Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пескоструйный аппарат., Ветиляция помещения.
PSergeyV
сообщение 4.3.2008, 16:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 21.8.2007
Из: Тула
Пользователь №: 10821



В комнате располагается пескоструйный аппарат. При работе выделяется пыль. Как я понимаю приток нужно подавать сверху вниз, а вытяжка делать из нижней зоны. Удаляемый воздух очищается от пыли, которая собирается в пыльный мешок или еще во что-то подобное. Если я ошибаюсь то пожалуйста поправте, а вопрос вот в чем:
Если заказчик не знает какой тип оборудования у него будет стоять, данных о выбросах тоже нет, а проект дай, то какую кратность воздухообмена принять?
Должна ли вытяжка преобладать над притоком, и на сколько?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 4.3.2008, 17:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



Кратность обменов, можно принять как в покрасочной 10, преобладание вытяжки над притоком 10-15%, думаю это предотвратит попадание пыли в соседние помещения. Незабудте учесть в притоке и подачу сжатого воздуха в пескоструйном агрегате, да и маску с принудительной подачей воздуха для работника тоже.
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyNN
сообщение 4.3.2008, 17:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157



Делал, знаем.
Так вот. Из уже смонтированной системы сделал выводы:
1. Приток в нижнюю зону. ВЕ или механика не принципиально.
2. Вытяжка только из верхней зоны, т.к. если сделать из нижней то в ваш "пылесборник" пойдет дополнительное кол-во "песка".
3. В качестве циклона лучше использовать матерчатые, рукавные фильтры с АВТОМАТИЧЕСКИМ очищением.
4. Если воздух используется обратно в цех необходимо ставить фильтры тонкой очистки типа F5, естественно после циклончика.
5. Обсолютно чистого воздуха добиться не получиться ни при каких условиях. Я добился что пыль пропадает черех 2-3 минуты после окончания работы пескоструя. Как раз под вывоз детали из камеры.

Сообщение отредактировал AndreyNN - 4.3.2008, 17:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 4.3.2008, 17:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Я делал вентиляцию такого помещения пол года назад по принципу вентиляции автомойки. Кроме песка при пескоструйной обработке у нас распыляется вода. Кратность притока-вытяжки получилась около 20. Приток - практически естественный, подключился к существующей системе, вытяжка- механическая через циклон. Все в верхней зоне. Как работает - не знаю. но судя по тому, что за зиму никто не жаловался - удовлетворительно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 4.3.2008, 19:41
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Этоже технология чистой вод ее считать надо на конкретное оборудование и под конкретные задачи. Какая аналогия и принципы вы что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PSergeyV
сообщение 4.3.2008, 19:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 21.8.2007
Из: Тула
Пользователь №: 10821



Всем большое спасибо за помощь. Буду делать. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gh5rjn
сообщение 9.3.2008, 22:53
Сообщение #7


очистка воздуха


Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774



Цитата(PSergeyV @ 4.3.2008, 19:55) [snapback]228356[/snapback]
Всем большое спасибо за помощь. Буду делать. rolleyes.gif

Ну и зря. Если ты говоришь про Пескоструйный аппарат с кварцевым песком, то сначала посмотри в гугле статьи на тему "Силикоз". Своим неточным проектным решением ты со 100-процентной вероятностью обрекаешь несколько человек на тяжелую болезнь с мучительной смертью.

С кремнием шутки плохи. Еще раз взвесь возможные решения и их последствия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyNN
сообщение 11.3.2008, 13:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157



Болезни не будет по причине того, что человек работает в герметичном скафандре, с подводом свежего наружного воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ecoZigZag
сообщение 17.3.2008, 10:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 28.3.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6839



Если движок форума не изменит картинку, то будет видна анимация


На всякий случай аттачил GIF в архиве.

Сообщение отредактировал ecoZigZag - 17.3.2008, 10:53
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sabbiatrici_pallinatrici_lampugnani_sabbiatura_pallinatura.zip ( 481,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gh5rjn
сообщение 6.4.2008, 7:46
Сообщение #10


очистка воздуха


Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774



Цитата(AndreyNN @ 11.3.2008, 14:16) [snapback]229999[/snapback]
человек работает в герметичном скафандре, с подводом свежего наружного воздуха.


Комплект защиты органов дыхания (КЗОД)
_http://wmz.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=36

Шлем ВМЗ
_http://wmz.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=35

Работа абразивоструйных установок DSG
_http://wmz.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=43

Установки абразивоструйные DSG
_http://wmz.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=14

Системы сбора и рекуперации СОВ
_http://wmz.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gh5rjn
сообщение 6.4.2008, 22:44
Сообщение #11


очистка воздуха


Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774



В предыдущем сообщении были ссылки на российское оборудование.
В прикрепленном файле описание аналогичного оборудования производства одной из иностранных фирм.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Munkebo.zip ( 189,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных