> Горелка WEISHAUPT
Гость_Vasilii_*
сообщение 6.5.2008, 13:15
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте!
Комплектуем сейчас систему управления котельной: 2 котла ДЕ-6,5 с горелками Weishaupt G50/2-А. Кто имел с этими горелками дело? Что за зверь? Пока обладаю информацией, что "умная" шибко вещь, с производителем связываемся, но хотелось бы услышать мнение пользователя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl-spds
сообщение 6.5.2008, 13:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



Дык горелка как горелка.
Струкцию глядел?
Шо интересуеть? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasilii_*
сообщение 6.5.2008, 15:10
Сообщение #3





Guest Forum






1. Хотим ее подвязать к своей системе управления котельной, для чего хотелось бы знать:
1.1.Перечень датчиков подключаемых к менеджеру горения, их назначение (индикация, контроль, в цепи регулирования), тип (аналоговый, дискретный, цифровой), место установки на управляемом объекте. Интерес представляет перечень датчиков подключаемых к менеджеру горения со стороны управляемого объекта, а не в составе самой горелки. К таким относятся, к примеру, датчики давления в котле, датчики разряжения, датчики температур и т.д.
1.2.Перечень приводов подключаемых к менеджеру горения (ЧП, сервопривода), их назначение. К примеру, функция регулирования разряжения в зоне горения. Используется ли частотное регулирование приводом дымососа? Используется ли управление заслонкой дымососа? И т.д. В конечном итоге, в рамках проекта предусмотрено ли описанное выше? Если да, то соответственно, перечень оборудования, функциональное назначение …
1.3.Перечень доп. модулей подключаемых к менеджеру горения (панели HMI, модули связи с системами диспетчеризации, иные модули), их назначение. В частности интересует возможность включения в систему управления и диспетчеризации. Канал связи на базе Modbus (RS485/RS232).
2.Следствие из п. 1.3. Представляет интерес описание протокола работы с W-FM100/200 по Modbus (руководство программиста), с целью создания полноценной системы управления и диспетчеризации.
3. Настораживает вот это: "...если терпимо относиться к неожиданным аварийным остановкам... "!!! sad.gif Это в связи с чем? Глюк горелки или что? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.5.2008, 15:11
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Vasilii @ 6.5.2008, 14:15) [snapback]250009[/snapback]
"умная" шибко вещь


Это с раздельными сервоприводами и "менеджером горения", что ли?
Ну, если терпимо относиться к неожиданным аварийным остановкам... sad.gif
Были случаи: и безаварийно останавливалась горелка каждый день в одно и то же время (W-FM 100), и аварийно останавливалась (W-FM 50) - по-видимому, "не прошла" должным образом проверка крайних положений у сервопривода ...

Сообщение отредактировал tiptop - 6.5.2008, 18:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasilii_*
сообщение 6.5.2008, 15:24
Сообщение #5





Guest Forum






Чем закончилась эта история?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.5.2008, 15:37
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



То, что останавливалась каждый день (W-FM 100) - приехали спецы из Москвы и как-то устранили (я там не присутствовал).
Ошибку проверки сервопривода сбросили (W-FM 50), и горелка стала работать дальше.

Сообщение отредактировал tiptop - 6.5.2008, 18:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl-spds
сообщение 6.5.2008, 16:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



Цитата(tiptop @ 6.5.2008, 18:11) [snapback]250051[/snapback]
Это с раздельными сервоприводами и "менеджером горения", что ли?
Ну, если терпимо относиться к неожиданным аварийным остановкам... sad.gif
Были случаи: и безаварийно останавливалась горелка каждый день в одно и то же время, и аварийно останавливалась - по-видимому, "не прошла" должным образом проверка крайних положений у сервопривода...

Эт что ж вы там натворили, что "свернули голову" одной из лучших и надёжных горелок, представленных на нашем рынке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl-spds
сообщение 6.5.2008, 17:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



Цитата(Vasilii @ 6.5.2008, 18:10) [snapback]250050[/snapback]
1. Хотим ее подвязать к своей системе управления котельной, для чего хотелось бы знать:
1.1.Перечень датчиков подключаемых к менеджеру горения, их назначение (индикация, контроль, в цепи регулирования), тип (аналоговый, дискретный, цифровой), место установки на управляемом объекте. Интерес представляет перечень датчиков подключаемых к менеджеру горения со стороны управляемого объекта, а не в составе самой горелки. К таким относятся, к примеру, датчики давления в котле, датчики разряжения, датчики температур и т.д.
1.2.Перечень приводов подключаемых к менеджеру горения (ЧП, сервопривода), их назначение. К примеру, функция регулирования разряжения в зоне горения. Используется ли частотное регулирование приводом дымососа? Используется ли управление заслонкой дымососа? И т.д. В конечном итоге, в рамках проекта предусмотрено ли описанное выше? Если да, то соответственно, перечень оборудования, функциональное назначение …
1.3.Перечень доп. модулей подключаемых к менеджеру горения (панели HMI, модули связи с системами диспетчеризации, иные модули), их назначение. В частности интересует возможность включения в систему управления и диспетчеризации. Канал связи на базе Modbus (RS485/RS232).
2.Следствие из п. 1.3. Представляет интерес описание протокола работы с W-FM100/200 по Modbus (руководство программиста), с целью создания полноценной системы управления и диспетчеризации.
3. Настораживает вот это: "...если терпимо относиться к неожиданным аварийным остановкам... "!!! sad.gif Это в связи с чем? Глюк горелки или что? helpsmilie.gif

Уточните, какой у вас менеджер горения?
Стандартно горелка поставляется с менеджером горения W-FM 100.
Опционально, за дополнительную плату, поставляется - W-FM 200.
Если у вас "сотый", то уточните имеется ли опция встроенного пид-регулятора давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasilii_*
сообщение 7.5.2008, 6:18
Сообщение #9





Guest Forum






Сейчас как раз и думаем какой брать менеджер горенья 100 или 200. У 200 вроде как больше возможностей. А Вы с чем имели дело?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl-spds
сообщение 7.5.2008, 11:18
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



Цитата(Vasilii @ 7.5.2008, 9:18) [snapback]250267[/snapback]
Сейчас как раз и думаем какой брать менеджер горенья 100 или 200. У 200 вроде как больше возможностей. А Вы с чем имели дело?

Дык с обоими.
Возможности 200-го - возбуждают творческую фантазию.
Но из 9-ти объектов на которых мы применили горелки Weishaupt, только на 2-х заказчики согласились на 200-ый.
И только на одном, с поддержкой функций: кислородного регулирования, частотного управления вентилятором
горелки и сетевым обменом по встроенному протоколу.
Чтоб вам легче думалось, запросите у диллеров (Рационал) цену на горелку в одной и другой комплектации,
определитесь с выбором и мы продолжим эту тему. Постараюсь вам рассказать о возможностях вашего "чуда".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasilii_*
сообщение 7.5.2008, 12:36
Сообщение #11





Guest Forum






Уже запросил. На 100 у меня есть, жду сегодня/завтра на 200. Вопрос такой: необходим выход Modbus с менеджера горелки, эту функцию заказывать опционально или все протоколы "на борту" уже? Менеджеры мне не смогли дать ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ank_*
сообщение 14.8.2008, 10:40
Сообщение #12





Guest Forum






Фирма WEISHAUPT использует контроллеры немецкой же фирмы РМА из Касселя. Обычно KS40 или 50. На контроллерах-регуляторах для этой горелки есть опция модбаса. Не могу сказать про Вашу, не знаю комплектации. Если есть дополнительные вопросы могу поподробней...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 14.8.2008, 17:52
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(sl-spds @ 7.5.2008, 14:18) [snapback]250370[/snapback]
Дык с обоими.
Возможности 200-го - возбуждают творческую фантазию.
Но из 9-ти объектов на которых мы применили горелки Weishaupt, только на 2-х заказчики согласились на 200-ый.
И только на одном, с поддержкой функций: кислородного регулирования, частотного управления вентилятором
горелки и сетевым обменом по встроенному протоколу.
Чтоб вам легче думалось, запросите у диллеров (Рационал) цену на горелку в одной и другой комплектации,
определитесь с выбором и мы продолжим эту тему. Постараюсь вам рассказать о возможностях вашего "чуда".

Творческую фантазию то возбуждает, но не всегда руководство готово платить за это. Поэтому и приходится цеплять к импортным горелкам российские контроллеры.

Сообщение отредактировал den.mgn - 14.8.2008, 17:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasilii_*
сообщение 15.8.2008, 5:55
Сообщение #14





Guest Forum






На днях получаем горелку Weishaupt G 50/2-A. Комплектация следующая:
1. Сама собственно горелка.
2. Исполненте ISF для G, RGL, RGMS 50/2-A.
3. Менеджер горения W-FM 200, включая модуль частотного регулирования и регулятор мощности встроенный вместо W-FM 100 для гор. 30-70.
4. DMV и линия газа зажигания смонтирована на горелку типоряда 30-70 и WK.
5. Реле макс. давления газа GW 150 для горелок с W-FM 100, фланцевое исполнение.
6. Сенсорный датчик частоты вращения и реле давления воздуха LGW 10 вместо LGW 50.
7. Частотный преобразователь VLT 2881 с установкой в шкаф управления горелок типоразмеров 50/2.
8. Модуль кислородного регулирования с W-FM 200.
9. Зонд О2 QCO020 для кислородного регултрования со встроенным фильтром для гор. типа 30-50 и WK.
10. Фланец для зонда О2.
11. Кабель для зонда О2 QCO020.
12. Кабель шины CAN-BUS.
13. Кран шаровый газовый KPN-K.
14. Фильтр газовый WF 3080/1.
15. Регулятор давления газа FRS 5080.
16. Мганитный клапан утечки газа LGV 507/5.
17. Монтажный комплект для клапана утечки газа.
18. Компенсатор аксиальный AF 1148.
19. Колено угловое 90
20. Преобразователь давления Р 30-w подклбючение G 1/2
21. Шкаф управления горелкой с частонтным и кислородным регулированием.
22-28. Комплект для подключения к W-FM-200 (нулевой модемный кабель, штекерный переходник и документация).
Если у кого есть "расшифровка" протокола обмена с менеджеров горения, то скиньте, пожалуйста. helpsmilie.gif Поставщик, к сожалению, без самой горелки документацию не предоставляет. Что ояень странно. bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 16.8.2008, 6:28
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



И что стоит это чудо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasilii_*
сообщение 18.8.2008, 6:28
Сообщение #16





Guest Forum






Почти 1600000 р.за штуку. немного прогадали не взяли контур регулирования по разряжению - теперь сами будем его делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasilii_*
сообщение 26.8.2008, 6:49
Сообщение #17





Guest Forum






А в ответ тишина!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 26.8.2008, 8:11
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Для модбаса
Цитата
Необходимые принадлежности
• Соединительный кабель (1 x на горелку) 217 706 12 602
• Адаптер RS 232 / RS 485 (1 x на горелку) 716 402
• Блок питания (1 x на установку) напр., 743 207
• Стандартное программное обеспечение для интерфейсов W-FM 100 / 200 с шиной Modbus

Для лона
Цитата
Необходимые принадлежности
• Соединительный кабель (1 x на горелку) 217 706 12 512
• Адаптер eBUS/ ПК (1 x на горелку) 743 092
• Штекерный разъем (1 x на горелку) 743 082
• Комплект eGATE LONWorks вкл. документацию
(1 x на установку) 217 706 12 562

Для профибаса
Цитата
Необходимые принадлежности
• Соединительный кабель (1 x на каждую горелку) 217 706 12 512
• Адаптер eBus /ПК (1 x на каждую горелку) 743 092
• Штекерный разъем (1 x на каждую горелку) 743 082
• Комплект eGATE PROFIBUS-DP
вкл. документацию (1 x на каждую установку) 217 706 12 532


Или Вы хотите именно eBUS цеплять к своей автоматике?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasilii_*
сообщение 26.8.2008, 8:23
Сообщение #19





Guest Forum






Нет, нет!!! Modbus. А есть описание, что где, в каком байте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasilii_*
сообщение 12.9.2008, 15:12
Сообщение #20





Guest Forum






Получили свои горелки. И унас сразу возник вопрос: А где же тут наш протокол Modbus? А нету - "тю-тю наки"!!! bang.gif
Звоню в Рационал:
Я: есть?
Р: Узнаю сейчас.
.....
Р: нету
Я: ????
Р: надо звонить в Германию
Я: сроки ответа?
Р: несколько недель
Я: bang.gif bang.gif bang.gif


Объясните мне, пожалуйста, это, что военная тайна? Или я чего-то не понимаю?
Поэтому прошу....ПОМОГИТЕ, ЛЮДИИИИ!!!!
Если у кого есть описание скиньте, пожалуйста.
У нас менеджер горенья 200, хотим по Modbus-у соединить с PLC и далее в SCADA-у.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.9.2008, 15:57
Сообщение #21


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Vasilii @ 12.9.2008, 16:12) [snapback]291980[/snapback]
Объясните мне, пожалуйста, это, что военная тайна?

