> Резервуары дыма в складах., Разделение на дымовые зоны
Гость_denis777_*
сообщение 4.7.2008, 12:02
Сообщение #1





Guest Forum






Есть цех пластмасс, и внем есть зона складирования (небольшая 400кв.м). Зона не отгорожена от цеха. Можно ли мне принять их за один резервуар дыма, или нужно принимать за разные, и отдельно предусматривать шторы для зоны складирования. В зоне складирования складируються товары производимые в цеху.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 4.7.2008, 12:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



А какая у Вас площадь цеха? Если она большая, то Вам в любом случае необходимо делить его на дымовые зоны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 4.7.2008, 12:07
Сообщение #3





Guest Forum






Нет, не большая. Зона складирования+цех=1400 кв.м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 4.7.2008, 12:20
Сообщение #4





Guest Forum






СНиП 2.1101-85* 2.7.* Размещение в производственных зданиях расходных (промежу¬точ¬ных) складов сырья и полуфабрикатов в количестве, установленном нормами технологического проектирования для обеспечения непрерывного технологического процесса, допускается непосредственно в производственных помещениях открыто или за сетчатыми ограждениями. При отсутствии таких данных в нормах технологического проектирования количество указанных грузов должно быть, как правило не более сменной потребности.
Т.е вроде как можно принимать единым резервуаром дыма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 4.7.2008, 12:49
Сообщение #5





Guest Forum






Поговорил с представителе заказчика-зона будет выгорожена сеткой. Прямая дорога к п. 2.7*.
P.S. В проекте на пожаротушение зона принята, как одно целое с производством.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 4.7.2008, 13:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



Мне кажется решение верным, поскольку даже 2 помещения с нормируемой огнестойкостью с проемом больше 1м2 считаются как одно, то тем более, если они разгорожены сеткой. Тем не менее нужно разбивать на 2 резервуара, поскольку его площадь не должна превышать 800м2 по СНИПу 2.04.05-91.

Сообщение отредактировал ФВС - 4.7.2008, 16:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 4.7.2008, 13:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Площадь менее 3000 кв.м., конструктивно (не считая сетки) помещения не разделены. Пожарка рассчитана на одно целое помещение. Дым (в случае пожара) поднимется к потолку в любом случае, далее - в систему дымоудаления.
Все это говорит о том, что можно предусмотреть один резервуар дыма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rondo
сообщение 16.10.2008, 16:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



Зачем помещение склада высотного хранения с фонарями дымоудаления разделять на дымовые зоны? Знаю про завесу! Опускать её и открывать фонари дымоудаления только в этой зоне???
Как отписаться от этого бреда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 16.10.2008, 18:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Разделение на дымовые зоны делается ради некоторого учета площади объекта при определении количества дыма, пусть и в ущербном виде. Относится это к формуле расчёта, в которую входит периметр очага пожара.
С точки зрения задействования систем разделение на дымовые зоны относится в основном к системам с вентилятором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rondo
сообщение 17.10.2008, 8:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



Я прекрасно понимаю суть, но как отписаться от экспертизы!
И как делить на зоны? Всякие стены и завесы не катят.
Можно "условно"? (41-01-2008)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 18.10.2008, 13:59
Сообщение #11


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Rondo @ 16.10.2008, 17:33) [snapback]303880[/snapback]
Зачем помещение склада высотного хранения с фонарями дымоудаления разделять на дымовые зоны? Знаю про завесу! Опускать её и открывать фонари дымоудаления только в этой зоне???
Как отписаться от этого бреда?

Почему бред?
Нормальное решение с зонами - поставьте завесу по нижней балке фермы например.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 20.10.2008, 21:10
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Лично я остаюсь сторонником реализации решения на основе естественного дымоудаления для помещений большой высоты (более 4 м) и площади, без разделения верхней зоны на резервуары дыма и без использования каких-либо свесов, штор или завес.
Вполне приемлемое количество люков (фонарей) дымоудаления с размерами более 2х2 м позволяет недорого и просто реализовать данное решение, и пропустить без проблем газо-воздушную смесь общим расходом в 0,9-2,0 млн. м3/ч.
При этом нет никакого геморроя с приобретением, монтажом и наладкой стационарных и опускающихся свесов и их увязкой с грузоподъёмным и транспортным оборудованием.
Кроме того, в повседневное время эти люки (фонари) дымоудаления можно использовать для естественной общеобменной вытяжки, что опять же оправдывает их немалую площадь. Оборудование двойного назначения.
Как ни прикидывай, а это самое оптимальное решение. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rondo
сообщение 21.10.2008, 9:01
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



Цитата(Vano @ 18.10.2008, 14:59) [snapback]304652[/snapback]
Нормальное решение с зонами - поставьте завесу по нижней балке фермы например.
Балка на +16,500. Длина завесы 70 м.
Логически размышляя, при пожаре лучше все люки открыть, а не только те, которые попали в зону.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 21.10.2008, 17:33
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Цитата(Rondo @ 21.10.2008, 10:01) [snapback]305431[/snapback]
Балка на +16,500. Длина завесы 70 м.
Логически размышляя, при пожаре лучше все люки открыть, а не только те, которые попали в зону.


При естественном дымоудалении именно такое решение напрашивается логически.
Единственное, здесь надо учитывать, чем люки будешь открывать. Если электроприводом, то - без разницы, а если посредством газового баллончика, то разница уже есть... cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 17:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных