> Запах канализации в туалете
Гость_VadimKh_*
сообщение 7.4.2008, 11:31
Сообщение #1





Guest Forum






Суть проблемы:
Квартира на 3 этаже 25-и этажного дома.
При сливе воды жильцами сверху гидрозатвор унитаза начинает пропускать запах канализации (гидрозатвор не уходит).
Стояк вентилируемый, незаглушенный.
Этажем ниже устроен отступ в канализационном стояке.
Не понимаю, в чем может быть проблема и как ее выявить.
Бракованный унитаз (пропускае гидрозатвор)? Отступ на стояке этажем ниже?
Помогите советом, как понять, в чем проблема и как с ней справиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 7.4.2008, 11:58
Сообщение #2


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(VadimKh @ 7.4.2008, 10:31) [snapback]239694[/snapback]
При сливе воды жильцами сверху гидрозатвор унитаза начинает пропускать запах канализации (гидрозатвор не уходит).
почти наверняка, проблема в уплотнении сединения горшка с канал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 7.4.2008, 12:02
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Vict @ 7.4.2008, 14:58) [snapback]239703[/snapback]
почти наверняка, проблема в уплотнении сединения горшка с канал.


Да, скорее всего. Вчера у себя заметил такое же. Замазывал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VadimKh_*
сообщение 7.4.2008, 12:16
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Vict @ 7.4.2008, 11:58) [snapback]239703[/snapback]
почти наверняка, проблема в уплотнении сединения горшка с канал.

Удивительно, но запах прет прямо из чаши унитаза, причем визуально во время этого наблюдаются волнение воды.
В том то и проблема, что запах проходит через воду гидрозатвора (странно, но факт).
Высотность дома может иметь значение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 7.4.2008, 12:24
Сообщение #5


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(VadimKh @ 7.4.2008, 11:16) [snapback]239713[/snapback]
В том то и проблема, что запах проходит через воду гидрозатвора (странно, но факт).
это не факт - запах вед не стуей бьет вам в нос smile.gif

Цитата
Удивительно, но запах прет прямо из чаши унитаза, причем визуально во время этого наблюдаются волнение воды.
волнение воды какое, примерно в мм?
Отступ на нижнем этаже на каком растоянии(высоте) от вашего отвода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VadimKh_*
сообщение 7.4.2008, 12:34
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Vict @ 7.4.2008, 12:24) [snapback]239717[/snapback]
это не факт - запах вед не стуей бьет вам в нос smile.gif

волнение воды какое, примерно в мм?
Отступ на нижнем этаже на каком растоянии(высоте) от вашего отвода?


Именно так: бьет струей в нос.
Волнение воды примерно 0,5 см, иногда просто легкое бурление.
Отступ на нижнем этаже длиной около 50 см и где-то 40-50 см по высоте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 7.4.2008, 12:35
Сообщение #7


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Я например еженедельно мою горшок и стараюсь не замазывать - сами попробуйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VadimKh_*
сообщение 7.4.2008, 12:41
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(Сантехник @ 7.4.2008, 12:35) [snapback]239724[/snapback]
Я например еженедельно мою горшок и стараюсь не замазывать - сами попробуйте.

Не смешно. Лучше б что-нибудь по существу подсказали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 7.4.2008, 12:42
Сообщение #9


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(VadimKh @ 7.4.2008, 11:34) [snapback]239723[/snapback]
Волнение воды примерно 0,5 см, иногда просто легкое бурление.
Отступ на нижнем этаже длиной около 50 см и где-то 40-50 см по высоте.

Отступ на таком расстоянии вряд ли по проекту - требуйте его переделки(если я не ошибаюсь минимум на метр ниже допускается), либо подымайте ваш горшок на подиум.
А из ванны или умывальника запах не появляется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 7.4.2008, 12:46
Сообщение #10


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Вы можете не видеть что сифон сорван, темно грязно зрение не 1 . У меня например срывает сифон в трапе. Если можете ( учу плохому) врежтесь в канализацию трубой и выведите ее в вент канал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VadimKh_*
сообщение 7.4.2008, 12:53
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Vict @ 7.4.2008, 12:42) [snapback]239732[/snapback]
Отступ на таком расстоянии вряд ли по проекту - требуйте его переделки(если я не ошибаюсь минимум на метр ниже допускается), либо подымайте ваш горшок на подиум.
А из ванны или умывальника запах не появляется?

Про проект, конечно, попробую что-нибудь разузнать. Подскажите, плиз, ссылку на норатив (про 1 метр)?
Т.е. отступ на стояке соседям снизу делать можно? Т.е. если даже смывают с 25-го этажа, то все должно быть нормально?
Не очень понимаю физику всего процесса, но логика подсказывает, что отступ может влиять.
Или виноват английский унитаз с недостаточным уровнем гидрозатвора?
Про подиум - это шутка? Не на метр же его поднимать.
Из ванны и умывальника - ничего нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 7.4.2008, 13:02
Сообщение #12


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(VadimKh @ 7.4.2008, 11:53) [snapback]239740[/snapback]
Про проект, конечно, попробую что-нибудь разузнать. Подскажите, плиз, ссылку на норатив (про 1 метр)?
у меня под рукой счас нет норм...если хотите читайте в нормативке снип внутрянки, а так же про пол. трубы, но если вы не спец...может кто на форуме конкретно подскажет.

Цитата
Т.е. отступ на стояке соседям снизу делать можно? Т.е. если даже смывают с 25-го этажа, то все должно быть нормально?
от проекта зависит, и правильности расчетов

Цитата
Не очень понимаю физику всего процесса, но логика подсказывает, что отступ может влиять.
обязательно, в данном случае влияет

Цитата
Или виноват английский унитаз с недостаточным уровнем гидрозатвора?
А проблема когда появилась? Сразу после замены унитаза?

Цитата
Про подиум - это шутка? Не на метр же его поднимать.
совсем даже не шутка...исходя из
Цитата
Из ванны и умывальника - ничего нет.
достаточно его поднять на 5-10 см.

Сообщение отредактировал Vict - 7.4.2008, 13:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VadimKh_*
сообщение 7.4.2008, 13:14
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Vict @ 7.4.2008, 13:02) [snapback]239744[/snapback]
у меня под рукой счас нет норм...если хотите читайте в нормативке снип внутрянки, а так же про пол. трубы, но если вы не спец...может кто на форуме конкретно подскажет.

от проекта зависит, и правильности расчетов

обязательно, в данном случае влияет

А проблема когда появилась? Сразу после замены унитаза?

совсем даже не шутка...исходя из
достаточно его поднять на 5-10 см.


Все делалось сразу, т.е. унитаза там вообще не было (квартира была пустая).
Т.е. подняв унитаз на 10 см. можно решить проблему?
Если не сложно, "на пальцах" поясните, пожалуйста, что меняется от поднятия унитаза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 7.4.2008, 13:37
Сообщение #14


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(VadimKh @ 7.4.2008, 12:14) [snapback]239752[/snapback]
Все делалось сразу, т.е. унитаза там вообще не было (квартира была пустая).
Т.е. подняв унитаз на 10 см. можно решить проблему?
Если не сложно, "на пальцах" поясните, пожалуйста, что меняется от поднятия унитаза.

на пальцах smile.gif
1. отступ нельзя делать (вернее нельзя подсоединять приборы ниже отступа) - на вашем 2-м этаже уже нарушение.
2. он у вас есть(отступ) - как он сделан? отводами под какой угол? желательно что бы как минимум 2х45.

Но у вас есть, то что есть...
Стоки сверху ударяясь об отступ резко притормаживаются...и часть воздуха(газов) резко подымаются вверх...и эта подушка доходит до вашего гидрозатвора(унитаз близко к стояку?)...приподняв горшок вы даете возможность этому воздуху распределиться по отводу канальи.
Но здесь может быть мина - если гидрозатвор ванны близко(1,5 - 2 м) к стояку, то можете получить запах из ванны.

Если есть возможность - требуйте переделку отступа - наверняка это самостоятельное решение кварт. на втором этаже, т.к. с отступом проект не мог пройти экспертизу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 7.4.2008, 15:18
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Vict @ 7.4.2008, 14:37) [snapback]239762[/snapback]
1. отступ нельзя делать (вернее нельзя подсоединять приборы ниже отступа) - на вашем 2-м этаже уже нарушение.

В начале темы речь идет про третий этаж.
На втором этаже жилая квартира? После Вашего третьего отступ и потом присоединение от квартиры на 2 этаже?
Цитата
Подскажите, плиз, ссылку на норатив (про 1 метр)?

Что-то я не припомню такого норматива.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 7.4.2008, 15:31
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Скорее всего, стояк уже не вентилируемый (либо соседи на последнем этаже постарались, либо когда крышу стелили, мусор туда затолкали). Теперь, когда соседи воду сливают, воздуху деваться не куда вот он и выходит по пути наименьшего сопротивления. Значит Ваш гидрозатвор слабее, чем у соседа – мои Вам соболезнования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 7.4.2008, 15:32
Сообщение #17


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(OlgaO @ 7.4.2008, 14:18) [snapback]239808[/snapback]
В начале темы речь идет про третий этаж.
Ольга, Вы считаете что я блондин? biggrin.gif

Цитата
На втором этаже жилая квартира? После Вашего третьего отступ и потом присоединение от квартиры на 2 этаже?
Цитата(VadimKh @ 7.4.2008, 11:53) [snapback]239740[/snapback]
Т.е. отступ на стояке соседям снизу делать можно?

smile.gif

Цитата
Что-то я не припомню такого норматива.
завтра посмотрю, кажется в СП 40-102....
И еще, если не ошибаюсь, в каких то региональных нормах про высотки(Москва, Питер?), допускается делать отступ и подсоединения ниже его, но при условии что давление воздуха в начале и конце отпуска одинаковое, что достигается байпасом.
У автра темы учитывая расстояние байпаса нет. Зато есть нарушение Снипа smile.gif


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.4.2008, 16:26
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Vict @ 7.4.2008, 16:32) [snapback]239821[/snapback]
давление в начале и конце отпуска одинаковое

Если в отпуске много не пить, давление должно быть в норме biggrin.gif tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 7.4.2008, 16:29
Сообщение #19


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ 7.4.2008, 15:26) [snapback]239863[/snapback]
Если в отпуске много не пить, давление должно быть в норме biggrin.gif tongue.gif
гы, заметили biggrin.gif
у меня отступ от отпуска так еще и не произошел, и вчера по полной оступился biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.4.2008, 16:38
Сообщение #20


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Vict @ 7.4.2008, 17:29) [snapback]239869[/snapback]
гы, заметили

А то biggrin.gif Неужели Вы подумали, что я смогу пройти мимо такой милой очепятки? rolleyes.gif tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 7.4.2008, 16:49
Сообщение #21


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ 7.4.2008, 15:38) [snapback]239877[/snapback]
А то biggrin.gif Неужели Вы подумали, что я смогу пройти мимо такой милой очепятки? rolleyes.gif tongue.gif
...дык я сам не прохожу мимо них, а тут ..пятки на очи налезли biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.4.2008, 17:04
Сообщение #22


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Vict @ 7.4.2008, 17:49) [snapback]239886[/snapback]
...дык я сам не прохожу мимо

Ну не всё ж тока Вам резвиться, мне тоже хочется biggrin.gif
Даже Берс, и тот в ТСН пошёл флудить, как тут промолчишь? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 7.4.2008, 17:08
Сообщение #23


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ 7.4.2008, 16:04) [snapback]239898[/snapback]
Даже Берс, и тот в ТСН пошёл флудить, как тут промолчишь? biggrin.gif
ага, я заметил! smile.gif Все таки правильно - нефиг от коллектива отрываться! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 7.4.2008, 17:38
Сообщение #24


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Есть такой норматив отступ не более метра угол не более 30 гр. Но он касается не канализации а дымохода. С углом могу ошибаться может и 40 - это более популярный типоразмер на форуме. Да после отпуска можно и спутать темы.

Сообщение отредактировал Сантехник - 7.4.2008, 17:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 7.4.2008, 18:15
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Vict @ 7.4.2008, 16:32) [snapback]239821[/snapback]
Ольга, Вы считаете что я блондин? biggrin.gif

Ни, ни. Ни в коем разе smile.gif. Быстрее сама выкрашусь, чем так подумаю smile.gif

Цитата
Даже Берс, и тот в ТСН пошёл флудить, как тут промолчишь?

Андрей, интересно что после этого прочитаем в Территориальных Строительных Нормах, правда? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 7.4.2008, 18:59
Сообщение #26


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(OlgaO @ 7.4.2008, 17:15) [snapback]239937[/snapback]
Ни, ни. Ни в коем разе smile.gif. Быстрее сама выкрашусь, чем так подумаю smile.gif
biggrin.gif

Цитата
Андрей, интересно что после этого прочитаем в Территориальных Строительных Нормах, правда? biggrin.gif
Ай браво! clap.gif

Лан, у меня еще очи на пятках,... Андрей, а у Вас какое событие произошло? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.4.2008, 19:19
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Я тупею... smile.gif Вот нифига не понял, что такое Ольга про ТСН написала. Так вроде, по контексту, это шутка, но не вьезжаю rolleyes.gif
И почему Вы решили, что у меня что-то произошло, тоже не догоняю smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 7.4.2008, 19:27
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(andrey R @ 7.4.2008, 20:19) [snapback]239963[/snapback]
Я тупею... smile.gif Вот нифига не понял...

biggrin.gif biggrin.gif Надеюсь, что Берса Вы встречали с флудом все же в ТСО, а не в ТСН.
И неужели Вы подумали, что:
Цитата
я смогу пройти мимо такой милой очепятки?

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.4.2008, 19:40
Сообщение #29


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ах вона что biggrin.gif
И правда тупею, не сообразил rolleyes.gif
Одно радует, Викт тоже проворонил, но ему простительно, у него что-то с пятками случимшись tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 7.4.2008, 20:42
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(VadimKh @ 7.4.2008, 13:53) [snapback]239740[/snapback]
Т.е. отступ на стояке соседям снизу делать можно? Т.е. если даже смывают с 25-го этажа, то все должно быть нормально?
Не очень понимаю физику всего процесса, но логика подсказывает, что отступ может влиять.
Или виноват английский унитаз с недостаточным уровнем гидрозатвора?
Про подиум - это шутка? Не на метр же его поднимать.
Из ванны и умывальника - ничего нет.

Отступ делать на стояке, если ниже него санприборы - запрещается (СНиП, п. 17.3). На приборах под отступом возможен срыв сифона – унос части воды из него за счет разрежения давления воздуха в стояке. После срыва сифона воздух гуляет туда-сюда, идет запах в квартиру.
У Вас происходит обратное явление: перед отступом давление воздуха в стояке повышается, воздух прорывается через сифон из стояка в квартиру. Уноса части воды не происходит. Учитывая, что над Вами 22 этажа, вода с огромной скоростью, как поршень, гонит воздух вниз и натыкается на местное сопротивление в виде двух поворотов.
Местное сопротивление (воздуха) перед коленом вычисляется по формуле:
Нм=k*V2*p/2g

k – коэфф. местного сопротивления, равный 0,4 для колена 90о.
V – скорость воздуха м/с.
р – плотность воздуха, равная 1,2 кг/м3 при 20оС.
Что делать?
Подиум делать бесполезно.
Радикальный, но малоосуществимый выход – спрямить стояк.
Если это не шутка, что у английского унитаза высота гидрозатвора меньше, чем у совкового, может быть замена унитаза даст результат.
А может быть сделать унитаз по спецзаказу с повышенной высотой гидрозатвора? Ведь делают же унитазы из золота!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 14:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных