Подскажите, плз rolleyes.gif ! Я выбираю магистральное направление в системе вентиляции, я его выбираю по самым нагруженным участкам, но они не являются самыми протяженными. Правильно ли я делаю? и еще один вопрос: вентилятор подбирается по потерям давления на магистрали или на всей системе? Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.5.2008, 15:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Зависит от того, что Вы называете "магистральное направление "
Вентилятор подбирается по общему расходу и по найбольшему сопротивлению от вентилятора до самого удалённого терминала системы + сопротивление воздухозаборной части.
Всё зависит какой способ расчёта принимаете
1. По максимальной скорости - для притока предпочтительно
2. По минимальному падению давления - для вытяжки предпочтительно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_teodoriszagorakis_*
сообщение 18.5.2008, 16:07
Сообщение #3





Guest Forum






Магистраль это самое удаленное и самое нагруженное направление. Я считаю, что магисталль это самое нагруженное направление и оно у меня является далеко не самым удаленным. Вот в чём вопрос... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.5.2008, 16:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Так удалённое или загруженное. Вы разберитесь у себя с определениями. Или лучше вообще не употребляйте слова "магистраль" - Вас лучше поймут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 18.5.2008, 16:25
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Так а в чем собственно проблема берёте оба участка и расчитываете, принимаете за расчетный больший.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_teodoriszagorakis_*
сообщение 18.5.2008, 16:37
Сообщение #6





Guest Forum






Вы понимаете, в чем дело: я составляю таблицу аэродинамического расчета для диплома, есть вытяжная система со множеством ответвлений, я должен выбрать магистральное направление и его расчитать, а потом буду считать ответвления, вот. Я иду от вентилятора по большим расходам и когда прихожу уже к местному отсосу- этот участок от местного отсоса довентилятора считю как магистральный, а остальные ответвления. Правильно ли это? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.5.2008, 16:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Не знаю такого определения. Но по логике, магистраль заканчивается на последнем ответвлении, т.е. само подсоединение последнего терминала уже не магистраль
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agenda
сообщение 20.5.2008, 13:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671



студент.читай книжку!! там усё написаннооо!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sonja2009_*
сообщение 20.5.2008, 13:22
Сообщение #9





Guest Forum






а с другой стороны не пробывал посмотреть на систему???? например со стороны эффективности и экономически выгодной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 20.5.2008, 13:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



mad.gif agenda! Отставить жесть! Человек за помощью обращается, читай книжку - это ему пять лет преподы говорили. Студенту советую аккуратнее обращаться с терминами. Магистральный участок воздуховода - это главный (основной) участок. Аэродинамику необходимо считать самого загруженного участка (с учетом магистрали).

Сообщение отредактировал Mr. S - 20.5.2008, 13:32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 20.5.2008, 13:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



Или вот еще некоторые рекомендации:
Курсовое и дипломное проектирование систем вентиляции гражданских и промышленных зданий_Титов

В книгохранилище АВОК или у LordN точно есть.

Сообщение отредактировал Mr. S - 20.5.2008, 13:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 23:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных