	   Паровой ИТП для ГВС, SOS  | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   27.2.2008, 9:31
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 60 
        		Регистрация: 9.2.2006 
        		
        		Пользователь №: 2110 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Вот какая проблема: на фабрике в технологии используется пар с параметрами 6 атм. 164 град. Для бытовых нужд (5 умывальников, 2 душа) необходимо нагревать воду с 5 до 55 град. Схема тупиковая, т.е. без циркуляции. Греть воду можно как с помощью теплообменника, так и путём смешивания (впрыска) пара и холодной воды. Прошу, если у кого есть опыт проектирования, а ещё лучше эксплуатации подобных ИТП, подсказать как быть? Если эта тема уже обсуждалась, дайте ссылку. Спасибо.   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   27.2.2008, 11:14
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 524 
        		Регистрация: 22.5.2007 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 8664 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				сложно и дорого, тем более производители теплообменников не рекомендуют делать дельта Т между греющей и нагреваемой больше 100 град.
  поставьте бойлер электрический литров на 300.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   27.2.2008, 13:16
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Офисный планктон 
        		
  
        		Группа: Участник форума3 
        		Сообщений: 1649 
        		Регистрация: 17.1.2007 
        		Из: Украина 
        		Пользователь №: 5574 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Че тут сложного? Сварите бак, подведите трубку на барботаж и установите регулятор подачи пара по температуре воды. В трубке насверлите дырок побольше. Цена вопроса - пару сот баксов, 90% - регулятор.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   27.2.2008, 17:03
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 60 
        		Регистрация: 9.2.2006 
        		
        		Пользователь №: 2110 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Patorok @ 27.2.2008, 14:16) [snapback]226273[/snapback] Че тут сложного? Сварите бак, подведите трубку на барботаж и установите регулятор подачи пара по температуре воды. В трубке насверлите дырок побольше. Цена вопроса - пару сот баксов, 90% - регулятор. Уже думал в эту сторону, есть ряд вопросов: 1) Для того, чтобы греть воду барботированием, ИМХО, бак должен быть открытым, т.е. связан с атмосферой. Тогда надо ставить или насос, или бак на крышу. И то и другое не есть хорошо. 2) Ставлю бак под давлением: а) сосуд под давлением - геморой с Госнадзорохрантруда; б) давление в баке будет нестабильным и, в конечном итоге, станет близкое, а в случае отсутствия водоразбора, равное давлению пара. Следовательно нагрева не будет (пар же не поступает) и давление в системе ГВС превышает допустимые 4.5 атм. 3) Уж очень не хочется ставить эксперементы, особенно за деньги заказчика.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   27.2.2008, 17:14
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Офисный планктон 
        		
  
        		Группа: Участник форума3 
        		Сообщений: 1649 
        		Регистрация: 17.1.2007 
        		Из: Украина 
        		Пользователь №: 5574 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Не понял вопроса. Ставить насос или поднимать бак на крышу - вопрос сугубо водопроводной обвязки и никак не относится к подаче пара. Ставьте бак под атмосферным давлением где Вам хочется и соединяйте его с атмосферой чем-то типа дыхательного клапана (вывод на кровлю посредством тонкой трубки). Никакого эксперимента в барботажных установках нет, они используются повсеместно, где нет возврата конденсата, и зачастую клепаются на месте сварщиком Васей. Вот только назначение у них иное.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   27.2.2008, 18:41
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3016 
        		Регистрация: 30.9.2005 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 1271 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Igor K @ 27.2.2008, 9:31) [snapback]226180[/snapback] Схема тупиковая, т.е. без циркуляции. Что, конденсата совсем нет?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   27.2.2008, 18:54
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Офисный планктон 
        		
  
        		Группа: Участник форума3 
        		Сообщений: 1649 
        		Регистрация: 17.1.2007 
        		Из: Украина 
        		Пользователь №: 5574 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Почему нет? Конденсат то есть, просто его не возвращают по определенным причинам (грязность производства или просто жадность    ).
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.2.2008, 0:37
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3016 
        		Регистрация: 30.9.2005 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 1271 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Так может лучше его использовать для нагрева ГВС, а потом уже на слив.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.2.2008, 8:49
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2421 
        		Регистрация: 1.7.2004 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 26 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Греть просто скоростником без закольцовывания и/или промежуточного бачка, выполняющего роль демпфера несколько опасно - у Вас будут неизбежные колебания на переходных режимах. Из малобюджетных решений можно предложить поставить на выходе теплообменника термостатический трехходовой клапан - он быстро подмешает холодную воду при выбросах по температуре, на системах малых мощностей он спасает. Барботаж тоже вариант. Просто посчитайте один вариант и другой. Почему вариант связи с атмосферой не подходит  - далеко вести дыхательную трубу ? Цитата В трубке насверлите дырок побольше :-) можно и так, но по правде сказать паровые инжекторы нынче недороги, моделей куча на все случаи жизни. Цитата поставьте бойлер электрический литров на 300. но прежде посчитать сколько он будет есть киловатт, а также сравнить с предыдущими вариантами кап вложения и затраты на эксплуатацию.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.2.2008, 9:21
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3016 
        		Регистрация: 30.9.2005 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 1271 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(gilepp @ 28.2.2008, 8:49) [snapback]226580[/snapback] Почему вариант связи с атмосферой не подходит  - далеко вести дыхательную трубу ? Я так понял, что удорожается этот бачок сильно. Нужно в нем ставить автоматику поддержания уровня (обычный унитазный плапан не подойдет по температуре). А самое главное - повысительный насос после бака.  Мне все таки вариант с использованием сбросной теплоты конденсата нравится больше. Только вот автора темы что то не видно.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.2.2008, 10:21
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Офисный планктон 
        		
  
        		Группа: Участник форума3 
        		Сообщений: 1649 
        		Регистрация: 17.1.2007 
        		Из: Украина 
        		Пользователь №: 5574 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Аффтар пошел варить бачек по моей схеме   Почему унитазный клапан не подойдет? У меня на даче соояла такая система в душе - бак от старой стиралки, унитазный клапан, а сверху на поплаве ещё и геркон, управляющий подачей питания на тен. Система отлично работала даже после нескольких случайных вскипаний воды.
				 Сообщение отредактировал Patorok - 28.2.2008, 10:23
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.2.2008, 10:57
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 60 
        		Регистрация: 9.2.2006 
        		
        		Пользователь №: 2110 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Да вот он я, Zeman! Только что пришёл на работу, включил ком-р и пытаюсь "переварить" информацию. 1) Под "тупиковой" я имею ввиду, что нет циркуляции воды в контуре ГВС. 2) Если поставить закрытую ёмкость, то можно использовать давление холодной воды, как в бытовых бойлерах. Если бак открытый, от надо като организовать напор воды в трубопроводе за баком. 3) Привязаться к конденсатному коллектору - мысль! Надо проработать. Но что, если конденсатопровод безнапорный и режим не постоянный? Это же производство, причём в стадии реконструкции. 4) Не думаю, что установка на выходе теплообменника термостатического трехходового клапана - малобюджетное решение. Паровой контур надо обвязать по полной программе плюс дополнительно клапан. Возникает ещё проблема с перегревом и даже вскипанием воды во вторичном контуре, циркуляции то нет. Т.Е. давление воды должно быть как минимум равным давлению пара, иначе закипит! Гораздо дешевле поставить электрический бойлер. Вот такие пироги...
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.2.2008, 11:14
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Офисный планктон 
        		
  
        		Группа: Участник форума3 
        		Сообщений: 1649 
        		Регистрация: 17.1.2007 
        		Из: Украина 
        		Пользователь №: 5574 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Т.е., конденсат Вы возвращаете? Тогда только теплообменник. Если все-же не возвращаете, то есть ещё 1 весьма экзотичный выход - использование т.н. "выпара" - пара, образующегося при вскипании конденсата под атмосферным давлением в "flash vessel"-e (не знаю правильного термина на русском).  http://www.spiraxsarco.com/resources/steam...flash-steam.aspВозможно, это как раз то, шо Вам нужно. Кстати есть много инфы и по барботажу: http://www.spiraxsarco.com/resources/steam...m-injection.asp
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.2.2008, 11:38
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 60 
        		Регистрация: 9.2.2006 
        		
        		Пользователь №: 2110 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Zeman, спасибо за идею с конденсатопроводом! Ситуация такая: весь конденсат с технологии собирается самотёком в бак 4 м^3, температура 80 - 95(со слов заказчика) и при заполнении перекачивается  в котельную на водоподготовку. Таким образом, рассматриваю следующую схему:  Насосом с частотнам регулированием конденсат прокачиваю через пластинчатый теплообменник. Контролирую температуру или горячей воды к потребителю или обратку теплоносителя (что лучше???) и в зависимости от температуры варьирую подачу теплоносителя. По-моему просо и со вкусом!
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.2.2008, 11:53
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Офисный планктон 
        		
  
        		Группа: Участник форума3 
        		Сообщений: 1649 
        		Регистрация: 17.1.2007 
        		Из: Украина 
        		Пользователь №: 5574 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Насос, частотник, регулятор, теплообменник... Ниче себе просто! Не, унитазный клапан лучше   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.2.2008, 14:56
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 60 
        		Регистрация: 9.2.2006 
        		
        		Пользователь №: 2110 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Patorok @ 28.2.2008, 12:53) [snapback]226665[/snapback] Насос, частотник, регулятор, теплообменник... Ниче себе просто! Не, унитазный клапан лучше   Паровой редукционный клапан, паровой клапан температуры прямого действия, инжектор, тот же насос и, наконец, унитазный клапан - набежит буть здоров сколько.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.2.2008, 16:13
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Офисный планктон 
        		
  
        		Группа: Участник форума3 
        		Сообщений: 1649 
        		Регистрация: 17.1.2007 
        		Из: Украина 
        		Пользователь №: 5574 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Igor K @ 28.2.2008, 15:56) [snapback]226756[/snapback] унитазный клапан - набежит буть здоров сколько. Да, признаю, это - главная статья расходов    . Впрочем, уважаемые, Вы забываете и ещё об одной немаловажной особенности использования конденсата. В договоре с котельной, на сколько я знаю, регламентируется температура возвращаемого конденсата, которая в случае его использования в Ваших целях будет скакать в огромных диапазонах.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.2.2008, 18:03
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 60 
        		Регистрация: 9.2.2006 
        		
        		Пользователь №: 2110 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Я ещё не прикинул какой расход конденсата потребуется, но думаю, что особого влияния на общую температуру в баке не окажет. А в принципе вопрос обсуждаемый с заказчиком. В даном случае может возникнуть проблема с тем, что конденсатный насос конденсат из бака выкачает, и греть будет не чем.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.2.2008, 19:27
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3016 
        		Регистрация: 30.9.2005 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 1271 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Поставьте бойлер ГВС накопительного типа. Там в комплекте есть регулирующий термостат, ставите на подачу греющего контура обыкновенный циркуляционный насосик и управляете температурой горячей воды его включением-выключением. А чтобы вода в конденсатном баке никогда не заканчивалась, там должна быть предусмотрена автоматика прекращения разбора из него при снижении уровня до минимального. В противном случае воздух попадает в конденсатопровод и "здравствуй ржавчина"    А чтобы конденсат не уходил через рубашку бойлера нужно обратку от него возвращать обратно в конденсатный бак. Конечно постепенно конденсат будет остывать, как и горячая вода, но для этого мы и поставили накопительный бойлер, чтобы процессы эти были незаметны.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.2.2008, 9:24
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 60 
        		Регистрация: 9.2.2006 
        		
        		Пользователь №: 2110 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Спасибо, Zeman. Предложенная Вами схема с бойлером коственного нагрева, мне кажется наиболее рациональной. Спасибо всем!
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.2.2008, 10:03
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2421 
        		Регистрация: 1.7.2004 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 26 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				flash vessel еще называют flash-tank, а по-русски это расширитель. Тема хорошая и для нужд ГВС можно использовать, но нужно посчитать сколько реально у них там может быть пара вторичного вскипания, может его практически и нет, все гасится по ходу транспортировки....
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.2.2008, 10:14
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Офисный планктон 
        		
  
        		Группа: Участник форума3 
        		Сообщений: 1649 
        		Регистрация: 17.1.2007 
        		Из: Украина 
        		Пользователь №: 5574 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Насколько я понял, конденсат подается в бак самотеком, т.е., под атмосферным давлением. Соответственно, пара вторичного вскипания там хоть отбавляй (прямо пропорционально количеству конденсата). И это чистая потеря тепла, выбрасываемая на воздух. Если у аскера производство по мощности составляет хоть треть от моего предыдущего проекта (у меня было 12 т/час), то на нужды ГВС хватит с головой.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   6.3.2008, 7:44
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 87 
        		Регистрация: 20.1.2008 
        		Из: Екатеринбург 
        		Пользователь №: 14617 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Похожее обсуждение видел вот  тут. Там, правда, до подгрева конденсатом еще не дошли, но есть немного теории.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |