> КИВ, дополнительная нагрузка на отопление
Евгения-Петрозав...
сообщение 17.6.2008, 13:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.8.2006
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 3679



Здравствуйте, подскажите, как посчитать дополнительную нагрузку на отопление в помещение, где установлен КИВ. Я считала так, через КИВ поступает 50м3/ч, следовательно Q=50*0.24*1.2(20+31)=734ккал/ч. Но как то уж очень много для небольшой комнаты. Кто сколько берет Вт на КИВ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 17.6.2008, 13:54
Сообщение #2


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Сравните с цифрой которая получается если брать 3 м3/ч на 1 м2 на инфильтрацию. А, вообще КИВ пропускает 30 м3/ч если взглянуть на его характеристику то нужно создать располагаемое давление в помещении не менее 30 Па чтоб случилось чудо wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 17.6.2008, 15:05
Сообщение #3


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Единички попутала, цифра примерно верная, только Вт а не ккал/час
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгения-Петрозав...
сообщение 18.6.2008, 8:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.8.2006
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 3679



С единицами я не ошиблась, все правильно ккал/ч, "Справочник по теплоснабжению и вентиляции" Щекин, стр 109,
0,24-весовая теплоемкость воздуха, ккал/час*град rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 18.6.2008, 14:53
Сообщение #5


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



все правильно вы посчитали, только действительно КИВ гораздо меньше дает 30 м3/ч
соответственно на прибор отопления приплюсовываем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных