Здравствуйте коллеги!!!
У меня есть такой вопрос:

В приточно-вытяжной системе вентиляции стоит фреоновый испаритель 80-50, мощностью 28 кВт по холоду, газовая труба 28мм, житкосная 22мм. ККА - наружный блок, имеет мах. мощность 29,3 кВт по холоду газовая 28 мм, житкосная 15,8 мм.


Вопрос!!!

Как это может отразиться на работе системы, что жидкосная труба разных диаметров, и стоит мне покупать этот испаритель и делать переход с 15,8 на 22 диаметер или все таки искать испаритель чтоб были диаметры одинаковые???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 15.2.2008, 19:24
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



laugh.gif Может ради прикола расчитать попробуете, мож еще варианты появятся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 16.2.2008, 18:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



2 cerega
Вы первый раз видите испаритель в приточке?
Делайте переходы и не заморачивайтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 19.2.2008, 12:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Ответы лежат на поверхности. Между ККА и испарителем находится дросель (капиллярная трубка или ТРВ) - машина-то паро-компрессионная. На выходде из ККА - жидкий хладаегнт, а на входде в испаритель - парожидкостная смесь(Х=0,4....0,7), поскольку плотности потоков разные, разные и диаметры. Разнодиаметрость компенсируется присоединительными размерами корпуса дроселя. Одно но, если дросель установлен в комплекте со своим патрубком в ККА - тогда нуже переходник. PS. Воще,прямое кипение в Т\О охлаждения для приточек - ни антик, а сплошные приколы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anch
сообщение 20.2.2008, 8:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576



господа, не подкинете схему для обвязки фреонового испарителя при применении его в ЦК с компрессорно-конденсаторным блоком? а то что-то ниче конкретного не нахожу, или где можно посмотреть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 20.2.2008, 9:11
Сообщение #6


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Anch @ 20.2.2008, 8:49) [snapback]223667[/snapback]
господа, не подкинете схему для обвязки фреонового испарителя при применении его в ЦК с компрессорно-конденсаторным блоком? а то что-то ниче конкретного не нахожу, или где можно посмотреть

Вам две трубки нарисовать сложно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anch
сообщение 20.2.2008, 9:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576



не, я хотел схему с ТРВ, электромагнитным клапаном, осушителем и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 20.2.2008, 14:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Могу предложить в качестве варианта следующую схему для ККБ свыше 30кВт по холоду. Для ККБ ниже 30кВт схема попроще будет.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема.pdf ( 217,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1270
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anch
сообщение 20.2.2008, 17:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576



вот спасибо, это и надо было, а если ниже 30 кВт там что изменится? капилярная трубка будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 21.2.2008, 10:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



не, капиллярку лучше не ставить )). я бы рекомендовал для вашего фреонового охладителя именно эту схему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 21.2.2008, 10:15
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Anch, а Вы какую хотите капилярную трубку: до или закритичную?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 6.2.2011, 0:03
Сообщение #12





Guest Forum






Добрый вечер ув. форумчане.
Подбирал канальный фреоновый охладитель из каталога производителя. Нужен был охладитель охлаждающий с +32 до +18.
Что б не сильно завышать размеры охладителя взял который охлаждает с +32 до +19,5.
Теперь нужно подобрать ККБ.
На какую мощность будет правильнее его подобрать: на охлаждение с +32+18 или с +32 до +19,5?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 6.2.2011, 13:05
Сообщение #13





Guest Forum






Т.е я так понимаю что в каталоге приведены характеристики для стандартный температур кипения для испарителя. Так вот если ККБ подобрать с запасом на большую мощность, то можно ли будет отрегулировать температуру после испарителя в меньшую сторону?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 7.2.2011, 11:04
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Детсад ей богу.
Можно, расходом воздуха и его влажностью rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 7.2.2011, 13:21
Сообщение #15





Guest Forum






Я извиняюсь что возможно задаю глупые вопросы, но ответы на них на форуме я не нашел.
Про расход и влажность - это понятно, но я имел возможность увеличеня холодопроизводительости испарителя путем увеличения можности наружного блока?

Сообщение отредактировал denis777 - 7.2.2011, 13:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 7.2.2011, 15:05
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Значит неверно формулируете вопросы.

При прочих равных, производительность испарителя величина фактически постоянная, и если запаса по объему нет, то холодопроизводительность не увеличится.
Т.е. если +30 град установка работает на кипении +5 град, с перегревом 5 К и переохлаждением в 7К, то выжать из нее больше не получиться, при увеличении всего лишь расхода пара.
Всего лишь упадет давление кипения и немного увеличится переохлаждение. В вашем случае разница по холодопроизводительности мизерная, и вы не увидите большой разницы при работе в диапазоне +25...+35 град приточного воздуха с различной влажностью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DedMoroz_*
сообщение 9.2.2011, 23:24
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(Volander @ 20.2.2008, 13:21) *
Могу предложить в качестве варианта следующую схему для ККБ свыше 30кВт по холоду. Для ККБ ниже 30кВт схема попроще будет.


Хреноватенькая эта схема:
1)Термобалон ТРВ устанавливается как можно ближе к испарителю.
2) Уравнительная линия врезается за термобалоном по ходу движения паров.
3) Термобалон обязательно теплоизолируется

Сообщение отредактировал DedMoroz - 9.2.2011, 23:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy_K
сообщение 26.7.2012, 9:30
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777



Всем привет!
Решил написать в эту тему, чтобы не создавать новую. Суть проблемы следующая: канальная приточная установка с фреоновым охладителем RF 60-35. Дренаж отвели под уклоном, дина 2 м., через наружную стену, на улицу. Через 2 дня работы поддон охладителя потек – течет из швов и места врезки штуцера, а так же из мест соединения фланцев воздуховодов, далее по ходу движения воздуха. Подскажите, чем может быть проблема? Кто сталкивался с подобным?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSCN9052.JPG ( 423,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
Прикрепленный файл  DSCN9055.JPG ( 416,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 26.7.2012, 10:39
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Проблема в том, что протекает, вы же сами ответили на свой вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy_K
сообщение 26.7.2012, 10:46
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777



Цитата(RusBuka @ 26.7.2012, 11:39) *
Проблема в том, что протекает, вы же сами ответили на свой вопрос.


хорошо... какая причина течи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cerega
сообщение 26.7.2012, 11:15
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8361



Цитата(Evgeniy_K @ 26.7.2012, 9:30) *
Всем привет!
Решил написать в эту тему, чтобы не создавать новую. Суть проблемы следующая: канальная приточная установка с фреоновым охладителем RF 60-35. Дренаж отвели под уклоном, дина 2 м., через наружную стену, на улицу. Через 2 дня работы поддон охладителя потек – течет из швов и места врезки штуцера, а так же из мест соединения фланцев воздуховодов, далее по ходу движения воздуха. Подскажите, чем может быть проблема? Кто сталкивался с подобным?



Необходимо на дренаж поставить сифон, приточный вентилятор подсасывает через дренажную трубку воздух тем самым не дает нормальному выходу воды. у меня такая была проблема и решилась она сифоном))) не забудте только после монтажа залить в него воду!!!

У меня есть еще вопрос!!!
Есть приточная установка с фреоновым испарителем, мощность которого 31кВт и есть два ККА по 16кВт ктото пробывал соединить и каким образом? ставили ли обратные клапана или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 26.7.2012, 11:16
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



слив засор...затвор слишком хороший.
отсоединяй слив,включай,смотри.

сдувает ..расход завышен..каплесборник отсутствует

это время всё...если работает хорошо, Я бы наверно свой поддон организовал и с него слив. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Рекуператор - 26.7.2012, 11:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 26.7.2012, 11:43
Сообщение #23


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



фото отвратительное
в чем проблема блин - течет значит неплотности .
почему течет далее по ходу воздуха - не ясно . и откуда там теч может - фланцы если нормальные (с уплотнением) то через них не потечет ...
унос влаги - скорость воздуха выше рекомендованной ?
снимите поддон да посмотрите с чего это он ТЕЧЕТ

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy_K
сообщение 26.7.2012, 14:50
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777



Вроде разобрались: сделали сифон, герметизировали штуцер и углы поддона – течь перестало, в течение часа наблюдали. Каплесборник стоит по умолчанию. Фланцы воздуховодов на уплотнителе, но это не дает герметичности, вода через шину еще может начать течь. Всем спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cerega
сообщение 26.7.2012, 15:13
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8361



Ну а мне кто нибуть подскажет по поводу подключение 2- ККБ на один испаритель, повторюсь ККБ по 16кВт а испаритель 31кВт меня интересует схема подключения...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy_K
сообщение 26.7.2012, 15:23
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777



Пообщался с нашими холодильщиками, правда они пром холодом занимаются: говорят, что лучше сделать две секции охлаждения. Соединять 2 ККБ в один не получится, там заморочка с маслоотделителем… , вроде так )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 31.7.2012, 11:25
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



dry.gif
Цитата(Evgeniy_K @ 26.7.2012, 16:23) *
Пообщался с нашими холодильщиками, правда они пром холодом занимаются: говорят, что лучше сделать две секции охлаждения. Соединять 2 ККБ в один не получится, там заморочка с маслоотделителем… , вроде так )



+1 ... и куча др. заморочек, и не только для промхолола.

ЗЫ. В раскладе 2+2, так же есть подводные камешки, знакомые для профи.

Сообщение отредактировал vadim999 - 31.7.2012, 11:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cerega
сообщение 31.7.2012, 16:00
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8361



Цитата(vadim999 @ 31.7.2012, 11:25) *
dry.gif


+1 ... и куча др. заморочек, и не только для промхолола.

ЗЫ. В раскладе 2+2, так же есть подводные камешки, знакомые для профи.


Какие камешки? у меня небыло проблем с работой 2-х ккб и 2х испарителей... на конторллере грамотно связал их работу ТРВ подобрал по мощности вот и все дела...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 31.7.2012, 16:29
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



масляный сепаратор на 2 нагнетания + линии возврата масла, + линия уравнивания, короче либо делать из 2х ккб тандем, либо 2 испарителя...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 9:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных