> Кондиционирование серверных.
Гость_Женщина-проектировщик_*
сообщение 12.10.2005, 10:51
Сообщение #1





Guest Forum






Суть проблемы: есть серверная (либо помещение с оборудованием связи). В помещении требуется кондиционирование воздуха. Есть номинальная мощность оборудования. Как посчитать тепловыделения от оборудования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.10.2005, 11:16
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Женщина-проектировщик @ Oct 12 2005, 14:51 )
Суть проблемы: есть серверная (либо помещение с оборудованием связи). В помещении требуется кондиционирование воздуха. Есть номинальная мощность оборудования. Как посчитать тепловыделения от оборудования?

берите "номинальная мощность оборудования" = "тепловыделения от оборудования", не ошибётесь, проверено не раз. сомневаетесь - поиск по слову "сервер" здесь и на аирконе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Женщина-проектировщик_*
сообщение 12.10.2005, 11:47
Сообщение #3





Guest Forum






Да ясен пень, что больше номинальной мощности это оборудование в качестве теплоты в окружающую среду не выделит. Только вот заказчик в техзадании на проектирование советует "запроектировать установку резервируемых систем кондиционирования воздуха для устанавливаемого оборудования с мощностью охлаждения, трехкратно превышающей мощность тепловыделения". Что это? Желание подстраховаться на всякий пожарный? Или трехкратное завышение мощности чем-то обосновано? Либо это связано с тем, что допускается устанавливать и резервный и рабочий кондиционер оба мощностью, равной половине расчетной нагрузки на систему кондиционирования? Что практика по этому поводу говорит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alexei__*
сообщение 12.10.2005, 11:56
Сообщение #4





Guest Forum






Может быть это связано с тем, что в дальнейшем заказчик в эту серверную планирует затолкать ещё 2 комплекта тепловыделяющего оборудования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.10.2005, 12:14
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Женщина-проектировщик @ Oct 12 2005, 16:09 )
Цитата(Alexei_ @ Oct 12 2005, 15:56 )
Может быть это связано с тем, что в дальнейшем заказчик в эту серверную планирует затолкать ещё 2 комплекта тепловыделяющего оборудования?

Ээ... оценила шутку...

вы зря смеетесь, это происходит сплошь и рядом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Женщина-проектировщик_*
сообщение 12.10.2005, 12:40
Сообщение #6





Guest Forum






И все-таки, сколько можно взять в процентном, например, отношении тепловыделений от номинальной мощности для такого оборудования? Для механических цехов, например, в советских учебниках такие усредненные данные есть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alexei__*
сообщение 12.10.2005, 12:45
Сообщение #7





Guest Forum






ТО Женщина-проектировщик.

Во-первых я нисколько не смеялся.
Во-вторых LordN совершенно прав, т.к. кроме хиплых вениляторчиков (куллеры) техника в сервирных никакими движущимися механизмами не оснащена. Соответственно, практически вся энергия переходит в тепловую и лишь малая часть в кинетическую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 12.10.2005, 12:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



"Только вот заказчик в техзадании на проектирование советует "запроектировать установку резервируемых систем кондиционирования воздуха для устанавливаемого оборудования с мощностью охлаждения, трехкратно превышающей мощность тепловыделения".

так и сделайте - в чем проблема? деньги-то заказчика.

"Что это? Желание подстраховаться на всякий пожарный? Или трехкратное завышение мощности чем-то обосновано?"
экономически не обосновано. А заказчик как обосновывает? Если никак, то и бог с ним.

"Либо это связано с тем, что допускается устанавливать и резервный и рабочий кондиционер оба мощностью, равной половине расчетной нагрузки на систему кондиционирования?"

че-та не понял
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*
сообщение 12.10.2005, 16:14
Сообщение #9





Guest Forum






И то верно! Человек готов заплатить немалые деньги - пусть платит. Поставте ему два (три) независимых кондиционера - для пущей надежности. Один можно и к источнику бесперебойного питания подключить (таковой наверняка имеется) для охлаждения в аварийной ситуации (отключение электричества). А по поводу дополнительного оборудования в серверной... 100% оно появится (с мотивацией - это не предусмотрели, то маломощным оказалось и т.д.). Тратьте деньги, тратьте не стесняясь. ^_^
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_qwe_*
сообщение 12.10.2005, 16:39
Сообщение #10





Guest Forum






а вот у меня вопрос по этим самым серверным:каким оборудованием поддерживать температуру 14-16 градусов? tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.10.2005, 17:06
Сообщение #11


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(qwe @ Oct 12 2005, 20:39 )
а вот у меня вопрос по этим самым серверным:каким оборудованием поддерживать температуру 14-16 градусов? tomato.gif

а зачем в серверной столько? помнится для маш.залов вполне хватает +18...+22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ford-M_*
сообщение 12.10.2005, 17:33
Сообщение #12





Guest Forum






:wacko: Разве для локальных серверных: +18+22С ?...)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 12.10.2005, 17:59
Сообщение #13





Guest Forum






Поставить три штуки по 100% (ведущий-ведомый-резервный), да и вся недолга!
Прецизионник выдает 10 Цельсиев свободно, так что принципиальных проблем не вижу.
А вообще в зависимости от оборудования серверной - воздухораспределение может оказаться критичнее чем температура !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_qwe_*
сообщение 13.10.2005, 8:23
Сообщение #14





Guest Forum






это пожелание заказчика!
в ТЗ уазано +14-+16градусов.
и он категорично не хочешь больше одного кондиционера!
я еще не встречала прецизионника,который бы поддерживал +10! ohmy.gif
не могли бы поподробнее??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 13.10.2005, 9:13
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Помня в старых компутерах стояло термореле, которое не давало РС включаться, если температура была ниже 18С. Зимой утрами приходилось под РС ставить нагреватель, только тогда заводилась телега.
А если серьезно - при 14С серверы перемерзнут. Пусть электронщики выскажутся.
Так что данное ТЗ , имхо , ведет к аварии объекта.
А какую тепловую можность надо отвести (теплопоступления + тепловыделения)?
И влажность задана?
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_qwe_*
сообщение 13.10.2005, 10:16
Сообщение #16





Guest Forum






+14градусов-это даже не обсуждается!
хочет и все!
влажность ему неважна,нагрузка 24кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 13.10.2005, 11:03
Сообщение #17


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(qwe @ Oct 13 2005, 14:16 )
+14градусов-это даже не обсуждается!
хочет и все!
влажность ему неважна,нагрузка 24кВт.

ваш заказчик - просто дебил. пошлите его по известному адресу сразу, иначе потом нахлебаетесь по самое не могу. знаем, проходили. пусть его лучше кто-нить другой за свой счет учит. или составьте договор грамотно, так чтоб ни прикаких косяках с его железом веревок к вам не потянулось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 13.10.2005, 11:04
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



так что получается 3 комплекта оборудования, каждый на производительность 24 кВт.
Рекомендую жидкостную систему.
Все равно в процессе наладки придется температуру в помещении повышать до 22С. А при этом работа фреоновых систем будет проблематична. Да и с гидронной системой повозиться придется, чтобы она во всем диапазоне нагрузок управлялась.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 13.10.2005, 11:46
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата
я еще не встречала прецизионника,который бы поддерживал +10!


sorry dry.gif
я не сказал поддерживает +10, сказал выдает +10 - это ж две большие разницы
rolleyes.gif
был случай нехорошей воздухораздачи из-под фальшпола, Эрдель в попытках удержать +18 выдавал в подполье Supply Air Temp +10,2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Юрич за бугром_*
сообщение 3.11.2005, 10:22
Сообщение #20





Guest Forum






qwe

Тут чего то никто не вспомнил про TADIRAN ы, а ведь этот аппарат поддерживает +12С в помещении! И мощные модели у них есть!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denick_*
сообщение 3.11.2005, 11:31
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(Юрич за бугром @ Nov 3 2005, 10:23 )
qwe

Тут чего то никто не вспомнил про TADIRAN ы, а ведь этот аппарат поддерживает +12С в помещении! И мощные модели у них есть!

А как, простите, запихать в ОДИН еврейский кондиционер мощность 3х24 кВт? Чё-то я не помню у Тадиранов такой продукции wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Строитель_*
сообщение 7.12.2005, 10:40
Сообщение #22





Guest Forum






Люди помогите советом!! Нужен кондиционер в серверную, серверная по площади, маленькая (ширина 2,5м, длина 2,0м, высота 2,9м), теплоизбытков в серверной 6 кВт.
Наружный блок планируется поставить на балкон. Хотелось бы знать кто из производителей может обеспечить хорошее соотношение цена-качество. Поддерживаемый диапазон температур в серверной (по тех. заданию) +17- + 20С. Из опций необходима функция рестарта. Длина магистрали не превысит 5 метров. Помогите советом, пожалуйста!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BRus_*
сообщение 7.12.2005, 13:42
Сообщение #23





Guest Forum






Mitsubishi SRK-72HE я думаю подойдет, и надеюсь балкон не застекленный??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nowhere rider_*
сообщение 7.12.2005, 17:39
Сообщение #24





Guest Forum






По качеству - кроме уже объявленного Mitsubishi - Daikin, Panasonic, Fujitsu General - любой из них 7 кВт (25000 BTU/h) холода - т.е. в зависимости от бренда в марке будет цифирка 71\72\24\25.
Если смотреть цены - не знаю, из какого Вы региону, но вероятнее всего FG, а точнее их же третий бренд - Fuji, обычно у нас самый дешевый из трех. Лучше НЕ инвертор. Дизайн не модный, лишних примочек типа плазмы-шмазмы нет, а молотит как конь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_APB_*
сообщение 7.12.2005, 17:46
Сообщение #25





Guest Forum






Чтобы было хорошо, а не только дешево, нужно ставить прецизионник. По соотношениб цена/качество рекомендую шкаф серии К, Tecnair. Если места нет совсем, то подпотолочный Unisplit от Uniflair.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nowhere rider_*
сообщение 7.12.2005, 18:04
Сообщение #26





Guest Forum






Касательно Tecnair, Uniflair ничего не скажу - с этими брендами не работал. А вот насчет прецизионника - эт зря. Требуется-то +17...+20 - т.е. +\- 1,5 - и за _прецизионную_ точность (извините за масло масляное) никто платить не станет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BRus_*
сообщение 8.12.2005, 6:01
Сообщение #27





Guest Forum






самый дешевый вариант все-таки получится fuji либо mitsubishi,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 8.12.2005, 8:39
Сообщение #28


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



ссылка0
ссылка1
ссылка2
ссылка3
ссылка4
ссылка5
ссылка6
ссылка7
ссылка8
ссылка9
вот, ознакомтесь smile.gif , если мало - могу накидать еще
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tvister
сообщение 15.12.2005, 15:23
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 18.5.2005
Пользователь №: 787



для Строитель
хочу вас упредить если вы об этом сами не подумали.
теплоизбытки 7 кВт а внутренняя 17-20 это вам кондиционер нужно брать киловат на 13-14 потому как его мощьность приводиться при наружной 35 а внутренней 27 цельсия а вам 17-20 внутри нужно - разницу улавливаете?...
и потом обычный сплит вам не оббеспечит 17 никогда его мозги до 18 в лучшем случае расчитаны.
так что дерзайте но внимательно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dflaer
сообщение 26.1.2006, 9:20
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.1.2006
Из: Тула
Пользователь №: 1968



Почему нельзя поставить прецизионный Technair?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274