	 |  Перепад температр в ТП между Тн и Тв , помогите двоешнику |  |  |  
	
		|  | 
				  30.6.2008, 15:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 22
 Регистрация: 31.1.2008
 Пользователь №: 15030
 
 
 
  
 | 
				Уважаемые! подскажите пожалуйста, в каком нормативном документе говориться о том, что при кондиционировании помещений в ТП года перепад температур между Тн и Тв должен быть не более "помоему" 8 градусов. А то все "типа" знают об этом, но ни кто не признаеться где прочитал.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.6.2008, 17:14 |  
		| 
 Freelance design of HVAC systems
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2629
 Регистрация: 16.6.2006
 Из: СПб
 Пользователь №: 3166
 
 
 
  
 | 
				Цитата(НАБАТ @ 30.6.2008, 16:51) [snapback]267056[/snapback] в ТП года перепад температур между Тн и Тв должен быть не более "помоему" 8 градусов... Интересненько, откуда цифра? Поделитесь пожалуйста когда узнаете. ГОСТ_30.494-96 - Локальная ассиметрия результирующей температуры - 2,5 *С для оптимальных и 3,5*С для допустимых параетров. Это про внутренний. СНиП 41-01-2003 - для теплого периода года в помещениях с избытками теплоты - температуру воздуха в пределах допустимых температур, но не более чем на 3 °С для общественных и административно-бытовых помещений и не более чем на 4 °С для производственных помещений выше расчетной температуры наружного воздуха (по параметрам А) и не более максимально допустимых температур по приложению В, а при отсутствии избытков теплоты - температуру воздуха в пределах допустимых температур, равную температуре наружного воздуха (по параметрам А), но не менее минимально допустимых температур по приложению В. ...может их тупо складывают и получается Ваша дельта для производственных помещений по допустимым параметрам: 4+3,5=8 ...    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.7.2008, 11:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 22
 Регистрация: 31.1.2008
 Пользователь №: 15030
 
 
 
  
 | 
				Извените, я не совсем коректно задал вопрос. Попробую еще раз.На сколько в помещении Тв может быть меньше чем Тн в ТП года. И можно ли увеличить этот перепад температур, если использовать помещения "шлюзы", т.е. зашел с улици в помещение в котором уже ниже на максимально допустимый перепад, а потом в другое, тоже соблюдая максимальный перепад. И получаем к примеру двойной перепад - ТАК МОЖНО?
 Если да, то хотелось бы узнать, где об этом можно почитать.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.7.2008, 13:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2660
 Регистрация: 20.3.2005
 Пользователь №: 570
 
 
 
  
 | 
				Цитата На сколько в помещении Тв может быть меньше чем Тн в ТП года На столько на сколько опеределено либо техническим заданием либо же комфортными или допустимыми параметрами, определенными в разных ГОСТах для разного рода помещений. Для общественных и жилых зданий пользуйтесь ГОСТом 30494-96. Там указаны температуры внутреннего воздуха для различных помещений.  Тн для разных климатических условий (по параметру Б) разная, следовательно, если придерживаться ГОСТу и выбирать внтуреннюю температуру требуемую по нормам, то разница между Тв и Тн будет также отличаться для разных климатических условий.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.7.2008, 14:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 22
 Регистрация: 31.1.2008
 Пользователь №: 15030
 
 
 
  
 | 
				я с вами полностью согласен, но для человека резкий перепад температур негативен и на сколько я помню не должен быть более 5-8 градусов (со слов проф. Крупнова из МГСУ). Так вот хочеться найти где это прописано. Помоему где-то в санпине, но вот уже второй день ищу безрезультатно.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.7.2008, 12:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 22
 Регистрация: 31.1.2008
 Пользователь №: 15030
 
 
 
  
 | 
				Господа, нашел ответ на свой вопрос в Справочнике проектировщика "Внутренние санитарно-технические устройства, В трех частях, 4-е издание, переработанное и дополненное, Часть 3, Вентиляция и кондиционирование воздуха, под редакцией Н.Н. Павлова, Книга 2, Авторы Б.В. Баркалов..., стр. 9-10, раздел про кратковременное пребывание людей. Также можно посмотреть в книге Баркалова и Карписа помоему на 58стр.Но в нормативной документации я все равно ничего по этому поводу не нашел.
 Вопрос! Значит этого можно не придерживаться и дано это всего лишь как рекомендация!?
 Кто проектирует магазины, бары и т.п. откликнитесь!
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.7.2008, 12:58 |  
		| 
 техник ОВ
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3827
 Регистрация: 17.4.2007
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 7201
 
 
 
  
 | 
				По жилью есть ГОСТ 30494-96, а вообщето вы видели приложение В СНиП 41-01-2003?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.7.2008, 13:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 22
 Регистрация: 31.1.2008
 Пользователь №: 15030
 
 
 
  
 | 
				Не хочу показаться назойливым и прошу простить мне мою неграмотность, но покажите мне в указанных вами документах пункт, где сказано на сколько градусов температра в помещении в теплый период может быть НИЖЕ чем на улице. В приложении "В" говориться только на сколько ВЫШЕ она может быть.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.7.2008, 13:31 |  
		| 
 техник ОВ
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3827
 Регистрация: 17.4.2007
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 7201
 
 
 
  
 | 
				До приложения Д видать не добрались
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.7.2008, 13:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 22
 Регистрация: 31.1.2008
 Пользователь №: 15030
 
 
 
  
 | 
				а причем здесь допустимые отклонения в струе я спрашиваю про изменение температуры в рабочей зоне. Вы точно меня правильно поняли, смотрели тот раздел в справочнике проектировщика, что я написал, про временное прабывание людей? или это я очень сильно туплю!?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.7.2008, 14:05 |  
		| 
 техник ОВ
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3827
 Регистрация: 17.4.2007
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 7201
 
 
 
  
 | 
				Смотрел. У нас не Африка и зимой перепады между температурой внутри и снаружи 40градусов, ничего не вымерли - адаптируемся. Температура около прибора системы отопления, а у холодного окна, а от сплит кондиционера... Нормы не идеальны тем не менее ни систему водяного отопления ни хладагентные кондиционеры не отменили.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.7.2008, 14:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 22
 Регистрация: 31.1.2008
 Пользователь №: 15030
 
 
 
  
 | 
				Ни кто с вашим мнением не спорит. Я просто спросил прописано ли где в нормативах то о чем толкует Баркалов.Вопрос не беспочвенен поскольку есть прицидент, возник при здаче объекта.
 А скажите вам приходилось, скажем с женой, жарким летом в каком нибуть  мегаполисе пробежаться по бутикам где кондюки шпарят? У меня лично после входа в пятый магазин за 1,5 часа сопли потекли. Адаптируемся "базара нет", только не очень хочеться летом с соплями бегать.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.7.2008, 14:54 |  
		| 
 техник ОВ
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3827
 Регистрация: 17.4.2007
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 7201
 
 
 
  
 | 
				Надеюсь всеже есть бог и от жены заставляющей таскаться с ней по бутикам убережет.Представляете каково было бы продавцам бегать от клиента до подсобки в магазине где температура как жарким летом в каком нибуть мегаполисе. Вовсем должен быть компромис и с женой тоже.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.7.2008, 16:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 151
 Регистрация: 8.12.2007
 Из: Карелия
 Пользователь №: 13614
 
 
 
  
 | 
				Приветствую ))))Не ссорьтесь, господа ))))
 Мне думается, в этом вопросе требуется просто опредлиться, от чего при расчетах отталкиваться.
 Про разницу температур вряд ли есть где-то в нормах, это, скорее всего, из практики и здравого смысла.
 К сожалению, не нашла справочника проектировщика, на который ссылается автор темы. Но ведь если для посетителя визит в магазин - "временное пребывание", то для продавца - постоянное. Кроме того, ГОСТ 30494-96 табл.2 регламентирует оптимальные и допустимые нормы температуры в обслуживаемой зоне. И уже дело проектировщика вписаться в эти интервалы. Расчетную минимальную температуру приточного воздуха регламентирует п 2.10 в СНиП 2.04.05-91*, наверняка и СНиП 41-01-2003. А будет ли он контролировать автоматикой температуру наружного воздуха и по ней  выставлять внутреннюю - это уже следующий этап )))) Я, например, в нормах такого указания не встречала. И только на парах по "Микроклимату в помещениях" нас призывали все-таки иногда над этим задумываться
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.7.2008, 17:05 |  
		| 
 техник ОВ
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3827
 Регистрация: 17.4.2007
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 7201
 
 
 
  
 | 
				Никто и не ссорится. Суть задачи в том, что при жарком лете, допустим 35 градусов, в помещении поддерживается температура на порядок ниже. Вот и дискомфорт комфортной системы?
 Кстати есть такое примечанице в снипе, где предлагают при температуре летом выше 28 градусов увеличивать подвижность воздуха, но имхо это всеже относится к вентиляции.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_ArFey_* | 
				  9.7.2008, 16:49 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(НАБАТ @ 30.6.2008, 15:51) [snapback]267056[/snapback] Уважаемые! подскажите пожалуйста, в каком нормативном документе говориться о том, что при кондиционировании помещений в ТП года перепад температур между Тн и Тв должен быть не более "помоему" 8 градусов. А то все "типа" знают об этом, но ни кто не признаеться где прочитал. Уважаемый!    Не путайте боб с горохом! Дельта в 8 градусов есть показатель  (причем не самый точный и правильный) относительно нормальной работоспособности бытовой сплит-системы. Причем это разница не между Тн и Тв, а Твход и Твых. Аркадий
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.7.2008, 8:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 22
 Регистрация: 31.1.2008
 Пользователь №: 15030
 
 
 
  
 | 
				Аркадий Вы не уловили суть Вопроса!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.7.2010, 13:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 11
 Регистрация: 26.7.2010
 Пользователь №: 66070
 
 
 
  
 | 
				НАБАТ, попробуйте посмотреть этот норматив (не знаю, насколько он актуален, но там есть цифры: 4-6 oC, а не 8 oC, как вы пишите, правда, если я правильно понял): п.6.4 СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклиматупроизводственных помещений".
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.7.2010, 14:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 6539
 Регистрация: 21.2.2008
 Из: Гаага
 Пользователь №: 15855
 
 
 
  
 | 
				А вопрос-то был задан 2 года назад    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.7.2010, 14:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 22
 Регистрация: 31.1.2008
 Пользователь №: 15030
 
 
 
  
 | 
				Ревмир, под Tн и Тв подразумевается наружная и внутренняя температура воздуха.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.7.2010, 8:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 11
 Регистрация: 26.7.2010
 Пользователь №: 66070
 
 
 
  
 | 
				Странная Белка, да, теме уже 2 года, но интерес к ней, похоже, не пропал:)) Цитата(НАБАТ @ 26.7.2010, 14:22)  Ревмир, под Tн и Тв подразумевается наружная и внутренняя температура воздуха. Про наружную и внутреннюю температуру воздуха нигде нет. Да и какая разница? Если человеку в одном помещении в течении дня изменять более 6 градусов температуру воздуха нельзя. Когда входишь с улицы в холодное помещение, такое изменение будет очень быстрым (почти мгновенно, что ещё хуже), так что, никакой видимой разницы между Вашим утверждением, и СанПиНовским не вижу.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |