> Расчет коллектора дымохода
MIXT
сообщение 28.3.2008, 11:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 10.4.2007
Пользователь №: 7052



Небходимо расчитать коллектор-дымоход объединяющий 2 котла по 870 кВт каждый с диаметром отвода продуктов сгорания 650 мм.
Есть ли методики или программки расчета именно коллекторов ?
Видел как то программу расчета фирмы Raab, но программа немецкая и без инструкции разобраться было тяжело.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 28.3.2008, 11:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Сначала запросите изготовителя котлов, позволяет ли он объединение дымоходов. А то рассчитаете, а потом выяснится, что вся работа сделана зря.
Не ошиблись насчет диаметра выходного патрубка? На такую мощность обычно идут 250-300 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MIXT
сообщение 28.3.2008, 11:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 10.4.2007
Пользователь №: 7052



Цитата(zeman @ 28.3.2008, 11:41) [snapback]235760[/snapback]
Сначала запросите изготовителя котлов, позволяет ли он объединение дымоходов. А то рассчитаете, а потом выяснится, что вся работа сделана зря.
Не ошиблись насчет диаметра выходного патрубка? На такую мощность обычно идут 250-300 мм.



Котельная пристроенная к жилому дому, высота около 40 метров, накладно тянуть 2 трубы, да и не получится это сделать, котельная маленькая,расположение не позволяет.
На счет дымохода не ошибся --паспорт перед глазами, котлы c атмосферной встроенной горелкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 28.3.2008, 12:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Вам надо выполнить аэродинамический расчет дымовой трубы (нормативный метод).
Скорость в устье не менее 6-10 м/с (и не менее 2,5-3м/с во избежание задувания), в газоходе от котла 2-4 м/с, в общем газоходе 3-4 м/с.
Зачем обший газоход? Врезайтесь с двух сторон, в трубе сделайте рассечку на высоту 1,5-2 м от места врезки. Хотя индивидуальные трубы для котлов предпочтительнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 28.3.2008, 14:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(MIXT @ 28.3.2008, 11:59) [snapback]235782[/snapback]
котлы c атмосферной встроенной горелкой.

Тут я пас. Один раз делали котельную на атмосферниках со всеми сдачами, наладчикам пришлось придумывать содержание кислорода в отходящих газах. Там присутствует постоянный приток воздуха в дымоход непосредственно из помещения котельной минуя котел. Поэтому нормативный метод боюсь, что в данном случае не подойдет, так как он его не учитывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных