водоснабжение удаленного объекта |
|
|
|
29.1.2008, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
уважаемые специалисты, чур фоток не циганить  , у меня их все равно нет... откладывала в очень долгий ящик решение вопроса, а сейчас откладывать уже некуда ) стала считать и очень поразилась результатам, попробую по порядку: -есть комплекс технических зданий на горе, у подножья по ТУ следут предусмотреть НСII; -НСI будет на территории ВЗУ, но в ней еще тоже конь не валялся, так что входящие в НСII напоры можно смело какие нравятся брать, т.к. первая насосная в лучших условиях, чем вторая; -расходы по площадке посчитала, получилось если по каждому зданию отдельно считать секундники а потом тупо складывать - 2,956 л/с, а если на весь комплекс считать сразу - 2,190 л/с и тут возникает первый вопрос - какой из этих расходов брать за расчетный для проектирования НС? -пож. запас 2 резервуара по 600 кубов надо восстановить за 24 часа, итого имеем - 50 кубов в час, плюс то, что на хоз. питьевые нужды, но это редко, хотя все равно надо как то учесть, вот только как?, разница то огромная между расходами, не городить же там еще насосы и на этот случай? -отметки площадки в районе 1017-1018 м, т.к. посадки здания в которое вхожу еще нет - точнее сказать не получается, но для приблизительных расчетов сгодится, принимаю 1018м; -отметка площадки под НСII, на которую еще нет землеотвода - примерно 807м; -длина трассы от НСII до здания в котором можно еще насосов нагородить 2,5 км, попыталась прикинуть потери по длине хотя бы, но тут еще незадача возникла - какой принять материал трубопровода?, ведь уже по разнице высот 211м понятно, что выдержит это далеко не всякая труба; -электрики просили им с плавным пуском выбрать насосы, а то у них там уже трансформаторы стоят на 160 кВт, и мои скромные прикидки - типа два последовательно работающих насоса типа NK, по 45 кВт каждый с пусковым током 790% (честно говоря плохо понимаю что это за величина, но думаю, что в 7,9 раз больше 45 кВт) их никак не устраивают; p.s. просьба сильно не пинать p.p.s. название темы отредактирую, если придумаю что-нибудь более конкретное
Сообщение отредактировал sonsumerek - 4.3.2008, 9:05
|
|
|
|
|
29.1.2008, 16:54
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(sonsumerek @ 29.1.2008, 12:17) [snapback]216022[/snapback] уважаемые специалисты, чур фоток не циганить  , у меня их все равно нет... Зажали, да? Раз никто Вам не отвечает, я попробую...(но сильно, чур не бить меня) Цитата и тут возникает первый вопрос - какой из этих расходов брать за расчетный для проектирования НС? - максимальный..( а Вы уверены что правильно просчитали?) Цитата не городить же там еще насосы и на этот случай? - городить не стоит, а расчитать и заложить - да! Цитата ведь уже по разнице высот 211м понятно, что выдержит это далеко не всякая труба; сортамент труб счас более чем достаточный - нет проблем. Цитата -электрики просили им с плавным пуском выбрать насосы, а то у них там уже трансформаторы стоят на 160 кВт, .... их никак не устраивают; это их проблема - закладывать трансформаторы не имея нагрузок(?!) А если учтете их проблемы, то они возникнут у Вас... Цитата p.s. просьба сильно не пинать  И меня то же
|
|
|
|
|
29.1.2008, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Vict @ 29.1.2008, 16:54) [snapback]216149[/snapback] Зажали, да?  неа, у меня правда нету Цитата(Vict @ 29.1.2008, 16:54) [snapback]216149[/snapback] Раз никто Вам не отвечает, я попробую...(но сильно, чур не бить меня)  спасибо ) сильно бить у меня и не получится - я же всего лишь слабая женщина Цитата(Vict @ 29.1.2008, 16:54) [snapback]216149[/snapback] - максимальный..( а Вы уверены что правильно просчитали?) а что вас смущает?, маленький очень - ну так там народу то всего 1,5 землекопа если интересно - может быть кто-то пересчитает на весь комплекс, что бы по зданиям не размазывать: 36 служащих, 21 рабочий и кафе на 176 усл. блюд... если на весь комплекс правильно посчитано, то и на каждое здание по отдельности тоже... у меня там чуть еще сегодня добавилось - принесли ОВшники расходы на подпитку, но к делу это в общем то отношение пока не имеет )) Цитата(Vict @ 29.1.2008, 16:54) [snapback]216149[/snapback] - городить не стоит, а расчитать и заложить - да! но думаю, что один и тот же насос вряд ли даст мне такой диапазон расходов при высоких напорах - неужели дополнительный насос?.. видимо хорошо, что землеотвод под насосную еще не готов ), там прям целый ангар надо, видимо... Цитата(Vict @ 29.1.2008, 16:54) [snapback]216149[/snapback] сортамент труб счас более чем достаточный - нет проблем. например?, мне вот ничего на ум не приходит это видимо от того, что кроме ВЧШГ и стали ничего не знаю не вредничайте, расскажите что держит 300м... Цитата(Vict @ 29.1.2008, 16:54) [snapback]216149[/snapback] это их проблема - закладывать трансформаторы не имея нагрузок(?!) А если учтете их проблемы, то они возникнут у Вас... это то конечно да, просто можно держать в уме и если будет такая возможность - почему бы не облегчить людям жизнь
|
|
|
|
|
29.1.2008, 17:20
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(sonsumerek @ 29.1.2008, 16:10) [snapback]216155[/snapback] а что вас смущает?, маленький очень как раз большой...10 куб/ч на Цитата 36 служащих, 21 рабочий и кафе на 176 усл. Цитата неужели дополнительный насос?.. - да. Цитата это видимо от того, что кроме ВЧШГ и стали ничего не знаю не вредничайте, расскажите что держит 300м... А чем Вас стальные не устраивают? Есть и на 600метров Цитата это то конечно да, просто можно держать в уме и если будет такая возможность - почему бы не облегчить людям жизнь - возможности у вас такой не будет
|
|
|
|
|
29.1.2008, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
какой кошмар...
|
|
|
|
|
29.1.2008, 17:22
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Считают обычно на комплекс зданий, а не на каждое и складывают. По аналогии с жилыми посёлками. Не каждый дом, а по суммарным потребителям. Трубопроводы с запредельными давлениями тоже не есть гуд, обычно зонируют.
|
|
|
|
|
29.1.2008, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(andrey R @ 29.1.2008, 17:22) [snapback]216164[/snapback] Не каждый дом, а по суммарным потребителям. ну на коплекс я считала именно из этих соображений... но потом что-то засомневалась Цитата(andrey R @ 29.1.2008, 17:22) [snapback]216164[/snapback] Трубопроводы с запредельными давлениями тоже не есть гуд, обычно зонируют. некуда там зонировать, чего насосные через каждые 500 метров что ли ставить? мест на горе нет!, там лес саженый, заповедник и вообще - каждое попиленое дерево на счету
|
|
|
|
|
29.1.2008, 17:32
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(sonsumerek @ 29.1.2008, 16:27) [snapback]216165[/snapback] некуда там зонировать, чего насосные через каждые 500 метров что ли ставить? Чем Вас не устраивает тот же ГОСТ 3262-75? Цитата 2.8. Трубы должны выдерживать гидравлическое давление: 2,4 МПа (25 кгс/см2) - трубы, обыкновенные и легкие; 3,1 МПа (32 кгс/см2) - трубы усиленные. По требованию потребителя трубы должны выдерживать гидравлическое давление 4,9 МПа (50 кгс/см2)
|
|
|
|
|
29.1.2008, 17:45
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(sonsumerek @ 29.1.2008, 17:27) [snapback]216165[/snapback] некуда там зонировать, чего насосные через каждые 500 метров что ли ставить? мест на горе нет!, там лес саженый, заповедник и вообще А кто помнит, какое давление в тех станках, которые камни режут струёй воды? А то буит дырочка в трубе - гору не срежет вместе с деревьями?
|
|
|
|
|
29.1.2008, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Vict @ 29.1.2008, 17:32) [snapback]216168[/snapback] Чем Вас не устраивает тот же ГОСТ 3262-75? даже не знаю как ответить ) совестно конечно, но эти трубы у меня как то залипли на внутрянке и даже думать о них не думала, что они аж до 490 м могут выдержать...
|
|
|
|
|
29.1.2008, 17:51
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(andrey R @ 29.1.2008, 16:45) [snapback]216172[/snapback] А кто помнит, какое давление в тех станках, которые камни режут струёй воды? Разные технологии..я встречал оборудование на 9 МПа, но следует учесть что такое давление на выходе струи, а не в самом аппарате..
|
|
|
|
|
29.1.2008, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(andrey R @ 29.1.2008, 17:45) [snapback]216172[/snapback] А кто помнит, какое давление в тех станках, которые камни режут струёй воды? А то буит дырочка в трубе - гору не срежет вместе с деревьями?  нет бы утешить... видите же - и так уже расстроилась, а вы еще усугубляете ))
|
|
|
|
|
29.1.2008, 17:55
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(sonsumerek @ 29.1.2008, 16:50) [snapback]216176[/snapback] даже не знаю как ответить ) Труб счас очень много - все зависит от задачи и условий применения...
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
29.1.2008, 17:56
|
Guest Forum

|
Цитата(sonsumerek @ 29.1.2008, 17:50) [snapback]216176[/snapback] они аж до 490 м могут выдержать... если сварщик будет очень хороший... а при обычном - там будет долина гейзеров высотой до 250 метров...
|
|
|
|
|
29.1.2008, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(BUFF @ 29.1.2008, 17:56) [snapback]216181[/snapback] если сварщик будет очень хороший... а при обычном - там будет долина гейзеров высотой до 250 метров... ну вот.. и вы туда же что ж мне еще в спецификации телефон сварщика указывать, хорошего (если найду)...
|
|
|
|
|
29.1.2008, 17:57
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(sonsumerek @ 29.1.2008, 16:53) [snapback]216179[/snapback] нет бы утешить... видите же - и так уже расстроилась, а вы еще усугубляете )) А как мы расстроились что у Вас еще фоток нету.. Да бросьте Вы этот проект...пойдемте лучше лепить трапы в гостинице
Сообщение отредактировал Vict - 29.1.2008, 18:02
|
|
|
|
|
29.1.2008, 18:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Vict @ 29.1.2008, 17:57) [snapback]216185[/snapback] Да бросьте Вы этот проект...пойдемте лучше лепить трапы в гостинице   , и рада бы, но надо же разобраться когда-нибудь...
|
|
|
|
|
29.1.2008, 18:07
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
И Ваще, трубы с таким давлением - не поднадзорный ли объект? Земан тут меня надысь как раз на эту тему воспитывал на СОКе, мож он чего знает?
|
|
|
|
|
29.1.2008, 18:12
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(andrey R @ 29.1.2008, 17:07) [snapback]216191[/snapback] И Ваще, трубы с таким давлением - не поднадзорный ли объект? ...в теплоснабжении - да.
|
|
|
|
|
29.1.2008, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(andrey R @ 29.1.2008, 18:07) [snapback]216191[/snapback] И Ваще, трубы с таким давлением - не поднадзорный ли объект? и кто надзирает? интересно... просто у меня такие напоры первый раз вылезли ) очень уж любопытно
|
|
|
|
|
29.1.2008, 18:15
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Раньше это называлось Котлонадзор. Как сейчас - не знаю.
|
|
|
|
|
29.1.2008, 18:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Те же и остались,но название другое.В теме про бесплатную нормативку выкладывал ссылку про энергонадзор,однако там весь состав этих подразделений во всей красе.Это их общий сайт.
|
|
|
|
|
29.1.2008, 19:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(sonsumerek @ 29.1.2008, 13:17) [snapback]216022[/snapback] ... попробую по порядку: -есть комплекс технических зданий на горе, у подножья по ТУ следут предусмотреть НСII; -НСI будет на территории ВЗУ, но в ней еще тоже конь не валялся, так что входящие в НСII напоры можно смело какие нравятся брать, т.к. .... -пож. запас 2 резервуара по 600 кубов ... -отметки площадки в районе 1017-1018 м, т.к. посадки здания в которое вхожу еще нет - точнее сказать не получается, но для приблизительных расчетов сгодится, принимаю 1018м; -отметка площадки под НСII, на которую еще нет землеотвода - примерно 807м; -длина трассы от НСII до здания в котором можно еще насосов нагородить 2,5 км, Какой-то "проект века" для 57 человек! sonsumerek, а зачем 2 резервуара по 600 кубов на пожаротушение?
|
|
|
|
|
30.1.2008, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(OlgaO @ 29.1.2008, 19:24) [snapback]216218[/snapback] Какой-то "проект века" для 57 человек! sonsumerek, а зачем 2 резервуара по 600 кубов на пожаротушение? ну да )), типа проект века - любой каприз за счет федерального бюджета там еще и канализация на 10 км отводится самотеком... но об этом рано пока два по 600 - тут тоже не все ясно: у меня там башенка, ВНИИПО или как их там - никак не могут с нормами определиться, поэтому полистала чего тут до этого делали и удивилась - наружное пожаротушение было расчитано на всю башню (по крайней мере норму выбирали по всему объему здания, т.е. не 15 л/с, а 20 л/с). попросила разъяснения включить в спец. ТУ, т.к. упорно не понимаю до какой отметки тушить ), но пока суть да дело - надо же чего-то посадить на генплан - приняла 20 л/с спец. ТУ до сих пор не готовы... поэтому и объем на внутреннее пож. тушение точно сказать не могу, приняла 4 струи по 5, меньше будет навряд ли... а вот с объемом на автоматическое пожаротушение - вообще глухо, делает субподрядная организация и расход пока родить не может, поэтому оставила запасик для них итого: (20+4*5)*3*3,6=432 куба - больше конечно на 500 похоже, но т.к. совершенно не представляю каким будет запас на автоматику - всем говорю что 600, если в результате окажется меньше - все, включая меня будут только рады )) а двойной запас - сейсмика там...
|
|
|
|
|
30.1.2008, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(sonsumerek @ 29.1.2008, 13:17) [snapback]216022[/snapback] -пож. запас 2 резервуара по 600 кубов надо восстановить за 24 часа, итого имеем - 50 кубов в час по поводу 24 часов я вероятно поторопилась: в примечании написано, что можно до 36 часов растянуть итого - 33,33 куба в час тоже не здорово, но более правдоподобно )
|
|
|
|
|
30.1.2008, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(sonsumerek @ 30.1.2008, 9:47) [snapback]216380[/snapback] два по 600 - тут тоже не все ясно: у меня там башенка, ВНИИПО или как их там - никак не могут с нормами определиться, поэтому полистала чего тут до этого делали и удивилась - наружное пожаротушение было расчитано на всю башню (по крайней мере норму выбирали по всему объему здания, т.е. не 15 л/с, а 20 л/с). А все это как-то стыкуется с п.2.11 примечание 1 СНиП 2.04.02-84? Цитата по поводу 24 часов я вероятно поторопилась: в примечании написано, что можно до 36 часов растянуть В каком примечании написано? Надо все же, наверное, придерживаться п.2.24 СНиП 2.04.02-84.
|
|
|
|
|
30.1.2008, 11:08
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(sonsumerek @ 30.1.2008, 9:47) [snapback]216380[/snapback] наружное пожаротушение было расчитано на всю башню (по крайней мере норму выбирали по всему объему здания, т.е. не 15 л/с, а 20 л/с). Мне вот это непонятно. Башня - штука серьёзная и высокая. Отсюда два вопроса: 1. почему наружка 15-20 литров? В Москве вон на всё 100. Надо бы эту цифру в ТУ загнать...в смысле не эту, а чтобы в ТУ была цифра от пожарников. 2. башня высокая, какой напор надо в наружной сети держать и как с таким напором работать? 60 то метров хобот два здоровых мужика с трудом держат. И какой длины нужна компактная часть струи, чтобы достать эту башню?
|
|
|
|
|
30.1.2008, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(OlgaO @ 30.1.2008, 11:01) [snapback]216415[/snapback] А все это как-то стыкуется с п.2.11 примечание 1 СНиП 2.04.02-84? а в чем там не стыковка - допускается тушение РТПС из пож. резервуаров... прям так и написано Цитата(OlgaO @ 30.1.2008, 11:01) [snapback]216415[/snapback] В каком примечании написано? Надо все же, наверное, придерживаться п.2.24 СНиП 2.04.02-84. на 3 часа то я умножила... - это что бы объем резервуаров найти, а в пункте 2.25 там же есть примечание, что пож. расход восстанавливать можно не за 24 часа, а за 36, если очень захочется правда при условии, что до 20 л/с объем на наружнее пожаротушение - это что бы насосы под горушкой можно было подобрать
|
|
|
|
|
30.1.2008, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(andrey R @ 30.1.2008, 11:08) [snapback]216419[/snapback] Мне вот это непонятно. Башня - штука серьёзная и высокая. Отсюда два вопроса: 1. почему наружка 15-20 литров? В Москве вон на всё 100. Надо бы эту цифру в ТУ загнать...в смысле не эту, а чтобы в ТУ была цифра от пожарников. 2. башня высокая, какой напор надо в наружной сети держать и как с таким напором работать? 60 то метров хобот два здоровых мужика с трудом держат. И какой длины нужна компактная часть струи, чтобы достать эту башню? 1 - в Москве видимо не один пожар расчетный... плотность застройки то другая )) 2 - вот эти вопросы я и задала в очень культурной форме разработчикам спец. ТУ, после чего они куда то пропали )), надеюсь не очень на долго... вообще, как мне при личной беседе пояснил один из этих товарищей - башню никто тушить снаружи не будет, гидранты снаружи нужны для охлаждения бетонной части ствола башни, а не для того, что бы шпиль переплюнуть... но вот так, что бы мне это все в бумажке написали - у меня еще нету ))
|
|
|
|
|
30.1.2008, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(sonsumerek @ 30.1.2008, 11:28) [snapback]216431[/snapback] а в чем там не стыковка - допускается тушение РТПС из пож. резервуаров... прям так и написано То что это РТПС я не поняла до сего момента  Цитата на 3 часа то я умножила... - это что бы объем резервуаров найти, а в пункте 2.25 там же есть примечание, что пож. расход восстанавливать можно не за 24 часа, а за 36, если очень захочется правда при условии, что до 20 л/с объем на наружнее пожаротушение - это что бы насосы под горушкой можно было подобрать Поняла. Надо бы нормы поискать конкретно по этим РТПС еще.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|