Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сопротивление теплопередаче воздушной прослойки окна
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Bananan
имеется окно: 2 закрепленных стекла и между ними воздушная прослойка толщиной 730 мм.
Коэффициент теплопередачи стекла -k=5,7 Вт/(м2·°С).
Необходимо просчитать приведенный коэффициент теплопередачи окна.
Для этого нужен приведенный коэффициент теплопередачи воздушной прослойки?
Можно ли просто взять теплопроводность воздуха, как - 0,1 Вт/(м·°С) и толщину 730мм,
и найти термическое сопротивление воздушной прослойки R=7.3 (м2·°С)/Вт?
Nilson
Есть несколько статей, кажется, в СОКе, посвященных теме теплопередачи оконных конструкций - это из последнего. Есть еще, конечно, книжки. Дело в том, что теплопередача определяется не только теплопроводностью, но и теплоотдачей. Коэффициент теплоотдачи (не имеющий, кстати, физического смысла) является, по-сути, отношением теплопроводности погранслоя воздуха, воды и т.д. к толщине этого погранслоя, т.е. зависит от теплофизических свойств среды и режима течения. В замкнутом объеме окна воздух циркулирует с разной интенсивностью в зависимости от толщины прослойки, температуры, щелей... Короче, эмпирически определенная теплопередача, указанная производителем - самое надежное дело.
Bananan
Спасибо! К сожалению производителя как такого нет, т.к. это разовый объект и для него делаются специальные окна. Организация занимающаяся монтированием окон может дать информацию тольк по коэф. теплопроводности стекла - 0,76.
Stan
СНиП II-3-79, Приложение 4. Методом интерполяции можно вычислить для вашей толщины воздушной прослойки.
Ermalex
Вот что по этому поводу выдает HSE heat-energyНажмите для просмотра прикрепленного файла
jota
Может сообщите линк на эту программу HSE heat-energy
Скорее всего она в свободном доступе.
Ermalex
jota
Программа платная ( 200 евро) но демо версия имеет практически не ограниченную функциональность за исключением печати и экспорта файлов в автокад. Но увлекаться работой в демоверсии не стоит так как при смене кода активации файлы созданные в демо версии будут утеряны.

http://www.uponor.ru/page.php?pageId=112
Composter
Добрый день,коллеги.Имеется витражное окно ,конструкция его такова: стекло 10мм,воздушная прослойка 700мм, Однокамерный стеклопакет в одинарном переплете.необходимо найти сопротивление теплопередаче.Сопротивление стекла R= 0.01/0.76= 0,0131.сопротивление стелопкета 0,38 .А вот на счет воздушной прослойки есть вопросы в СНиП II-3-79* и в СП 23-101-2004 есть таблицы по сопротивлению теплопередачи воздушной прослойки,но максимальная толщина воздушной прослойки которая там учитывается 0,3 метра.как учитывать сопротивление воздушной прослойки если она 700 мм.ведь чем больше толщина ее тем больше тепла передается за счет конвеции, может при 700 мм будет не 0,19 а 0,1 или того меньше.
Synoptyk
Цитата(Composter @ 11.3.2011, 11:34) *
Добрый день,коллеги.Имеется витражное окно ,конструкция его такова: стекло 10мм,воздушная прослойка 700мм, Однокамерный стеклопакет в одинарном переплете.необходимо найти сопротивление теплопередаче.Сопротивление стекла R= 0.01/0.76= 0,0131.сопротивление стелопкета 0,38 .А вот на счет воздушной прослойки есть вопросы в СНиП II-3-79* и в СП 23-101-2004 есть таблицы по сопротивлению теплопередачи воздушной прослойки,но максимальная толщина воздушной прослойки которая там учитывается 0,3 метра.как учитывать сопротивление воздушной прослойки если она 700 мм.ведь чем больше толщина ее тем больше тепла передается за счет конвеции, может при 700 мм будет не 0,19 а 0,1 или того меньше.


Когда то делал для себя програмку по расчету воздушных прослоек

У меня получильсь по Вашим данным
Коеф-нт излучения от стекла взят как 5.3 Втм2/К4
R=0.1833 м2К/Вт
при разности темп-р воздуха(20-10) =10 С

при (30-10)=20 С
R=0.168 м2К/Вт
Composter
Synoptyk а по какой методике вы расчитывали?
Synoptyk
Есть книга Хижняков С.В. Практические расчеты по тепловой изоляции.
Там целая глава по расчету воздушных прослоек с критериями всякими и с примерами.
Вот отдуда взята математика.
sergoo
Цитата(Ermalex @ 6.3.2008, 10:53) *
Вот что по этому поводу выдает HSE heat-energyНажмите для просмотра прикрепленного файла

можете както пояснить откуда толщина 0,073 м? у автора темы 730 мм, а это = 0,73 м!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.