> Расчет потерь тепла в котельной, как посчитать?
lordkoly
сообщение 22.4.2008, 19:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488



Здавствуйте. Подскажите, есть газовая котельная, работающая в отопительный период и подающая тепло только на отопление дома. Нужно посчитать баланс тепла в котельной, чтобы найти нужную величину кВт для обеспечения температуры в котельной +10. Как ето сделать, какие потери и приходы тепла будут? Приход тепла: от котлов. Птери: через огрождающие конструкции, через 3-х кратный обмен винтиляции, на нагрев воздуха необходимого для подачи к горелке (он забирается с улицы, попадает в помещение котельной, а потом к горелке?)... Все ли потери я учел и как их точно определить? Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.4.2008, 19:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Потери через ограждающие конструкции + нагрев 3 объёмов до температуры 10*С. Хватит ли тепла от котла сказать трудно. Поставьте на эту расчитанную мощность радиатор с термостатным вентилем и головой на снежинку.

Сообщение отредактировал jota - 22.4.2008, 19:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl-spds
сообщение 22.4.2008, 21:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



Цитата(lordkoly @ 22.4.2008, 22:20) [snapback]246174[/snapback]
Здавствуйте. Подскажите, есть газовая котельная, работающая в отопительный период и подающая тепло только на отопление дома. Нужно посчитать баланс тепла в котельной, чтобы найти нужную величину кВт для обеспечения температуры в котельной +10. Как ето сделать, какие потери и приходы тепла будут? Приход тепла: от котлов. Птери: через огрождающие конструкции, через 3-х кратный обмен винтиляции, на нагрев воздуха необходимого для подачи к горелке (он забирается с улицы, попадает в помещение котельной, а потом к горелке?)... Все ли потери я учел и как их точно определить? Заранее спасибо.

Определись, какая котельная: с пост. обсл. персоналом или без?
С персоналом: температура в зале - +12*С, воздухообмен - 3-х кратный, без учёта воздуха на горение.
Без персонала: температура в зале - +5*С, воздухообмен - 3-х кратный, с учётом воздуха на горение (3-х кратный, в отсутствии горения).

Учитывай тепловыделения от всего оборудования.
При достаточно большой производительности котельной, основной расход тепла на подогрев приточного воздуха.
Если котельная расчитана на работу только в отопительный период, и без обслуги, можно сэкономить на теплоизоляции. Дополнительные тепловыделения - на обогрев.

Сообщение отредактировал sl-spds - 22.4.2008, 21:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lordkoly
сообщение 23.4.2008, 9:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488



Цитата(sl-spds @ 22.4.2008, 21:44) [snapback]246246[/snapback]
Определись, какая котельная: с пост. обсл. персоналом или без?
С персоналом: температура в зале - +12*С, воздухообмен - 3-х кратный, без учёта воздуха на горение.
Без персонала: температура в зале - +5*С, воздухообмен - 3-х кратный, с учётом воздуха на горение (3-х кратный, в отсутствии горения).

Все правильно, но у меня в условиях эксплуатации ХВО (хим.водоочистка) стоит температура не ниже +10. Поетому буру температуру в помещении такую же. А воздух на горение в котле тоже нужно нагревать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 23.4.2008, 9:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
А воздух на горение в котле тоже нужно нагревать?


Теоритечески да, чтобы повысить теоретическую температуру горения.
Но на практике, все зависит от типа котла и его контсрукции. Для котлов ПТВМ-60 преднагрева нет. зимой шпарит по воздуховодам холодный воздух, те аж обмерзают снаружи. У КВГМ видел отельный для этих целей воздухоподогреватель.
Если у вас маленький котел аля жаротрубный, то воздух на горение забирается из помещения котельной, в которой у вас температура +10С. Обеспечте мероприятия на поддрержание этих +10 в зимний период и спите спокойно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 20:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных