 Группа: Участники форума
 Сообщений: 125
 Регистрация: 16.5.2006
 Пользователь №: 2889
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте!Я делаю рабочий проект административного здания.  На стадии "П ,был произведен расчет дымоудаления, в котором я не могу разобраться. Большое сомнение вызывает "диаметр" в формулах.
 Похоже , что расчет делали по программе дымоудаления.
 Помогите разобраться.
 
 
 
 Подбор вентиляторов дымоудаления и подпора.
 
 А. РАСЧЕТ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИИ (ДЫМОУДАЛЕНИЕ) ИЗ КОРИДОРОВ
 
 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
 1. : Наименование проекта:
 2. Задано : Тип помещения: коридоров
 3. Задано : Высота двери, H: 2 м
 4. Задано : Ширина двери, B: 1 м
 5. Задано : Количество эвакуируемых через одну дверь, Kэ: 30
 6. Принято: Параметры дыма: T = 300 ^C;  Y = 6
 7. Задано : Перепад высот от оси клапана до оси вентилятора, dH: 26 м
 8. Задано : Количество клапанов дымоудаления на одном этаже, Nк: 1
 9. Задано : Длина ответвления, Lo: 3 м
 10. Задано : Площадь проходного сечения ответвления, Fo: 0,5 м2
 11. Задано : Наименование клапана: КДМ
 12. Задано : Площадь проходного сечения клапана, Fk: 0,5 м2
 13. Задано : Число этажей здания с клапанами дымоудаления, N: 3
 14. Принято: Коэфф. местного сопротивления клапана и его присоединения к шахте, Gk: 4,5
 15. Задано : Число участков шахты разного проходного сечения: 3
 16. Задано : Площадь сечения участка 1:  0,5 м2
 17. Задано : Длина участка 1:  3 м
 18. Задано : Материал 1го участка шахты: Металл
 19. Принято: Kc (Металл): 1
 20. Принято: Коэфф. сопротивлениия уч-ка 1шахты:  0,31
 21. Задано : Площадь сечения участка 2:  0,5 м2
 22. Задано : Длина участка 2:  24 м
 23. Задано : Материал 2го участка шахты: Металл
 24. Принято: Kc (Металл): 1
 25. Задано : Площадь сечения участка 3:  0,5 м2
 26. Задано : Длина участка 3:  2 м
 27. Задано : Материал 3го участка шахты: Металл
 28. Принято: Kc (Металл): 1
 29. Принято: Коэфф. сопротивлениия уч-ка 3шахты:  0,02
 30. Задано : Тип вентилятора : Крышный
 
 
 РАСЧЕТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ:
 
 (2) Расход дыма:
 G = 4300*B*n*СТЕПЕНЬ(H;1.5)*Kd= 4300*1*0,87*2,82*1 = 10621,7 кг/ч.
 
 (2a) Коэффициент Kd:
 Если Кe < 25 то Kd = 0.8, иначе Kd = 1Ke = 30 тогда Kd = 1.
 
 (20) Скорость дыма в клапане:
 vk = 9.8*G/3600/Fk/gamma/nk= 9.8*10621,7/3600/0,5/6/1 = 9,63 м/с.
 
 (21) Падение давления в клапане:
 pk = Gk*gamma*КВАДРАТ(vk)/19.6= 4,5*6*КВАДРАТ(9,63)/19.6 = 127,96 Па.
 
 (22) Скорость дыма в ответвлениях:
 vo = 9.8*G/3600/Fo/gamma/nk= 9.8*10621,7/3600/0,5/6/1 = 9,63 м/с.
 
 (23) Диаметр ответвления:
 do = КОРЕНЬ(4*Fo/3.14)= КОРЕНЬ(4*0,5/3.14) = 0,79 м.
 
 (24) Падение давления в ответвлении:
 po = 0.017*Kc*Lo*gamma*КВАДРАТ(vo)/19.6/do= 0.017*1*3*6*92,89/19.6/0,79 = 1,81 Па.
 
 (26.1) Скорость дыма в шахте:
 v1ш = 9.8*G1/3600/F1ш/Gamma= 9.8*10621,7/3600/0,5/6 = 9,63 м/сек.
 
 (27.1) Диаметр шахты:
 d1ш = КОРЕНЬ(4*F1ш/3.14)= КОРЕНЬ(4*0,5/3.14) = 0,79 м2.
 
 (28.1) Падение давления на 1-ом участке шахты:
 p1ш = (0.021*Kc*L1/d + Giш)*Gamma*КВАДРАТ(v1ш)/19.6= (0.021*1*3/0,79 + 0,31)*6*КВАДРАТ(9,63)/19.6 = 11,06 Па.
 
 (26.2) Скорость дыма в шахте:
 v2ш = 9.8*G1/3600/F2ш/Gamma= 9.8*10621,7/3600/0,5/6 = 9,63 м/сек.
 
 (27.2) Диаметр шахты:
 d2ш = КОРЕНЬ(4*F2ш/3.14)= КОРЕНЬ(4*0,5/3.14) = 0,79 м2.
 
 (28.2) Падение давления на 2-ом участке шахты:
 p2ш = (0.021*Kc*L2/d + Giш)*Gamma*КВАДРАТ(v2ш)/19.6= (0.021*1*24/0,79 + 0)*6*КВАДРАТ(9,63)/19.6 = 17,96 Па.
 
 (26.3) Скорость дыма в шахте:
 v3ш = 9.8*G1/3600/F3ш/Gamma= 9.8*10621,7/3600/0,5/6 = 9,63 м/сек.
 
 (27.3) Диаметр шахты:
 d3ш = КОРЕНЬ(4*F3ш/3.14)= КОРЕНЬ(4*0,5/3.14) = 0,79 м2.
 
 (28.3) Падение давления на 3-ом участке шахты:
 p3ш = (0.021*Kc*L3/d + Giш)*Gamma*КВАДРАТ(v3ш)/19.6= (0.021*1*2/0,79 + 0,02)*6*КВАДРАТ(9,63)/19.6 = 2,06 Па.
 
 (29) Ссумарное падение давления:
 СУММ(pi) = pk + po + СУММ(pi_ш)= 127,96 + 1,81 + 31,08 = 160,87 Па.
 
 (30) Падение давления на первом участке:
 p1 = pk + pо + p1ш= 127,96 + 1,81 + 11,06 = 140,84 Па.
 
 (31) Подсос воздуха через клапаны:
 Gk = 40.3*Nk*(N-1)*КОРЕНЬ(Fk*p1)= 40.3*1*(3-1)*8,39 = 676,38 кг/ч.
 
 (32) Средний диаметр шахты:
 dс = СУММ(di_ш)/Nу= 2,39/3 = 0,79 м.
 
 (33) Коэффициент подсоса воз-ха через участок шахты:
 Кш = 0.004*СТЕПЕНЬ(СУММ(pi);0.67)/(dc*v3ш) = 0.004*10,00/(0,79*9,63) = 0,00520205815106176.
 
 (35) Подсос воздуха через шахту:
 Gш = k_ш*G/100= 0,00*10621,7/100 = 0,55 кг/ч.
 
 (36) Ссумарный расход воздуха:
 Gc = Gk + Gш + G= 676,38+0,55+10621,7 = 11298,6 кг/ч.
 
 (37) Плотность газов перед вентилятором:
 pв = (G*gamma/9.8+1.2*(Gk+Gш))/Gc= (10621,7*6/9.8+1.2*(676,38+0,55))/11298,6 = 0,64 кг/м3.
 
 (38) Температура газов перед вентилятором:
 Tв = 353/pв - 273= 353/0,64 - 273 = 272,20 ^C.
 
 (39) Коэффициент коррекции:
 Kк = (1 + КВАДРАТ(Gc/G))/2= (1 + 1,13)/2 = 1,06.
 
 (40) Корректированное падение давления:
 Pк = Kк*pc= 1,06*160,87 = 171,45 Па.
 
 (43) Давление естейственной тяги:
 Pт = dH*(1.2 - pв)*9.81= 26*(1.2 - 0,64)*9.81 = 140,93 Па.
 
 (44) Требуемый расход вентилятора:
 Gв = Gc/pв= 11298,6/0,64 = 17450,7 м3/ч.
 
 (45) Требуемое давление созд. вентилятором:
 Pв = 1.2*(Pк + Po)/pв - Рт= 1.2*(171,45+0)/0,64 - (140,93) = 176,84 Па.
 
 |