О котлах Е-1/9, Вопросы |
|
|
|
27.8.2008, 18:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Нужен совет: по паспорту у котла температура ПВ 50 радусов. Схема периодически не позводит охлаждать ПВ в теплообменнике, поскольку деаэратор будет заполняться возвратным конденсатом. Кто нибудь знает, можно ли в котел загнать 102 градуса напрямик. Эксплуатация говорит что ограничение идет от конструкции советских питательных насосов, уплотнения которых больше не держали. В проекте пойдет немец, которому пофиг.
|
|
|
|
|
2.9.2008, 22:16
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 30.4.2008
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 18293

|
Цитата(К.Д. @ 27.8.2008, 19:50) [snapback]286026[/snapback] Нужен совет: можно ли в котел загнать 102 градуса напрямик. Ответ: можно. В этом вопросе главное не котел, а насосы. Если характеристики насосов позволяют, тогда можно.
|
|
|
|
|
18.5.2009, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 8.4.2008
Пользователь №: 17486

|
Скажите что значит у котла цифра 0,9 Рабочее давление у него 0,8 МПа, следовательно 0,9 это..... и еще, при каком давлении тогда везти расчеты, в часности выбор диаметра по вуколавичу и ему подобным...
|
|
|
|
|
18.5.2009, 19:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
У серии Е и ДЕ в маркировке ставится абсолютное давление, поэтому это абсолютные 9 очков.
|
|
|
|
|
18.5.2009, 19:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 8.4.2008
Пользователь №: 17486

|
хорошо, 0,9 - это абсолютное давление, тогда 0,8 это какое? избыточное? и какая разница между избыточным и абсолютным?
|
|
|
|
|
19.5.2009, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.2.2009
Пользователь №: 29571

|
0,8 - это максимальное рабочее давление котла. Т.е., это 0,9-0,1 (атмосферное). Разница между избыточным и абсолютным - принципиальная. Избыточное=абсолютное-атмосферное. Или наоборот: абсолютное=избыточное+атмосферное.
|
|
|
|
|
9.2.2012, 14:19
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.2.2012
Пользователь №: 139489

|
господа,у нас котел е1/9 постоянно срабатывает аварийное отключение котла по пн!а по факту пн работает! все что можно уже проверили-начиная от блок контактов пускателя до проверки через АЛЬФУ входов и выходов. по всем параметрам в режимах ТЕСТ И МОНИТОР все в норме! кто то сталкивался с этим и чем это лечится?
|
|
|
|
|
9.2.2012, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Какой параметр называется так загадочно ''пн''?
|
|
|
|
|
9.2.2012, 18:34
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата котел Е1/9, е1/9 Неоднократно имел дело с "Ешками". Да, ПН работает, когда надо. Но нет у котла ни Альфы, ни Омеги!
|
|
|
|
|
9.2.2012, 19:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(tiptop @ 9.2.2012, 18:34)  Но нет у котла ни Альфы, ни Омеги!  ''Альфой'' зовётся БУК, запорожская разработка, очень неплохая. А догадываться про Питательный Насос не интересно, скоммутировали криво, нет сигнала обратной связи.
Сообщение отредактировал Галиев - 9.2.2012, 19:55
|
|
|
|
|
16.2.2012, 15:33
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140462

|
Колонку посмотрите. Если есть успокоитель то он бывает забивается
|
|
|
|
|
24.4.2012, 6:48
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.4.2012
Пользователь №: 148482

|
Возник вопрос. Привез котел ешку. Как правильно сделать обвязку - трубопроводы, дымосос ? Совет - обратиться к спецам не подходит. Очень срочно нужно.
|
|
|
|
|
26.4.2012, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168

|
Главное не обвязку сделать- её то и захудалый слесарь с элетриком и сварщиком сделают, а автоматику правильную. А начинать надо со вспомогательного оборудования - 2-х ступнчатое Nа-катионирование, желательно импортное, затем деаэратор или барботёр - как можно выше. Если невысоко, то придётся монтировать промежуточный охладитель. Затем питательный насос- желательно импорт. У котла кроме подвода воды есть линии дренажа и продувки- соответсвенно надо их куда-то подключить, и в каналью сразу нельзя- надо охладить. Вентилятор, горелку, дымосос не должно вопросов быть. Ну и 2 указателя уровня подобрать, колонку с электродами для регулировки. Советую прикупить частотник на дымосос и импортную горелку, если котёл гол.
|
|
|
|
|
26.4.2012, 21:17
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.4.2012
Пользователь №: 148482

|
О !!!! БОльшое спасибо. К котлу два ящика прибамбасов есть и частотник есть. Вместо горелки - теплогенератор на соломе. Водоподготовка в комплекте. Питательный насос стандартный - поршневой. А деаэратор обязательно должен быть ? Я думал есть типа схемы подключений ...
|
|
|
|
Гость_kryaf_*
|
28.4.2012, 9:45
|
Guest Forum

|
Цитата(dmitri -74 @ 9.2.2012, 15:19)  господа,у нас котел е1/9 постоянно срабатывает аварийное отключение котла по пн!а по факту пн работает! все что можно уже проверили-начиная от блок контактов пускателя до проверки через АЛЬФУ входов и выходов. Проверьте колонку с электродами по уровням, у нас часто такое бывает
|
|
|
|
|
2.3.2013, 15:46
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183738

|
здравствуйте. помогите пажалуйста кто знает. проблема с ешкой. в начале работает нормально ну при набирание давление вода с окошка куда то изчезает , а насос воду качает а воды нет и нет . помогите советом. насос Grundfos
|
|
|
|
|
4.4.2013, 7:05
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.4.2013
Пользователь №: 188030

|
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! Извините если не в тему !! -Ответьте пожалуйста в чем разница между котлами типа Е и ДЕ...Яндекс ответа не дал..прошу помощи...))) За ранее спасибо!
|
|
|
|
|
4.4.2013, 21:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(АМИДИМ @ 4.4.2013, 8:05)  ВСЕМ ПРИВЕТ!!! Извините если не в тему !! -Ответьте пожалуйста в чем разница между котлами типа Е и ДЕ...Яндекс ответа не дал..прошу помощи...))) За ранее спасибо! Бу-га-га! Ешка - http://energo22.s2s.ru/kotel_e-1,0-0,9ДЕшка - http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...el-serii-DE.gifКакой то "недавачий" у Вас яндекс. Если же, Вы хотите в подробностях узнать конструктивные различия, то - извините, нет возможности устраивать лекции на несколько страниц. Ищите литературу по котельным установкам, в тех книгах подробно рассказано.
|
|
|
|
|
4.4.2013, 21:45
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(АМИДИМ @ 4.4.2013, 8:05)  Ответьте пожалуйста в чем разница между котлами типа Е и ДЕ Наверное, "ДЕ" - это просто обозначение типа котла не по ГОСТу, а "заводское"...
|
|
|
|
|
4.4.2013, 21:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(tiptop @ 4.4.2013, 22:45)  Наверное, "ДЕ" - это просто обозначение типа котла не по ГОСТу, а "заводское"... Не пугайте!
|
|
|
|
|
4.4.2013, 22:03
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
А что? Так и указывают сразу оба обозначения: ДЕ-10-14ГМ-О (Е-10-1,4ГМ)
|
|
|
|
|
4.4.2013, 22:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Вы правы, все котлы с естественной циркуляцией обозначают буквой "Е" но, ДКВр, ДЕ, КЕ, Е 1/9 для того и обзывают так, чтоб не перепутать. И ДЕ от Ешки отличается как МАЗ от КАМАЗа, хотя оба дизеля (тягачи, самосвалы).
|
|
|
|
|
14.10.2013, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(ЧПен @ 26.4.2012, 22:17)  О !!!! БОльшое спасибо. К котлу два ящика прибамбасов есть и частотник есть. Вместо горелки - теплогенератор на соломе. Водоподготовка в комплекте. Питательный насос стандартный - поршневой. А деаэратор обязательно должен быть ? Я думал есть типа схемы подключений ... У котла Е1/9 допустимое содержание О2 в питательной воде 100 мкг/л. Больше чем у других (30 или 50 мкг/л).
|
|
|
|
|
16.10.2013, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(ешка @ 2.3.2013, 16:46)  здравствуйте. помогите пажалуйста кто знает. проблема с ешкой. в начале работает нормально ну при набирание давление вода с окошка куда то изчезает , а насос воду качает а воды нет и нет . помогите советом. насос Grundfos Поскольку нет экономайзера, питается котёл холодной водой, которая "осаживает" уровень в стекле. Укоротите нижний электрод, насос будет чаще включаться зато с уровнем всё будет в порядке.
|
|
|
|
|
16.10.2013, 13:57
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Лыткин @ 16.10.2013, 13:34)  Поскольку нет экономайзера, питается котёл холодной водой, которая "осаживает" уровень в стекле. А что, питательная вода, подогретая в экономайзере, уже не "осаживает" уровень?
|
|
|
|
|
18.10.2013, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(tiptop @ 16.10.2013, 14:57)  А что, питательная вода, подогретая в экономайзере, уже не "осаживает" уровень?  Меньше, т.к. после экономайзера вода нагрета почти до т-ры насыщения и необходимо подвести тепло только на испарение.
|
|
|
|
|
19.10.2013, 11:36
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Лыткин @ 18.10.2013, 13:54)  после экономайзера вода нагрета почти до т-ры насыщения Это недопустимо, по крайней мере, для чугунных экономайзеров. Недавно уже упоминалось. ПБ 10-574-03 Цитата 3.5.2. Температура воды на выходе из чугунного экономайзера должна быть не менее чем на 20°С ниже температуры насыщенного пара в паровом котле или температуры парообразования при имеющемся рабочем давлении воды в водогрейном котле.
|
|
|
|
|
21.10.2013, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(tiptop @ 19.10.2013, 12:36)  Это недопустимо, по крайней мере, для чугунных экономайзеров. Недавно уже упоминалось. ПБ 10-574-03 Я же и говорю почти!!
|
|
|
|
|
4.11.2015, 11:10
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.11.2015
Пользователь №: 281991

|
Здравствуйте! Столкнувшись по работе с Е1/0.9 с удивлением увидел, что на котлах отсутствует верхнее продувание. Конструктивно, как класс. Вопрос - каким образом поддерживать солесодержание в допустимых пределах? И, если есть возможность, пояснить, чем руководствовались конструкторы, применяя такое решение? В отсутствие логики при выборе такого решения не верю. Спасибо.
|
|
|
|
|
4.11.2015, 11:14
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(x25-26 @ 4.11.2015, 11:10)  Вопрос - каким образом поддерживать солесодержание в допустимых пределах? Продувать снизу. При желании, наверное, можно сделать непрерывную продувку через уровнемерную колонку.
Сообщение отредактировал tiptop - 4.11.2015, 11:17
|
|
|
|
|
4.11.2015, 11:16
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.11.2015
Пользователь №: 281991

|
Именно этим на предприятии и занимаются. Но - нижняя продувка к снижению солесодержания не ведёт. Вернее, ведёт, если выдуть из котла немеренное количество воды.
|
|
|
|
|
4.11.2015, 11:27
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(x25-26 @ 4.11.2015, 11:10)  Столкнувшись по работе с Е1/0.9 А кто их изготовитель? У него есть требования к солесодержанию котловой воды?
|
|
|
|
|
4.11.2015, 11:36
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.11.2015
Пользователь №: 281991

|
Запорожье, насколько помню. По требованию к солесодержанию по факту запас огромный, но сложившаяся на предприятии практика иная, т.е. в моём понимании деньги просто выдувают в канализацию. Хотя, возможно, я и не прав. Вот меня и заинтересовал вопрос шире, теоретически: в чём логика принятия решения об изготовлении котла без верхнего продувания?
Сообщение отредактировал x25-26 - 4.11.2015, 11:36
|
|
|
|
|
4.11.2015, 12:02
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
to x25-26А не Ваша ли эта тема? xandr-25 : Паронакопитель, Нужен советТам есть несколько слов о непрерывной продувке...
Сообщение отредактировал tiptop - 4.11.2015, 12:03
|
|
|
|
|
5.11.2015, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(x25-26 @ 4.11.2015, 11:36)  Запорожье, насколько помню. По требованию к солесодержанию по факту запас огромный, но сложившаяся на предприятии практика иная, т.е. в моём понимании деньги просто выдувают в канализацию. Хотя, возможно, я и не прав. Вот меня и заинтересовал вопрос шире, теоретически: в чём логика принятия решения об изготовлении котла без верхнего продувания? Непрерывная продувка делается из верхнего барабана и предназначена для поддержания щёлочности котловой воды в норме. Чем "жёстче" исходная вода, тем больше щёлочность котловой воды. Задачей непрерывной продувки является частичный возврат в контур питательной воды, с помощью сепаратора непрерывной продувки. Периодическая продувка нижних точек котла служит для удаления шлама.
|
|
|
|
|
6.11.2015, 10:34
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.11.2015
Пользователь №: 281991

|
Цитата(Галиев @ 9.12.2011, 15:57)  Раньше на ДКВр-ах непрерывную вели с верхнего барабана, считалось, что вверху щелочность воды выше, эксперементальным путем (правда не предтставляю как) определили ее равномерность по всей высоте котла. Читал не то в иструкции по эксплуатации, не то еще где. Сейчас непрерывная продувка идет с нижнего барабана, а у Ешки в верхнем и продувочной линии нет. Вот с этого бы места поподробнее...
Сообщение отредактировал x25-26 - 6.11.2015, 10:36
|
|
|
|
|
11.11.2015, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.2.2010
Из: Бийск
Пользователь №: 47290

|
Скорость циркуляции воды в котле очень высокая. Откуда вести продувку, разницы нет.
|
|
|
|
|
16.11.2015, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 20.10.2013
Из: Латвия, Рижский рай. Саласпилс
Пользователь №: 209854

|
Коллеги! Воспользуйтесь вот этой книжкой: http://www.twirpx.com/file/1663293/Очень толковая!. Сканировал специально, поскольку в инете такой не находил, а в бумажной форме такая от предшественников на объекте имелась. К стати, в подобной теме книжку уже выставлял.
|
|
|
|
|
1.4.2016, 10:29
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.11.2015
Пользователь №: 281991

|
Цитата(bikz @ 11.11.2015, 16:24)  Скорость циркуляции воды в котле очень высокая. Откуда вести продувку, разницы нет. Спасибо.
|
|
|
|
|
1.4.2016, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 20.10.2013
Из: Латвия, Рижский рай. Саласпилс
Пользователь №: 209854

|
Цитата(x25-26 @ 4.11.2015, 10:10)  Здравствуйте! Столкнувшись по работе с Е1/0.9 с удивлением увидел, что на котлах отсутствует верхнее продувание. Конструктивно, как класс. Вопрос - каким образом поддерживать солесодержание в допустимых пределах? И, если есть возможность, пояснить, чем руководствовались конструкторы, применяя такое решение? В отсутствие логики при выборе такого решения не верю. Спасибо. В инструкции по эксплуатации (выставлял на twirpix.com) есть четкое описание, как смонтировать штуцер для непрерывной продувки, если хочется достичь идеала по качеству воды. На практике хватало корошей нижней продувки пару раз в смену, чтобы придерживаться допустимого солесодержания.
Сообщение отредактировал hairymax - 1.4.2016, 11:06
|
|
|
|
|
3.4.2016, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
Котлы делают в п. Монастырище (Черкасская область). Запарожье - тока автоматику (блок) лепит
|
|
|
|
|
2.8.2017, 12:57
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.8.2017
Пользователь №: 325824

|
Подскажите каким образом производиться регулировка уровня воды в водоуказательных колоннах?
|
|
|
|
|
2.8.2017, 20:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(alex2749 @ 2.8.2017, 12:57)  Подскажите каким образом производиться регулировка уровня воды в водоуказательных колоннах? Изменением высоты контрольных электродов, либо, корректировкой сигнализаторов уровней. А чем у Вас регулируется?
Сообщение отредактировал Галиев - 2.8.2017, 20:52
|
|
|
|
|
2.8.2017, 21:02
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(alex2749 @ 2.8.2017, 12:57)  Подскажите каким образом производиться регулировка уровня воды в водоуказательных колоннах? В уровнемерных колонках? Обычно их ставят для двухпозиционного регулирования уровня воды.
|
|
|
|
|
7.8.2017, 8:11
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.8.2017
Пользователь №: 325824

|
Цитата(Галиев @ 2.8.2017, 20:50)  Изменением высоты контрольных электродов, либо, корректировкой сигнализаторов уровней. А чем у Вас регулируется? У нас тоже видимо тем же самым, т.к в этом деле новичек, решил у вас спросить, подскажите принцип работы электродов. Разность потенциалов или что то другое?. Спасибо за подсказки.
|
|
|
|
|
7.8.2017, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(alex2749 @ 7.8.2017, 8:11)  У нас тоже видимо тем же самым, т.к в этом деле новичек, решил у вас спросить, подскажите принцип работы электродов. Разность потенциалов или что то другое?. Спасибо за подсказки. http://www.owen.ru/catalog/mnogoelektrodni...tchiki/opisanie
|
|
|
|
|
23.8.2017, 8:27
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.8.2017
Пользователь №: 325824

|
Цитата(Галиев @ 7.8.2017, 8:55)  Спасибо за помощь очень помогло.
|
|
|
|