Отступ на канализационных стояках |
|
|
|
16.5.2008, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 3.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13433

|
Здравствуйте, уважаемые специалисты. В СНиП 2.04.01-85* п. 17.3. Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы. Так вот вопрос относительно понятия отступ: насколько короткой должна быть длина лежака, чтобы систему стояк-лежак-стояк можно было назвать отступом? Причина вопроса следующая: в учебнике (не помню каком) подробно объяснялось почему нельзя после отступа подключить прибор (перекрывалось сечение стояка стоками и создавалось после отступа избыточное давления воздуха, больше атмосферного), но длина лежака в рассматриваемом там случае была маленькой. А если же длина лежака большая, то в принципе явления описанного в учебнике не должно происходить и приборы подключать можно... Какие Ваши мнения по этому поводу, очень интересно узнать.
|
|
|
|
|
16.5.2008, 12:45
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(MegaVert @ 16.5.2008, 13:34) [snapback]253407[/snapback] насколько короткой должна быть длина лежака, чтобы систему стояк-лежак-стояк можно было назвать отступом? Любая. СНиП не оговаривает длину, следовательно речь о самом факте наличия.
|
|
|
|
Гость_Леся_*
|
16.5.2008, 13:25
|
Guest Forum

|
Я всегда была уверена, что в СНиП речь идет о стандартной детали. Интересный вопрос.
|
|
|
|
|
16.5.2008, 13:36
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Леся @ 16.5.2008, 12:25) [snapback]253432[/snapback] Интересный вопрос. Этот вопрос расмотрен подробно и в учебниках, и в статьях, и в т.д.... и интересного там(в отступе) ничего не осталось
|
|
|
|
|
16.5.2008, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 3.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13433

|
Уважаемый, Vict, может вы тогда скините ссылки на эти статьи и выскажете свое мнение: подключили бы Вы прибор после отступа с протяженным лежаком.
|
|
|
|
|
16.5.2008, 13:46
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(MegaVert @ 16.5.2008, 12:42) [snapback]253440[/snapback] выскажете свое мнение: подключили бы Вы прибор после отступа с протяженным лежаком. И снип отвечает, и я того же мнения - нет!
|
|
|
|
|
16.5.2008, 13:48
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Мда действительно, подключили бы Вы прибор после отступа с протяженным лежаком. И стали бы делать это сами или кого нибудь наняли. Я бы за хорошие деньги подключил сам и свалил бы не оставляя координат.
|
|
|
|
|
16.5.2008, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 3.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13433

|
Цитата(andrey R @ 16.5.2008, 13:45) [snapback]253414[/snapback] Любая. СНиП не оговаривает длину, следовательно речь о самом факте наличия. Тогда получается что каждый стояк должен будет быть выпущен отдельным выпуском, если к нему подключаются ниже отступа невентилируемые стояки либо приборы, а то и просто стояк. Это редко реализуемо.
|
|
|
|
|
16.5.2008, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 3.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13433

|
Уважаемый, Vict, тогда следующий вопрос: а стояк невентилируемый подключили бы к другому, вентилируемому ниже отступа? А вентилируемый подключили бы к вентилируемому ниже отступа?
|
|
|
|
|
16.5.2008, 14:20
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(MegaVert @ 16.5.2008, 12:50) [snapback]253453[/snapback] Тогда получается что расчитывать надо, а не лепить Цитата(MegaVert @ 16.5.2008, 12:57) [snapback]253457[/snapback] а стояк невентилируемый подключили бы к другому, вентилируемому ниже отступа? Стояки обычно не соединяются...видимо вы имеете ввиду подсоединение к отводящему трубопроводу?
|
|
|
|
|
16.5.2008, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 3.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13433

|
Vict, а что расчитывать? Вы знаете как посчитать избыточное давление в трубопроводе после отступа? так зачем это считать, если оно есть, то уже принципиально нельзя подключать к стояку часть системы, избыточное давление в которой не может быть чем либо погашено. Допустим ситуацию идут параллельно через 3 этажа 2 стояка, оба вентилируются, дальше приходится их отводить скажем чтобы они не прошли через рабчую комнату, стояки переходят в лежаки, один и них опускаем на следующий этаж и к нему подключаем второй стояк. Такой вариант возможен?
|
|
|
|
|
16.5.2008, 14:54
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Наверное на меня пятница уже действует Прочтите внимательно свой пост последний - я вижу разногласия в ваших мыслях. А Вы?
|
|
|
|
|
16.5.2008, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 3.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13433

|
На мне тоже пятница не самым лучшим образом отразилась-сам запутался и других запутал  Спасибо всем большое за помощь, кое-что понял но хотелось бы большего... Ну понедельник придаст ясность мыслям, хотя выходные трезво мыслить не дадут  Зенит- Чемпион!
|
|
|
|
|
16.5.2008, 17:15
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
А ответ прост - не могеш довести до кровли - не веди стояк в этом месте. Веди в другом, отводи воду лежаком и потом врезайся в стояк. Иногда получается. А иногда надо два стояка вести.
|
|
|
|
|
19.5.2008, 12:01
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Или вентклапан в тройник ставить- и считать расход, естесно..
|
|
|
|
|
19.5.2008, 15:14
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Третий этаж и выше как правило считать бесполезно. Верх стояка с ревизией выведен выше борта прибора и клапан вместо заглушки. Снип расказывает как то так.
|
|
|
|
|
18.2.2011, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 26.5.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 58498

|
Уважаемые специалисты, очень бы хотелось знать Ваше мнение. Нужно сделать отступ на вытяжной части стояка. Кровля уже сделана и мой стояк там мешает вентиляции. (с правой стороны выходит вентиляционная шахта и они потом поворачивают налево,как раз на мой стояк). Вот мне очень хочется узнать, возможно сделать этот отступ на кровле? или нет? Если возможно,то отступ нужно утеплить?  озадачилась и теперь не знаю как быть. это даже не мой проект, просто на стройку отправили месяц назад и теперь нужно решать мне. а опыта мало, вот и не знаю можно так сделать или нет.
|
|
|
|
|
18.2.2011, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Анна ВК @ 18.2.2011, 14:16)  Нужно сделать отступ на вытяжной части стояка. на вытяжной - можно
|
|
|
|
Гость_Svetlana A_*
|
18.2.2011, 15:41
|
Guest Forum

|
Не совсем понятна ваша схема налево направо, но вообще-то можно под потолком немного вильнуть. Утеплять надо, если стояк вент. выходит на кровлю через холодный чердак.
|
|
|
|
|
18.2.2011, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 26.5.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 58498

|
Светлана, под потолком пятого этажа уже никак  уже на кровле смонтировано много). И новую дырку там никто не даст делать. Т.е. мой вентиляционный стояк уже вышел на кровлю. Вот я интересуюсь,можно ли отступ на самой кровле сделать. Т.е стояк вышел и сразу отступ (на самой кровле) ,а потом опять вытяжная часть вверх. вот,вроде вставила часть кровли.
Прикрепленные файлы
______.JPG ( 30,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 197
|
|
|
|
|
18.2.2011, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33361
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Анна, вам уже ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ответ дали. Цитата(Young @ 18.2.2011, 15:35)  на вытяжной - можно
|
|
|
|
|
18.2.2011, 16:35
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
тут даже интересно другое.... Цитата(Анна ВК @ 18.2.2011, 13:16)  это даже не мой проект, просто на стройку отправили месяц назад и теперь нужно решать мне. .. а по проекту то как?
|
|
|
|
|
18.2.2011, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 26.5.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 58498

|
Vict, как по факту =) то,что голубеньким ))) инж323,да,вспасибо )))))
|
|
|
|
|
18.2.2011, 16:46
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
да понятно шо по факту... интересно кто так строит(куда глядит, и вообще было ли куда глядеть?), шо на метр надо кому либо отступать.. ПС. о блин, там почти на 5 метров отступ... фигасе
Сообщение отредактировал Vict - 18.2.2011, 16:53
|
|
|
|
|
21.2.2011, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 26.5.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 58498

|
Цитата(Vict @ 18.2.2011, 16:46)  да понятно шо по факту... интересно кто так строит(куда глядит, и вообще было ли куда глядеть?), шо на метр надо кому либо отступать.. ПС. о блин, там почти на 5 метров отступ... фигасе  если про мою схему,то у меня отступ на 1 метр будет =) а на счет того,кто так как строит. Не буду искать в этом деле виноватых. Все равно уже исправлять приходится.  но для себя на заметочку возьму, что бы самой так не сделать )))))
|
|
|
|
|
21.2.2011, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458

|
Цитата(Serg Ivanov @ 20.2.2011, 0:33)  Ещё мнение про отступы  Про отступы давно уже все сказано. СНиП действительно запрещает присоединять приборы к стояку ниже отступа и без всяких условий. Но если вооружиться расчетами, то можно присоединить приборы и ниже. И в экспертизе можно это доказать. Ниже отступа стояк работмет как невентилируемый, причем расход нужно брать со всего стояка... ну и так далее, я думаю вы об этом прекрасно знаете.
|
|
|
|
|
2.3.2011, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
я полностью согласен что про отступы все сказано в СНиП, а что насчет рекомендаций Синикон отступ должен под 45 гр. и не менее 1 м. - нарушение СНиП п.18.3
|
|
|
|
|
3.3.2011, 10:24
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Алекс_Кок @ 2.3.2011, 16:06)  я полностью согласен что про отступы все сказано в СНиП, а что насчет рекомендаций Синикон отступ должен под 45 гр. и не менее 1 м. - нарушение СНиП п.18.3 нарушение, да... но интересное.
|
|
|
|
|
3.3.2011, 13:56
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
про взвеси - ла-ла интересные...а про перекрытие потока воздуха при переломе стояка забыли наверное....
PS:водоносу, истина есть в ваших словах, но только для маленьких частных домиков ( которые всё равно не проходят экспертизы, как известно)...
|
|
|
|
|
3.3.2011, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
В каком то каталоге видел своеобразную вещичку - разбиватель потока (или как он там называется) - одна часть 15 мм, вторая 75 мм. Не дает перекрывать поток воздуха. В Geberitу вроде...
|
|
|
|
|
3.3.2011, 14:57
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
стоит она огого, и монтируется на их трубы...Геберитовские
|
|
|
|
|
3.3.2011, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 500
Регистрация: 29.7.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 21059

|
задам свой вопрос тут, если можно)) у меня есть гостиница 5 этажей, номера 2-5 этаж, в санузлах стояки, они опускаются до пола 1-го этажа, в полу (в стяжке) идут выпуски наружу. На 1-м этаже есть несколько умывальников, можно ли их присоединять к этим трубам в полу? перед самым выпуском наружу? от опуска стояка до умывальника метров по 8-10. Спасибо.
|
|
|
|
|
3.3.2011, 18:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
можно. надо чтобы низ трубы от "Ум" был на уровне верха трубы Лежака от стояков.
|
|
|
|
|
4.3.2011, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 500
Регистрация: 29.7.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 21059

|
Даниил спасибо, но это сложно, стяжка всего 300мм, а возле умывальника нужно ставить воздушный клапан? или с вентиляцией все нормально будет?
|
|
|
|
|
4.3.2011, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Yusonchik @ 4.3.2011, 11:56)  Даниил спасибо, но это сложно, стяжка всего 300мм, а возле умывальника нужно ставить воздушный клапан? или с вентиляцией все нормально будет? Необходимость вентиляционных клапанов (возможность работы участка стояка как невентилируемого стояка) нужно рассчитывать по СП 40-102-год не помню. А ставить вентклапана непосредственно у умываьников я бы поостерегся по той причине что возможно попадание влаги в клапан и, как следствие, залипание клапана. Следствием залипания вент.клапана будет пренеприятный запах из канализации, встречающий посетителей и служащих вашего заведения.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 4.3.2011, 12:22
|
|
|
|
|
4.3.2011, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 500
Регистрация: 29.7.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 21059

|
alexandrpjatkov спасибо, я так поняла что просто прочистки будет достаточно)) от одного-2-х умывальников расход не большой, работать должно. Спасибо.
|
|
|
|
|
4.3.2011, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Yusonchik @ 4.3.2011, 14:26)  alexandrpjatkov спасибо, я так поняла что просто прочистки будет достаточно)) от одного-2-х умывальников расход не большой, работать должно. Спасибо. Вопрос еще в том, что не будут ли у данных умывальников сорваны гидрозатворы (вообще неплохо бы увидеть саму схемку). Попробуйте все таки произвести расчет по упомянутому выше СП.
|
|
|
|
|
4.3.2011, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 500
Регистрация: 29.7.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 21059

|
прикладываю схемку
Прикрепленные файлы
_1.pdf ( 132,58 килобайт )
Кол-во скачиваний: 219
|
|
|
|
|
4.3.2011, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Yusonchik @ 4.3.2011, 14:50)  прикладываю схемку Для того, чтобы узнать необходимость вент.клапанов рекомендую воспользоваться рассчетами из СП 40-102-2003. В данном случае берете рассчет как для невентилируемого стояка а расход берете-как расход со всего стояка. Вполне возможен срыв гидрозатвора в умывальнике.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 4.3.2011, 12:57
|
|
|
|
|
4.3.2011, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 500
Регистрация: 29.7.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 21059

|
спасибо, так и сделаю
|
|
|
|
|
4.3.2011, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 500
Регистрация: 29.7.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 21059

|
Свод правил по проектированию и строительству СП 40-107-2003 "Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб" мы об одном и том же документе говорим?))
|
|
|
|
|
4.3.2011, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Yusonchik @ 4.3.2011, 15:25)  Свод правил по проектированию и строительству СП 40-107-2003 "Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб" мы об одном и том же документе говорим?)) Нет. Я неправильно указал год. Я говорю про СП 40-102-2000.
|
|
|
|
|
4.3.2011, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 500
Регистрация: 29.7.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 21059

|
alexandrpjatkov нашла такое, спасибо))
|
|
|
|
|
2.8.2013, 14:51
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65827

|
Цитата(MegaVert @ 16.5.2008, 15:40)  Vict, а что расчитывать? Вы знаете как посчитать избыточное давление в трубопроводе после отступа? так зачем это считать, если оно есть, то уже принципиально нельзя подключать к стояку часть системы, избыточное давление в которой не может быть чем либо погашено. Допустим ситуацию идут параллельно через 3 этажа 2 стояка, оба вентилируются, дальше приходится их отводить скажем чтобы они не прошли через рабчую комнату, стояки переходят в лежаки, один и них опускаем на следующий этаж и к нему подключаем второй стояк. Такой вариант возможен? У меня примерно такая же ситуация: идут два вентилируемых стояка с 5-го по 2-й этаж. Могу ли я от одного из стояков сделать горизонтальный участок под потолком первого этажа и присоединиться ко второму стояку, если на 1-м этаже к "объединеному" стояку будут подключены санитарные приборы? Или все-равно произойдет перекрытие сечения и повышение давления ниже точки присоединения горизонтального участка к стояку?
Сообщение отредактировал Kopcap - 2.8.2013, 15:06
|
|
|
|
|
2.8.2013, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
проверте пропускную способность вентелируемого стояка с присоеденением
|
|
|
|
|
2.8.2013, 21:55
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Dima_UA @ 2.8.2013, 16:46)  проверте пропускную способность вентелируемого стояка с присоеденением +1 если с пятого по второй, то скорее всего 100мм пропустит без проблем...
|
|
|
|
|
6.8.2013, 13:24
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65827

|
Спасибо, посчитаем, думаю по цифрам всё сойдется и расход будет меньшей табличной производительности. Но вот вопрос, пропускная способность вентилируемого стояка продразумевает отсутствие возможности появления разряжения в нем (т.к. верхний участок сообщается с атмосферой), а также избыточного давления в прямолинейном стояке под подоком стоков. В моем же случае в точке присоединения горизонтального участка будет боковой приток, который, как я понял, способствует перекрыванию сечения стояка, что в свою очередь приводит к повышению давления под этой водяной "пробкой", движущейся вниз. Вот я и боюсь, не даванет ли воздух через гидрозатвор на первом этаже  Хотя в то же время под этой пробкой ведь не тупик, а продолжение канализационной системы, которая также сообщается с атмосферой через другие стояки, поэтому сильного повышения давления происходить не должно... В общем хочу разобраться...
|
|
|
|
|
6.8.2013, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
а поэтажные присоеденения как есть....не в бок стояка? и ничего не перекрывается...считайте расход
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)