Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Страницы: 1, 2, 3, 4
Женщина-проектировщик
Суть проблемы: есть серверная (либо помещение с оборудованием связи). В помещении требуется кондиционирование воздуха. Есть номинальная мощность оборудования. Как посчитать тепловыделения от оборудования?
LordN
Цитата(Женщина-проектировщик @ Oct 12 2005, 14:51 )
Суть проблемы: есть серверная (либо помещение с оборудованием связи). В помещении требуется кондиционирование воздуха. Есть номинальная мощность оборудования. Как посчитать тепловыделения от оборудования?

берите "номинальная мощность оборудования" = "тепловыделения от оборудования", не ошибётесь, проверено не раз. сомневаетесь - поиск по слову "сервер" здесь и на аирконе
Женщина-проектировщик
Да ясен пень, что больше номинальной мощности это оборудование в качестве теплоты в окружающую среду не выделит. Только вот заказчик в техзадании на проектирование советует "запроектировать установку резервируемых систем кондиционирования воздуха для устанавливаемого оборудования с мощностью охлаждения, трехкратно превышающей мощность тепловыделения". Что это? Желание подстраховаться на всякий пожарный? Или трехкратное завышение мощности чем-то обосновано? Либо это связано с тем, что допускается устанавливать и резервный и рабочий кондиционер оба мощностью, равной половине расчетной нагрузки на систему кондиционирования? Что практика по этому поводу говорит?
Alexei_
Может быть это связано с тем, что в дальнейшем заказчик в эту серверную планирует затолкать ещё 2 комплекта тепловыделяющего оборудования?
LordN
Цитата(Женщина-проектировщик @ Oct 12 2005, 16:09 )
Цитата(Alexei_ @ Oct 12 2005, 15:56 )
Может быть это связано с тем, что в дальнейшем заказчик в эту серверную планирует затолкать ещё 2 комплекта тепловыделяющего оборудования?

Ээ... оценила шутку...

вы зря смеетесь, это происходит сплошь и рядом...
Женщина-проектировщик
И все-таки, сколько можно взять в процентном, например, отношении тепловыделений от номинальной мощности для такого оборудования? Для механических цехов, например, в советских учебниках такие усредненные данные есть...
Alexei_
ТО Женщина-проектировщик.

Во-первых я нисколько не смеялся.
Во-вторых LordN совершенно прав, т.к. кроме хиплых вениляторчиков (куллеры) техника в сервирных никакими движущимися механизмами не оснащена. Соответственно, практически вся энергия переходит в тепловую и лишь малая часть в кинетическую.
ttt
"Только вот заказчик в техзадании на проектирование советует "запроектировать установку резервируемых систем кондиционирования воздуха для устанавливаемого оборудования с мощностью охлаждения, трехкратно превышающей мощность тепловыделения".

так и сделайте - в чем проблема? деньги-то заказчика.

"Что это? Желание подстраховаться на всякий пожарный? Или трехкратное завышение мощности чем-то обосновано?"
экономически не обосновано. А заказчик как обосновывает? Если никак, то и бог с ним.

"Либо это связано с тем, что допускается устанавливать и резервный и рабочий кондиционер оба мощностью, равной половине расчетной нагрузки на систему кондиционирования?"

че-та не понял
Гость_Дмитрий
И то верно! Человек готов заплатить немалые деньги - пусть платит. Поставте ему два (три) независимых кондиционера - для пущей надежности. Один можно и к источнику бесперебойного питания подключить (таковой наверняка имеется) для охлаждения в аварийной ситуации (отключение электричества). А по поводу дополнительного оборудования в серверной... 100% оно появится (с мотивацией - это не предусмотрели, то маломощным оказалось и т.д.). Тратьте деньги, тратьте не стесняясь. ^_^
qwe
а вот у меня вопрос по этим самым серверным:каким оборудованием поддерживать температуру 14-16 градусов? tomato.gif
LordN
Цитата(qwe @ Oct 12 2005, 20:39 )
а вот у меня вопрос по этим самым серверным:каким оборудованием поддерживать температуру 14-16 градусов? tomato.gif

а зачем в серверной столько? помнится для маш.залов вполне хватает +18...+22
Ford-M
:wacko: Разве для локальных серверных: +18+22С ?...)
Guest
Поставить три штуки по 100% (ведущий-ведомый-резервный), да и вся недолга!
Прецизионник выдает 10 Цельсиев свободно, так что принципиальных проблем не вижу.
А вообще в зависимости от оборудования серверной - воздухораспределение может оказаться критичнее чем температура !
qwe
это пожелание заказчика!
в ТЗ уазано +14-+16градусов.
и он категорично не хочешь больше одного кондиционера!
я еще не встречала прецизионника,который бы поддерживал +10! ohmy.gif
не могли бы поподробнее??
kord
Помня в старых компутерах стояло термореле, которое не давало РС включаться, если температура была ниже 18С. Зимой утрами приходилось под РС ставить нагреватель, только тогда заводилась телега.
А если серьезно - при 14С серверы перемерзнут. Пусть электронщики выскажутся.
Так что данное ТЗ , имхо , ведет к аварии объекта.
А какую тепловую можность надо отвести (теплопоступления + тепловыделения)?
И влажность задана?
Михаил
qwe
+14градусов-это даже не обсуждается!
хочет и все!
влажность ему неважна,нагрузка 24кВт.
LordN
Цитата(qwe @ Oct 13 2005, 14:16 )
+14градусов-это даже не обсуждается!
хочет и все!
влажность ему неважна,нагрузка 24кВт.

ваш заказчик - просто дебил. пошлите его по известному адресу сразу, иначе потом нахлебаетесь по самое не могу. знаем, проходили. пусть его лучше кто-нить другой за свой счет учит. или составьте договор грамотно, так чтоб ни прикаких косяках с его железом веревок к вам не потянулось.
kord
так что получается 3 комплекта оборудования, каждый на производительность 24 кВт.
Рекомендую жидкостную систему.
Все равно в процессе наладки придется температуру в помещении повышать до 22С. А при этом работа фреоновых систем будет проблематична. Да и с гидронной системой повозиться придется, чтобы она во всем диапазоне нагрузок управлялась.
Михаил
Guest
Цитата
я еще не встречала прецизионника,который бы поддерживал +10!


sorry dry.gif
я не сказал поддерживает +10, сказал выдает +10 - это ж две большие разницы
rolleyes.gif
был случай нехорошей воздухораздачи из-под фальшпола, Эрдель в попытках удержать +18 выдавал в подполье Supply Air Temp +10,2
Юрич за бугром
qwe

Тут чего то никто не вспомнил про TADIRAN ы, а ведь этот аппарат поддерживает +12С в помещении! И мощные модели у них есть!
denick
Цитата(Юрич за бугром @ Nov 3 2005, 10:23 )
qwe

Тут чего то никто не вспомнил про TADIRAN ы, а ведь этот аппарат поддерживает +12С в помещении! И мощные модели у них есть!

А как, простите, запихать в ОДИН еврейский кондиционер мощность 3х24 кВт? Чё-то я не помню у Тадиранов такой продукции wink.gif
Строитель
Люди помогите советом!! Нужен кондиционер в серверную, серверная по площади, маленькая (ширина 2,5м, длина 2,0м, высота 2,9м), теплоизбытков в серверной 6 кВт.
Наружный блок планируется поставить на балкон. Хотелось бы знать кто из производителей может обеспечить хорошее соотношение цена-качество. Поддерживаемый диапазон температур в серверной (по тех. заданию) +17- + 20С. Из опций необходима функция рестарта. Длина магистрали не превысит 5 метров. Помогите советом, пожалуйста!!!
BRus
Mitsubishi SRK-72HE я думаю подойдет, и надеюсь балкон не застекленный??
nowhere rider
По качеству - кроме уже объявленного Mitsubishi - Daikin, Panasonic, Fujitsu General - любой из них 7 кВт (25000 BTU/h) холода - т.е. в зависимости от бренда в марке будет цифирка 71\72\24\25.
Если смотреть цены - не знаю, из какого Вы региону, но вероятнее всего FG, а точнее их же третий бренд - Fuji, обычно у нас самый дешевый из трех. Лучше НЕ инвертор. Дизайн не модный, лишних примочек типа плазмы-шмазмы нет, а молотит как конь.
APB
Чтобы было хорошо, а не только дешево, нужно ставить прецизионник. По соотношениб цена/качество рекомендую шкаф серии К, Tecnair. Если места нет совсем, то подпотолочный Unisplit от Uniflair.
nowhere rider
Касательно Tecnair, Uniflair ничего не скажу - с этими брендами не работал. А вот насчет прецизионника - эт зря. Требуется-то +17...+20 - т.е. +\- 1,5 - и за _прецизионную_ точность (извините за масло масляное) никто платить не станет.
BRus
самый дешевый вариант все-таки получится fuji либо mitsubishi,
LordN
ссылка0
ссылка1
ссылка2
ссылка3
ссылка4
ссылка5
ссылка6
ссылка7
ссылка8
ссылка9
вот, ознакомтесь smile.gif , если мало - могу накидать еще
Tvister
для Строитель
хочу вас упредить если вы об этом сами не подумали.
теплоизбытки 7 кВт а внутренняя 17-20 это вам кондиционер нужно брать киловат на 13-14 потому как его мощьность приводиться при наружной 35 а внутренней 27 цельсия а вам 17-20 внутри нужно - разницу улавливаете?...
и потом обычный сплит вам не оббеспечит 17 никогда его мозги до 18 в лучшем случае расчитаны.
так что дерзайте но внимательно!
dflaer
Почему нельзя поставить прецизионный Technair?
Звезда
Поиогите подобрать марку кондиционера который может работать круглосуточно и при температуре наружного воздуха до -40 helpsmilie.gif
Губкин Андрей 2005
Цитата(Звезда @ Feb 1 2006, 09:05 )
Поиогите подобрать марку кондиционера который может работать круглосуточно и при температуре наружного воздуха до -40 helpsmilie.gif

любой центральный кондиционер
Звезда
Мне нужен настенный кондиционер т.е местный
Taras
посмотри кондиционеры Daikin
Звезда
Уже смотрела там не нашла до какой температуры наружнего воздуха они могут работать
LordN
Цитата(Звезда @ Feb 1 2006, 12:05 )
Поиогите подобрать марку кондиционера который может работать круглосуточно и при температуре наружного воздуха до -40 helpsmilie.gif

на тепло? на холод? уточните плз...
и вообще - какая задача стоит перед вами?
не стесняйтесь подробно описывать.

p.s. телепатов тут нету rolleyes.gif
Звезда
Кодиционер на тепло и на холод. Серверная 5м2.
Кондиционер должен работать круглосуточно и кроглогодично, а в зимнее время должен работать при температуре нарыж. воздуха -40С
Dr_Brown
Mitsubishi Electric, серия PK/PU это настенные с определёнными опциями работает до -25 С гарантировано, на холод.
Губкин Андрей 2005
По моему мнению, такой сплит - системы нет, кроме того, в серверных необходимо поддерживать еще и уровень относительной влажности.
Поэтому идеальный вариант это центральник со смешением, охлаждением и увлажнением, как раз над автоматикой такой штуки работаем.
Taras
Посмотрите вот этот каталог, тут указаны рабочие температуры
Губкин Андрей 2005
для проектирования этих типов помещений мы ссылаемся на этот документик


ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН

СН 512-78

Утверждена
постановлением Государственного комитета СССР
по делам строительства от 22 декабря 1978 г. № 244
Гость_Константин
Откровенно говоря, даже кондиционеры DAIKIN, такого типа, таких параметров не выдадут, работая на холод. К сожалению этого пока сделать невозможно по определению, даже если использовать комплект адоптации. Всё очень просто и достаточно сложно, т.к. при такой температуре наружный блок будет сводить обороты вращения вентилятора к минимуму, что абсолютно закономерно и тут можно было-бы сказать что результат достигнут и мы выходим на нормальную работу всей машины если-бы не скорость воздуха на улице, которая соответственно будет большей чем мы пытаемся добиться от нашего снижения оборотов вентилятора, т.е. другими словами процесс идёт в обратную сторону. И желаемого результата на выходе нет.

Некоторые "умельцы" закрывают наружный блок простым картонным ящиком, но дело в том, что они не знают какая температура на улице будет завтра и поэтому им приходится то снимать его , то одевать заного..... вот такая история. С Уважением.
Guest
Цитата(Звезда @ Feb 1 2006, 09:49 )
а в зимнее время должен работать при температуре нарыж. воздуха -40С

Единственный выход для сплита,-установить наружный в подсобном помещении, на лестничной клетке, точно нельзя, а там по обстановке. Видел оконные установленные в помещении(сброс тепла в коридор), видел мобильные (шланг на улицу). Ну а по уму наверно действительно центральник, и Mr.Slim для резерва.Видел такую на заводе, раскошеллились потому что сервак обошёлся около 1 000 000 долларов, а у производителя чёткая гарантия при оговорённоё температуре и влажности, ну и обучение персонала.
s-l
Мы в Сибири ставим в серверных и на базовых станциях сотовых компаний или Mitsubishi (до -28 гарантированно), или Daikin серия FT (только не инвертер!) с комплектом Иней (до -30) или Айсберг (до -40). Работают.
Гость_Константин
Цитата(s-l @ Feb 3 2006, 14:00 )
Мы в Сибири ставим в серверных и на базовых станциях сотовых компаний или Mitsubishi (до -28 гарантированно), или Daikin серия FT (только не инвертер!) с комплектом Иней (до -30) или Айсберг (до -40). Работают.

(s-l) Мы в Сибири ставим в серверных и на базовых станциях сотовых компаний или Mitsubishi (до -28 гарантированно), или Daikin серия FT (только не инвертер!) с комплектом Иней (до -30) или Айсберг (до -40). Работают.



Я с вами полностью согласен на счёт DAIKIN FT с наружкой R, что он работает до -30, проверено специалистами компании DAC в камере, но насчёт - 40 таких данных нет, вероятнее всего просто напросто будет обмерзание теплообменника...
ity
Есть серверная 70 м.куб. Тепловыделения 40 кВт. Конечно параметры наружного воздуха и внутреннего воздуха. Какова специвика расчёта такого кондёра или есть ли у кого алгоритм его расчёта?
solon
Все говорить не буду но подсказку дам. Нужны два шкафных кондиционера+ два резервных шкафных кондиционре по 20 кВт забор сверху раздача под фальш пол. Пароувлажнитель в комплектации каждому! Обратить внимание на воздухо раздачу. Она строиться по принцыпу горячий и холодный коридор! Лучше всего делать фальш решетки для раздачи из фальш пола! Примерно направление задал дальше учитесь! Удачи.
LordN
достаточно и 3 по 20кВт если с тепловой нагрузкой не промахнулись..
Taras
Цитата
достаточно и 3 по 20кВт если с тепловой нагрузкой не промахнулись..

На многих объектах сечас дается 100% резервирование. Стоимость оборудования в серверной на порядки превышает стоимость кондеров. Так что перестраховываются.
Volander
Для общего развития почитайте вот это: http://www.osp.ru/lan/2006/07/2549673/_p1.html. Можно также еще раскопать кучу информации при желании. При подборе прецизионника обратите внимание на раздачу воздуха, на необходимый расход воздуха на напольных решетках, на необходимое внешнее статическое давление воздуха на выходе из прецизионника, на размещение самих стоек (если получится, то лучше организовать "холодный" и "горячий" коридоры, есть ли фальшпол (если да, то лучше использовать кондиционеры с нижней подачей воздуха), если нет, то в зависимости от ситуации, использовать модели с раздачей холодного воздуха по низу горизонтально полу, либо с верхней раздачей (но все зависит от конкретной ситуации с расположением стоек в серверной). При подборе мощности прецизионника обратите внимание на "чистую" холодопроизводительность и "общую" холодпроизводительность. Чтобы ассимилировать 40кВт тепла нужно 40кВт "чистого" холода при определенных параметрах температуры внутреннего воздуха в помещении и влажности, а также нужно еще учесть максимальную летнюю температуру. Если резервировать, то обычно делают системы N+1 (количество необходимых кондиционеров по суммарной холодопроизводительности+1 запасной). Система мониторинга и удаленного управления кондиционерами тоже не помешает.
P.S. А лучше всего обратиться к специалистам, у которых уже был опыт проектирования и монтажа прецизионных кондиционеров, либо набивать шишки самостоятельно.