Приточная противодымная вентиляция |
|
|
|
Гость_Валерон_*
|
22.4.2008, 14:19
|
Guest Forum

|
Скажите, пожалуйста  , если в здании запроектирована вытяжная противодымная вентиляция (в коридорах 2-х этажей), нужно ли еще и разрабатывать приточную противодымную вентиляцию? То есть должен быть подпор в лестничные клетки, если должно быть удаление из коридоров? Кто должен указывать является ли лестничная клетка не задымляемой  ?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
22.4.2008, 15:18
|
Guest Forum

|
Цитата Скажите, пожалуйста , если в здании запроектирована вытяжная противодымная вентиляция (в коридорах 2-х этажей), нужно ли еще и разрабатывать приточную противодымную вентиляцию? Одно не следует из другого. Но обратная причинно-следственная связь существует. Цитата Кто должен указывать является ли лестничная клетка не задымляемой Это определяет проектировщик, либо противопожарная концепция.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.4.2008, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 22.3.2007
Из: г.Тула
Пользователь №: 6725

|
Цитата(Валерон @ 22.4.2008, 15:19) [snapback]246005[/snapback] Кто должен указывать является ли лестничная клетка не задымляемой  ? Архитектор при проектировании.
Сообщение отредактировал Haki - 22.4.2008, 15:27
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Валерон_*
|
22.4.2008, 15:34
|
Guest Forum

|
Цитата(ex_promt @ 22.4.2008, 16:18) [snapback]246043[/snapback] Одно не следует из другого. Но обратная причинно-следственная связь существует. Это определяет проектировщик, либо противопожарная концепция. Не совсем понятно объяснено...А откуда тогда будет поступать воздух, если в течении длительного времени будет работать вытяжка ДУ? Что нужно тогда дополнительно разрабатывать в здании??? Автоматическое открытие окон что-ли..? Цитата(Haki @ 22.4.2008, 16:27) [snapback]246051[/snapback] Архитектор при проектировании. А если архитектор не знает и ГАП тоже не разбирается полностью, то может инженер ОВ сам назначить листницу с окнами на 4 этажа незадымляемой Н2(т.е. с подпором воздуха в нее)?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
22.4.2008, 16:00
|
Guest Forum

|
Цитата(Валерон @ 22.4.2008, 16:34) [snapback]246054[/snapback] Не совсем понятно объяснено...А откуда тогда будет поступать воздух, если в течении длительного времени будет работать вытяжка ДУ? Что нужно тогда дополнительно разрабатывать в здании??? Автоматическое открытие окон что-ли..? А если архитектор не знает и ГАП тоже не разбирается полностью, то может инженер ОВ сам назначить листницу с окнами на 4 этажа незадымляемой Н2(т.е. с подпором воздуха в нее)? Архитектору по барабану (и уж тем более ГАПу), будет проектировщик ОВ предусматривать защиту от дыма или нет. Отвечать придётся последнему, пусть и решает. Цитата может инженер ОВ сам назначить листницу с окнами на 4 этажа незадымляемой Н2(т.е. с подпором воздуха в нее)? Может. Наличие окон не переводит автоматически ЛК в категорию Л1. Более того, ЛК типа Н2 может иметь неоткрывающиеся окна. Обязательное условие определения ЛК типов Н1...Н3: ЛК должна удовлетворять требованиям СНиП 21-01-97, как путь и выход эвакуации.
Сообщение отредактировал ex_promt - 22.4.2008, 16:02
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Валерон_*
|
22.4.2008, 16:16
|
Guest Forum

|
В общем получается так: Нужна в здании вытяжка ДУ, то обязательно или нет делать подпор воздуха в лестничную клетку? Она является эвакуционной и я сам могу назначить ее незадымляемой. А может быть такое, что в здании есть только противодымная вытяжная вентиляция без приточной???
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
22.4.2008, 16:26
|
Guest Forum

|
Цитата(Валерон @ 22.4.2008, 17:16) [snapback]246085[/snapback] А может быть такое, что в здании есть только противодымная вытяжная вентиляция без приточной??? Да, может быть, и часто. Компенсация удаляемого воздуха за счёт неорганизованного притока через проёмы в наружных ограждениях.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_goodfellow_*
|
22.4.2008, 18:49
|
Guest Forum

|
Ответ должен содержаться в Перечне противопожарных мероприятий, который в обязательном порядке разрабатывается на каждый объект (ч.9 п.12 ст.48 ГрадК)
либо дайте описание объекта и поможем Вам прямо тут
Сообщение отредактировал goodfellow - 22.4.2008, 18:50
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Валерон_*
|
23.4.2008, 9:26
|
Guest Forum

|
Цитата(ex_promt @ 22.4.2008, 17:26) [snapback]246090[/snapback] Да, может быть, и часто. Компенсация удаляемого воздуха за счёт неорганизованного притока через проёмы в наружных ограждениях. То есть при пожаре кто-то должен открыть быстренько окна(я рассматриваю 4 этаж и полностью закрытые окна) на лестнице? Не логогично как-то получается  ... Просто в моем объекте из двух коридоров гостиницы удаляется по 22000 м3/ч воздуха при пожаре. По обоим сторонам коридоров есть лестничные клетки на 5 этажей с окнами(на других этажах другие по назначению помещения). Возле первой лестницы еще есть лифт. Нужно в данном случае делать подпор воздуха? Если да, то где это написано конкретно  ,?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Валерон_*
|
24.4.2008, 10:02
|
Guest Forum

|
Неужели никто не может ответить на мой предыдущий вопрос  ?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2008, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
в снипе написано куда надо подавать. Из коридоров только вытяжка.
А вообще можно посчитать как расширяется воздух при нагреве до 300-400 градусов и какой объем займут продукты горения.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2008, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 21.2.2007
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183

|
Не знаю толи это или нет, но на всяк случай: СНиП 41-01-2003 п.8.14 Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы с одной открытой дверью, следует определять расчетом по условию обеспечения средней скорости (но не менее 1,3 м/с) истечения воздуха через открытый дверной проем и с учетом совместного действия вытяжной противодымной вентиляции. Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы при закрытых дверях, необходимо рассчитывать на утечки воздуха через неплотности дверных притворов. А вообще МДС 41-1.99 вам в помощь!
Сообщение отредактировал аЛёша - 29.4.2008, 10:03
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2008, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Цитата То есть при пожаре кто-то должен открыть быстренько окна(я рассматриваю 4 этаж и полностью закрытые окна) на лестнице? Не логогично как-то получается ... В расчёте принимается следующая модель: двери на ЛК и далее наружные открываются во время эвакуации выбегающими людьми. Кроме того, всегда найдётся догадливый товарищ, который откроет или разобьёт окно (окна).
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.2008, 14:35
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Из опыта проектирования. Если получался значительный дисбаланс, предусматривала шахту для притока, которую закрывала КДМом. Клапан открывался одновременно с клапаном системы дымоудаления при пожаре.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2014, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 19.1.2009
Пользователь №: 27849

|
Добрый день уважаемы коллеги! Необходима помощь. Сижу перечитываю СП 7.13130.2013.У меня возникло несколько вопросов.Очень бы хотелось выслушать Ваши рекомендации: 1) Есть ли необходимость делать раздельную вытяжную ДУ на каждый пожарный отсек (т.е этаж)? Исходя из СП 7.13130.2013 п.6.2 видимо есть. 2)Есть ли необходимость делать вытяжную ДУ в помещении без естественного освещения площадью менее 50 м2, каждое из которых расположено внутри коридора, где предусмотрено ДУ. А тут я основываюсь на п 7.3 г.
Буду Вам очень благодарна!
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2014, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Уважаемая VENT-A! Не стоит разбрасывать одни и те же вопросы по разным темам. Эти Ваши вопросы совсем не по данной теме. Посмотрите ответы, в т.ч. мои в созданной Вами теме
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2014, 7:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 19.1.2009
Пользователь №: 27849

|
Цитата(ИОВ @ 3.7.2014, 18:09)  Уважаемая VENT-A! Не стоит разбрасывать одни и те же вопросы по разным темам. Эти Ваши вопросы совсем не по данной теме. Посмотрите ответы, в т.ч. мои в созданной Вами теме Да спасибо я учту.
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|