У меня такое впечвтление, что в московских представительствах германских компаний боятся лишний раз побеспокоить свою "метрополию"...
Возникали вопросы с итальянской горелкой. Техники из Москвы не смогли ответить, сразу обратились к итальянцам. Приезжал наладчик-итальянец.
Турецкому наладчику, работавшему в нашей области, запчасти присылали на самолёте на следующий день после запроса... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 12.9.2008, 21:23
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Просто в российских представительствах работают торгаши, которые вчера торговали помидорами, сегодня горелками, а завтра трубами. И на наши проблемы им глубоко плевать.

Сообщение отредактировал Abysmo - 12.9.2008, 21:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasilii_*
сообщение 15.9.2008, 12:40
Сообщение #23





Guest Forum






Это уже какой-то фарс! В пятницу договорился с представителем Рационала, что созвонимся с ним в понедельник и начнем решеть вопрос. Звоню сегодня - А ОН В ОТПУСКЕ и мобильный естественно отключен. Куда немцы смотрят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kulmx
сообщение 16.9.2008, 15:17
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.11.2007
Из: Russia
Пользователь №: 12985



Добрый день

Смотр вашу переписку... У меня тоже самая вознкала проблема необходимо было подцепить горелку по eBus нарыл много информации на зарубежных сайтах (кабеля, преходники) созванивался с немцами напрямую... Но получть должного ответа как происходит общение по данной шине (предача и прием) нет информаци....

Данный протокол я думаю закрыт (как монимаю для менеджеров горения).....

Если есть у ВАС своя информация то делитесь будем общатся....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 16.9.2008, 16:36
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Vasilii @ 12.9.2008, 16:12) [snapback]291980[/snapback]
Поэтому прошу....ПОМОГИТЕ, ЛЮДИИИИ!!!!

Вы меня конечно извините, но если бы я заплатил за горелку 1,6 мегарублей, я Рационал изнасиловал бы в извращенной форме, а не просил бы помощи неизвестно от кого с неизвестно каким результатом.
Если же Вы произвели оплату оборудования без внятного ответа со стороны продавца, что Вам нужен протокол modBUS (я например так этого и не понял), то кроме себя Вам винить в сложившейся ситуации некого. Если данный протокол является закрытым (я просто не знаком), то никакие немцы Вам не помогут, а придется покупать фирменный прибамбас за немаленькие деньги. Так вот кроликов и разводят. mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasilii_*
сообщение 17.9.2008, 5:56
Сообщение #26





Guest Forum






to Zeman: При заказе четко огаваривалось, что с горелкой придет диск где будет описание протокола. На деле ничего нет. Уже и с Москвой и с Новосибирским отделениями созвонились - все говорят, что решаут вопрос. В Москве сказали, что человек, который может нам помочь в этом вопросе будет через пару дней. Поэтому ждем. Подскажите, как насиловать-то?

to Kulmx: У нас есть и кабеля и проводники, а вот описания протокола нет. Хотя в описании менеджеров ясно описывается какие параметры можно прочитать с БУИ менеджера горенья, осталось только выяснить по каким адресам.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  bib_ins_3_2.pdf ( 644,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 532
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 17.9.2008, 13:43
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Vasilii @ 17.9.2008, 6:56) [snapback]293375[/snapback]
Подскажите, как насиловать-то?

Во-первых написать официальную претензию и отослать ее заказным письмом. В претензии пригрозить возвратом товара и обращение в суд за компенсацией материальных убытков. Лучше чтобы грамотный юрист претензию составил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timonoff
сообщение 19.9.2008, 17:12
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 19.9.2008
Пользователь №: 22685



Цитата(tiptop @ 6.5.2008, 16:37) [snapback]250061[/snapback]
То, что останавливалась каждый день (W-FM 100) - приехали спецы из Москвы и как-то устранили (я там не присутствовал).
....


Слышал, что в менеджере есть настройка, сколько горелка должна непрерывно работать, вот там стояло видать 24 часа, и каждые 24 часа она останавливалась smile.gif

Цитата(Vasilii @ 17.9.2008, 6:56) [snapback]293375[/snapback]
to Zeman: При заказе четко огаваривалось, что с горелкой придет диск где будет описание протокола. На деле ничего нет. Уже и с Москвой и с Новосибирским отделениями созвонились - все говорят, что решаут вопрос. В Москве сказали, что человек, который может нам помочь в этом вопросе будет через пару дней. Поэтому ждем. Подскажите, как насиловать-то?

to Kulmx: У нас есть и кабеля и проводники, а вот описания протокола нет. Хотя в описании менеджеров ясно описывается какие параметры можно прочитать с БУИ менеджера горенья, осталось только выяснить по каким адресам.


Если раздобудите адреса и описание протокола, выложите пожалуйста!!!

Сообщение отредактировал timonoff - 19.9.2008, 17:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasilii_*
сообщение 22.9.2008, 9:49
Сообщение #29





Guest Forum






Счастье привалило!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2492_GB_08_06.part1.rar ( 2,86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 877
Прикрепленный файл  2492_GB_08_06.part2.rar ( 2,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 654
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timonoff
сообщение 13.10.2008, 8:19
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 19.9.2008
Пользователь №: 22685



Цитата(Vasilii @ 22.9.2008, 10:49) [snapback]294720[/snapback]
Счастье привалило!


Vasilii Спасибо большое!!! Думаю пригодится в будующем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 13.10.2008, 11:35
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Когда то очень давно, при приемке оборудования столкнулся в русском экземпляре протокола с переводом должности на русский язык "Sales manager - Продажный менеджер". Долго объяснял переводчику значений руского понятия "продажный" - тот вроде понял, но в последнее время все больше убеждаюсь что он то был как раз и прав...
Хорошие спецы как правило на фирмах есть - но по объектам они не ездят, больше обучают других. Сколько раз наблюдал как заграничные наладчики чуть что, сразу начинают трезвонить на фирму по любым возникшим сложностям..
Один зи выходов, это четко сформулировать проблему, перевести на язык поставщика о отправить претензию в головной офис фирмы, при этом сообщив что их местный представитель не может справиться и тянет резину. Обязательно указыват № контракта и № оборудования. В ряде случаев это здорово помагает - солидные конторы всталяют хорошую скипидарную клизму своим официальным партнерам, и дело крутиться быстрее.
По поводу всяких там протоколов - нужно смотреть не заказ, а что перечислено в контракте, потому что именно он является официальным документом. Обычно стандартный ответ - "...перечислите ваши проблемы и мы с радостью поможем их решить, для чего Вам нужно приобрести у нас..."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
a_sergeevich
сообщение 5.11.2008, 21:41
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.11.2008
Пользователь №: 24933



Может кто подскажет.
У нас есть две горелки с менеджерами W-FM 50.
Проблема в том, что горелки останавливаются раз в сутки, а нам этого не надо.
Как эту опцию отрубить, подскажите кто-нибудь.
Кстати в описании горелки про данную фичу ни слова.
Обращался в "Рационал", но там ничего внятного сказать не могут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 6.11.2008, 21:34
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Данная функция закладывается в программу электронного менеджера горения согласно европейскому правилу безопасной эксплуатации котлов. Отключить эту функцию можно только перепрошивкой менеджера
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...st&p=250061
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
limite
сообщение 6.11.2008, 22:15
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422



ещё может быть такое: у Вас на горелке стоит УФ-зонд UVS и в менеджере забита программа, что с зондами такого типа положена 1 остановка в сутки. С зондами UVD можно работать без остановки (так у Dreizler).
или как и сказал den.mgn это нормы безопасности европейские именно для этой горелки, сертифицирована с учётом хотя бы одного останова в 24 часа с целью проверки контроля герметичности клапанов (такое к примеру есть на горелках Riello).
я завтра спрошу на работе у нашего начальника пусконаладки, он раньше был главным по горелкам на Рационале и вообще по горелкам WEISHAUPT в России , думаю он подскажет.марку горелки уточните пожалуйста?

Сообщение отредактировал limite - 6.11.2008, 22:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
a_sergeevich
сообщение 10.11.2008, 6:08
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.11.2008
Пользователь №: 24933



Цитата(limite @ 6.11.2008, 22:15) [snapback]311898[/snapback]
ещё может быть такое: у Вас на горелке стоит УФ-зонд UVS и в менеджере забита программа, что с зондами такого типа положена 1 остановка в сутки. С зондами UVD можно работать без остановки (так у Dreizler).
или как и сказал den.mgn это нормы безопасности европейские именно для этой горелки, сертифицирована с учётом хотя бы одного останова в 24 часа с целью проверки контроля герметичности клапанов (такое к примеру есть на горелках Riello).
я завтра спрошу на работе у нашего начальника пусконаладки, он раньше был главным по горелкам на Рационале и вообще по горелкам WEISHAUPT в России , думаю он подскажет.марку горелки уточните пожалуйста?


Датчик пламени у нас контрольный электрод.

Марка горелки: Weishaupt WM-G10/4-A ( W-FM 50 )

Может у неё данная функция как-нибудь отрубается в виде не документированной возможности. helpsmilie.gif

Контроль герметичности нам пришлось обойти т.к она его не проходила упорно, что сильно напрягало ( не держит клапан V2 ), причём с новья такое. Приезжали те кто устанавливал, так называемые представители "Рационала", делали делали, а он поработает месяц и опять, а теперь вообще уже ничего не помогает и фирма установщик испарилась, поэтому контроль герметичности у нас теперь на имитаторе rolleyes.gif

Но меня всё же интересует отключение этих долбаных остановок.

Сообщение отредактировал a_sergeevich - 10.11.2008, 6:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Palsan
сообщение 10.11.2008, 10:09
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 25.10.2007
Из: Урал-Сибирь
Пользователь №: 12315



Нормальные горелочки. Эксплуатировал на нефтепромысле (газ и дизтопливо), проблем не было, только один раз релюха в шкафе автоматики вылетела, но к самой горелке это отношение не имело.
Третий год эксплутируются на нефтяной котельной - 4 котла 1,47 мВт. Там все топливные насосы повылетали в самих горелках, а других проблем нет.
Управлять в общей схеме можно через два контакта (в автономе перемычки стоят) на пуск-асотонов и переключение на большое горение. Эти контакты включены в цепь аварийной блокировки котла и цепь регулятора температуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_M_F_*
сообщение 11.11.2008, 12:07
Сообщение #37





Guest Forum






По поводу автоматизации управления Weishaupt - на 2х крайних объектах сделали так.

Имеются горелки с менеджерами W-FM50 и регуляторам KS40-108 (смонтированы на горелках); родные котловые шкафы вайсхаупт не покупали - сделали свои.
Регулировкой температуры котлового контура (и горячим резервом котла) занимается KS, уставку он получает от главного контроллера котельной по токовой петле через второй аналоговый вход.
Возможен переход на ручное задание температуры и непосредственно управление мощностью горелки - KS умеет и это.

Для организации каскада котлов в главный контроллер заведен сигнал фактической мощности горелки с W-FM (0-10В с разъема X74)

Аварийный останов - отдельной цепью, через соответствующий вход W-FM.

Все работает нормуль. Минимум проводов, минимум заморочек.

Из проблем с горелками: на одной не работал микрик, вырубающий горелку при открывании ее фланца.
Менять не стали, заглушили перемычкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
limite
сообщение 11.11.2008, 18:12
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422



a_sergeevich
Ответ был такой:
На непрерывных технологических процессах (какой у Вас, как я понимаю и есть) устанавливаются горелки с менеджером 100 и 200 т.к. они поддерживают непрерывную работу без проверки герметичности (остановки и перезапуска) каждые 23 часа 30 минут (заводская уставка).
В менеджерах 20 и 50 программно заложена функция остановки и отключить её нельзя. Единственно что можно сделать-это самому выбрать время останова (к примеру ночью останавливатся).
Ещё он сказал ,что когда заказовают горелку, то Рационал обязательно уточняет требуется ли непрерывная работа. И если требуется, то никогда 20 или 50 менеджер не ставят. В последние годы с этим косяков не возникало.
На московском Рационале есть Шемякин Сергей (он проводит обучение по менеджерам) тел. 783-68-47. Можете позвонить ему, он ответит на интересующи Вас вопросы более подробно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
a_sergeevich
сообщение 12.11.2008, 5:50
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.11.2008
Пользователь №: 24933



limite

Огромное спасибо за столь полный ответ и за телефон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Morfus_*
сообщение 26.1.2010, 8:16
Сообщение #40





Guest Forum






Получили мы тут на предприятие горелки WG30-40. C менеджером W-FM-20. И они как не странно отключаются раз в 24 часа sad.gif. Что не очень хорошо т.к. установка работает 24\7. Видимо те кто покупали думали немного не тем местом. Но в итоге имеем останов. Можно как то перепрошить 20ый менеджер? И если можно то что для этого необходимо?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.1.2010, 8:57
Сообщение #41


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Morfus @ 26.1.2010, 8:16) *
И они как не странно отключаются раз в 24 часа sad.gif

Может быть, в настройках это заложено ?
Смотрели настройки ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Morfus_*
сообщение 26.1.2010, 9:33
Сообщение #42





Guest Forum






Как я понял это заложено в саму горелку по евро-стандарту. Именно в данной модели менеджера. Во всяком случае в мануале на нее написано именно так. Вот меня и интересует, что может быть как-то можно перепрошить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Red8000
сообщение 7.6.2010, 16:43
Сообщение #43





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.5.2010
Пользователь №: 59029



Цитата(Morfus @ 26.1.2010, 9:33) *
Как я понял это заложено в саму горелку по евро-стандарту. Именно в данной модели менеджера. Во всяком случае в мануале на нее написано именно так. Вот меня и интересует, что может быть как-то можно перепрошить?


Единственный выход - заменить W-FM20 на W-FM21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_searv_*
сообщение 30.6.2010, 20:27
Сообщение #44





Guest Forum






Помогите пожалуйста:
1 С поиском мостовой перемычки №7 в WG-40. Региональные торгаши Рационала, продавшие это чудо, в ступоре, мол возьмите провод и замкните два контакта, а какие контакты на менеджере горения замыкать - они не знают, и узнавать боятся.
2 При установках открытия дросселей по умолчанию 80/80 пламя отрывается. Необходимо скинуть перемычку №7, зайти в режим настройки, уменьшить угол открытия воздушного дросселя. Планирую поставить 80/50. Все верно делаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.6.2010, 20:40
Сообщение #45


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(searv @ 30.6.2010, 21:27) *
Все верно делаю?

Когда-то я попытался составить инструкцию для наладчика "Порядок настройки горелки WM-G 20/2-A с менеджером горения W-FM". Пока ещё не особо то её проверил, но посмотрите - может быть, Вам что-нибудь пригодится...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_searv_*
сообщение 1.7.2010, 17:50
Сообщение #46





Guest Forum






Спасибо. Думаю что перемычка находится в четырехконтактном разъеме на менеджере, только какие номера контактов там смотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.7.2010, 17:56
Сообщение #47


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



to searv
Если это нетрудно, то выложите здесь фотографию раскрытого этого разъёма (так, чтобы были видны буквы, если они там есть).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.7.2010, 19:45
Сообщение #48


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(searv @ 30.6.2010, 21:27) *
Региональные торгаши Рационала, продавшие это чудо, в ступоре

Позвоните в московский оффис - (495) 783 68 47, попросите техническую консультацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.7.2010, 22:56
Сообщение #49


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(searv @ 30.6.2010, 21:27) *
уменьшить угол открытия воздушного дросселя. Планирую поставить 80/50. Все верно делаю?

Поворот газовой заслонки я обычно ограничиваю углом 60* (дальше расход изменяется незначительно - получается "пустой ход").
Вот Вам ещё, для примера:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Таблицы_настроек_горелок_WG30.doc ( 41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 305
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gizmo
сообщение 6.9.2010, 14:28
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9349



Цитата(Vasilii @ 22.9.2008, 8:49) *
Счастье привалило!

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Itez
сообщение 18.10.2010, 9:02
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.8.2006
Пользователь №: 3745



Доброго времени суток! Интересует вопрос интеграции модуля W-FM 100 через блок БУИ. В описании нашел вот такую фразу
"Примечание:
Меню для протокола Modbus имеется в наличии, но
не активно! Функция только под заказ."

Как эту функцию включить? Перепрошивать модуль надо или что-то докупать? Хотя в БУИ есть меню настройки Modbus.
Также интересует загадочный кабель "Соединительный кабель (217 706 12 602)", что это за кабель? он какой-то особенный? Не улыбается что-то ждать его 3 недели из Германии... Может есть у кого схема распайки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 27.11.2012, 17:37
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 6555
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Имеем 2 горелки WG30N-1-C MZ LN на котлач VITOPLEX 300 c контроллерами VITOTRONIK 100 и 300. Пусконаладка была в 2010 году. Горелки настроены по точкам минимум 40% максимум 100%. При работе на 10 точке-горелка в работе, горелка начинает раскачивание мощности. На мониторе увеличение-уменьшение нагрузки с амплитудой открытия воздушной заслонки от нуля до 36, на другой до 42%. Так работает постоянно. Один цикл меньше минуты.
Т.е. на дисплее цифра 10 и постоянно меняющаяся величина открытия заслонки. Средняя мощность котла по газу где то 35%. При достижении температуры воды до значения заданного автоматикой котла горелка останавливается, затем запускается.
Звонили региональным представителям ничего конкретного, типа где то в настройках. Настройки котла все перепроверили без результата.
Что посоветуете!!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 27.11.2012, 20:53
Сообщение #53





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



C VITOTRONIK придется проститься. Или доверить регулирование т-ры прибору с более подробными настройками.

Попробуйте подключить эрзацтерморезистор напрямую к регулятору, если опять будет болтаться, однозначна замена. А если встанет в средней точке, ищите ошибку подключения к горелке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.11.2012, 22:15
Сообщение #54


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(CNFHSQ @ 27.11.2012, 18:37) *
Имеем 2 горелки WG30N-1-C MZ LN на котлач VITOPLEX 300 c контроллерами VITOTRONIK 100 и 300

Давно когда-то я пытался настроить Витотроник для WG20N/1-C ZM-LN.
Может быть, пригодится. Но не исключено, что потом какие-то настройки я ещё менял...

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Vitotronic_100_GC___WG20N.png ( 3,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 202
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 28.11.2012, 11:44
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 6555
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Меняли все, с одинаковым успехом. Единственно меняли минимум от 1.27. 10 до 1. 50. 30 хоть мощность общая стала больше. Щас покажу ваши настройки, попробуем. Работает как одноступенчатая горелка.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 28.11.2012, 11:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 28.11.2012, 12:14
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 6555
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



К сожалению не помогло. Возможно мелочь, а неприятная.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 28.11.2012, 12:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
778811
сообщение 28.3.2015, 21:28
Сообщение #57





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.3.2015
Пользователь №: 263563



Коллеги кто может помогите с диагнозом. Горелка WM - L10/4-A менеджер горения W-FM 50 при включении пишет "no Comm" и остается в этой точке. Что это значит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 29.3.2015, 18:57
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Нет связи панельки с менеджером
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexavoland
сообщение 28.8.2015, 5:22
Сообщение #59





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.8.2015
Пользователь №: 276295



Доброго времени суток!
Господа не удается связаться с менеджером FM-100 по Modbus RTU
для связи используется адаптер icp con i7520 RS232/RS485 и кабель с разъемами Sub-D 9 контактный (в icp con) и RJ-45 (в БУИ) + в качестве com порта MOXA UPort 1150
Пришлите пожалуйста тестовый Modbus запрос на который горелка ответит.

02 04 00 01 00 02 38 20 пробовал различные комбинации
адрес 02
код функции и 03 и 04

но ответа так и нет
helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Заико
сообщение 7.10.2024, 15:09
Сообщение #60





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.10.2024
Пользователь №: 435006



Здравствуйте коллеги, возникла следующая проблема: горелка Weishaupt wg40. Сначала просто ушла в аварию ошибка f 13h. В последствии при попытках запуска по порядку: 1. Открывает и закрывает газовый сервопривод (это вроде нормально)
2. Буквально дергает но не открывает воздушныйй сервопривод ( это по моему ненормально)
3. Кратковременно включает вентилятор на дисплее в это время горит 2 .
4. Уходит в аварию ошибка f13h.
Я так понимаю менеджер горения?
Подскажите пожалуйста у кого-то может случалось подобное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 16.10.2024, 11:14
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



а мануал имеется? замерить чего, согласно бумаги, диаграммы сверить.
симулировать внешние сигналы, это к
"Буквально дергает но не открывает воздушныйй сервопривод"
обратная связь имеется?

13я ошибка согласно инструкции
01...15 interner Gerätefehler
(RAM / ROM-Test und Zeitüberwachung
внутренняя ошибка, память, контроль времени.
https://www.weishauptcz.cz/uploads/tx_weish...55401_04_02.pdf
правда, на немецком и у чехов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.10.2024, 12:04
Сообщение #62


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




rolleyes.gif
Вопрос был такой:

Цитата(Евгений Заико @ 7.10.2024, 15:09) *
Подскажите пожалуйста у кого-то может случалось подобное?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksKik
сообщение 12.12.2025, 14:36
Сообщение #63





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.4.2025
Из: Отрадный
Пользователь №: 441311



[font="Arial Narrow"][/font]
Цитата(Евгений Заико @ 7.10.2024, 8:09) *
Здравствуйте коллеги, возникла следующая проблема: горелка Weishaupt wg40. Сначала просто ушла в аварию ошибка f 13h. В последствии при попытках запуска по порядку: 1. Открывает и закрывает газовый сервопривод (это вроде нормально)
2. Буквально дергает но не открывает воздушный сервопривод ( это по моему ненормально)
3. Кратковременно включает вентилятор на дисплее в это время горит 2 .
4. Уходит в аварию ошибка f13h.
Я так понимаю менеджер горения?
Подскажите пожалуйста у кого-то может случалось подобное?

Приветствую, увидел ваш вопрос, может уже поздно, но у нас в такая ошибка выявила утекший электролит в менеджере горения 47мКф на 450вольт. После замены проблема ушла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 0:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных