Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пескоструйный аппарат.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
PSergeyV
В комнате располагается пескоструйный аппарат. При работе выделяется пыль. Как я понимаю приток нужно подавать сверху вниз, а вытяжка делать из нижней зоны. Удаляемый воздух очищается от пыли, которая собирается в пыльный мешок или еще во что-то подобное. Если я ошибаюсь то пожалуйста поправте, а вопрос вот в чем:
Если заказчик не знает какой тип оборудования у него будет стоять, данных о выбросах тоже нет, а проект дай, то какую кратность воздухообмена принять?
Должна ли вытяжка преобладать над притоком, и на сколько?
Нестор
Кратность обменов, можно принять как в покрасочной 10, преобладание вытяжки над притоком 10-15%, думаю это предотвратит попадание пыли в соседние помещения. Незабудте учесть в притоке и подачу сжатого воздуха в пескоструйном агрегате, да и маску с принудительной подачей воздуха для работника тоже.
rolleyes.gif
AndreyNN
Делал, знаем.
Так вот. Из уже смонтированной системы сделал выводы:
1. Приток в нижнюю зону. ВЕ или механика не принципиально.
2. Вытяжка только из верхней зоны, т.к. если сделать из нижней то в ваш "пылесборник" пойдет дополнительное кол-во "песка".
3. В качестве циклона лучше использовать матерчатые, рукавные фильтры с АВТОМАТИЧЕСКИМ очищением.
4. Если воздух используется обратно в цех необходимо ставить фильтры тонкой очистки типа F5, естественно после циклончика.
5. Обсолютно чистого воздуха добиться не получиться ни при каких условиях. Я добился что пыль пропадает черех 2-3 минуты после окончания работы пескоструя. Как раз под вывоз детали из камеры.
Valentin_K
Я делал вентиляцию такого помещения пол года назад по принципу вентиляции автомойки. Кроме песка при пескоструйной обработке у нас распыляется вода. Кратность притока-вытяжки получилась около 20. Приток - практически естественный, подключился к существующей системе, вытяжка- механическая через циклон. Все в верхней зоне. Как работает - не знаю. но судя по тому, что за зиму никто не жаловался - удовлетворительно.
ivan-l-ing
Этоже технология чистой вод ее считать надо на конкретное оборудование и под конкретные задачи. Какая аналогия и принципы вы что?
PSergeyV
Всем большое спасибо за помощь. Буду делать. rolleyes.gif
gh5rjn
Цитата(PSergeyV @ 4.3.2008, 19:55) [snapback]228356[/snapback]
Всем большое спасибо за помощь. Буду делать. rolleyes.gif

Ну и зря. Если ты говоришь про Пескоструйный аппарат с кварцевым песком, то сначала посмотри в гугле статьи на тему "Силикоз". Своим неточным проектным решением ты со 100-процентной вероятностью обрекаешь несколько человек на тяжелую болезнь с мучительной смертью.

С кремнием шутки плохи. Еще раз взвесь возможные решения и их последствия.
AndreyNN
Болезни не будет по причине того, что человек работает в герметичном скафандре, с подводом свежего наружного воздуха.
ecoZigZag
Если движок форума не изменит картинку, то будет видна анимация


На всякий случай аттачил GIF в архиве.
gh5rjn
Цитата(AndreyNN @ 11.3.2008, 14:16) [snapback]229999[/snapback]
человек работает в герметичном скафандре, с подводом свежего наружного воздуха.


Комплект защиты органов дыхания (КЗОД)
_http://wmz.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=36

Шлем ВМЗ
_http://wmz.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=35

Работа абразивоструйных установок DSG
_http://wmz.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=43

Установки абразивоструйные DSG
_http://wmz.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=14

Системы сбора и рекуперации СОВ
_http://wmz.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=15
gh5rjn
В предыдущем сообщении были ссылки на российское оборудование.
В прикрепленном файле описание аналогичного оборудования производства одной из иностранных фирм.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.