romion
сообщение 8.4.2008, 10:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5338



Задал некоторым производителям (ekoplastik, pilsa) этот вопрос, а они разводят руками, мол нет у нас таких данных. Может у кого-то есть данные по Kvs полипропиленновых кранов или вентилей любого производителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 8.4.2008, 22:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



romion, привет!

Прикрепленный файл  catalog_wefa.pdf ( 2,91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 948


В прицепленном каталоге на стр. 83 есть таблица Коэффициент сопротивления для фасонных деталей
Далее переводишь в Kv. Формулу найдёшь здесь:
http://www.vesta-trading.ru/FAQ-index-myfa...s-id_cat-3.html

Шаровый кран можно принять за муфту (в положении открыто) и за заглушку (в положении закрыто) smile.gif . Это к тому, что у шарового крана что Kv, что Kvs. Да и вентиля полипропиленовые в основном используют как запорную арматуру на водоснабжении, если уж и регулируют, то не количеством оборотов барашка, а по показаниям установленного манометра.

Пополняешь базу Магика?





Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romion
сообщение 9.4.2008, 15:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5338



Спасибо, Гена!
Выручил. Вот, что получилось:
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.4.2008, 16:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если посмотрите разрез ППР арматуры, увидите явное сужение. Но вопрос Ваш теоретический. Такая разница в Квс между пластиком и металом на практике не имеет значения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 10.4.2008, 21:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата
Если посмотрите разрез ППР арматуры, увидите явное сужение


Уважаемый jota, если посмотреть внутрь ППР шарового крана, то да, есть явное сужение. Даю наводку: примерно на толщину стенки трубы. Согласен, на практике роли не играет.
А romion просто пополняет свою базу магика и делает это, по своей натуре, скурпулёзно. Скоро озадачится КМС витающего куска пакли и забытого в трубе болта, лежащего под углом в 7 градусов к оси этой трубы smile.gif . При этом о 10% на местные сопротивления он не забудет biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.4.2008, 21:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Меряем микрометром, отмечаем мелом, отрубаем топором - будни стройки. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кузнецов Д А
сообщение 10.4.2008, 22:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 16.8.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714



Цитата(jota @ 10.4.2008, 21:56) [snapback]241542[/snapback]
Меряем микрометром, отмечаем мелом, отрубаем топором - будни стройки. biggrin.gif
clap.gif
надо запомнить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 17.4.2008, 21:02
Сообщение #8


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Вот еще КВС у данфоса все до грамма.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  RC_16_A2_50.pdf ( 4,89 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14284
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 17.4.2008, 21:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата
Сантехник Дата Сегодня, 21:02
Вот еще КВС у данфоса все до грамма


А я уж подумал, что данфосс начал полипропиленовые трубы и фитинги делать. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 12:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных