> Сопротивление теплопередаче воздушной прослойки окна
Bananan
сообщение 12.2.2008, 19:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981



имеется окно: 2 закрепленных стекла и между ними воздушная прослойка толщиной 730 мм.
Коэффициент теплопередачи стекла -k=5,7 Вт/(м2·°С).
Необходимо просчитать приведенный коэффициент теплопередачи окна.
Для этого нужен приведенный коэффициент теплопередачи воздушной прослойки?
Можно ли просто взять теплопроводность воздуха, как - 0,1 Вт/(м·°С) и толщину 730мм,
и найти термическое сопротивление воздушной прослойки R=7.3 (м2·°С)/Вт?

Сообщение отредактировал Bananan - 12.2.2008, 19:28
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nilson
сообщение 15.2.2008, 21:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 8.5.2007
Из: Питер
Пользователь №: 7773



Есть несколько статей, кажется, в СОКе, посвященных теме теплопередачи оконных конструкций - это из последнего. Есть еще, конечно, книжки. Дело в том, что теплопередача определяется не только теплопроводностью, но и теплоотдачей. Коэффициент теплоотдачи (не имеющий, кстати, физического смысла) является, по-сути, отношением теплопроводности погранслоя воздуха, воды и т.д. к толщине этого погранслоя, т.е. зависит от теплофизических свойств среды и режима течения. В замкнутом объеме окна воздух циркулирует с разной интенсивностью в зависимости от толщины прослойки, температуры, щелей... Короче, эмпирически определенная теплопередача, указанная производителем - самое надежное дело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bananan
сообщение 18.2.2008, 13:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981



Спасибо! К сожалению производителя как такого нет, т.к. это разовый объект и для него делаются специальные окна. Организация занимающаяся монтированием окон может дать информацию тольк по коэф. теплопроводности стекла - 0,76.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 18.2.2008, 13:29
Сообщение #4





Guest Forum






СНиП II-3-79, Приложение 4. Методом интерполяции можно вычислить для вашей толщины воздушной прослойки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ermalex
сообщение 6.3.2008, 9:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 26.11.2006
Из: Люберцы-Жуковский-Раменское
Пользователь №: 4913



Вот что по этому поводу выдает HSE heat-energy
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Ermalex - 6.3.2008, 9:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.3.2008, 20:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Может сообщите линк на эту программу HSE heat-energy
Скорее всего она в свободном доступе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ermalex
сообщение 9.3.2008, 1:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 26.11.2006
Из: Люберцы-Жуковский-Раменское
Пользователь №: 4913



jota
Программа платная ( 200 евро) но демо версия имеет практически не ограниченную функциональность за исключением печати и экспорта файлов в автокад. Но увлекаться работой в демоверсии не стоит так как при смене кода активации файлы созданные в демо версии будут утеряны.

http://www.uponor.ru/page.php?pageId=112
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 11.3.2011, 12:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Добрый день,коллеги.Имеется витражное окно ,конструкция его такова: стекло 10мм,воздушная прослойка 700мм, Однокамерный стеклопакет в одинарном переплете.необходимо найти сопротивление теплопередаче.Сопротивление стекла R= 0.01/0.76= 0,0131.сопротивление стелопкета 0,38 .А вот на счет воздушной прослойки есть вопросы в СНиП II-3-79* и в СП 23-101-2004 есть таблицы по сопротивлению теплопередачи воздушной прослойки,но максимальная толщина воздушной прослойки которая там учитывается 0,3 метра.как учитывать сопротивление воздушной прослойки если она 700 мм.ведь чем больше толщина ее тем больше тепла передается за счет конвеции, может при 700 мм будет не 0,19 а 0,1 или того меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 11.3.2011, 13:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Цитата(Composter @ 11.3.2011, 11:34) *
Добрый день,коллеги.Имеется витражное окно ,конструкция его такова: стекло 10мм,воздушная прослойка 700мм, Однокамерный стеклопакет в одинарном переплете.необходимо найти сопротивление теплопередаче.Сопротивление стекла R= 0.01/0.76= 0,0131.сопротивление стелопкета 0,38 .А вот на счет воздушной прослойки есть вопросы в СНиП II-3-79* и в СП 23-101-2004 есть таблицы по сопротивлению теплопередачи воздушной прослойки,но максимальная толщина воздушной прослойки которая там учитывается 0,3 метра.как учитывать сопротивление воздушной прослойки если она 700 мм.ведь чем больше толщина ее тем больше тепла передается за счет конвеции, может при 700 мм будет не 0,19 а 0,1 или того меньше.


Когда то делал для себя програмку по расчету воздушных прослоек

У меня получильсь по Вашим данным
Коеф-нт излучения от стекла взят как 5.3 Втм2/К4
R=0.1833 м2К/Вт
при разности темп-р воздуха(20-10) =10 С

при (30-10)=20 С
R=0.168 м2К/Вт

Сообщение отредактировал Synoptyk - 11.3.2011, 13:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 11.3.2011, 13:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Synoptyk а по какой методике вы расчитывали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 11.3.2011, 13:49
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Есть книга Хижняков С.В. Практические расчеты по тепловой изоляции.
Там целая глава по расчету воздушных прослоек с критериями всякими и с примерами.
Вот отдуда взята математика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 26.6.2011, 11:12
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



Цитата(Ermalex @ 6.3.2008, 10:53) *
Вот что по этому поводу выдает HSE heat-energy
Прикрепленное изображение

можете както пояснить откуда толщина 0,073 м? у автора темы 730 мм, а это = 0,73 м!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274