Здравствуйте коллеги!!! У меня есть такой вопрос:
В приточно-вытяжной системе вентиляции стоит фреоновый испаритель 80-50, мощностью 28 кВт по холоду, газовая труба 28мм, житкосная 22мм. ККА - наружный блок, имеет мах. мощность 29,3 кВт по холоду газовая 28 мм, житкосная 15,8 мм.
Вопрос!!!
Как это может отразиться на работе системы, что жидкосная труба разных диаметров, и стоит мне покупать этот испаритель и делать переход с 15,8 на 22 диаметер или все таки искать испаритель чтоб были диаметры одинаковые???
|
|
|
|
|
15.2.2008, 19:24
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
 Может ради прикола расчитать попробуете, мож еще варианты появятся
|
|
|
|
|
16.2.2008, 18:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
2 cerega Вы первый раз видите испаритель в приточке? Делайте переходы и не заморачивайтесь.
|
|
|
|
|
19.2.2008, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Ответы лежат на поверхности. Между ККА и испарителем находится дросель (капиллярная трубка или ТРВ) - машина-то паро-компрессионная. На выходде из ККА - жидкий хладаегнт, а на входде в испаритель - парожидкостная смесь(Х=0,4....0,7), поскольку плотности потоков разные, разные и диаметры. Разнодиаметрость компенсируется присоединительными размерами корпуса дроселя. Одно но, если дросель установлен в комплекте со своим патрубком в ККА - тогда нуже переходник. PS. Воще,прямое кипение в Т\О охлаждения для приточек - ни антик, а сплошные приколы.
|
|
|
|
|
20.2.2008, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576

|
господа, не подкинете схему для обвязки фреонового испарителя при применении его в ЦК с компрессорно-конденсаторным блоком? а то что-то ниче конкретного не нахожу, или где можно посмотреть
|
|
|
|
|
20.2.2008, 9:11
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Anch @ 20.2.2008, 8:49) [snapback]223667[/snapback] господа, не подкинете схему для обвязки фреонового испарителя при применении его в ЦК с компрессорно-конденсаторным блоком? а то что-то ниче конкретного не нахожу, или где можно посмотреть Вам две трубки нарисовать сложно?
|
|
|
|
|
20.2.2008, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576

|
не, я хотел схему с ТРВ, электромагнитным клапаном, осушителем и т.д.
|
|
|
|
|
20.2.2008, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928

|
Могу предложить в качестве варианта следующую схему для ККБ свыше 30кВт по холоду. Для ККБ ниже 30кВт схема попроще будет.
Прикрепленные файлы
схема.pdf ( 217,84 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1270
|
|
|
|
|
20.2.2008, 17:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576

|
вот спасибо, это и надо было, а если ниже 30 кВт там что изменится? капилярная трубка будет?
|
|
|
|
|
21.2.2008, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928

|
не, капиллярку лучше не ставить )). я бы рекомендовал для вашего фреонового охладителя именно эту схему.
|
|
|
|
|
21.2.2008, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Anch, а Вы какую хотите капилярную трубку: до или закритичную?
|
|
|
|
Гость_denis777_*
|
6.2.2011, 0:03
|
Guest Forum

|
Добрый вечер ув. форумчане. Подбирал канальный фреоновый охладитель из каталога производителя. Нужен был охладитель охлаждающий с +32 до +18. Что б не сильно завышать размеры охладителя взял который охлаждает с +32 до +19,5. Теперь нужно подобрать ККБ. На какую мощность будет правильнее его подобрать: на охлаждение с +32+18 или с +32 до +19,5?
|
|
|
|
Гость_denis777_*
|
6.2.2011, 13:05
|
Guest Forum

|
Т.е я так понимаю что в каталоге приведены характеристики для стандартный температур кипения для испарителя. Так вот если ККБ подобрать с запасом на большую мощность, то можно ли будет отрегулировать температуру после испарителя в меньшую сторону?
|
|
|
|
|
7.2.2011, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Детсад ей богу. Можно, расходом воздуха и его влажностью
|
|
|
|
Гость_denis777_*
|
7.2.2011, 13:21
|
Guest Forum

|
Я извиняюсь что возможно задаю глупые вопросы, но ответы на них на форуме я не нашел. Про расход и влажность - это понятно, но я имел возможность увеличеня холодопроизводительости испарителя путем увеличения можности наружного блока?
Сообщение отредактировал denis777 - 7.2.2011, 13:22
|
|
|
|
|
7.2.2011, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Значит неверно формулируете вопросы.
При прочих равных, производительность испарителя величина фактически постоянная, и если запаса по объему нет, то холодопроизводительность не увеличится. Т.е. если +30 град установка работает на кипении +5 град, с перегревом 5 К и переохлаждением в 7К, то выжать из нее больше не получиться, при увеличении всего лишь расхода пара. Всего лишь упадет давление кипения и немного увеличится переохлаждение. В вашем случае разница по холодопроизводительности мизерная, и вы не увидите большой разницы при работе в диапазоне +25...+35 град приточного воздуха с различной влажностью.
|
|
|
|
Гость_DedMoroz_*
|
9.2.2011, 23:24
|
Guest Forum

|
Цитата(Volander @ 20.2.2008, 13:21)  Могу предложить в качестве варианта следующую схему для ККБ свыше 30кВт по холоду. Для ККБ ниже 30кВт схема попроще будет. Хреноватенькая эта схема: 1)Термобалон ТРВ устанавливается как можно ближе к испарителю. 2) Уравнительная линия врезается за термобалоном по ходу движения паров. 3) Термобалон обязательно теплоизолируется
Сообщение отредактировал DedMoroz - 9.2.2011, 23:24
|
|
|
|
|
26.7.2012, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777

|
Всем привет! Решил написать в эту тему, чтобы не создавать новую. Суть проблемы следующая: канальная приточная установка с фреоновым охладителем RF 60-35. Дренаж отвели под уклоном, дина 2 м., через наружную стену, на улицу. Через 2 дня работы поддон охладителя потек – течет из швов и места врезки штуцера, а так же из мест соединения фланцев воздуховодов, далее по ходу движения воздуха. Подскажите, чем может быть проблема? Кто сталкивался с подобным?
|
|
|
|
|
26.7.2012, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Проблема в том, что протекает, вы же сами ответили на свой вопрос.
|
|
|
|
|
26.7.2012, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777

|
Цитата(RusBuka @ 26.7.2012, 11:39)  Проблема в том, что протекает, вы же сами ответили на свой вопрос. хорошо... какая причина течи?
|
|
|
|
|
26.7.2012, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8361

|
Цитата(Evgeniy_K @ 26.7.2012, 9:30)  Всем привет! Решил написать в эту тему, чтобы не создавать новую. Суть проблемы следующая: канальная приточная установка с фреоновым охладителем RF 60-35. Дренаж отвели под уклоном, дина 2 м., через наружную стену, на улицу. Через 2 дня работы поддон охладителя потек – течет из швов и места врезки штуцера, а так же из мест соединения фланцев воздуховодов, далее по ходу движения воздуха. Подскажите, чем может быть проблема? Кто сталкивался с подобным? Необходимо на дренаж поставить сифон, приточный вентилятор подсасывает через дренажную трубку воздух тем самым не дает нормальному выходу воды. у меня такая была проблема и решилась она сифоном))) не забудте только после монтажа залить в него воду!!! У меня есть еще вопрос!!! Есть приточная установка с фреоновым испарителем, мощность которого 31кВт и есть два ККА по 16кВт ктото пробывал соединить и каким образом? ставили ли обратные клапана или нет?
|
|
|
|
|
26.7.2012, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
слив засор...затвор слишком хороший. отсоединяй слив,включай,смотри. сдувает ..расход завышен..каплесборник отсутствует это время всё...если работает хорошо, Я бы наверно свой поддон организовал и с него слив.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 26.7.2012, 11:21
|
|
|
|
|
26.7.2012, 11:43
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
фото отвратительное в чем проблема блин - течет значит неплотности . почему течет далее по ходу воздуха - не ясно . и откуда там теч может - фланцы если нормальные (с уплотнением) то через них не потечет ... унос влаги - скорость воздуха выше рекомендованной ? снимите поддон да посмотрите с чего это он ТЕЧЕТ
|
|
|
|
|
26.7.2012, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777

|
Вроде разобрались: сделали сифон, герметизировали штуцер и углы поддона – течь перестало, в течение часа наблюдали. Каплесборник стоит по умолчанию. Фланцы воздуховодов на уплотнителе, но это не дает герметичности, вода через шину еще может начать течь. Всем спасибо!!!
|
|
|
|
|
26.7.2012, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8361

|
Ну а мне кто нибуть подскажет по поводу подключение 2- ККБ на один испаритель, повторюсь ККБ по 16кВт а испаритель 31кВт меня интересует схема подключения...
|
|
|
|
|
26.7.2012, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777

|
Пообщался с нашими холодильщиками, правда они пром холодом занимаются: говорят, что лучше сделать две секции охлаждения. Соединять 2 ККБ в один не получится, там заморочка с маслоотделителем… , вроде так )
|
|
|
|
|
31.7.2012, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Evgeniy_K @ 26.7.2012, 16:23)  Пообщался с нашими холодильщиками, правда они пром холодом занимаются: говорят, что лучше сделать две секции охлаждения. Соединять 2 ККБ в один не получится, там заморочка с маслоотделителем… , вроде так ) +1 ... и куча др. заморочек, и не только для промхолола. ЗЫ. В раскладе 2+2, так же есть подводные камешки, знакомые для профи.
Сообщение отредактировал vadim999 - 31.7.2012, 11:28
|
|
|
|
|
31.7.2012, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8361

|
Цитата(vadim999 @ 31.7.2012, 11:25)  +1 ... и куча др. заморочек, и не только для промхолола. ЗЫ. В раскладе 2+2, так же есть подводные камешки, знакомые для профи. Какие камешки? у меня небыло проблем с работой 2-х ккб и 2х испарителей... на конторллере грамотно связал их работу ТРВ подобрал по мощности вот и все дела...
|
|
|
|
|
31.7.2012, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
масляный сепаратор на 2 нагнетания + линии возврата масла, + линия уравнивания, короче либо делать из 2х ккб тандем, либо 2 испарителя...
|
|
|
|
|
  |