним исключением - узел с трехходовыиком стоит не на той стороне и отсутствует бак. на стороне гликоля хватит двухходовика. когда я говорю Цитата не менять расход воды через т/о то понимать это следует буквально. то что расход воды у потребителя переменный - не имеет никакого отношения к решению проблемы.
|
|
|
|
|
19.1.2008, 23:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623

|
Цитата(LordN @ 19.1.2008, 21:53) [snapback]212206[/snapback] почти правильно, за одним исключением - узел с трехходовыиком стоит не на той стороне... "Не на той стороне" - имеется в виду, трехходовик должен быть на стороне подачи гликоля или на стороне воды? Если на стороне подачи, гликоля, то в чем разница? Может бывают трехходовики с функцией обратного клапана по одной из линий? Тогда понятно. Цитата(LordN @ 19.1.2008, 21:53) [snapback]212206[/snapback] ...и отсутствует бак... Не знаю, есть ли у них бак. Если есть, я бы расход воды увеличил раза в два-три и падения давления на теплообменнике до 1-1.5 бар. Тогда не успеет замерзнуть. И насос придется менять. Пока исхожу из предположения, что нет бака и не будет. Цитата(LordN @ 19.1.2008, 21:53) [snapback]212206[/snapback] ...на стороне гликоля хватит двухходовика... Имеется в виду двухходовик на байпасной линии? Не будет ли сложно регулировать такой узел? Если по моей схемке, даже при полностью открытом клапане сопротивление линии до возвратной магистрали будет малым и большая часть гликоля будет убегать туда, а не возвращаться в теплообменник. У narkoma, выше, показано решение с двухходовиком. Вы видимо его подразумеваете?
|
|
|
|
|
20.1.2008, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
Cхема, которую я привел, взята из обсуждения http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8369&st=40Там же разжевывается назначение каждого компонента. Она применяется при обвязке калорифера, поэтому должна отвечать определенным требованиям. Например, не завышать температуру обратки и обеспечивать постоянный проток через т\о. Для Вашей задачи схему можно упростить. Как-решать Вам.
Сообщение отредактировал narkom - 20.1.2008, 16:25
|
|
|
|
|
20.1.2008, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Мне кажется, всё проще
|
|
|
|
|
20.1.2008, 19:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623

|
Цитата(jota @ 20.1.2008, 16:14) [snapback]212541[/snapback] Мне кажется, всё проще Проблема в том, что пуская в теплообменник гликоль при -10°С, да еще при противотоке, я получаю температуру пластины со стороны воды ниже нуля. Низкая скорость воды, даже при максимальном расходе в 12 куб.м/ч, и велична Shear Stress (напряжение среза?) могут не предотвратить обмерзание. Это потому, что такой теплообменник традиционно рассчитывается на dT по гликолю 5-10°С. Он получается резко ассиметричным и скорости потока воды, как следствие, низки. Предположим, рассчитаю я теплообменник на 12 куб.м/ч гликоля (-10°С=>+11°С). Конструкция симметричная, скорости воды терпимые, падение давления 1 бар, напряжение среза хорошее, минимальная температура пластины +0.1°С. А как только сокращаю расход воды, ее температура все равно падает ниже нуля. Вывод - гликоль -10°С в такой теплообменник в стационарном режиме не пускать.
|
|
|
|
|
19.3.2008, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Об что дискусс, господа! Кто Вас водит вокруг "3-х сосен" классической задачки, которая решается на счет три? Делай, раз- организация направлений рабочих тел в Т\О -правильно, Mr. LordN--прямоток \особые условия: исключить замерзание воды\. Делай, два - выбор способа ОХЛАЖДЕНИЯ воды: решение одно-теплообмен при постоянной температуре \в данном случае т-ре Gl на входе в Т\О \. Осюда: а. Обвязка Т\О по Gl 3-х ходовой клапан по схеме разделения потоков на входе в Т\О и байпасом в обратку; б. балансировочный клапан на обратки после байпаса. Делай. три - подбор Kvs рег.клапана. Задание автоматчикам: датчик темтературы на выходе охл.воды \никаких контактных- только погружные\ ; закон регулирования -прямолинейный ; защиты и др. штучки - на Ваш вкус, и .... Победа с Вами.
|
|
|
|
|
  |