2.7.2008, 7:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976

|
Добрый день. Подскажите необходимо ли проектировать пожароохранную сигнализацию в котельной. В каком нормативном документе можно посмотреть? Спасибо
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
2.7.2008, 9:34
|
Guest Forum

|
СНиП II-35-76 «Котельные установки»
|
|
|
|
Гость_maxud Dallum_*
|
2.7.2008, 10:31
|
Guest Forum

|
Цитата(micconen @ 2.7.2008, 10:34) [snapback]267703[/snapback] СНиП II-35-76 «Котельные установки» СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и jборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования. НПБ 104-03 Проектирование систем оповещения о пожаре в зданиях и сооружениях. ПУЭ-2002 Правила устройства электроустановок РД 009-001-96 Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания РД 78.145-93 Руководящие документы. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ РД 78.36.002-99 Технические средства систем безопасности объектов обозначения условные графические элементов связи. Если чего дополнить найдете - допишите, пожалуйста.
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
2.7.2008, 13:33
|
Guest Forum

|
уж РД 78.36.002-99 точно регламентирует необходимость устройства АПС в котельных...
|
|
|
|
|
3.7.2008, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 31.8.2007
Из: Кишинёв, Молдова
Пользователь №: 11020

|
Если котельная без постоянного присутствия персонала - то надо и охранную тоже.
|
|
|
|
|
7.7.2008, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 5.9.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3890

|
Вот меня всегда убивают такие ответы: Цитата micconen Дата 2.7.2008, 9:34 СНиП II-35-76 «Котельные установки» Уважаемый micconen, если вы такой грамотный специалист-то ткните пожалуйста в пункт даннного СНиПа, где написано о необходимости пожарной сигнализации. И еще будьте добры, ткните в подобный пункт и в этом документе РД 78.36.002-99, который называется "ВЫБОР И ПРИМЕНЕНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ СИСТЕМ ВИДЕОКОНТРОЛЯ".
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
7.7.2008, 11:20
|
Guest Forum

|
2 OleGun
СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Примечания: 1. Помещения без постоянного обслуживающего персонала с производствами А, Б и В должны оборудоваться устройствами автоматической пожарной сигнализации.
в посте 4 вы иронию не уловили? а я старался, так старался...
|
|
|
|
|
7.7.2008, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 5.9.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3890

|
Неее, иронию я не уловил. Просто топикстартер задал нормальный вопрос, а ему нормально никто ниче не ответил. Я считаю, что если не знаете точно-то лучше промолчать. По теме, котельная (котельный зал)-относится к категории "Г", и по СНиП "Котельные установки" там АПС не нужно вроде как. В НПБ 110-03 тоже про котельные ни слова. Я также искал в других нормативных документах-но не нашел. Спрашивал даже у пожарного инспектора-он толком не ответил, отморозился как-то. Вот и получается что необходимость АПС в котельных не прописана, а ее почему то требуют.
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
8.7.2008, 9:50
|
Guest Forum

|
Цитата нормально никто ниче не ответил. Я считаю, что если не знаете точно-то лучше промолчать. "Наезд" необоснован. Если бы вопрос звучал так: "Подскажите необходимо ли проектировать пожароохранную сигнализацию в помещениях категории Г?", то и ответы были бы другими. Спросили про котельные - получили ответ про котельные. делать ли АПС в помещениях категории Г? НПБ 110-03 4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток. т.е. если помещение кат. Г встроено в здание подлежащее оборудованию АПС (АПТ) - делаем в нем АПС (АПТ). если помещение кат. Г принадлежит зданию котельной, пром. производства - см. СНиП на котельные, пром. здания.
|
|
|
|
|
8.7.2008, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 5.9.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3890

|
Хорошо, зададим вопрос конкретно. Следует ли защищать АПС отдельно стоящее здание котельной, состоящее из одного помещения, которое имеет категорию "Г"? Если руководствоваться СНиП "Котельные установки" - то не надо. А если руководствоваться вышеприведенным п.4 НПБ 110-03- то вроде как надо. Так получается?
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
10.7.2008, 6:18
|
Guest Forum

|
Цитата Следует ли защищать АПС отдельно стоящее здание котельной, состоящее из одного помещения, которое имеет категорию "Г"? нет, не следует. НПБ 110-03 10. Здания, сооружения и помещения, не вошедшие в настоящий Перечень, оборудуются установками пожарной автоматики в соответствии с требованиями отраслевых (ведомственных) нормативных документов, утвержденных в установленном порядке. читай: "котельную оборудовать по СНиП на котельную"
|
|
|
|
|
10.7.2008, 6:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 5.9.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3890

|
Т.е. вы хотите сказать что отдельно стоящую блочную газовую котельную без обслуживающего персонала оборудовать АПС не надо? Странно. Так-то всегда оборудовали АПС т.к. это требуют и госэкспертиза и пожарники.
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
10.7.2008, 6:47
|
Guest Forum

|
на газовые котельные, возможно, есть отдельный документ, которого я не знаю. На что ссылаются госэкспертиза и пожарники?
|
|
|
|
|
11.7.2008, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 5.9.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3890

|
Ни начто не ссылаются. Типа положено и все. Если хотите нормативный документ-то сами его ищите. Спорить не стали. Дешевле запроектировать АПС.
|
|
|
|
Гость_maxud Dallum_*
|
19.8.2008, 8:33
|
Guest Forum

|
Цитата(micconen @ 10.7.2008, 7:47) [snapback]270427[/snapback] на газовые котельные, возможно, есть отдельный документ, которого я не знаю. На что ссылаются госэкспертиза и пожарники? Руководство по проектированию автономных источников теплоснабжения. Документ Москомархитектуры. Полезный или нет для Вас не знаю. "4.19. Помещения АИТ следует оборудовать автоматической системой охранно-пожарной сигнализации." Из предисловия "РАЗРАБОТАНО НП “Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике” (НП “АВОК”) ..."
Сообщение отредактировал maxud Dallum - 19.8.2008, 8:34
|
|
|
|
Гость_вадя_1000_*
|
11.2.2009, 9:07
|
Guest Forum

|
Привет наверное Вы уже нашли ответ, если кому интересно то смотрите:
"Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок" 5.3.32. В котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала, на диспетчерский пункт должны выноситься сигналы (световые и звуковые): - неисправности оборудования, при этом в котельной фиксируется причина вызова; - сигнал срабатывания главного быстродействующего запорного клапана топливоснабжения котельной; - загазованности помещений более 10% от нижнего предела воспламеняемости применяемого газообразного топлива или СО; - пожар; - несанкционированное проникновение.
|
|
|
|
|
19.9.2013, 7:02
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.9.2013
Пользователь №: 206137

|
Цитата(вадя_1000 @ 11.2.2009, 17:07)  на диспетчерский пункт должны выноситься сигналы А если у котельной нет диспетчерского пункта? Если это просто маленькая школьная или детсадовская котельная в которой стоит 2 электрокотла, можно даже сказать "котелка" и на всякий случай не стали демонтировать старый, но рабочий котел на твердом топливе... Каким документом руководствоваться в этом случае?
|
|
|
|
|
20.9.2013, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(PavelChe @ 19.9.2013, 8:02)  А если у котельной нет диспетчерского пункта? Если это просто маленькая школьная или детсадовская котельная в которой стоит 2 электрокотла, можно даже сказать "котелка" и на всякий случай не стали демонтировать старый, но рабочий котел на твердом топливе... Каким документом руководствоваться в этом случае? Этим же самым, диспетчерским пунктом может быть любое помещение с постоянным пребыванием персонала, например помещение охраны. Вы представляете что будет, если разморозите школу или детский сад?
|
|
|
|
|
  |