> Расчёт Kv по SpiraxSarco, Помогите разобраться.
Igor K
сообщение 10.7.2008, 13:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 9.2.2006
Пользователь №: 2110



В расчёте Kv для насыщенного пара по методе Spirax Sarco (IT-GCH-03 CH выпуск 2) имеется понятие "критическое истечение W". В чём его физический смысл, какие единицы измерения?
Спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  gch_03.pdf ( 372,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 230
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 11.7.2008, 7:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Все случаи, когда P2<P1/2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor K
сообщение 11.7.2008, 8:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 9.2.2006
Пользователь №: 2110



Цитата(gilepp @ 11.7.2008, 7:07) [snapback]270814[/snapback]
Все случаи, когда P2<P1/2


Пусть так, случаи бывают разные. Не о том речь! Вот реальная, хотя и сильно упрощённая схема. Как расчитать клапан, исходя из приведенных данных? Желательно по методе Spirax Sarco (просто из любопытства). К стати, я обращался в Spirax Sarco, как обычно общался с продавцом (а с кем же ещё!) и внятного ответа так и не получил.
Спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схема.pdf ( 39,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 172
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ILG
сообщение 11.7.2008, 18:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.6.2008
Пользователь №: 20100



В данном документе имеется понятие "критическое истечение", но нет понятия "критическое истечение W" smile.gif

W - в данной формуле, массовый расход в кг/ч
В начале, на этой странице, ошибка в описании условных обозначений.

Критический перепад - такой перепад давления при котором абсолютное давление за клапаном меньше 58% абсолютного давления до клапана.
После достижения критического перепада, даже при дальнейшем снижении давления за клапаном, расход через клапан не растёт. До критического перепада - чем выше перепад, тем выше расход.

Kv - коэффициент пропускной способности клапана, куб.м/ч
Р1 - абсолютное давление до клапана, бар
Р2 - абсолютное давление после клапана, бар

С уважением,
Илья.

Сообщение отредактировал ILG - 11.7.2008, 18:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor K
сообщение 14.7.2008, 9:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 9.2.2006
Пользователь №: 2110



Спасибо, Илья!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drean
сообщение 23.9.2008, 19:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375



Удобная программа для расчета всяких клапанов и редуктовров есть, ARIS-VASI от Magistral Armaturen
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Волжанин
сообщение 24.9.2008, 8:02
Сообщение #7


Инженерище


Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 15.8.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3697



Цитата(Drean @ 23.9.2008, 20:48) [snapback]295362[/snapback]
Удобная программа для расчета всяких клапанов и редуктовров есть, ARIS-VASI от Magistral Armaturen


пиарщик tongue.gif
только прога называется ARI-Vasi и не от Магистраль-Арматурен (Гусев еще программировать не научился bleh.gif ), а от концерна ARI Armaturen.

Сообщение отредактировал Волжанин - 24.9.2008, 8:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 24.9.2008, 14:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
Удобная программа для расчета всяких клапанов и редуктовров есть, ARIS-VASI от Magistral Armaturen


Программа удобная, но иногда она дает противоречивые результаты, когда у разных людей по одним и тем же исходным данным получаются разные клапаны... С тех пор как заметил, я считаю "вручную".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drean
сообщение 24.9.2008, 19:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375



Волжанин, пиара здесь всего на зуб. Посчитал по данной Kvs, а потом выбирай оборудование из любого ценового диапазона.
gilepp, согласен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 12:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных