Запах канализации в туалете |
|
|
|
Гость_VadimKh_*
|
7.4.2008, 11:31
|
Guest Forum

|
Суть проблемы: Квартира на 3 этаже 25-и этажного дома. При сливе воды жильцами сверху гидрозатвор унитаза начинает пропускать запах канализации (гидрозатвор не уходит). Стояк вентилируемый, незаглушенный. Этажем ниже устроен отступ в канализационном стояке. Не понимаю, в чем может быть проблема и как ее выявить. Бракованный унитаз (пропускае гидрозатвор)? Отступ на стояке этажем ниже? Помогите советом, как понять, в чем проблема и как с ней справиться.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2008, 11:58
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(VadimKh @ 7.4.2008, 10:31) [snapback]239694[/snapback] При сливе воды жильцами сверху гидрозатвор унитаза начинает пропускать запах канализации (гидрозатвор не уходит). почти наверняка, проблема в уплотнении сединения горшка с канал.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2008, 12:02
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Vict @ 7.4.2008, 14:58) [snapback]239703[/snapback] почти наверняка, проблема в уплотнении сединения горшка с канал. Да, скорее всего. Вчера у себя заметил такое же. Замазывал.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_VadimKh_*
|
7.4.2008, 12:16
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ 7.4.2008, 11:58) [snapback]239703[/snapback] почти наверняка, проблема в уплотнении сединения горшка с канал. Удивительно, но запах прет прямо из чаши унитаза, причем визуально во время этого наблюдаются волнение воды. В том то и проблема, что запах проходит через воду гидрозатвора (странно, но факт). Высотность дома может иметь значение?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2008, 12:24
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(VadimKh @ 7.4.2008, 11:16) [snapback]239713[/snapback] В том то и проблема, что запах проходит через воду гидрозатвора (странно, но факт). это не факт - запах вед не стуей бьет вам в нос  Цитата Удивительно, но запах прет прямо из чаши унитаза, причем визуально во время этого наблюдаются волнение воды. волнение воды какое, примерно в мм? Отступ на нижнем этаже на каком растоянии(высоте) от вашего отвода?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_VadimKh_*
|
7.4.2008, 12:34
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ 7.4.2008, 12:24) [snapback]239717[/snapback] это не факт - запах вед не стуей бьет вам в нос  волнение воды какое, примерно в мм? Отступ на нижнем этаже на каком растоянии(высоте) от вашего отвода? Именно так: бьет струей в нос. Волнение воды примерно 0,5 см, иногда просто легкое бурление. Отступ на нижнем этаже длиной около 50 см и где-то 40-50 см по высоте.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2008, 12:35
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Я например еженедельно мою горшок и стараюсь не замазывать - сами попробуйте.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_VadimKh_*
|
7.4.2008, 12:41
|
Guest Forum

|
Цитата(Сантехник @ 7.4.2008, 12:35) [snapback]239724[/snapback] Я например еженедельно мою горшок и стараюсь не замазывать - сами попробуйте. Не смешно. Лучше б что-нибудь по существу подсказали.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2008, 12:42
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(VadimKh @ 7.4.2008, 11:34) [snapback]239723[/snapback] Волнение воды примерно 0,5 см, иногда просто легкое бурление. Отступ на нижнем этаже длиной около 50 см и где-то 40-50 см по высоте. Отступ на таком расстоянии вряд ли по проекту - требуйте его переделки(если я не ошибаюсь минимум на метр ниже допускается), либо подымайте ваш горшок на подиум. А из ванны или умывальника запах не появляется?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2008, 12:46
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Вы можете не видеть что сифон сорван, темно грязно зрение не 1 . У меня например срывает сифон в трапе. Если можете ( учу плохому) врежтесь в канализацию трубой и выведите ее в вент канал.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_VadimKh_*
|
7.4.2008, 12:53
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ 7.4.2008, 12:42) [snapback]239732[/snapback] Отступ на таком расстоянии вряд ли по проекту - требуйте его переделки(если я не ошибаюсь минимум на метр ниже допускается), либо подымайте ваш горшок на подиум. А из ванны или умывальника запах не появляется? Про проект, конечно, попробую что-нибудь разузнать. Подскажите, плиз, ссылку на норатив (про 1 метр)? Т.е. отступ на стояке соседям снизу делать можно? Т.е. если даже смывают с 25-го этажа, то все должно быть нормально? Не очень понимаю физику всего процесса, но логика подсказывает, что отступ может влиять. Или виноват английский унитаз с недостаточным уровнем гидрозатвора? Про подиум - это шутка? Не на метр же его поднимать. Из ванны и умывальника - ничего нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2008, 13:02
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(VadimKh @ 7.4.2008, 11:53) [snapback]239740[/snapback] Про проект, конечно, попробую что-нибудь разузнать. Подскажите, плиз, ссылку на норатив (про 1 метр)? у меня под рукой счас нет норм...если хотите читайте в нормативке снип внутрянки, а так же про пол. трубы, но если вы не спец...может кто на форуме конкретно подскажет. Цитата Т.е. отступ на стояке соседям снизу делать можно? Т.е. если даже смывают с 25-го этажа, то все должно быть нормально? от проекта зависит, и правильности расчетов Цитата Не очень понимаю физику всего процесса, но логика подсказывает, что отступ может влиять. обязательно, в данном случае влияет Цитата Или виноват английский унитаз с недостаточным уровнем гидрозатвора? А проблема когда появилась? Сразу после замены унитаза? Цитата Про подиум - это шутка? Не на метр же его поднимать. совсем даже не шутка...исходя из Цитата Из ванны и умывальника - ничего нет. достаточно его поднять на 5-10 см.
Сообщение отредактировал Vict - 7.4.2008, 13:04
|
|
|
|
|
|
|
Гость_VadimKh_*
|
7.4.2008, 13:14
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ 7.4.2008, 13:02) [snapback]239744[/snapback] у меня под рукой счас нет норм...если хотите читайте в нормативке снип внутрянки, а так же про пол. трубы, но если вы не спец...может кто на форуме конкретно подскажет.
от проекта зависит, и правильности расчетов
обязательно, в данном случае влияет
А проблема когда появилась? Сразу после замены унитаза?
совсем даже не шутка...исходя из достаточно его поднять на 5-10 см. Все делалось сразу, т.е. унитаза там вообще не было (квартира была пустая). Т.е. подняв унитаз на 10 см. можно решить проблему? Если не сложно, "на пальцах" поясните, пожалуйста, что меняется от поднятия унитаза.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2008, 13:37
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(VadimKh @ 7.4.2008, 12:14) [snapback]239752[/snapback] Все делалось сразу, т.е. унитаза там вообще не было (квартира была пустая). Т.е. подняв унитаз на 10 см. можно решить проблему? Если не сложно, "на пальцах" поясните, пожалуйста, что меняется от поднятия унитаза. на пальцах  1. отступ нельзя делать (вернее нельзя подсоединять приборы ниже отступа) - на вашем 2-м этаже уже нарушение. 2. он у вас есть(отступ) - как он сделан? отводами под какой угол? желательно что бы как минимум 2х45. Но у вас есть, то что есть... Стоки сверху ударяясь об отступ резко притормаживаются...и часть воздуха(газов) резко подымаются вверх...и эта подушка доходит до вашего гидрозатвора(унитаз близко к стояку?)...приподняв горшок вы даете возможность этому воздуху распределиться по отводу канальи. Но здесь может быть мина - если гидрозатвор ванны близко(1,5 - 2 м) к стояку, то можете получить запах из ванны. Если есть возможность - требуйте переделку отступа - наверняка это самостоятельное решение кварт. на втором этаже, т.к. с отступом проект не мог пройти экспертизу.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2008, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Vict @ 7.4.2008, 14:37) [snapback]239762[/snapback] 1. отступ нельзя делать (вернее нельзя подсоединять приборы ниже отступа) - на вашем 2-м этаже уже нарушение. В начале темы речь идет про третий этаж. На втором этаже жилая квартира? После Вашего третьего отступ и потом присоединение от квартиры на 2 этаже? Цитата Подскажите, плиз, ссылку на норатив (про 1 метр)? Что-то я не припомню такого норматива.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2008, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Скорее всего, стояк уже не вентилируемый (либо соседи на последнем этаже постарались, либо когда крышу стелили, мусор туда затолкали). Теперь, когда соседи воду сливают, воздуху деваться не куда вот он и выходит по пути наименьшего сопротивления. Значит Ваш гидрозатвор слабее, чем у соседа – мои Вам соболезнования.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2008, 15:32
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(OlgaO @ 7.4.2008, 14:18) [snapback]239808[/snapback] В начале темы речь идет про третий этаж. Ольга, Вы считаете что я блондин? Цитата На втором этаже жилая квартира? После Вашего третьего отступ и потом присоединение от квартиры на 2 этаже? Цитата(VadimKh @ 7.4.2008, 11:53) [snapback]239740[/snapback] Т.е. отступ на стояке соседям снизу делать можно? Цитата Что-то я не припомню такого норматива. завтра посмотрю, кажется в СП 40-102.... И еще, если не ошибаюсь, в каких то региональных нормах про высотки(Москва, Питер?), допускается делать отступ и подсоединения ниже его, но при условии что давление воздуха в начале и конце отпуска одинаковое, что достигается байпасом. У автра темы учитывая расстояние байпаса нет. Зато есть нарушение Снипа
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2008, 16:26
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Vict @ 7.4.2008, 16:32) [snapback]239821[/snapback] давление в начале и конце отпуска одинаковое Если в отпуске много не пить, давление должно быть в норме
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2008, 16:29
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(andrey R @ 7.4.2008, 15:26) [snapback]239863[/snapback] Если в отпуске много не пить, давление должно быть в норме  гы, заметили  у меня отступ от отпуска так еще и не произошел, и вчера по полной оступился
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2008, 16:38
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Vict @ 7.4.2008, 17:29) [snapback]239869[/snapback] гы, заметили А то  Неужели Вы подумали, что я смогу пройти мимо такой милой очепятки?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2008, 16:49
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(andrey R @ 7.4.2008, 15:38) [snapback]239877[/snapback] А то  Неужели Вы подумали, что я смогу пройти мимо такой милой очепятки?  ...дык я сам не прохожу мимо них, а тут ..пятки на очи налезли
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2008, 17:04
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Vict @ 7.4.2008, 17:49) [snapback]239886[/snapback] ...дык я сам не прохожу мимо Ну не всё ж тока Вам резвиться, мне тоже хочется Даже Берс, и тот в ТСН пошёл флудить, как тут промолчишь?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2008, 17:08
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(andrey R @ 7.4.2008, 16:04) [snapback]239898[/snapback] Даже Берс, и тот в ТСН пошёл флудить, как тут промолчишь?  ага, я заметил!  Все таки правильно - нефиг от коллектива отрываться!
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2008, 17:38
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Есть такой норматив отступ не более метра угол не более 30 гр. Но он касается не канализации а дымохода. С углом могу ошибаться может и 40 - это более популярный типоразмер на форуме. Да после отпуска можно и спутать темы.
Сообщение отредактировал Сантехник - 7.4.2008, 17:38
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2008, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Vict @ 7.4.2008, 16:32) [snapback]239821[/snapback] Ольга, Вы считаете что я блондин?  Ни, ни. Ни в коем разе  . Быстрее сама выкрашусь, чем так подумаю  Цитата Даже Берс, и тот в ТСН пошёл флудить, как тут промолчишь? Андрей, интересно что после этого прочитаем в Территориальных Строительных Нормах, правда?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2008, 18:59
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(OlgaO @ 7.4.2008, 17:15) [snapback]239937[/snapback] Ни, ни. Ни в коем разе  . Быстрее сама выкрашусь, чем так подумаю  Цитата Андрей, интересно что после этого прочитаем в Территориальных Строительных Нормах, правда?  Ай браво! Лан, у меня еще очи на пятках,... Андрей, а у Вас какое событие произошло?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2008, 19:19
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Я тупею...  Вот нифига не понял, что такое Ольга про ТСН написала. Так вроде, по контексту, это шутка, но не вьезжаю И почему Вы решили, что у меня что-то произошло, тоже не догоняю
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2008, 19:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(andrey R @ 7.4.2008, 20:19) [snapback]239963[/snapback] Я тупею...  Вот нифига не понял...  Надеюсь, что Берса Вы встречали с флудом все же в ТСО, а не в ТСН. И неужели Вы подумали, что: Цитата я смогу пройти мимо такой милой очепятки?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2008, 19:40
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ах вона что И правда тупею, не сообразил  Одно радует, Викт тоже проворонил, но ему простительно, у него что-то с пятками случимшись
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2008, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(VadimKh @ 7.4.2008, 13:53) [snapback]239740[/snapback] Т.е. отступ на стояке соседям снизу делать можно? Т.е. если даже смывают с 25-го этажа, то все должно быть нормально? Не очень понимаю физику всего процесса, но логика подсказывает, что отступ может влиять. Или виноват английский унитаз с недостаточным уровнем гидрозатвора? Про подиум - это шутка? Не на метр же его поднимать. Из ванны и умывальника - ничего нет. Отступ делать на стояке, если ниже него санприборы - запрещается (СНиП, п. 17.3). На приборах под отступом возможен срыв сифона – унос части воды из него за счет разрежения давления воздуха в стояке. После срыва сифона воздух гуляет туда-сюда, идет запах в квартиру. У Вас происходит обратное явление: перед отступом давление воздуха в стояке повышается, воздух прорывается через сифон из стояка в квартиру. Уноса части воды не происходит. Учитывая, что над Вами 22 этажа, вода с огромной скоростью, как поршень, гонит воздух вниз и натыкается на местное сопротивление в виде двух поворотов. Местное сопротивление (воздуха) перед коленом вычисляется по формуле: Нм=k*V2*p/2g k – коэфф. местного сопротивления, равный 0,4 для колена 90 о. V – скорость воздуха м/с. р – плотность воздуха, равная 1,2 кг/м3 при 20 оС. Что делать? Подиум делать бесполезно. Радикальный, но малоосуществимый выход – спрямить стояк. Если это не шутка, что у английского унитаза высота гидрозатвора меньше, чем у совкового, может быть замена унитаза даст результат. А может быть сделать унитаз по спецзаказу с повышенной высотой гидрозатвора? Ведь делают же унитазы из золота!
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2008, 23:24
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Skorpion @ 7.4.2008, 19:42) [snapback]240000[/snapback] Учитывая, что над Вами 22 этажа, вода с огромной скоростью, как поршень, гонит воздух вниз ...статей Якушина начитались? Цитата Подиум делать бесполезно. А может быть сделать унитаз по спецзаказу с повышенной высотой гидрозатвора?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_VadimKh_*
|
8.4.2008, 5:58
|
Guest Forum

|
Цитата(Skorpion @ 7.4.2008, 20:42) [snapback]240000[/snapback] Отступ делать на стояке, если ниже него санприборы - запрещается (СНиП, п. 17.3). На приборах под отступом возможен срыв сифона – унос части воды из него за счет разрежения давления воздуха в стояке. После срыва сифона воздух гуляет туда-сюда, идет запах в квартиру. У Вас происходит обратное явление: перед отступом давление воздуха в стояке повышается, воздух прорывается через сифон из стояка в квартиру. Уноса части воды не происходит. Учитывая, что над Вами 22 этажа, вода с огромной скоростью, как поршень, гонит воздух вниз и натыкается на местное сопротивление в виде двух поворотов. Местное сопротивление (воздуха) перед коленом вычисляется по формуле: Нм=k*V2*p/2g k – коэфф. местного сопротивления, равный 0,4 для колена 90 о. V – скорость воздуха м/с. р – плотность воздуха, равная 1,2 кг/м3 при 20 оС. Что делать? Подиум делать бесполезно. Радикальный, но малоосуществимый выход – спрямить стояк. Если это не шутка, что у английского унитаза высота гидрозатвора меньше, чем у совкового, может быть замена унитаза даст результат. А может быть сделать унитаз по спецзаказу с повышенной высотой гидрозатвора? Ведь делают же унитазы из золота! Понятно. Первое - спрямить стояк у соседей внизу. Предъявить им можно СНИП 2.04.01-85*. Но нессответствие этому СНИПу (в части отступов) - это их головная боль (срыв гидрозатворов у них) и меня она по идее касаться не должна (у меня гидрозатвор не срывает). 1) Есть ли нормативный документ, запрещающий делать отступы 90' (или около того) по причинам, описанным Вами (повышение давления)? 2) Вентилируемость стояка может влиять? Как проверить не забит ли стояк в районе крыши? Если все-таки забит, могут ли газы идти только ко мне? У соседей сверху проблем нет (гидрозатворов не срывает, запах не проходит). 3) Я про английские унитазы ничего не знаю. У всех унитазов гидрозатворы одинаковые? Если заткнуть, трубу к унитазу, можно проверить будут ли работать гидрозатворы на ванне и раковине. Если будут, можно предположить, что дело в унитазе. Или не так? 4) Что еще можно придумать? Воевать с соседями ведь можно долго. Тут писали про разные клапаны воздушные. Цитата(Vict @ 7.4.2008, 23:24) [snapback]240041[/snapback] ...статей Якушина начитались?  А Якушин это кто? Что он говорит про эту проблему?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2008, 5:59
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Можно вызвать трубочистов и попросить гирей прочистить стояк
|
|
|
|
|
|
|
Гость_VadimKh_*
|
8.4.2008, 6:05
|
Guest Forum

|
Цитата(Сантехник @ 8.4.2008, 5:59) [snapback]240055[/snapback] Можно вызвать трубочистов и попросить гирей прочистить стояк Это на крайний случай, если все пойдут в отказ. Пугает то, что потом мне же и предъявят кучу г..вна в квартире ниже. Вот если б был запрещающий норматив, или какое-нибудь хитроумное решение.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2008, 7:34
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(VadimKh @ 8.4.2008, 4:58) [snapback]240054[/snapback] Понятно. Первое - спрямить стояк у соседей внизу. Предъявить им можно СНИП 2.04.01-85*. если соседи сделали, то можете им предьяву, но необходимо проверить проект... Цитата 1) Есть ли нормативный документ, запрещающий делать отступы СНИП 2.04.01-85*, и другие нормативы... Цитата 2) Как проверить не забит ли стояк в районе крыши? подняться на крышу  Цитата Если все-таки забит, могут ли газы идти только ко мне? У соседей сверху проблем нет (гидрозатворов не срывает, запах не проходит). у вас особая квартира?  Цитата 3) Я про английские унитазы ничего не знаю. У всех унитазов гидрозатворы одинаковые? думаю что да...высота затвора(от низа патрубка до зеркала воды) ~100 - 120 мм Цитата Если заткнуть, трубу к унитазу, можно проверить будут ли работать гидрозатворы на ванне и раковине. Если будут, можно предположить, что дело в унитазе. Или не так? попробуйте....но зависит еще от расстояния до стояка...кстати какое оно для унитаза, ванны, умывальника? Цитата 4) Что еще можно придумать? Воевать с соседями ведь можно долго. Тут писали про разные клапаны воздушные. только при срыве действуют, и то недолговечны... Цитата А Якушин это кто? Что он говорит про эту проблему? ничего не говорит, а то что пишет - набор цитат из разных источников. Знайте что еще...мне кажется что нет у вас проблемы с квартирой...есть проблема с дипломом, или что то в этом роде
Сообщение отредактировал Vict - 8.4.2008, 7:31
|
|
|
|
|
|
|
Гость_VadimKh_*
|
8.4.2008, 7:54
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ 8.4.2008, 7:34) [snapback]240064[/snapback] попробуйте....но зависит еще от расстояния до стояка...кстати какое оно для унитаза, ванны, умывальника? Знайте что еще...мне кажется что нет у вас проблемы с квартирой...есть проблема с дипломом, или что то в этом роде  Зря вы. Мне и так уже порядком поднадоел дружный посыл нах.. местных сантехников и тех, кто занимался монтажем, а также перевод стрелок друг на друга с аргументацией "ну, не знаем - ни у кого не пахнет..." По сути: от стояка до ванны - ок. 2м., до раковины - ок. 3 м. Получается только спрямить стояк и все? Без вариантов?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2008, 8:11
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(VadimKh @ 8.4.2008, 6:54) [snapback]240070[/snapback] Зря вы. Мне и так уже порядком поднадоел дружный посыл нах.. ...ну, здесь вас пока еще никто не послал  Поймите, с отступом в жилой квартире - ни один здравомыслящий эксперт не пропустил бы...ни одна экспл. орг. не взяла бы на баланс, ни один сосед не сделал бы такого(22 этажа стояка чем поддерживаются?), проблема и на 2 и на 1 этаже....а вы говорите что вас все посылают - не верю (С)  Цитата Получается только спрямить стояк и все? Без вариантов? без вариантов. Вот что еще сделайте - установите линейку вертикально в гидрозатвор...сообщите какой уровень воды у вас, и при спуске сверху - на какой уровень подымается или опускается ваш уровень.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2008, 8:41
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
СП 40-107-2003: п. 4.16 При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°). Нижний отвод стояка следует монтировать не менее чем из двух отводов по 45° или трех отводов по 30° или из четырех отводов по 22,5°. В необходимых случаях возможно применение отводов 45° + 30°, или 45° + 22,5°, или 45° + 2х22,5°.
Отступ в любом случае влияет на сифоны. Как выше расположенные, так и ниже. Импортная сантехника часто имеет менее глубокие сифоны, нежели отечественная. несколько сантиметров высоты сифона могут быть критическими в данном случае.
Я бы убедился, что стояк вентилируемый. Дабы отсечь из рассуждений этот фактор, совершить совместное путешествие на крышу с сантехниками ЖЕКа.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_VadimKh_*
|
8.4.2008, 8:52
|
Guest Forum

|
Спасибо. Все сделаю (замеры и "обследование" вентилируемости стояка). Потом отпишусь.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2008, 8:56
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Забыл сказать, что влияние отступа наиболее сильно проявляется на ближайших к нему этажах, а сифоны унитазов наиболее чувствительны к перепадам давления, за счёт большей площади зеркала воды, чем у сифонов ванн и умывальников.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_VadimKh_*
|
8.4.2008, 9:09
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ 8.4.2008, 8:41) [snapback]240082[/snapback] СП 40-107-2003: п. 4.16 При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°). А здесь речь разве про отступ, вроде ж "при переходе стояка в горизонтальный трубопровод" - для сантехников это аргумент?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2008, 9:37
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Переход стояка в горизонтальное положение и обратно - и есть отступ. Это норматив, запрещающий такой переход прямыми отводами. Правда, норматив для ПП труб, на чугунину формально не распространяется.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2008, 10:26
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Для Москвы вот что я нашел МГСН 4.19-2005 Цитата 8.15. Канализационные стояки должны быть прямолинейными (вертикальными) по всей высоте. Изменение вертикальности стояка (устройство отступов и перекидок) допускается, если обеспечивается равное давление воздуха на участке стояка, где он переходит в горизонтальный трубопровод (над первой точкой перегиба), и в горизонтальном трубопроводе после 2-й точки перегиба. Эти условия выполняются при устройстве вентиляционного трубопровода (байпаса), соединяющего первый (над точкой перегиба) и второй (под точкой перегиба) участки стояка. Диаметр этого трубопровода следует принимать равным 100 мм. Допускается также расположение вентиляционных клапанов для обеспечения вентиляции участка стояка под 2-й точкой перегиба (по ходу движения стоков), устройство трубопроводов, соединяющих участок стояка над точкой перегиба с вышерасположенным участком стояка, и т.п. А в Питере этого уже нет. Про 1 метр не нашел, видимо Сантехник прав
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2008, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 25.1.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 14830

|
Цитата(VadimKh @ 8.4.2008, 6:58) [snapback]240054[/snapback] 2) Вентилируемость стояка может влиять? Как проверить не забит ли стояк в районе крыши? Если все-таки забит, могут ли газы идти только ко мне? У соседей сверху проблем нет (гидрозатворов не срывает, запах не проходит). Если бы стояк был невентилируемым (забит в районе крыши) в первую очередь срывало бы гидрозатворы на самом верхнем этаже (непосредственно под забитым местом).
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2008, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 25.1.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 14830

|
Так что скорее всего проблема действительно в отступе- делайте байпас, либо выпрямляйте стояк...
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2008, 22:38
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(vasklin @ 8.4.2008, 13:46) [snapback]240304[/snapback] Если бы стояк был невентилируемым (забит в районе крыши) в первую очередь срывало бы гидрозатворы на самом верхнем этаже (непосредственно под забитым местом). ...ух ты! эт с какого такого баха?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2008, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458

|
не помню, как оно там по физике раасчитывается... У моих родителей квартира на последнем этаже (5), когда весной обмерзает вент. стояк. а соседи спускают воду зеркало воды в унитазе колышется. когда спускают на нашем участке, рвет гидрозатвор ванной напрочь
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Любознательный_*
|
9.4.2008, 13:43
|
Guest Forum

|
Физика простая. Струя воды в канализационном стояке за счет силы вязкости приводит в движение воздух. В закупореном сверху и снизу стояке возникает перепад давления воздуха: внизу - повышенное давление, поскольку воздух останавливается, в сверху пониженное давление, поскольку часть воздуха переместилась вниз струей воды. Аналогичный процесс используется в струйных эжекционных насосах. Исходя из представленного механизма перераспределения давления воздуха. в верхних этажах может "срывать" гидрозатвор, а в нижних этажах газы могут прорывать запирающее действие гидрозатвора. Что, собственно, и происходит в рассматриваемом несчастном случае
Сообщение отредактировал Любознательный - 9.4.2008, 13:45
|
|
|
|
|
|
|
|
10.4.2008, 8:54
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Любознательный @ 9.4.2008, 12:43) [snapback]240781[/snapback] Физика простая.
Исходя из представленного механизма перераспределения давления воздуха. Ни чего не простая, расчеты на основе цифр...все остальное от рубрики "сделай сам". Ведь не срывает гидрозатвор горшка при сливе ванной
|
|
|
|
|
|
|
Гость_MEX_*
|
10.4.2008, 9:54
|
Guest Forum

|
Нельзя делать отступы не под приборами ни над приборами.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_MEX_*
|
10.4.2008, 10:17
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ 10.4.2008, 11:54) [snapback]241089[/snapback] Ни чего не простая, расчеты на основе цифр...все остальное от рубрики "сделай сам". Ведь не срывает гидрозатвор горшка при сливе ванной  И не будет срывать, так как стояк и слив с ванной несоизмеримы.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.4.2008, 10:17
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Тему в корзину, повторяем одно и то же
|
|
|
|
|
|
|
|
10.4.2008, 10:57
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(MEX @ 10.4.2008, 8:54) [snapback]241125[/snapback] Нельзя делать отступы не под приборами ни над приборами.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Любознательный_*
|
10.4.2008, 13:02
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ 10.4.2008, 11:54) [snapback]241089[/snapback] Ни чего не простая, расчеты на основе цифр...все остальное от рубрики "сделай сам". Ведь не срывает гидрозатвор горшка при сливе ванной  Вязкое трение на границе вода-воздух обусловлено относительным движением фаз. Чем больше относительная скорость движения тем больше трение. Заметное перераспределение давления в трубе может произойти при скорости движения воды больше 2 м/с. При сливе воды из ванной скорости малы, и возникающий перепад давления не может сорвать гидрозатвор. Отступы в верхней части стояка на срыв гидрозатвора не влияют.
Сообщение отредактировал Любознательный - 10.4.2008, 13:05
|
|
|
|
|
|
|
|
10.4.2008, 13:17
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Любознательный @ 10.4.2008, 12:02) [snapback]241219[/snapback] Вязкое трение на границе Любознательный, не знаю с какой целью вы это написали,но - скорости, диаметры, срыв гидрозатвора, достаточно описано в нормах Цитата(Сантехник @ 10.4.2008, 9:17) [snapback]241136[/snapback] Тему в корзину, повторяем одно и то же ...подождем чуток, мож автор с замерами обьявится Мне интересен один фактор в описании - подождем дня два...
|
|
|
|
|
|
|
|
10.4.2008, 22:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Любознательный @ 9.4.2008, 14:43) [snapback]240781[/snapback] Физика простая. Струя воды в канализационном стояке за счет силы вязкости приводит в движение воздух. Сила вязкости - это - новое явление природы?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Любознательный_*
|
11.4.2008, 11:56
|
Guest Forum

|
Вязкость.doc ( 114 килобайт )
Кол-во скачиваний: 82Цитата(Skorpion @ 11.4.2008, 1:15) [snapback]241553[/snapback] Сила вязкости - это - новое явление природы?  В приклепленном файле "Вязкость" есть объяснение силам вязкости. Прочитайте и не надо будет биться головой остену.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_VadimKh_*
|
15.4.2008, 9:57
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ 10.4.2008, 13:17) [snapback]241228[/snapback] Любознательный, не знаю с какой целью вы это написали,но - скорости, диаметры, срыв гидрозатвора, достаточно описано в нормах ...подождем чуток, мож автор с замерами обьявится Мне интересен один фактор в описании - подождем дня два... Урааа!!! Проблема решена! Причина все-таки в этом гребаном английском унитазе. Там есть хрен знает зачем нужное отверстие вверх диаметром сантиметров 5 до гидрозатвора в районе подсоединения унитаза к отводу стояка. Это отверстие внутри унитаза находится в одной полости с отверстиями для смыва. Собственно сквозь них газы и проникали в чашу, создавая волнение воды (видимость прохода сквозь воду), а гидрозатвор качался вверх-вниз, т.к. явления связанные. В общем, к такому выводу пришли уже после осмотра чердака, подвала, нижних этажей комиссией в составе 8 человек. Отверстие заделано - запах не идет. Всем огромное спасибо! Можно включать в FAQ.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2008, 11:39
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(VadimKh @ 15.4.2008, 8:57) [snapback]242979[/snapback] Можно включать в FAQ. FAQа у нас нет, но если был бы, то стоило включить эту тему туда в раздел какие темы не надо создавать... Унитаз не гребанный, гребанный тот кто его устанавливал, при этом не прочитав интструкции(у каждого нового ун. она есть). Из того что вы написали(отверстие), ничего не понятно, но возможно: 1. унитаз с переливом, и в комплекте должен быть обратн. клапан 2. с отверстием для прочисток(см. рис.), но то же в комплекте должна быть заглушка 3. чаша унитаза от моноблока(унитаз + биде), и в комплекте....
|
|
|
|
|
|
|
Гость_VadimKh_*
|
16.4.2008, 9:29
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ 15.4.2008, 11:39) [snapback]243040[/snapback] FAQа у нас нет, но если был бы, то стоило включить эту тему туда в раздел какие темы не надо создавать... Унитаз не гребанный, гребанный тот кто его устанавливал, при этом не прочитав интструкции(у каждого нового ун. она есть). Из того что вы написали(отверстие), ничего не понятно, но возможно: 1. унитаз с переливом, и в комплекте должен быть обратн. клапан 2. с отверстием для прочисток(см. рис.), но то же в комплекте должна быть заглушка 3. чаша унитаза от моноблока(унитаз + биде), и в комплекте.... Естественно в первую очередь по голове получили установщики. 1. Очень похоже на то. Но клапана, говорят, не было - может врут, может не поняли, что за фигня, и выбросили. (ну не стоять же мне было над ними со схемой унитаза). В магазине тоже те еще спецы. 2. Рисунок не совсем подходит: канал у меня проходит внутри унитаза (снаружи отверстий не видно). 3. Биде нет. В любом случае, при подобного рода проблемах, наверное, в первую очередь надо смотреть унитаз, а не бежать осматривать фановую трубу и отступы. В любом случае, всем еще раз спасибо. По крайней мере предложенные варианты позволили всю толпу "специалистов" из ТСЖ и установщиков собрать в кучу и найти решение.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_VadimKh_*
|
16.4.2008, 9:38
|
Guest Forum

|
схема примерно такая
clip_image003.JPG ( 13,87 килобайт )
Кол-во скачиваний: 71
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2008, 12:39
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(VadimKh @ 16.4.2008, 8:38) [snapback]243455[/snapback] схема примерно такая ...не встречалось такое... а как же быть с этим? Цитата(VadimKh @ 7.4.2008, 11:34) [snapback]239723[/snapback] Волнение воды примерно 0,5 см, иногда просто легкое бурление.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)