Как определить полное давление вентилятора? |
|
|
|
5.6.2008, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029

|
Подскажите пожалуйста, как определить полное давление вентилятора, если в документации на него указано только статическое?
|
|
|
|
|
5.6.2008, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Определяете площадь выходного отверстия вентилятора, по нему - скорость воздушного потока при интересующей производительности вентилятора. По скорости считаете динамическое давление и, приплюсовав его к статическому, получаете искомый результат. С уважением, NOVIK_N.
|
|
|
|
|
5.6.2008, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029

|
Большое спасибо!
|
|
|
|
|
5.6.2008, 14:20
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Будьте осторожны - в документах могут указать цифру статического давления при работе без сети. То есть не смотрите на табличку, ищите графическую характеристику.
|
|
|
|
|
6.6.2008, 2:51
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Надёжней всего - замерить... Сейчас чего только не понапишут.
|
|
|
|
|
6.6.2008, 3:48
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(alem @ 6.6.2008, 2:51) [snapback]260169[/snapback] Надёжней всего - замерить... Сейчас чего только не понапишут. Безусловно, но у коллеги, похоже, вентилятора вживую нет.
|
|
|
|
|
7.6.2008, 3:06
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Мне кажется, что подтекст у этого вопроса другой: заполняется паспорт, и надо что-то написать в соответствующей графе. Без замера сразу сказать наиболее вероятную величину может только специалист, но если написать расчётную, то специалист это сразу увидит.
Как раз сейчас работаю на крупном объекте, среди заказчиков, - сейчас срочно переименовавшихся в девелоперы, с удовольствием вижу специалистов, хотя и несколько широкого профиля. В результате отсеялась половина подрядчиков по наладке, а у нас добавились объёмы. Вроде мелочь, а приятно.
|
|
|
|
|
11.6.2008, 7:32
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013

|
Цитата ВСЮ величину давления поясните пожалуйста, что значит Вся величина давления?
|
|
|
|
|
11.6.2008, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.4.2008
Пользователь №: 18026

|
Наверно имелось ввиду величину полного давления вентилятора...
|
|
|
|
|
11.6.2008, 15:09
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(zvyagaaa @ 11.6.2008, 7:32) [snapback]261950[/snapback] поясните пожалуйста, что значит Вся величина давления? Ребятки просто "забыли", что полное давление это сумма абсолютных величин, замнряемых до и после вентилятора. То бишь нарисовав 450 на выхлопе, они показали, что ничерта не меряли, так как при заявленном расходе 450 составляло как раз таки сумму до и после.
|
|
|
|
|
11.6.2008, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.4.2008
Пользователь №: 18026

|
Может быть я сейчас задам глупый вопрос, но он меня очень тревожит.. Как правильно подсоединять трубку Пито к манометру ДМЦ? Смотрю я инструкцию..тут приведен рисунок.. Я не могу понять есть ли разница в присоединении трубки к манометру если мерять полное,динам и статическое давление на всасывании или на нагнетании.. Допустим меряем полный напор на нагнетании...трубка против потока воздуха, там где + трубки (полость полного давления) соединяем с + на манометре.. А если на всасывании мерять? То + трубки соединять с - манометра? Я запуталась..Помогите плиз.. Как соединять трубки для замеров всех давлений на всасывании и нагнетании...Может у кого рисунок есть..в интернете ничего не могу найти..
|
|
|
|
|
12.6.2008, 10:10
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Тревоги ваши напрасны: тот, кто поставил эту задачу, просто обязан показать путь к её решению. Если он сам не знает, то, следовательно, будет удовлетворён любым вашим решением. Если знает, то пусть расскажет.
Если же это типа экзамен, надо искать шпаргалку. Благодаря интернету это несложно. На этом сайте много книг про вентиляцию, почти в каждой из которых есть подробное изложение способов решения проблемы. Например, Сибикин, Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, для ПТУ, стр. 258.
Если вы не расположены к теоретическим изысканиям, и хотите решить задачу экспериментально, то попробуйте разные варианты присоединения трубок, их немного, всего (n+1)!.
Настоящая трудность при определении давления вентилятора ожидает в другом месте, в получении надёжного среднего значения по нерегулярной сетке фактических, - особенно для круглых участков, где надо провести аппроксимацию в функцию, выраженную в полярных, а лучше сразу в цилиндрических координатах... -Не всякая функция хорошо интегрируется аналитически.
|
|
|
|
|
12.6.2008, 18:33
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Angel77 @ 11.6.2008, 16:48) [snapback]262186[/snapback] Может быть я сейчас задам глупый вопрос, но он меня очень тревожит.. Как правильно подсоединять трубку Пито к манометру ДМЦ? Смотрю я инструкцию..тут приведен рисунок.. Я не могу понять есть ли разница в присоединении трубки к манометру если мерять полное,динам и статическое давление на всасывании или на нагнетании.. Допустим меряем полный напор на нагнетании...трубка против потока воздуха, там где + трубки (полость полного давления) соединяем с + на манометре.. А если на всасывании мерять? То + трубки соединять с - манометра? Я запуталась..Помогите плиз.. Как соединять трубки для замеров всех давлений на всасывании и нагнетании...Может у кого рисунок есть..в интернете ничего не могу найти..  "плюс на плюс" "минус на минус" - получили динамическое. Не важно, с какой стороны меряем. Далее, если работаем на выхлопе - продолжаем работать с "плюсом" прибора. Если на всасе - с "минусом" - всё просто. А насчет экспериментов.. на ММН смешного мало было когда спирт в трубки улетал. Каюсь, разок перепутал...
Сообщение отредактировал Skaramush - 12.6.2008, 18:37
|
|
|
|
Гость_Evgeniy_Sh_*
|
18.6.2008, 15:50
|
Guest Forum

|
Уважаемые специалисты, добрый день. Некоторое время ищу информацию и так толком не могу понять смысл и отличия статического, динамического и полного давления. Что это вообще такое, откуда берется и пр. Почему иногда подбирают вентиляторы по статическому и иногда по полному (вычитал где то что по полному правильнее). Если применимо к моей ситуации, то есть воздуходувка - есть дельтаР (1230 мм.вод.ст), и атмосферное давление на всасе. Я понимаю что это полное давление и мне нужно подбирать новый тоже с полным (не статическим) давлением 1230мм.вод.ст. Но в процессе "копания" появились более глобальные вопросы... Посему прошу если у кого-то есть время и возможность ответить на вопросы, или сослать меня на необходимую информационную литературу. Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
19.6.2008, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355

|
Евгений, Надеемся, что в прилагаемом файле Вы найдете некоторые ответы на вопросы о полном и статическом давлении вентиляторов (надергано из будущей книги Караджи В.Г.и Московко Ю.Г.). Имейте ввиду, что российское и западноое понимание статического давления отличается. О многом будет рассказано на Мастер-классе осенью. С ув. Московко Ю.Г.
Потери_давления.doc ( 147,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1224
|
|
|
|
Гость_Elena Vnukova_*
|
19.6.2008, 11:26
|
Guest Forum

|
Цитата(Московко Ю.Г. @ 19.6.2008, 10:00) [snapback]264278[/snapback] Надеемся, что в прилагаемом файле Вы найдете некоторые ответы на вопросы о полном и статическом давлении вентиляторов (надергано из будущей книги Караджи В.Г.и Московко Ю.Г.). Имейте ввиду, что российское и западноое понимание статического давления отличается. О многом будет рассказано на Мастер-классе осенью. С ув. Московко Ю.Г.
Потери_давления.doc ( 147,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1224 Уважаемый господин Московко! Спасибо за информацию, я так долго билась с методикой подбора вентилятора и наконец хоть кто-то...
|
|
|
|
|
  |