> Вентиляция цокольного этажа
Гость_Lexxa_*
сообщение 15.4.2008, 20:23
Сообщение #1





Guest Forum






Возникла идея вентиляции цокольного этажа путем притока воздуха через вентиляционный клапан типа КИВ с последующим нагреванием холодного воздуха в кладовой комнате (будет смонтирован водяной теплый пол). Выход воздуха будет через асбестоцементную трубу высотой 12м и диаметром.10 см в шахте.
Подскажите , насколько применима данная схема?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Приток_через_Цокольный_этаж.jpg ( 249 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_r
сообщение 16.4.2008, 9:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 31.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 17170



Не думаю, что данная схема будет эффективной.
Надо на канал вентилятор поставить небольшой.
И теплый пол, мне кажется, в качестве нагревателя будет мало эффективен,
правда если взять большую температуру, то может быть и будет, правда ходить по такому полу будет не комфортно wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 16.4.2008, 9:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



А с чего вы взяли, что воздух из кладовой через маленькую дырочку по остальным помещениям распределится? Думаю будете вы своим полом греть улицу через КИВ и все. А уж асбест вообще запрещен к применению в системах вентиляции. Хотите нормальную вентиляцию, делайте механическую.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 16.4.2008, 9:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 16.4.2008, 9:16
Сообщение #4


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



КИВ-125 пропускает 30-35 м3/ч в Вашем канале скорость будет ~ 0.8 м/c. Только я бы поставил ещё один клапан над радиатором в комнате с ковролином (под дверью 2 см зазора), а из кладовой переточную решетку на лестницу. А, если ещё и дефлектор поставите на шахте,- то вытяжка работать будет даже летом.

Но, вот по комнате отдыха - сомнительно, чтоб воздуху захотелось по ней прогуляться... rolleyes.gif

В сауне у Вас скорее всего будет вентилятор или стато-механический дефлектор для 5-ти кратной вытяжки , - быстрее всего что они справятся с воздухообменом, - регулятор скоростей предусмотрите bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 23:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных