> Воздушно-тепловые завесы, Вопросы и ответы
Гость_makishev_*
сообщение 17.3.2008, 12:48
Сообщение #1





Guest Forum






Дали на расчет гараж на 10 машин площадью 740 м2. 4000 м3
нагрузку посчитал по KAN OZC составляет 50 кВт. плюс нагрузку на нагрев въезжающего автотранспорта.
5 машин по 5000 кг*0,029Вт/ч кг С * 33 С= 23 925 Вт.
т.е. в сумме около 70 Вт.
10 ворот, на каждом планировал поставить электрозавесу т.к. они работаю периодически.

Возможно ли использование тепловых завес как воздушное отопление?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  garazh_10_auto.rar ( 1,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 623
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 17.3.2008, 14:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Мощность завес расчитывается отдельно и она зависит от размеров ворот и никак не связана с полученными 70 кВт. Возможно суммарная мощность всех завес получится в несколько раз больше 70 кВт. Не совсем понятна логика установки именно электрических завес, там что проблемы с теплоснабжением? Вообще я бы не стал смешивать отопление с завесами, лучше поставить штуки 4 АВО и радиаторы под окнами. Автоматика более простая, системы независимо работают по более простой логике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.3.2008, 14:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20957
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



При расчёте теплового баланса, ВЗ обычно не учитываются. Их функция - отсечь холодный нар. воздух. ВЗ работают только при открытых воротах. Электрические ВЗ - это крайний случай. Перекрыть 3,5 м при высоте 2,5 м мощность составит около 20-30 кВт.
Современные ворота имеют специальные рукава - шлюзы, которые охватывают фуру. В этом случае мощность ВЗ можно уменьшить значительно или создаётся небольшое сверхдавление на складе. В этом случае, при наличии шлюзов, можно вообще обойтись без ВЗ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Feat
сообщение 21.5.2008, 10:49
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 21.3.2008
Пользователь №: 16818



Добрый день!!!!
Подскажите в каком проекте должны указываться тепловые завесы в гараже? В проекте отопления или вентиляции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allre
сообщение 21.5.2008, 11:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 9.12.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675



В проекте отопления и теплоснабжения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Feat
сообщение 21.5.2008, 11:18
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 21.3.2008
Пользователь №: 16818



А в какой литературе об этом сказано? Мне нужно это грамотно обосновать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 19.6.2008, 22:07
Сообщение #7


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



методом отпротивного. при чем здесь вентиляция?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 29.6.2008, 22:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



все правльно rolleyes.gif ближе к теплоснабжению,
а если электро обогрев тогда к проекту по электрике
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.6.2008, 0:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20957
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если так называемая воздушная завеса работает на отопление - это не воздушная завеса, а воздушно-отопительная установка, которую повесили над воротами.
Как правило, ВЗ такой не является и в тепловой баланс не вносится.
Её функция - блокировать попадание холодного наружного воздуха.
Обычно это функция вентиляции, неважно какой теплоноситель....вода, пар или электрический ток
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 30.6.2008, 20:42
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



и обозначается на чертежах не "ВЗ" а "У"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 1.7.2008, 18:11
Сообщение #11


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(jota @ 30.6.2008, 1:45) [snapback]266872[/snapback]
Если так называемая воздушная завеса работает на отопление - это не воздушная завеса, а воздушно-отопительная установка, которую повесили над воротами.
Как правило, ВЗ такой не является и в тепловой баланс не вносится.
Её функция - блокировать попадание холодного наружного воздуха.
Обычно это функция вентиляции, неважно какой теплоноситель....вода, пар или электрический ток

Вентиля́ция — удаление воздуха из помещения и замена его свежим, в необходимых случаях, обработанным воздухом.


Отопле́ние — искусственный обогрев помещений в холодный период года с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта, а иногда и требованиям технологического процесса.

Явно что тепловая завеса - это функция отопления опять же неважно какой теплоноситель,
с таким же успехом можно ее к водопроводу относить, если теплоноситель вода blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_cartman_*
сообщение 9.7.2008, 14:54
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(tgv @ 1.7.2008, 19:11) [snapback]267503[/snapback]
Вентиля́ция — удаление воздуха из помещения и замена его свежим, в необходимых случаях, обработанным воздухом.
Отопле́ние — искусственный обогрев помещений в холодный период года с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта, а иногда и требованиям технологического процесса.

Явно что тепловая завеса - это функция отопления опять же неважно какой теплоноситель,
с таким же успехом можно ее к водопроводу относить, если теплоноситель вода blink.gif


А что по твоему "Свежий воздух" зимой попадает в помещение без предварительного нагрева ?????
А для чего тогда по твоему существуют вентустановки с водоподогревателями(калориферы в зимнее время) и воздухоохладителями ( в летнее время), насколько я знаю то тепловые завесы входят в состав проекта ОВ, и считаются в разделе вентиляции, но в тепловом балансе теплота привносимая тепловыми завесами не учитывается, так как основная функция их восприпятствование попаданию наружного холодного воздуха внутрь здания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 10.7.2008, 13:35
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Завесы (У) как и воздушно-отопительные агрегаты (А) относятся к проекту ОВ и вносятся в таблицу характеристик отопительно-вентиляционных систем на общих правах с другими вент. системами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 15.7.2008, 1:51
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



В универе считать завесы учили на вентиляции smile.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 15.7.2008, 7:58
Сообщение #15


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(cartman @ 9.7.2008, 15:54) [snapback]270167[/snapback]
А что по твоему "Свежий воздух" зимой попадает в помещение без предварительного нагрева ?????
А для чего тогда по твоему существуют вентустановки с водоподогревателями(калориферы в зимнее время) и воздухоохладителями ( в летнее время), насколько я знаю то тепловые завесы входят в состав проекта ОВ, и считаются в разделе вентиляции, но в тепловом балансе теплота привносимая тепловыми завесами не учитывается, так как основная функция их восприпятствование попаданию наружного холодного воздуха внутрь здания

что за бред, что по моему? у меня своя голова на плечах есть и думать за меня не нужно.
"насколько я знаю" - это только мнение не подкрепленное ничем, также можно дворника
на улице спросить, насколько он знает что такое тепловая завеса.
Если логически и документально не можете подтвердить, тогда не о чем разговаривать.
и на ты мы еще не переходили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vorchun
сообщение 18.7.2008, 12:36
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 3.3.2008
Пользователь №: 16191



О необходимости установки завес прописано в нашем снипе (41-01), маркировка (буковка У) прописана в Госте на рабочие чертежи марки ОВ (лень номер искать, наверняка есть в док-тах) так что по любому относится к ОВ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-legend
сообщение 5.2.2009, 21:40
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 25.12.2008
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157



Приветствую всех.Помогите раз и навсегда развеять сомнения.Можно ли подключить завесу Frico с параметрами 90-70 С к системе отопления(к примеру к лежаку или все таки обязательно через узел ввода)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.2.2009, 21:58
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 33653
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



ВТЗ параллельно то системе отполения включать порой нехорошо.А вы в магистраль хотите.К узлу тянитесь с точкой подключения, а лучше к гребенке вентиляции, если она отдельная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-legend
сообщение 5.2.2009, 22:05
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 25.12.2008
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157



Нет,там идет уже лежак на отопление и меня заказчик попросил подрубить завесу к трубопроводам отопления-т.е. просто врезка через запорную арматуру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.2.2009, 22:09
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 33653
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Ну угробиться работа СО на время работы ВТЗ.Вам этого надо было или что б и СО и ВТЗ работали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-legend
сообщение 5.2.2009, 22:26
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 25.12.2008
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157



biggrin.gif конечно оба,просто я тоже сначала удивился. ведь на узле ввода подключается сначала вентиляция потом теплоснабжение а потом уж идет отопление.И еще такой вопрос- можно ли просто подключить завесу к узлу ввода через простую арматуру(шаровики) или обязательно надо ставить балансирующую
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kat
сообщение 5.2.2009, 22:46
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3568



При врезке в систему отопления, тепловая завеса может "потушить" отопление (были случаи). Подключка должна быть только на гребенках в теплопункте. К тому же, дополнительный теплоотбор должен согласовываться в местных Теплоэнерго, т.к. на вводах теплоносителя в здания ставятся диафрагмы, ограничивающие объемный расход только для нужд проектного теплопотребления... bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-legend
сообщение 5.2.2009, 23:13
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 25.12.2008
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157



Спасибо всем за ценную информацию,а так бы напорол)))А вот еще такой вопрос: тепловая нагрузка завесы FRICO. Надо посчитать в гкал/ч, надо брать мощность установки в кВт и переводить ее калории? или как то по другому?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 6.2.2009, 10:43
Сообщение #24


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Именно. Перевод единиц.
Встречный вопрос, где нашли мошности на 90/70? У меня в каталоге только 80/60 и 60/40. Ссылочкой не поделитесь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-legend
сообщение 6.2.2009, 11:13
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 25.12.2008
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157



2 ivan-l-ing - с удовольствием, посетите сайт FRICO.SE а там загляните в катологи, Вот к примеру завеса AD220W имеет различные температурные режимы. Вот можете просмотреть http://www.frico.se/crm/file/AD200---2-123...12671-file_.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 6.2.2009, 17:40
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



раз и навсегда развеять сомнения Вам поможет см. Манюк В. И стр. 78, рис 3,3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 17.6.2009, 17:44
Сообщение #27





Guest Forum






Цитата(park_er @ 17.6.2009, 18:50) [snapback]400916[/snapback]
... "Почему тепло поступающее от завес в здание не учтено в первоначальном расчёте?" ...

Потому, что в расчете теплопотерь не учтено время (периодичность) поступление холода через раскрытые двери (ворота), но мощность завесы известна, поэтому тепло для нее должно быть обеспечено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_park_er_*
сообщение 18.6.2009, 7:40
Сообщение #28





Guest Forum






Цитата(Бабай @ 17.6.2009, 20:33) [snapback]400978[/snapback]
"Теплоту, подаваемую воздушными завесами периодического действия, не следует учитывать в воздушном и тепловом балансе здания."
В Вашем случае - "известно время работы завес" - завесы периодического дейстия. Со всеми вытекающими. Как-то так.



Завесы сблокированы с автоматикой ворот - .т.е. ворота открылись - завесы включились.

Понял, что по СНиП-у тепло завес нельзя учитывать, но ведь по факту -то они нагревают помещение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 18.6.2009, 11:11
Сообщение #29


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 790
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Приветствую. Не совсем так, не нагревают. Они подогревают (или разбавляет) наружный воздух до температуры внутреннего (того, что прорывается), и направленым потоком воздуха отсекает наружний воздух ( то есть ворота открылись и поток уличного воздуха ломанулся в ворота, а тут его горячий воздух завес разбавляет и перемешивает), это если на пальцах объяснять и не вдаваться в подробности. Поэтому, когда получают лимиты на тепло - мощность завес прибавляют, а в тепловом балансе - там слишком мизерные изменения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_park_er_*
сообщение 18.6.2009, 19:38
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(Бабай @ 18.6.2009, 14:11) [snapback]401336[/snapback]
Поэтому, когда получают лимиты на тепло - мощность завес прибавляют, а в тепловом балансе - там слишком мизерные изменения.


Мизерные .. ну это смотря для каких зданий.

Насколько я понял, методик учёта тепла от тепловых завес нет (хотя, косвенно участвующие признают, что тепла они добавляют).

Видимо понимание и/или квалификация основной массы проектантов не дошла до понимания, что в части сокращения максимальной потребляемой мощности нужно то же упираться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 18.6.2009, 20:29
Сообщение #31


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(park_er @ 18.6.2009, 20:38) [snapback]401614[/snapback]
Насколько я понял, методик учёта тепла от тепловых завес нет (хотя, косвенно участвующие признают, что тепла они добавляют).

Видимо понимание и/или квалификация основной массы проектантов не дошла до понимания, что в части сокращения максимальной потребляемой мощности нужно то же упираться.

Внимательно прочитайте пост №6
Если завесу расчитывать по какой-нибудь старенькой но удушливо подробной методе вы поймете, что для российского климата таких завес раз два и обчелся, а импортные игрушки предназначены лишь для мелкой двери с кучей зет образных тамбуров и что на проме стоит подумать о таймере задержки и увеличении коэфф потерь тепла на ворота (пример: если метить снежок на улице против ветра зажигалка вас спасет? "шутка, всерьез не воспринимать и без опыта на себе не экспериментировать")
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 19.6.2009, 21:02
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(park_er @ 18.6.2009, 22:38) [snapback]401614[/snapback]
Насколько я понял, методик учёта тепла от тепловых завес нет (хотя, косвенно участвующие признают, что тепла они добавляют).

Видимо понимание и/или квалификация основной массы проектантов не дошла до понимания, что в части сокращения максимальной потребляемой мощности нужно то же упираться.


Во превых тепловые завесы (преиодичекого действия) тепла НЕ ПРИБАВЛЯЮТ.

ранее уже была ссылка на пункт 7.7.1 СНиП 41-01-2003.
назначение завесы не в компенсации теплопотерь через ворота, двери и т.д., а в предотвращении проникновения хлодоного воздуха в глубь помещения. см пункт 7.7.3 СНиП 41-01-2003 Расчетную температуру, °С, смеси воздуха, поступающего в помещение через наружные двери, ворота и проемы, следует принимать не менее:
12 - для производственных помещений при легкой работе и работе средней тяжести и для вестибюлей общественных и административно-бытовых зданий;
5 - для производственных помещений при тяжелой работе и отсутствии постоянных рабочих мест на расстоянии 6 м и менее от дверей, ворот и проемов.
То есть завеса должна обеспечивать при своей тепловой мощности и расходе подогрев воздуха до температур указанных в 7.7.3 СНиП 41-01-2003.
А какое же это отпление если например в вестибюлях общественных и административно-бытовых зданий, температура воздуха принимается +16 при расчете теплопотерь. Нестыковочка. Если смотреть с Вашей точки зрения, то для использования тепла ВТЗ в тепловом балансе здания - температуру смеси воздуха, поступающего в помещение через наружные двери, ворота и проемы, следует принимать не менее расчетной температуры для системы отопления данного помещения. А такого в нормативных документах нету есть тока +12 и +5, что и дает право утверждать см. п 7.7.1 СНиП 41-01-2003.


Ну ежели Вы таки сильно сомневаетесь в том что понимание и/или квалификация основной массы проектантов не дошла до понимания, то вот Вам книжка там все есть.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  kniga_vent_vozd_zaves_Elterman.djvu ( 2,57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4367
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 16.7.2010, 14:39
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Доброго всем окончания дня! Вопрос возник случайно. Есть здание и в нем есть отопление, вентиляция и ГВС, а еще есть воздушно - тепловые завесы в колличестве 8 штук (26кВт каждая). Здание производственного назначения. Источник теплоснабжения встроенная котельная. Собственно вопрос: при проектирование котельной в каком объеме учитывается мощность тепловых завес?
Знаю что для ТЭЦ завесы несущественны, а вот для котельных очень даже существенны. Кто может ткнуть носом в пунктик нормативного документа что тепло для завес учитывается в котельных?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 16.7.2010, 14:57
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Обычно учитываются мощность умноженная на К=0,6, учитывающий неравномерность работы (может варивьироваться), в тепловом балансе здания эта мощность не учитывается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vik74
сообщение 16.7.2010, 20:34
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293



Цитата(BIONDER @ 16.7.2010, 17:57) *
Обычно учитываются мощность умноженная на К=0,6, учитывающий неравномерность работы (может варивьироваться), в тепловом балансе здания эта мощность не учитывается.


Не совсем понятно - у меня автомойка с завесами на 160 кВт, я их не должен учитывать в общей теплопотребности здания?
А если учитывать, то с коэф. 0,6?
Правильно я понял?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 17.7.2010, 11:55
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Расход тепловой энергии на воздушно-тепловые завес


При наличии воздушно-тепловых завес дверей и ворот на обследуемом объекте необходимо учесть затраты тепловой энергии. В этом случае общий расход теплоты на вентиляцию складывается из расхода теплоты на общеобменную приточную вентиляцию и локальную приточную вентиляцию (тепловые завесы).

Годовой расход теплоты на воздушно-тепловые завесы за отопительный период определяется по формуле:


(8)

где qвтз – часовой расход воздуха завесы, кг/час; Cв – удельная теплоемкость воздуха, ккал/кг 0С; tвтз – температура воздуха завесы после калорифера, 0С; tотб – температура воздуха в помещении в зоне отбора, 0С; – коэффициент полезного использования тепла; - коэффициент, учитывающий потери тепла с пролетным паром; - продолжительность работы тепловой завесы в сутки; – число рабочих суток за отопительный период; hвтз – количество воздушно-тепловых завес.

Расчет часового расхода воздуха завесы, qвтз проводился по формуле:

(9)

где – отношение количества воздуха подаваемого в завесу, к общему количеству воздуха, проходящего через ворота. Для боковых завес = 0,7; – коэффициент расхода воздуха при действии завесы – определяется в зависимости от отношения: Впр/2b, (где Впр – ширина ворот, м; b – ширина выпускного патрубка завесы, м), а также величины и угла выпуска струи воздуха . При = 450 и =0,7 оптимальное соотношение Впр/2b = 30; g - ускорение свободного падения, g = 9,81 м/сек2; и – плотность воздуха снаружи и внутри.

Температура воздуха завесы после калорифера, tвтз – определялась по формуле:


где tсн – температура воздуха в цехе вблизи ворот; qпот/qвтз – отношение количества тепла теряемого с воздухом, уходящим через открытый проем наружу, к тепловой мощности завесы (к - коэффициент потери тепла завесой); tотб - значение температуры воздуха в помещении в зоне отбора.



Сообщение отредактировал Kult_Ra - 17.7.2010, 11:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 19.7.2010, 6:17
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Таким образом подтверждается мое мнение об учете тепловых завес при припроектирование котельной. Мощьнотсь котельной будет равна сумме нагрузок на отопление+вентиляция+ГВС+звесы*0,6 так
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 20.7.2010, 9:10
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(vik74 @ 16.7.2010, 21:34) *
Не совсем понятно - у меня автомойка с завесами на 160 кВт, я их не должен учитывать в общей теплопотребности здания?
А если учитывать, то с коэф. 0,6?
Правильно я понял?


41-01-2003
Теплоту, подаваемую воздушными завесами периодического действия, не следует учитывать в воздушном и тепловом балансах здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ram48rus
сообщение 20.7.2010, 9:26
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675



Цитата(BIONDER @ 20.7.2010, 10:10) *
41-01-2003
Теплоту, подаваемую воздушными завесами периодического действия, не следует учитывать в воздушном и тепловом балансах здания.

Так, а ежели они постоянного действия? Расчёт, приведённый выше - справедлив..?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 20.7.2010, 9:40
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(Ram48rus @ 20.7.2010, 10:26) *
Так, а ежели они постоянного действия? Расчёт, приведённый выше - справедлив..?

Завесы ставятся у ворот, дверей с целью отсечения холодного потока.
Ворота будут постоянно открыты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 20.7.2010, 9:40
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Про тепловой и воздушный баланс - это все понятно. Вопрос стоит в том котельная далжна быть готова к выдаче большего количества тепла при включении завес - кратковременно (минут на 30 например).
Ситуация. Мороз миниус 30 котельная выдает нагрузку (Отопление+вентиляция+гвс) и тут включаются ДВЕ завесы (26 кВт каждая стоят на одних воротах). Что будет со зданием? Думаю произодет следующее: теплоноситель в обратном трубопроводе понизится с расчетных 70С до пусть 60С тогда проходя через котел он и нагреется до плюс 90 (дельта т котла постоянна). затем температура в помещение понизится на 1-2С. А что будет если эти завесы выключатся а через 30 минут включатся другие и так далее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 20.7.2010, 9:48
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Вот к=0,6 это и учитывает, подразумевает, что одновременно работает не более 60% завес.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 20.7.2010, 11:08
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Цитата
Вот к=0,6 это и учитывает, подразумевает, что одновременно работает не более 60% завес


Можно ссылочку на первоисточник. Может пригодится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 20.7.2010, 11:20
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Ну это просто математика 100%*0,6=60% )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 20.7.2010, 12:03
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



smile.gif smile.gif улыбнуло!
почему именно 60%, а не 70% или 50%?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_qazvitall_*
сообщение 28.7.2010, 16:43
Сообщение #46





Guest Forum






Считайте по формуле Ламе! Сопромат:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 2.8.2010, 14:13
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(Studentik @ 20.7.2010, 13:03) *
smile.gif smile.gif улыбнуло!
почему именно 60%, а не 70% или 50%?


Прикиньте сколько раз в сутки они открываться будут и на какое время, из этого и исходите при принятии K. К может и 10% быть.

Сообщение отредактировал BIONDER - 2.8.2010, 14:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 4.8.2010, 10:59
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 3578
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



а еще иногда в тех задании бывает прописано, что в час въезжает не больше 3 машин. а на счет пункта 7.7 так это говорит о том что тепло получаемое от воздушной завесы не учитывается при расчете отопления и вентиляции,в связи с непостоянностью работы. а при расчете нагрузок для котельной конечно будет учитываться нагрузка на тепловые завесы, другое дело какой коэффициент примете вы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yakor
сообщение 7.9.2010, 13:28
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240



Всем доброго дня!
Имеется в наличии проект, в котором есть гараж на 5 авто и автомойка, предусмотрено устройство тепломашевских водяных завес, которые были подобраны по ширине проема ворот без учета остальных характеристик..
В экспертизе сделали замечание - провести расчет согласно существующих методик для подтверждения выбора мощности завес.
Подскажите пожалуйста, где можно глянуть расчет и как он должен выглядеть (Староверова не предлагать, ибо предложенные в нем расчеты к данному случаю не вяжутся).
Заранее большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 7.9.2010, 15:21
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Цитата(Yakor @ 7.9.2010, 13:28) *
Всем доброго дня!
...- провести расчет согласно существующих методик для подтверждения выбора мощности завес.
Подскажите пожалуйста, где можно глянуть расчет ...

-- см. стр. 63; "Проектирование промышленной вентиляции": Справочник / Торговников Б.М., Табачник В. Е., Ефанов Е. М.- Киев , «Будiвельник», 1983, 256 с.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yakor
сообщение 9.9.2010, 15:14
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей*
сообщение 20.10.2010, 16:35
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 20.10.2006
Пользователь №: 4387



Конкретного запрета в ответах не нашел. Такое суждение из практики? Мне тянуть до теплового пункта 80м или врезать в отопление в 2 метрах. На мой взгляд нужно основываться на системе отопление, прокачает, хватит диаметра и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 20.10.2010, 21:51
Сообщение #53


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Такие идеи не имеют места уже после вуза.
Читайте СП 41-101.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hvacInc_*
сообщение 11.5.2011, 10:39
Сообщение #54





Guest Forum






Пункты СНиПов носят рекомендательный характер, по причине невозможности охватить все возможные варианты использования систем ОВК.
Что касается п 7.7 солидарен с Composter.
В данном вопросе следует рассчитать понижающий коэффициент в зависимости от пропускной способности автомойки и режима ее работы.


Сообщение отредактировал hvacInc - 11.5.2011, 10:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.Gonishev
сообщение 28.11.2011, 10:18
Сообщение #55





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.11.2011
Пользователь №: 127639



Добрый день....
согласно СНиП 41-01-2003 - Теплоту, подаваемую воздушными завесами периодического действия, не следует учитывать в воздушном и тепловом балансах здания.
Вопрос?
Промышленное здание, 13 больших завес (6l*4,5h). На одни ворота по 2 вертикальные завесы. По нагрузке 160кВТ на одни ворота.
- на отопление 300кВт
- на вентиляцию 1,2 МВт
- на воздушные завесы 2,08 мВт????
1) если я правильно понимаю, то мы расчитываем систему теплоснабжения без учета тепловых завес на 1,5 МВт, но диаметры на теплоснабжения возд.тепл. завес расчитываем по расходу теплоносителя. Получается при включении возд.тепл. завес, сажаем системы отопления и вентиляции?
2) либо расчитываем диаметры трубопроводов с учетом расходов систем и отоплени и вентиляции и возд.тепл. завес, а в тепловом баласе указываем нагрузку только на отопление и вентиляцию
3) либо в тепловом балансе мы указываем все нагрузки???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.11.2011, 10:41
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 20957
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Методологическая ошибка при расчёте нагрузки на ВЗ - нагрузка будет значительно меньше установленной мощности ВЗ. Считать надо на одновременно работающие завесы, т.е. получить уточнение задания: сколько ворот открыто одновременно.
Системы отопления, вентиляции и ВЗ должны иметь гидравлическую развязку (регуляторы перепада давления, или насосы) и не влиять друг на друга.
В тепловом балансе ВЗ период. действия не учитываются, но тепловой баланс и расход теплоносителя это разные вещи - расход учитывается с нагрузкой на ВЗ с учётом дискретности включения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 28.11.2011, 19:31
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Вот, да. Jota правильное направление дал.
В Вашем случае, при таком большом количестве ворот, коэффициент загрузки можно принять 0,3. То есть из 13 завес одновременно, с потреблением тепла могут работать 4. Продумайте при этом автоматику.
При температуре наружного воздуха не ниже 0 С, четыре первых завесы автоматика запускает обычно, с открытием магнитного клапана обогрева. Если открываются пятые ворота, (шестые, седьмые), то завеса запускается, а клапан автоматика не открывает, работает только вентилятор "холодной" струей. При отрицательных температурах наружного воздуха, автоматика вообще не разрешает открытие пятых дверей, во избежании разморозки завесы.
Что-то мощность на одну завесу у Вас большая. Не читайте советских методик по тепловым завесам. Сравните тепловую мощность аналогичных завес у ведущих мировых производителей, допустим Frico, на вскидку получите не более 2/3 от Вашей мощнсти.

Сообщение отредактировал @@@ - 28.11.2011, 19:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 13.9.2013, 15:25
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Коллеги, помогите пжл разобраться с коэффициентом расхода завес для завесы у дверей с тамбуром. Причём завесы расположены не внутри тамбура, а в помещении. Из лит-ры не вполне понятно для какого случая установки относительно тамбура даётся этот коэфф-т. То ли завеса внутри тамбура, то ли за ним. Скорее "за", но не уверен.
Например, в справочнике Внутренние сан-тех. устройства (стр. 169):
двойные двери с тамбуром, прямой проход - 0,65.

В книге Московко и Караджи (Вент. оборудование):
Рис. 9.3. Коэффициент расхода ворот: а — с открытым
тамбуром - 0,5.

Не совсем понимаю, что такое открытый тамбур. Я так понимаю, это который свободно сообщается с улицей, т.к. не имеет дверей. Т.е. по сути наружные двери никакого буфера, исключающего ветровое давление не имеют. Верно я понимаю?
Просто из данных Московко получается, что сообщающийся с улицей тамбур меньше воздуха пропускает, чем закрытый.

В общем, подскажите, пожалуйста с коэффициентом расхода для завесы, установленной перед тамбуром.

Сообщение отредактировал Незнайка - 13.9.2013, 15:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
111111
сообщение 27.9.2013, 9:53
Сообщение #59





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.9.2008
Пользователь №: 22978



Коллеги, пожалуйста, подскажите методику рассчета. У меня имеется тепловая завеса КЭВ-70П414W. Необходимо рассчитать нагрузку (ГКал/ч) на нее. Сколько бьюсь никак не могу ничего найти.
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azmt
сообщение 27.9.2013, 12:44
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 489
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140



Если у Вас известна марка завесы, то её тепловая нагрузка берётся из каталога. Или я чего-то не понимаю?
По работе водяных завес непонятен следующий момент - если ворота в некоторый период времени не открываются и соответственно вентилятор завесы не включается, то теплоноситель, поступающий в обогреватель, возвращается с завышенной температурой в обратный трубопровод. Следовательно для работы водяной завесы обязательно использование смесительного узла? Интересует алгоритм работы смесительного узла. Рассмотрим например узел для завес КЭВ.
Открытие 3-х ходового клапана и включение насоса осуществляется только при включении вентилятора завесы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 27.9.2013, 15:23
Сообщение #61


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(azmt @ 27.9.2013, 13:44) *
Интересует алгоритм работы смесительного узла. Рассмотрим например узел для завес КЭВ.

Вы на сайт тепломаша идите в раздел документации и почитайте про смесительные узлы, тогда вопросов не возникнет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
111111
сообщение 30.9.2013, 5:54
Сообщение #62





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.9.2008
Пользователь №: 22978



Мне важна сама методика расчета тепловой мощности. Каким образом выбирается то или иное значение при разных температурных графиках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 30.9.2013, 13:43
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Берем ТУ, и вычитаем все нагрузки ( вент. ГВС, отопление) что осталось кидаем на завесы rolleyes.gif с нужным коэффициентом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
111111
сообщение 1.10.2013, 6:33
Сообщение #64





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.9.2008
Пользователь №: 22978



Коллеги, подскажите литературу, где приведен рассчет тепловой мощности водяной тепловой завесы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OYL
сообщение 5.10.2013, 18:43
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 21.10.2010
Из: Sibir
Пользователь №: 77484



Богословский-Сканави "Отопление" с примером расчета
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwerqus
сообщение 8.11.2013, 12:33
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216



Цитата(111111 @ 1.10.2013, 8:33) *
Коллеги, подскажите литературу, где приведен рассчет тепловой мощности водяной тепловой завесы.

Наверно всё-таки воздушной тепловой завесы rolleyes.gif . Главное определить количество воздуха, а мощность на его нагрев посчитать легко. Другое дело: надо ли его вообще греть? Особенно для промышленных тепловых завес. Количество воздуха должно быть таким, чтобы противостоять внешнему напору от ветра и вытяжки. Нагревая воздух подаваемый завесой - уменьшаем его массу, следовательно, способность противостоять внешнему напору.

Сообщение отредактировал qwerqus - 8.11.2013, 12:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.11.2013, 12:41
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 20957
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rusik1
сообщение 18.8.2014, 17:07
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.8.2014
Пользователь №: 241305



Мощность завес расчитывается отдельно и она зависит от размеров ворот и никак не связана с полученными 70 кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVA
сообщение 27.10.2015, 10:36
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.12.2007
Пользователь №: 13962



Добрый день!
Имеется склад категории А. В нем имеются наружные ворота 5 шт.
Согласно п. 7.9.2 СП 60.13330 в нем возможно размещение ВТЗ, но с условием п.7.8.3 «во взрывозащищенном исполнении».
Вопрос специалистам!
1. Какие воздушно-тепловые завесы Вы ставили в помещениях категории А?
2. Считается ли устройство докшелтеров в наружных воротах поводом не ставить ВТЗ?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.10.2015, 10:59
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 13017
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



1. Из каталога Веза
Цитата
Компания «ВЕЗА» по особому требованию, может изготовить воздушные завесы в специальных испол-
нениях воздушные завесы с взрывозащищенными вентиляторами
, воздушные завесы в коррозионностой-
ком исполнении, воздушную завесу в низкошумном исполнении и т.п. Для расчета и последующего заказа
оборудования в специальном исполнении следует обращаться в представительства компании «ВЕЗА».

Другие производители тоже могут такую комплектация сделать
2. С докшелтерами не ставили по заданию от ТХ

Сообщение отредактировал ИОВ - 27.10.2015, 11:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVA
сообщение 27.10.2015, 11:19
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.12.2007
Пользователь №: 13962



Спасибо!
Еще один уточняющий вопрос!
Данный склад имеет два пожарных отсека.
Если ставить ВТЗ в каждом пожарном отсеке, то какая система теплоснабжения будет для ВТЗ расположенных в разных пожарных отсеках:
единая или раздельная для каждого пожарного отсека?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.10.2015, 11:53
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 13017
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Если разделение на 2 пож. отсека только по пож. нормам (владелец/арендатор один) - то по СП 60 нет требований по отдельным системам теплоснабжения для отсеков. С 01.07.2015 обязательным по ПП РФ № 1521 являетя СП 60 (СНиП 41 -01, в котром было требование о разделении систем теперь ни при чём!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVA
сообщение 27.10.2015, 12:17
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.12.2007
Пользователь №: 13962



Спасибо!
«Раз пошла такая пьянка», еще один вопрос по теплоснабжению!
Теплоснабжение систем вентиляции.
Дано: в каждом пож. отсеки свои приточные установки (венткамера через стену), приток + воздушное отопление. Дополнительно к основным установкам устанавливаться аварийные приточные установки.
Вопрос? Какая схеме теплоснабжения для основных и аварийных приточных установок? Где и как учитываться нагрузки на тепло для аварийной системы (подбор трубопроводов по расходу или это задание для ИТП)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.10.2015, 12:32
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 13017
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



ИТП и магистральные трубопроводы в любом случае должны предусматривать пропуск максимальной нагрузки.
Вы уверены, что приток для аварийной вентиляции следует подогревать? Очень жёсткие требования по температуре воздуха в этом складе по заданию ТХ?
Согласно СП 60
Цитата
7.6.6 Для возмещения расхода воздуха, удаляемого аварийной вентиляцией, следует использовать:
...
г) приток наружного воздуха через автоматически открываемые проемы.

т.е. аварийный приток можно не греть

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVA
сообщение 27.10.2015, 12:39
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.12.2007
Пользователь №: 13962



Спасибо! Я этот пункт не заметил. Это мне облегчает задачу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 31.3.2016, 11:00
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Никто не сталкивался по совместной установке воздушно-тепловых завес и ПВХ завес (пленок).
Технологи предлагают поставить к ВТЗ дополнительно ПВХ завесу.
ПВХ завеса будет "болтаться" при работе ВТЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ольгаа
сообщение 23.8.2016, 14:00
Сообщение #77





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237039



Добрый день! Не могу понять какой формулой необходимо пользоваться при расчете воздушной тепловой завесы - в справочнике Староверова для завесы шиберующего типа приведена формула Gз = 16000qμFпр..... в данной теме выложены методики расчета при Gз = 5100qμ... От чего такая разница?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JonnyD
сообщение 18.4.2018, 10:06
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538



Добрый день! Кто сталкивался с необходимостью "закрытия" проема Ш*В=30*20 м ? Кто сталкивался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 18.4.2018, 11:32
Сообщение #79


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



приточка с воздуховодом и решеткой на 5м/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JonnyD
сообщение 18.4.2018, 13:07
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538



Цитата(ivan-l-ing @ 18.4.2018, 11:32) *
приточка с воздуховодом и решеткой на 5м/с

Почему именно 5 м/с?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 19.4.2018, 9:30
Сообщение #81


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Читай сп
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.4.2018, 10:00
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 13017
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(JonnyD @ 18.4.2018, 10:06) *
Добрый день! Кто сталкивался с необходимостью "закрытия" проема Ш*В=30*20 м ? Кто сталкивался?

М.б. эти темы чем-то помогут?
раз
два
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 19.4.2018, 10:11
Сообщение #83


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



вот есть книжечка. в своё время считал по ней.
Воздушные завесы Эльтерман

Сообщение отредактировал ssn - 19.4.2018, 10:12
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________.rar ( 1,62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 347
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vadimms
сообщение 5.6.2018, 15:52
Сообщение #84





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.6.2018
Пользователь №: 343041



спасибо за книжечку, пригодится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
babbda
сообщение 17.9.2018, 14:00
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 2.3.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 183724



Коллеги, интересно ваше обоснованное мнение.
На входе в 5 этажный офисник стоят две двери с тамбуром между ними. Где рациональнее установить тепловоздушную завесу внутри тамбура - у внутренних или у наружных дверей?
Может кто сталкивался с рекомендациями по установке завес?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grajoz
сообщение 17.12.2018, 10:29
Сообщение #86





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.2.2017
Пользователь №: 315632



Цитата(jota @ 8.11.2013, 13:41) *
smile.gif

Поправочный коэффициент на ветровое давление из какого источника взят??? в файле New

Сообщение #67




Прикрепленные файлы
_______________________NEW_.xls ( 29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 580
Zavesa.xls ( 31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 696

Сообщение отредактировал grajoz - 17.12.2018, 10:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 