Аварийное освещение, эвакуационное и освещение безопасности |
|
|
Гость_Миша_59_*
|
27.2.2008, 18:50
|
Guest Forum

|
Здрасьте! Подскажите, пожалуйста какое аварийное освещение доложено быть в одноэтажном здании. Здание предназначено под два магазина. (общие помещения + два торговых зала по 70кв.м.). Общая площадь 240кв.м. И как вы относитесь к такому пункту в ПУЭ. 6.1.29. Допускается применение ручных осветительных приборов с аккумуляторами или сухими элементами для освещения безопасности и эвакуационного освещения взамен стационарных светильников (здания и помещения без постоянного пребывания людей, здания площадью застройки не более 250 м2). Получается, что можно вообще не делать авар. освещения??? За ранее благодарен всем
|
|
|
|
|
28.2.2008, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Цитата(Миша_59 @ 27.2.2008, 17:50) [snapback]226406[/snapback] Здрасьте! Подскажите, пожалуйста какое аварийное освещение доложено быть в одноэтажном здании. Здание предназначено под два магазина. (общие помещения + два торговых зала по 70кв.м.). Общая площадь 240кв.м. Получается, что можно вообще не делать авар. освещения??? Не получается, ну если продавцов за людей не считать  , а еще в магазине должны быть кассовые аппараты, так, что получается как минимум аварийное освещение касс и указатели выходов.
|
|
|
|
|
28.2.2008, 22:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Цитата(zem @ 28.2.2008, 18:04) [snapback]226860[/snapback] Не получается, ну если продавцов за людей не считать  , а еще в магазине должны быть кассовые аппараты, так, что получается как минимум аварийное освещение касс и указатели выходов. Согласен. И ещё смотри СП 31 ..непомню..-2003 там очень много про освещение, в т.ч. и аварийное
|
|
|
|
|
24.3.2011, 22:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Подскажите пожалуйста оветы на такие вопросы:
1. Как по госту обозначается табличка над выходом(аварийный светильник с надписью)?
2. Какой соs(фи) у энергосберегающих ламп?
3. Можно ли освещение безопасности питать от ЩАО,а таблички от простых ЩО,чтобы не делать вторую пару шин отдельно постоянно питающие эвакуационные светильники?
Заранее большое спасибо!
|
|
|
|
|
25.3.2011, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571

|
на первые 2 в инете найти легко.
на 3-й можно от ЩАО запитать безопасность, таблички можно от ЩО, если они с источниками своими питания
|
|
|
|
|
29.3.2011, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
может быть я смотрю в комп и вижу фигу,но я не смог найти(((
если вам не трудно киньте сылочки на гост для аварийных светильников и соs(фи) ламп!
|
|
|
|
|
30.3.2011, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 9.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 51588

|
гост2.710-81-буквы гост21.614-88- графика Ещё естьDIN 40 900-IEC617
|
|
|
|
|
31.3.2011, 21:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
большое спасибо!
|
|
|
|
|
7.4.2011, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 7.4.2011
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 102437

|
СП 31-110-2003.... А питание эвакуационных светильников в некоторых случаях, например в офисных зданиях рациональней запитать от систем ОПС 12В с включением по сигналу на блок ОПС.
|
|
|
|
|
7.4.2011, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Посмотрите пожалуйста и выскажите свои замечания!Очень прошу,т.к. нужно запроектировать АО и спросить посоветоваться не с кем=((( Вот сам набросал,что получилось откоментируйте где исправить!!!
|
|
|
|
|
7.4.2011, 22:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 7.4.2011
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 102437

|
Ну на схемах все нормально только поменять (где АВР) АОШ на ЩАО и кабель 3х2,5 по моему для таких токов многовато пойдет и 3х1,5. На планах на нижних листах похоже на эвакуационное освещение, на верхнем (цех) размеров нет но визуально аварийных светильников многовато. Вобщето в настоящее время аварийные светильники "берутся" из светильников общего освещения с установкой дополнительного источника питания, типа ES1 (Световые технологии).
|
|
|
|
|
8.4.2011, 8:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295

|
1. Номиналов на автоматы не вижу. 2. кабелей бы добавил бы индекс FR - дорого, но требуютЬ сейчас... 3. Самое главное: у вас будет куча помещений , которые относятся к разным пожарным отсекам : например, электролитаня, гальваника и т.д. Они пожароопасные и по технологии должны отходить к разынм пож.отсекам - иначе все здание будет по самой "тяжелой" категории. А здесь пошли отдельные АВР на пож. отсеки и т.д.
|
|
|
|
|
8.4.2011, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 7.4.2011
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 102437

|
Я не видел норм.доков аргументирующих прокладку огнестойких кабелей (frls) в производственных помещениях. Требовать могут все, но только аргументировано. Насколько я помню электролитаня и гальваника относятся к П-IIа (если не ошибаюсь). Категорийность помещений так же определяется по располажению вент каналов. Разговор был об аварийном освещении, поределение марок светильников в помещениях вопрос третий.
Сообщение отредактировал Ursul - 8.4.2011, 11:46
|
|
|
|
|
8.4.2011, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Цитата(Ursul @ 7.4.2011, 23:49)  Ну на схемах все нормально только поменять (где АВР) АОШ на ЩАО и кабель 3х2,5 по моему для таких токов многовато пойдет и 3х1,5. На планах на нижних листах похоже на эвакуационное освещение, на верхнем (цех) размеров нет но визуально аварийных светильников многовато. Вобщето в настоящее время аварийные светильники "берутся" из светильников общего освещения с установкой дополнительного источника питания, типа ES1 (Световые технологии). Кабель взял такой потому что в некоторых местах не проходит по потерям(в самом цеху) и поэтому стал везде ставить такой! Да,на нижних эвакуационное(поставил светильники ЛБА) Размеры цеха- вся длинна 160м(по 6м между балками) вся ширина 80м(4 пролета по 20м) высота 12м,но светильники вешать на 10м буду +производственные помещения по краям шириной 20м и длинной с цех Я бы взял из общего,но во-первых там ДРЛ1000 висят,во-вторых они попросили энергосберегающие запроектировать! Цитата(andrey357 @ 8.4.2011, 9:27)  1. Номиналов на автоматы не вижу. 2. кабелей бы добавил бы индекс FR - дорого, но требуютЬ сейчас... 3. Самое главное: у вас будет куча помещений , которые относятся к разным пожарным отсекам : например, электролитаня, гальваника и т.д. Они пожароопасные и по технологии должны отходить к разынм пож.отсекам - иначе все здание будет по самой "тяжелой" категории. А здесь пошли отдельные АВР на пож. отсеки и т.д. Номиналов нет только в АВР у нас только электролитная категория А,остальные п-II
|
|
|
|
|
20.4.2011, 20:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Подскажите пожалуйста!
нужно запитать аварийное освещение-мощность 0.01кВТ=0.05А. Вопрос какой выбрать кабель?
если беру ВВГнг-FRLS,то сечение только 1,5мм-это не много?может что то еще есть?
|
|
|
|
|
21.4.2011, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(Конструктор1 @ 20.4.2011, 21:13)  Подскажите пожалуйста!
нужно запитать аварийное освещение-мощность 0.01кВТ=0.05А. Вопрос какой выбрать кабель?
если беру ВВГнг-FRLS,то сечение только 1,5мм-это не много?может что то еще есть? нет больше ничего
|
|
|
|
Гость_bahek_*
|
22.4.2011, 14:57
|
Guest Forum

|
Цитата(Конструктор1 @ 7.4.2011, 22:23)  Посмотрите пожалуйста и выскажите свои замечания!Очень прошу,т.к. нужно запроектировать АО и спросить посоветоваться не с кем=(((
Вот сам набросал,что получилось откоментируйте где исправить!!! Первый раз вижу чтоб писали - РАСЧЕТНАЯ СХЕМА АВР
|
|
|
|
|
23.4.2011, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
это я просто скопировал с другой схемы и так написал
а так эта схема называется Блок АВР
|
|
|
|
|
27.4.2011, 7:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295

|
категорию А сложно сложно отнести к П-IIА, скорее к В-IА
Категория помещения "А" взрывопожароопасная - помещения, в которых находятся горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28єС в таком количестве, что могут образовывать парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа, или вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа.
кабелек все-же не тот.... СП 6.13130.2009 4.1 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR).
ГОСТ Р 53315—2009 Исполнение — нг-FRLS Для одиночной или групповой прокладки (с учетом объема горючей загрузки) цепей питания электроприемников систем противопожарной защиты, операционных и реанимационно-анестезионного оборудования больниц и стационаров, а также других электроприемников, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара
Зы а почему в АВР 2 реле контроля фаз - обычно одно...
Сообщение отредактировал andrey357 - 27.4.2011, 7:55
|
|
|
|
|
8.5.2011, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Большое спасибо за замечание!!!
а я как то два поставил и не подумал,поставлю одно!!!
|
|
|
|
|
10.5.2011, 8:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295

|
Вы когда проект СДАВАТЬ собираетесь???
Если после 20 мая, то флаг вам в руки при прочтении уважаемого документа: СП 52.13330 от 2011г. Естественное и искусственное освещение. Большую часть АО можно переделывать...
там из аварийного освещения ( котрое попадает под ВВГнглсфр) осталось гораздо меньше...
|
|
|
|
|
10.5.2011, 23:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Если вам не трудно,то подскажите на какие моменты обратить внимание и изменить...
срок сдачи 23мая
|
|
|
|
|
11.5.2011, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295

|
Не, ну только пытался дискуссию завязать - так просЮтЬ свое мнение сказать. Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное. Эвакуационное освещение подразделяется на освещение путей эвакуации, эвакуационное освещение зон повышенной опасности, эвакуационное освещение больших площадей, антипаническое освещение. Это как минимум от смежников: 1 Определение путей эвакуации 2 определение зон повышенной опасности. от Проектировщиков ( честно - сам не разбирался - зарубку сделал, надо будет- посмотрю) 1. 3 разных уровня освещенности для себя новое (читал не все!!!): светильник над аптечкой светильник над средством пожаротушения светильник над аварийной связью. нормы на расстояние между аварийными светильниками получается, что все системы должны быть НЕЗАВИСИМЫ?? получается, что ВСЕ они идут как пож. безопасность?????? немного другие нормативы на время разжигания ламп лампы накаливания только при невозможности применения люм. ламп новые нормы по освещению - например миниму по коридорам кое-где поднялся... питание источников аварийного освещения - от НЕЗАВИСИМОГО источника от рабочего освещения в НОРМАЛЬНОМ режиме и от третьего в АВАРИЙНОМ режиме. Поэтому ваша работа летит коту под хвост - ВСЯ. В общем Стивен Кинг как автор триллеров отдыхает. Почитаешь на ночь - и просыпаешься в холодном поту......
Сообщение отредактировал andrey357 - 11.5.2011, 8:53
|
|
|
|
|
11.5.2011, 23:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Цитата(andrey357 @ 11.5.2011, 9:52)  Не, ну только пытался дискуссию завязать - так просЮтЬ свое мнение сказать. Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное. Эвакуационное освещение подразделяется на освещение путей эвакуации, эвакуационное освещение зон повышенной опасности, эвакуационное освещение больших площадей, антипаническое освещение. Это как минимум от смежников: 1 Определение путей эвакуации 2 определение зон повышенной опасности. от Проектировщиков ( честно - сам не разбирался - зарубку сделал, надо будет- посмотрю) 1. 3 разных уровня освещенности для себя новое (читал не все!!!): светильник над аптечкой светильник над средством пожаротушения светильник над аварийной связью. нормы на расстояние между аварийными светильниками получается, что все системы должны быть НЕЗАВИСИМЫ?? получается, что ВСЕ они идут как пож. безопасность?????? немного другие нормативы на время разжигания ламп лампы накаливания только при невозможности применения люм. ламп новые нормы по освещению - например миниму по коридорам кое-где поднялся... питание источников аварийного освещения - от НЕЗАВИСИМОГО источника от рабочего освещения в НОРМАЛЬНОМ режиме и от третьего в АВАРИЙНОМ режиме. Поэтому ваша работа летит коту под хвост - ВСЯ. В общем Стивен Кинг как автор триллеров отдыхает. Почитаешь на ночь - и просыпаешься в холодном поту......  меня заказчик попросил только эвакуационное! по поводу ламп,заказчик решил только энергосберегающие лампы по поводу питания там есть оговорка,что можно использовать и просто ЩО
|
|
|
|
|
11.5.2011, 23:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
что скажите по поводу кабеля КПСЭ-нг-FRLS-1х2х0.75 для аварийного освещения
|
|
|
|
|
12.5.2011, 5:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 7.4.2011
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 102437

|
А каким местом этот кабель относится к проводке электрики 220В? КПСЭ-нг-FRLS-1х2х0.75- для прокладки проводки ОПС и по моему не подойдет по параметрам.
|
|
|
|
|
12.5.2011, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295

|
Цитата меня заказчик попросил только эвакуационное! С 20 мая: Эвакуационное освещение подразделяется на освещение путей эвакуации, эвакуационное освещение зон повышенной опасности, эвакуационное освещение больших площадей, антипаническое освещение. У вас должно быть как минимум в ПЗ прописано прото, что: 7.105 Освещение путей эвакуации в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать по маршрутам эвакуации: .... в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для опове-щения о чрезвычайной ситуации; в местах размещения первичных средств пожаротушения; в местах размещения плана эвакуации. Цитата по поводу питания там есть оговорка,что можно использовать и просто ЩО Я не нашел. Если укажете что либо, кроме этого, буду благодарен. 7.111 ....Питание световых указателей в нормальном режиме должно производиться от источника, не зависимого от источника питания рабочего освещения; в аварийном режиме переключаться на питание от третьего независимого источника, например - встроенную в светильник аккумулятор-ную батарею. Продолжительность работы световых указателей должна быть не менее 1ч. В противном случае вас на 2-3 этажах ждут ЩОА
|
|
|
|
|
12.5.2011, 21:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
по поводу кабеля-Кабели предназначены для использования в современных системах противопожарной защиты, сигнализации, оповещения и связи, на напряжение до 300 В переменного тока, где требуется сохранение работоспособности кабеля в течении 180 минут, в условиях открытого пламени.
|
|
|
|
|
12.5.2011, 21:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Цитата(andrey357 @ 12.5.2011, 13:48)  С 20 мая: Эвакуационное освещение подразделяется на освещение путей эвакуации, эвакуационное освещение зон повышенной опасности, эвакуационное освещение больших площадей, антипаническое освещение.
У вас должно быть как минимум в ПЗ прописано прото, что: 7.105 Освещение путей эвакуации в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать по маршрутам эвакуации: .... в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для опове-щения о чрезвычайной ситуации; в местах размещения первичных средств пожаротушения; в местах размещения плана эвакуации.
Я не нашел. Если укажете что либо, кроме этого, буду благодарен. 7.111 ....Питание световых указателей в нормальном режиме должно производиться от источника, не зависимого от источника питания рабочего освещения; в аварийном режиме переключаться на питание от третьего независимого источника, например - встроенную в светильник аккумулятор-ную батарею. Продолжительность работы световых указателей должна быть не менее 1ч. В противном случае вас на 2-3 этажах ждут ЩОА это только световые указатели нельзя питать от ЩО,а осветительные приборы можно от ЩО
|
|
|
|
|
13.5.2011, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295

|
Согласен - не обратил внимания, что на верхних этажах только аварийные светильники, а не указатели.... Формально - они должны сохранять работоспособность до окончания эвакуации, поэтому с ЩО могут быть проблемы. А кабель 0,75 квадрат - не мал будет???
|
|
|
|