Вентиляция котеджа |
|
|
|
12.12.2005, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127

|
Тема такая, есть котедж в подмосковье. Предполагается механическая вытяжка из кучи помещений, в том числе из туалетов и кухонь, правда вдали от помещений на чердаке. Вопрос можно ли это объединить в одну систему. Я понимаю что лучше не надо, но вопрос чисто по нормативной документации. Каким снипом надо руководствоваться проектированием котеджа?
|
|
|
|
|
12.12.2005, 12:34
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
Объединять вытяжки из сан.узлов и местных отсосов кухни с общеобменной вентиляцией не советую.Иначе запахи могут перетекать вжилые помещенияю СНИП наш вентиляционный СНиП 2.04.05-91, пособие2.08.01-89 (жилые здания)
|
|
|
|
|
12.12.2005, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127

|
Это рекомендации или требование?. Просто между кухней и туалетами куча шахт, да и соединение на чердаке, сомневаюсь что запах будет перетекать. К ьлмк же вентиляция должна работать постоянно.
|
|
|
|
Гость_Chrysalis_*
|
12.12.2005, 15:12
|
Guest Forum

|
Лучше конечно не объединять. Хотя запах может и не распространяться, но рисковать не стоит. А если у Вас куча шахт.ю то почему бы не организовать через них либо естественную, либо механическую вентиляцию сан.узлов?
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
12.12.2005, 15:31
|
Guest Forum

|
Лучше, не лучше, пройдёт, не пройдёт ... неззя, и весь сказ! Это грубейшее нарушение. Чего ещё тут обсуждать.
|
|
|
|
Гость_Chrysalis_*
|
12.12.2005, 15:35
|
Guest Forum

|
Я бы так жестко вопрос не ставил,т.к. заказчик-лицо частное! И в нормальных домах в туалетах сильно не воняет- это не вокзал всу таки!
|
|
|
|
|
12.12.2005, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127

|
Почему нарушение? Какой пункт? Или это так расшифровывается пункт что бы воздух из помещенияй с неприятными запахом не распространялся через вентшахты? В мнсн я видел жесткое требование, но у нас не москва, а в других документах я не видел. Про газоходы видел, а именно про туалеты с кухнями не видел.
|
|
|
|
Гость_Alexei__*
|
12.12.2005, 15:45
|
Guest Forum

|
Норм нет? А здравый смысл - не всчёт?
|
|
|
|
Гость_Chrysalis_*
|
12.12.2005, 15:47
|
Guest Forum

|
Вы поймите это ведь не общественный туалет! А есть такие заказчики, которые не хотят переплачивать и 100у.е. лишних. Но такие вопросы лучше с заказчиком облговорить, особенно если сомниваетесь.
|
|
|
|
|
12.12.2005, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127

|
Обговорим, главное что бы это не было в противоречии с нормативными документами. Вот что меня волнует, чтобы заказчик не возмутился почему грубое нарушение????
|
|
|
|
Гость_Chrysalis_*
|
12.12.2005, 15:54
|
Guest Forum

|
В таком случае объединять системы не надо. Т.к. в СНиПе написано что из сан.узлов необходимо делать вытяжку отдельной системой!
|
|
|
|
|
12.12.2005, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127

|
Помогите найти, где в снипе это написано, толкьо что пролопатил 41-01-2003 и не вижу этого требования, сам помню что где то видел, но найти не могу  В снипе нашел про административные здания, там четко прописано что отдельная система для туалетов и курительных, а для жилых зданий не нашел.
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
12.12.2005, 16:26
|
Guest Forum

|
Смотрите нормативные документы по жилым зданиям (СНИПы, МГСН)... Господа, вы меня, мягко говоря, удивляете. Господина vko на вас не хватает...
|
|
|
|
Гость_Chrysalis_*
|
12.12.2005, 16:27
|
Guest Forum

|
Честно говоря, сам найти не могу, но на 200% помню что там сказано: из сан.узлов допускается организовывать естественную вытяжку при наличии до 3-х приборов, более 3-х - надо делать механическую вытяжку!
|
|
|
|
|
12.12.2005, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127

|
Ss.23 да я сам бы рад сделать отдельные шахты на все, что и было сделано. Только заказчика не радует 4 вытяжные трубы на кровле, он и попросил убавить по минимому. А честно перелапатил кучу снипов и не нашел такого категоричного утверждения насчет отдельной системы, только а административных зданиях, но там понятно почему, так же как для производственных и других общественных зданий. Но тут жилое индивидуальное жилье, и попадает под СНиП 31-02-2001 ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ, но там ничего не написано про отдельные системы, только про нераспространение неприятных запахов, но непонятно есть ли в туалетах источники неприятных запахов, к тому же навряд ли запах из туалетов пойдет из одной шахты, вверх, по чердаку через воздуховоды, через вентилятор, через кучу поворото и тройников в другую щахту, опустится вниз и выйдет на кухне. Вот отсюда и проблемма, что заказчик не хочет разводится на деньги и делать кучу отдельных систем и просит грамотного мотивированного ответа.
|
|
|
|
Гость_Chrysalis_*
|
12.12.2005, 16:53
|
Guest Forum

|
Тогда вам лучше все-таки ее объединить,т.к. про жилые дома ни в каком СНиПе ничего не сказано. Если даже установка не будет работать, то шахта станет работать как естественная вентиляция, что как вы знаете допускается.
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
12.12.2005, 17:16
|
Guest Forum

|
Заказчика не радует... Да, наср...ть на его радость. Это его проблемы. Пусть он входит в Ваше положение. Если ему нужна вентиляция, то, как говорится, изыщет резервы. В противном случае: Вам же потом такое решение будут ставить в вину, как "злостному нарушителю"...
|
|
|
|
|
12.12.2005, 17:20
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
Если заказчика не радуют 4 вент.трубы пусть сделает красивую шахту с архитектурными заморочками, внутри Ваши каналы, а насчет естественной вентиляции с чего вы взяли что она будет работать летом при высоте коттеджа 2 ну максимум 3 этажа???
|
|
|
|
Гость_Chrysalis_*
|
12.12.2005, 17:26
|
Guest Forum

|
Что она будет работать летом я и не говорил! Впрочем летом можно и форточку приоткрыть.
|
|
|
|
Гость_Chrysalis_*
|
12.12.2005, 17:32
|
Guest Forum

|
А почему бы Вам не поставить в сан.узлах канальные вентиляторы на окна? И система отдельная и канал делать не надо.
|
|
|
|
|
12.12.2005, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127

|
Понятно что ничего не понятно  . Бильярдную надо тоже отдельной системой делать, тк там курят, кухни тоже отдельно, тк там едой воняет, каждую спальню тоже отдельной системой гнать надо, тк там люди тоже неизвестно чем занимаются - может одеколонятся и душатся по черному или табачат и везде свои вентиляторы, свой шум и тп. В общем не чердак, а целое инженерное помещение  .
|
|
|
|
Гость_Chrysalis_*
|
12.12.2005, 17:43
|
Guest Forum

|
А зачем Вам спальни отделять? Если там курят, возьмите кратность побольше, я уверен что 5 кр. с лихвой хватит. Это же не курилка все-таки. Пару сигарет выкурят и уснут
|
|
|
|
Гость_Валенок_*
|
13.12.2005, 0:59
|
Guest Forum

|
Цитата(ss.23 @ Dec 12 2005, 17:17 ) Заказчика не радует... Да, наср...ть на его радость. Это его проблемы. Ув. ss.23. А Вы с клиентами в таком же стиле общаетесь ?
|
|
|
|
Гость_Заглянул_*
|
13.12.2005, 1:02
|
Guest Forum

|
Цитата(Chrysalis @ Dec 12 2005, 17:44 ) А зачем Вам спальни отделять? Если там курят, возьмите кратность побольше, я уверен что 5 кр. с лихвой хватит. А влажность хотя бы до 30% догоните зимой ? (Без увлажнителя)
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
13.12.2005, 1:46
|
Guest Forum

|
к ув. Валенок Клиенту надо чётко объяснить, что так делать нельзя. Что есть определённые компромиссы, на которые можно пойти (при согласовании и информировании Заказчика о последствиях), а есть нормы, нарушение которых - это нонсенс. И если он продолжает настаивать на своём, надо просто расстаться с ним (и лучше сделать это вовремя). В крайнем случае, можно поставить Заказчику условие: мы делаем - как положено, а дальше можете монтировать и переделывать проект, как хотите. Но и ответственность будет на вас, или на том Подрядчике, которого наймёте. Тут главное, чтобы руководство своей фирмы было вменяемое (лучше, если руководители фирмы сами являлись бы действующими или бывшими проектировщиками) и придерживалось такой же позиции. Если руководство фирмы придерживается принципа: делать любой ценой (лишь бы заказ не упустить :wacko: ), то можно с лёгким сердцем расстаться с такой фирмой (и опять же, лучше сделать это вовремя). Зачем делать так, если есть возможность делать нормальные проекты (?).
|
|
|
|
Гость_Валенок_*
|
13.12.2005, 2:35
|
Guest Forum

|
to ss23 Какой Вы правильный. Если будите где перебегать улицу на красный свет то сфоткаю Вас и выставлю фотку здесь с подписью : "Он не обьединял вытяжку кухни и с/у"
|
|
|
|
|
13.12.2005, 6:54
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
to Валенокпохоже вас ни разу не наказывали клиенты за свои же просьбы  , завидую. дело в том, что все нормы и правила придумываются и записываются для того, чтобы каждый раз не задумываться о всевозможных последствиях того или иного решения - головы не хватит  . и когда клиент настаивавший на изменениях, противоречащих правилам, хлебнет лиха (запах или еще что-нить), он придет к вам с вопросом - "почему вы так сделали?". вы станете говорить про его желания и т.п. а он задаст вопрос - "а почему вы меня не убедили? вы же специалист, я деньги заплатил. мало ли чего я там говорить мог, ведь низзя же было так делать!". каков будет ваш ответ? впрочем, если иметь представление и уверенность о том, кто именно и как именно будет эксплуатировать спроектированную систему, то на некоторые нормативы можно и не обращать внимания. дело за малым....
|
|
|
|
|
13.12.2005, 7:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975

|
Не забудьте про приток подумать, а то выйдет как на 5-этажном доме с пластиковыми огкнами и естественной вентиляцией. О том что в квартире глухо как в танке заказчик не подумал а ему предлагали делать механическую вентиляцию с рекупирацией. Итог на кухне канал работает на вытяжку, санузел на приток.
|
|
|
|
|
13.12.2005, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127

|
Увы, все что вы говорите правильно, но не подтверждается нормативами. Лично я не нашел запрета, единственное что протестует против объединения это здравый смысл, но и опять же он должен быть здравым - одно дело когда в одну шахту выводится и кухня и санузел и тогда возможны перетоки воздуха, другое дело, когда они разделены разными шахтами и обединяются непосредственно перед самим вентилятором. даже если он не будет работать, то какова вероятность перетока воздуха из одного помещения в другое, да и к тому же кто гарантирует работу вентиляции при ее отключении. А заставлять заказчика устанавливать несколько вентиляторов для обслуживания котеджа, это мне кажется суперперестраховка. Не может тут быть всеобщего заблуждения - что если так нельзя делать в общественных административных домах, то так же нельзя делать и в маленьких индивидуальных???
|
|
|
|
Гость_Гость_Анна_*
|
13.12.2005, 11:47
|
Guest Forum

|
Почитайте старый СНиП по жилью 2.08.01-89, может чем и поможет...
|
|
|
|
|
13.12.2005, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975

|
Вытяжка механическая, так что неработающий вентилятор это аварийная ситуация на которую мы не расчитываем. А при работающем никаких запахов. Что касается СНиПов почитаю вспомню напишу.
|
|
|
|
|
13.12.2005, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975

|
Да и для всех участников форума. Старые СНиПы это хорошо можно принимать их как руководство к действию, но никак не основополагающее решение если новый СНиП на этот счет промолчал, наше дело соблюдать нормы при проектировании и строительстве (сказано чугуний значит чугуний, не сказано бери хоть чугуний хоть люминий).
|
|
|
|
Гость_Валенок_*
|
13.12.2005, 22:21
|
Guest Forum

|
Цитата(LordN @ Dec 13 2005, 06:55 ) а почему вы меня не убедили? вы же специалист, я деньги заплатил. мало ли чего я там говорить мог, ведь низзя же было так делать!". каков будет ваш ответ? Вот первоначальный проект. Вот подписанные Вами изменения. К рукавам претензии есть ?
|
|
|
|
Гость_Валенок_*
|
13.12.2005, 22:26
|
Guest Forum

|
Цитата(LordN @ Dec 13 2005, 06:55 ) все нормы и правила придумываются и записываются для того, чтобы каждый раз не задумываться о всевозможных последствиях того или иного решения А мне вот интересно подумать о последствиях.
|
|
|
|
Гость_Жак_*
|
13.12.2005, 23:55
|
Guest Forum

|
А последствия могут быть самые непредсказуемые… На собственные деньги будущих жильцов был построен 5-этажный элитный дом. С высокими потолками, с большими площадями, с просторными лестничными клетками… Ну не дом , просто терем получался. И вот когда дело дошло до кровли 5-ого этажа (запроектирована была мягкая кровля и на эту кровлю были выведены вентшахты), и тут один или инициативная группа жильцов (как это часто бывает при строительстве всем колхозом) предлагают одну умную идею – мол зачем нам нужна мягкая кровля, давайте делать жесткую, мол она надёжней , на века одним словом. Ну и на том порешили. Закипела работа, поставили стропила, сделали обрешётку и закрылись красивым крашенным металлом. Правда не забыли сделать слуховые окна. А вентшахты…, так и остались на том же уровне (0,5 м над уровнем бывшей плоской кровли) ……Закончилось долгожданное строительство , народ заселился , и всё бы ничего , но пришла зима. Народ начал утепляться, закрыли слуховые окна на кровле. И тут такое началось…террариум. Вспомнили строителей, проектировщиков, короче всех , кто хоть какое либо принимал участие в строительстве данного дома. Один даже крутой бизнесмен из этого дома говорил так: « ….я езжу на Мерседесе, я могу купить все ваши квартиры и я многое кое что могу, но только никак не могу понять почему я должен дышать гов….ом». Вот такая обычная история , когда люди не задумываются о вентиляции, пытаются соединить туалет с кухней и ванной и даже иногда и спальню в один большой короб, называемый – чердаком. Как говориться хотели обойтись «малой кровью», не хотели портить красивую кровлю, вид здания, фасады, торчащими трубами с обычной естественной вентиляцией… Что хотели , то и получили. По сей день кто то дышит «этим самым», кто то смирился, а кто то сделал себе отдельную вытяжку…, а на чердаке по прежнему воняет (сам там был). История правдивая. С уважением ко всем кто блюдёт СНиП.
|
|
|
|
|
14.12.2005, 2:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975

|
Цитата(Жак @ Dec 13 2005, 23:56 ) А последствия могут быть самые непредсказуемые… На собственные деньги будущих жильцов был построен 5-этажный элитный дом. С высокими потолками, с большими площадями, с просторными лестничными клетками… История правдивая. С уважением ко всем кто блюдёт СНиП. А этим товарищам нужно сделать единый выпуск (на так называемом теплом чердаке) что сейчас также практикуется как и гора каналов на крыше. И запаху там не много как вы говорите и все работает.
|
|
|
|
Гость_Chrysalis_*
|
14.12.2005, 13:16
|
Guest Forum

|
Тут еще может встать вопрос о рапространении микробов, которые могут быть в с/у. Желательно конечно не дать им распространиться в жилые помещения. Это мжно уточнить у сан.эпид.надзора
|
|
|
|
|
14.12.2005, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127

|
все это будет распространяться если механическая вентиляция не работает, а если работает то какие перетоки? А если не работает то я не гарантирую что вонь и микробы не будут распространяться через сами помещения котеджа, ведь для перетоков из спален в санузел есть подпил у дверей, чем не вентиляция??? Речь то идет об одноквартирном доме, а не многоквартирном, в котором каждая квартира должна быть отделена от другой.
|
|
|
|
|
14.12.2005, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ СНиП 31-02-2001 "8.3 Система вентиляции должна поддерживать чистоту (качество) воздуха в помещениях в соответствии с санитарными требованиями и равномерность его поступления и распространения. Вентиляция может быть; - с естественным побуждением удаления воздуха через вентиляционные каналы; - с механическим побуждением притока и удаления воздуха, в том числе совмещенная с воздушным отоплением; - комбинированная с естественным притоком и удалением воздуха через вентиляционные каналы с частичным использованием механического побуждения. Удаление воздуха следует предусматривать из кухни, уборной, ванны и при необходимости - из других помещений дома. Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе через вентиляционные каналы. Для обеспечения естественной вентиляции должна быть предусмотрена возможность проветривания помещений дома через окна, форточки, фрамуги и др." То, что касается вопроса смешения - это прежде всего для производства, где смешение двух удаляемых сред модет привести к самовоспламенению или к взрыву.
Ж И Л Ы Е З Д А Н И Я МГСН 3.01-01 "5.25. В системах с естественным побуждением местные вентиля- ционные каналы одной квартиры (одноквартирного дома) допускается объединять в сборный вентиляционный канал с подсоединением их к сборному каналу на одном уровне выше обслуживаемых помещений не менее чем на 2 м. Воздуховоды для кухонь и санитарных узлов с унитазами следует проектировать раздельными. Не допускается объединение вентиляционных каналов из помеще- ний поквартирных генераторов теплоты, гаражей с вентиляционными каналами из кухонь, уборных, ванных, душевых, совмещенных сануз- лов, кладовых, из сауны и других помещений. При установке поквартирных генераторов теплоты газоход от во- донагревателя следует проектировать как дополнительный вытяжной канал. Вентиляцию саун следует проектировать с учетом требований п.3.47. 5.26. Вентиляция встраиваемых объектов должна быть автоном- ной. Вытяжную вентиляцию помещений общественного назначения, раз- мещаемых в габаритах одной квартиры (при площади до 108 м2), - но- тариальных контор, юридических консультаций, контор жилищно-экс- плуатационных организаций, банков и других встроенных помещений (кроме предприятий питания), где отсутствуют пожаровзрывоопасные вещества и вредные выделения не превышают нормируемых значений, допускается присоединять к общей вытяжной системе жилого здания. 5.27. Кухни или кухни-ниши в помещениях без естественного ос- вещения должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией с механичес- ким побуждением. Кухни-ниши в квартирах, проектируемых по нижним пределам площадей жилища II категории комфорта, допускается обору- довать вытяжной вентиляцией с естественным побуждением. 5.28. В жилых зданиях, вентилируемых по схеме "теплый чер- дак", удаление воздуха из чердака следует предусматривать через вытяжные шахты (с высотой не менее 4,5 м от перекрытия над послед- ним этажом) по одной на каждую секцию дома или выгороженный объем чердака секции." Если желаете, то на "свой страх и риск" можете объединить в единый канал вытяжку из различных помещений. Я лично не вижу "криминала" в принятии такого решения, если предусмотрены мероприятия по предотвращению перетекания воздуха из помещений в помещение. Но лучше следовать "букве"... чтобы не было проблем при сдаче...
|
|
|
|
Гость_Chrysalis_*
|
14.12.2005, 14:53
|
Guest Forum

|
Я повторюсь, но почему Вы не хотите поставить в с/у вентилятор в окно? Боитесь шумности?
|
|
|
|
|
14.12.2005, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127

|
Но какой букве??? я могу добавить к вышеперечисленному СП 31-106-2002, мгсн только для г Москвы, но котеджи за пределами города, поэтому он не действует. А в других снипах только фраза о претотвращении перетекания неприятных запахов, которые повторюсь при действующей вентиляции не будет происходить, а при недействующей будет распространяться скорее через двери, через длинный воздуховод
|
|
|
|
Гость_Валенок_*
|
14.12.2005, 19:10
|
Guest Forum

|
Цитата(Chrysalis @ Dec 14 2005, 14:54 ) Я повторюсь, но почему Вы не хотите поставить в с/у вентилятор в окно? Боитесь шумности? Именно шумности.
|
|
|
|
Гость_Валенок_*
|
14.12.2005, 19:24
|
Guest Forum

|
Цитата(Жак @ Dec 13 2005, 23:56 ) А последствия могут быть самые непредсказуемые… ...Правда не забыли сделать слуховые окна. А вентшахты…, так и остались на том же уровне (0,5 м над уровнем бывшей плоской кровли) ……. Народ начал утепляться, закрыли слуховые окна на кровле. Вот такая обычная история , когда люди не задумываются о вентиляции, пытаются соединить туалет с кухней и ванной и даже иногда и спальню в один большой короб, называемый – чердаком. Чего-то я не понял к чему этот пример. Я в соседнем доме, где отдельные каналы на кровле, забью их нафик фанерой на крыше, а фановую трубу заверну под фанеру. И будет там вонять тем же г-ном. И другой бизнесмен скажет :" А я езжу на бентли, могу купить воще весь дом нафик, и тоже должен дышать г-ном ? Где Вы видели что тут предлагают вывести каналы на чердак, не делать выпуск, а зимой закрыть слуховое окно ? Уважаемый Жак, вопрос такой: Цитата Тема такая, есть котедж в подмосковье. Предполагается механическая вытяжка из кучи помещений, в том числе из туалетов и кухонь, правда вдали от помещений на чердаке. Вопрос можно ли это объединить в одну систему. Я понимаю что лучше не надо, но вопрос чисто по нормативной документации. Каким снипом надо руководствоваться проектированием котеджа?
|
|
|
|
Гость_Жак_*
|
16.12.2005, 0:48
|
Guest Forum

|
Ув. Валенок! Пример был приведён к тому, что каналы естественной вентиляции были выведены на чердак. То есть объедены в одно замкнутое пространство. И отсутствие механической вентиляции или выхода в атмосферу способствует перетеканию из одного канала в другой(в связи с хлопаньем дверей , окон в квартирах) На вопрос можно ли....-НЕТ. А СНипы вам перечислил Igor Barishpolets
|
|
|
|
Гость_Валенок_*
|
16.12.2005, 1:19
|
Guest Forum

|
Многоуважаемый Жак! А кто ж предлагает это ? Цитата объедены в одно замкнутое пространство. ??? А где конкретно про запрещение в перечисленных снипах ? [QUOTE] 5.28. В жилых зданиях, вентилируемых по схеме "теплый чер- дак", удаление воздуха из чердака следует предусматривать через вытяжные шахты (с высотой не менее 4,5 м от перекрытия над послед- ним этажом) по одной на каждую секцию дома или выгороженный объем чердака секции."[QUOTE] Дом жилой одноквартирный это и есть одна секция.
|
|
|
|
|
16.12.2005, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127

|
В СНиПах нету запрещения, если здание не находится в г Москва, тогда действительно действует МГСН. А тут есть и другой фактор, при естественной вентиляции вытяжные шахты в несколько раз больше чем при механической вытяжке, не говоря уж о воздуховодах соединяющие шахты на чердаке+ вытяжные решетки с приличным сопротивлением. Плюс вентилятор представляет собой небольшую статическую камеру с многими входами и над ними вентилятор с выбросом на улицу. Т.е все шахты соединяются грубо говоря в изолированной шахте ведущей с чердака на улицу и у меня большие сомнения что воздух из туалетов попадая в эту шахту пойдет в другую шахту а не вверх на улицу.
|
|
|
|
|
20.9.2012, 7:09
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 14.2.2012
Пользователь №: 140065

|
Цитата(Kks @ 12.12.2005, 20:13)  Помогите найти, где в снипе это написано, толкьо что пролопатил 41-01-2003 и не вижу этого требования, сам помню что где то видел, но найти не могу  В снипе нашел про административные здания, там четко прописано что отдельная система для туалетов и курительных, а для жилых зданий не нашел. А подскажите, пожалуйста, в административных зданиях (в моем случае аэропорт) можно ли сделать вытяжку для курительных помещений соединив с санузлами??? Подскажите, пожалуйста, нормативные документы...Очень важно!
|
|
|
|
|
26.9.2012, 19:40
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.11.2011
Пользователь №: 127963

|
СНиП 32-03-96 Аэродромы
|
|
|
|