romion
Задал некоторым производителям (ekoplastik, pilsa) этот вопрос, а они разводят руками, мол нет у нас таких данных. Может у кого-то есть данные по Kvs полипропиленновых кранов или вентилей любого производителя?
Гена
romion, привет!

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

В прицепленном каталоге на стр. 83 есть таблица Коэффициент сопротивления для фасонных деталей
Далее переводишь в Kv. Формулу найдёшь здесь:
http://www.vesta-trading.ru/FAQ-index-myfa...s-id_cat-3.html

Шаровый кран можно принять за муфту (в положении открыто) и за заглушку (в положении закрыто) smile.gif . Это к тому, что у шарового крана что Kv, что Kvs. Да и вентиля полипропиленовые в основном используют как запорную арматуру на водоснабжении, если уж и регулируют, то не количеством оборотов барашка, а по показаниям установленного манометра.

Пополняешь базу Магика?





romion
Спасибо, Гена!
Выручил. Вот, что получилось:
jota
Если посмотрите разрез ППР арматуры, увидите явное сужение. Но вопрос Ваш теоретический. Такая разница в Квс между пластиком и металом на практике не имеет значения
Гена
Цитата
Если посмотрите разрез ППР арматуры, увидите явное сужение


Уважаемый jota, если посмотреть внутрь ППР шарового крана, то да, есть явное сужение. Даю наводку: примерно на толщину стенки трубы. Согласен, на практике роли не играет.
А romion просто пополняет свою базу магика и делает это, по своей натуре, скурпулёзно. Скоро озадачится КМС витающего куска пакли и забытого в трубе болта, лежащего под углом в 7 градусов к оси этой трубы smile.gif . При этом о 10% на местные сопротивления он не забудет biggrin.gif
jota
Меряем микрометром, отмечаем мелом, отрубаем топором - будни стройки. biggrin.gif
Кузнецов Д А
Цитата(jota @ 10.4.2008, 21:56) [snapback]241542[/snapback]
Меряем микрометром, отмечаем мелом, отрубаем топором - будни стройки. biggrin.gif
clap.gif
надо запомнить
Сантехник
Вот еще КВС у данфоса все до грамма.
Гена
Цитата
Сантехник Дата Сегодня, 21:02
Вот еще КВС у данфоса все до грамма


А я уж подумал, что данфосс начал полипропиленовые трубы и фитинги делать. smile.gif