Полная версия этой страницы:
О котлах Е-1/9
Нужен совет: по паспорту у котла температура ПВ 50 радусов. Схема периодически не позводит охлаждать ПВ в теплообменнике, поскольку деаэратор будет заполняться возвратным конденсатом. Кто нибудь знает, можно ли в котел загнать 102 градуса напрямик. Эксплуатация говорит что ограничение идет от конструкции советских питательных насосов, уплотнения которых больше не держали. В проекте пойдет немец, которому пофиг.
Цитата(К.Д. @ 27.8.2008, 19:50) [snapback]286026[/snapback]
Нужен совет: можно ли в котел загнать 102 градуса напрямик.
Ответ: можно. В этом вопросе главное не котел, а насосы. Если характеристики насосов позволяют, тогда можно.
Скажите что значит у котла цифра 0,9
Рабочее давление у него 0,8 МПа, следовательно 0,9 это.....
и еще, при каком давлении тогда везти расчеты, в часности выбор диаметра по вуколавичу и ему подобным...
У серии Е и ДЕ в маркировке ставится абсолютное давление, поэтому это абсолютные 9 очков.
хорошо, 0,9 - это абсолютное давление, тогда 0,8 это какое?
избыточное? и какая разница между избыточным и абсолютным?
0,8 - это максимальное рабочее давление котла.
Т.е., это 0,9-0,1 (атмосферное).
Разница между избыточным и абсолютным - принципиальная. Избыточное=абсолютное-атмосферное. Или наоборот: абсолютное=избыточное+атмосферное.
dmitri -74
9.2.2012, 14:19
господа,у нас котел е1/9 постоянно срабатывает аварийное отключение котла по пн!а по факту пн работает! все что можно уже проверили-начиная от блок контактов пускателя до проверки через АЛЬФУ входов и выходов. по всем параметрам в режимах ТЕСТ И МОНИТОР все в норме! кто то сталкивался с этим и чем это лечится?
Какой параметр называется так загадочно ''пн''?
Цитата
котел Е1/9, е1/9
Неоднократно имел дело с "Ешками".
Да, ПН работает, когда надо.
Но нет у котла ни Альфы, ни Омеги!
Цитата(tiptop @ 9.2.2012, 18:34)

Но нет у котла ни Альфы, ни Омеги!

''Альфой'' зовётся БУК, запорожская разработка, очень неплохая.
А догадываться про Питательный Насос не интересно, скоммутировали криво, нет сигнала обратной связи.
Мордорец
16.2.2012, 15:33
Колонку посмотрите. Если есть успокоитель то он бывает забивается
Возник вопрос. Привез котел ешку. Как правильно сделать обвязку - трубопроводы, дымосос ? Совет - обратиться к спецам не подходит. Очень срочно нужно.
Главное не обвязку сделать- её то и захудалый слесарь с элетриком и сварщиком сделают, а автоматику правильную. А начинать надо со вспомогательного оборудования - 2-х ступнчатое Nа-катионирование, желательно импортное, затем деаэратор или барботёр - как можно выше. Если невысоко, то придётся монтировать промежуточный охладитель. Затем питательный насос- желательно импорт. У котла кроме подвода воды есть линии дренажа и продувки- соответсвенно надо их куда-то подключить, и в каналью сразу нельзя- надо охладить. Вентилятор, горелку, дымосос не должно вопросов быть. Ну и 2 указателя уровня подобрать, колонку с электродами для регулировки.
Советую прикупить частотник на дымосос и импортную горелку, если котёл гол.
О !!!! БОльшое спасибо. К котлу два ящика прибамбасов есть и частотник есть. Вместо горелки - теплогенератор на соломе. Водоподготовка в комплекте. Питательный насос стандартный - поршневой. А деаэратор обязательно должен быть ? Я думал есть типа схемы подключений ...
Цитата(dmitri -74 @ 9.2.2012, 15:19)

господа,у нас котел е1/9 постоянно срабатывает аварийное отключение котла по пн!а по факту пн работает! все что можно уже проверили-начиная от блок контактов пускателя до проверки через АЛЬФУ входов и выходов.
Проверьте колонку с электродами по уровням, у нас часто такое бывает
здравствуйте. помогите пажалуйста кто знает. проблема с ешкой. в начале работает нормально ну при набирание давление вода с окошка куда то изчезает , а насос воду качает а воды нет и нет . помогите советом. насос Grundfos
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! Извините если не в тему !! -Ответьте пожалуйста в чем разница между котлами типа Е и ДЕ...Яндекс ответа не дал..прошу помощи...))) За ранее спасибо!
Цитата(АМИДИМ @ 4.4.2013, 8:05)

ВСЕМ ПРИВЕТ!!! Извините если не в тему !! -Ответьте пожалуйста в чем разница между котлами типа Е и ДЕ...Яндекс ответа не дал..прошу помощи...))) За ранее спасибо!
Бу-га-га!
Ешка -
http://energo22.s2s.ru/kotel_e-1,0-0,9ДЕшка -
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...el-serii-DE.gifКакой то "недавачий" у Вас яндекс. Если же, Вы хотите в подробностях узнать конструктивные различия, то - извините, нет возможности устраивать лекции на несколько страниц. Ищите литературу по котельным установкам, в тех книгах подробно рассказано.
Цитата(АМИДИМ @ 4.4.2013, 8:05)

Ответьте пожалуйста в чем разница между котлами типа Е и ДЕ
Наверное, "ДЕ" - это просто обозначение типа котла не по ГОСТу, а "заводское"...
Цитата(tiptop @ 4.4.2013, 22:45)

Наверное, "ДЕ" - это просто обозначение типа котла не по ГОСТу, а "заводское"...
Не пугайте!
А что?
Так и указывают сразу оба обозначения:
ДЕ-10-14ГМ-О (Е-10-1,4ГМ)
Вы правы, все котлы с естественной циркуляцией обозначают буквой "Е" но, ДКВр, ДЕ, КЕ, Е 1/9 для того и обзывают так, чтоб не перепутать. И ДЕ от Ешки отличается как МАЗ от КАМАЗа, хотя оба дизеля (тягачи, самосвалы).
Цитата(ЧПен @ 26.4.2012, 22:17)

О !!!! БОльшое спасибо. К котлу два ящика прибамбасов есть и частотник есть. Вместо горелки - теплогенератор на соломе. Водоподготовка в комплекте. Питательный насос стандартный - поршневой. А деаэратор обязательно должен быть ? Я думал есть типа схемы подключений ...
У котла Е1/9 допустимое содержание О2 в питательной воде 100 мкг/л. Больше чем у других (30 или 50 мкг/л).
Цитата(ешка @ 2.3.2013, 16:46)

здравствуйте. помогите пажалуйста кто знает. проблема с ешкой. в начале работает нормально ну при набирание давление вода с окошка куда то изчезает , а насос воду качает а воды нет и нет . помогите советом. насос Grundfos
Поскольку нет экономайзера, питается котёл холодной водой, которая "осаживает" уровень в стекле. Укоротите нижний электрод, насос будет чаще включаться зато с уровнем всё будет в порядке.
Цитата(Лыткин @ 16.10.2013, 13:34)

Поскольку нет экономайзера, питается котёл холодной водой, которая "осаживает" уровень в стекле.
А что, питательная вода, подогретая в экономайзере, уже не "осаживает" уровень?
Цитата(tiptop @ 16.10.2013, 14:57)

А что, питательная вода, подогретая в экономайзере, уже не "осаживает" уровень?

Меньше, т.к. после экономайзера вода нагрета почти до т-ры насыщения и необходимо подвести тепло только на испарение.
Цитата(Лыткин @ 18.10.2013, 13:54)

после экономайзера вода нагрета почти до т-ры насыщения
Это недопустимо, по крайней мере, для чугунных экономайзеров. Недавно уже
упоминалось.
ПБ 10-574-03
Цитата
3.5.2. Температура воды на выходе из чугунного экономайзера должна быть не менее чем на 20°С ниже температуры насыщенного пара в паровом котле или температуры парообразования при имеющемся рабочем давлении воды в водогрейном котле.
Цитата(tiptop @ 19.10.2013, 12:36)

Это недопустимо, по крайней мере, для чугунных экономайзеров. Недавно уже
упоминалось.
ПБ 10-574-03
Я же и говорю почти!!
Здравствуйте! Столкнувшись по работе с Е1/0.9 с удивлением увидел, что на котлах отсутствует верхнее продувание. Конструктивно, как класс. Вопрос - каким образом поддерживать солесодержание в допустимых пределах? И, если есть возможность, пояснить, чем руководствовались конструкторы, применяя такое решение? В отсутствие логики при выборе такого решения не верю.
Спасибо.
Цитата(x25-26 @ 4.11.2015, 11:10)

Вопрос - каким образом поддерживать солесодержание в допустимых пределах?
Продувать снизу.
При желании, наверное, можно сделать непрерывную продувку через уровнемерную колонку.
Именно этим на предприятии и занимаются. Но - нижняя продувка к снижению солесодержания не ведёт. Вернее, ведёт, если выдуть из котла немеренное количество воды.
Цитата(x25-26 @ 4.11.2015, 11:10)

Столкнувшись по работе с Е1/0.9
А кто их изготовитель?
У него есть требования к солесодержанию котловой воды?
Запорожье, насколько помню. По требованию к солесодержанию по факту запас огромный, но сложившаяся на предприятии практика иная, т.е. в моём понимании деньги просто выдувают в канализацию. Хотя, возможно, я и не прав. Вот меня и заинтересовал вопрос шире, теоретически: в чём логика принятия решения об изготовлении котла без верхнего продувания?
to
x25-26А не Ваша ли эта тема?
xandr-25 :
Паронакопитель, Нужен советТам есть несколько слов о непрерывной продувке...
Цитата(x25-26 @ 4.11.2015, 11:36)

Запорожье, насколько помню. По требованию к солесодержанию по факту запас огромный, но сложившаяся на предприятии практика иная, т.е. в моём понимании деньги просто выдувают в канализацию. Хотя, возможно, я и не прав. Вот меня и заинтересовал вопрос шире, теоретически: в чём логика принятия решения об изготовлении котла без верхнего продувания?
Непрерывная продувка делается из верхнего барабана и предназначена для поддержания щёлочности котловой воды в норме. Чем "жёстче" исходная вода, тем больше щёлочность котловой воды. Задачей непрерывной продувки является частичный возврат в контур питательной воды, с помощью сепаратора непрерывной продувки. Периодическая продувка нижних точек котла служит для удаления шлама.
Цитата(Галиев @ 9.12.2011, 15:57)

Раньше на ДКВр-ах непрерывную вели с верхнего барабана, считалось, что вверху щелочность воды выше, эксперементальным путем (правда не предтставляю как) определили ее равномерность по всей высоте котла. Читал не то в иструкции по эксплуатации, не то еще где. Сейчас непрерывная продувка идет с нижнего барабана, а у Ешки в верхнем и продувочной линии нет.
Вот с этого бы места поподробнее...
Скорость циркуляции воды в котле очень высокая. Откуда вести продувку, разницы нет.
hairymax
16.11.2015, 10:19
Коллеги!
Воспользуйтесь вот этой книжкой:
http://www.twirpx.com/file/1663293/Очень толковая!. Сканировал специально, поскольку в инете такой не находил, а в бумажной форме такая от предшественников на объекте имелась.
К стати, в подобной теме книжку уже выставлял.
Цитата(bikz @ 11.11.2015, 16:24)

Скорость циркуляции воды в котле очень высокая. Откуда вести продувку, разницы нет.
Спасибо.
Цитата(x25-26 @ 4.11.2015, 10:10)

Здравствуйте! Столкнувшись по работе с Е1/0.9 с удивлением увидел, что на котлах отсутствует верхнее продувание. Конструктивно, как класс. Вопрос - каким образом поддерживать солесодержание в допустимых пределах? И, если есть возможность, пояснить, чем руководствовались конструкторы, применяя такое решение? В отсутствие логики при выборе такого решения не верю.
Спасибо.
В инструкции по эксплуатации (выставлял на twirpix.com) есть четкое описание, как смонтировать штуцер для непрерывной продувки, если хочется достичь идеала по качеству воды. На практике хватало корошей нижней продувки пару раз в смену, чтобы придерживаться допустимого солесодержания.
Котлы делают в п. Монастырище (Черкасская область). Запарожье - тока автоматику (блок) лепит
Подскажите каким образом производиться регулировка уровня воды в водоуказательных колоннах?
Цитата(alex2749 @ 2.8.2017, 12:57)

Подскажите каким образом производиться регулировка уровня воды в водоуказательных колоннах?
Изменением высоты контрольных электродов, либо, корректировкой сигнализаторов уровней. А чем у Вас регулируется?
Цитата(alex2749 @ 2.8.2017, 12:57)

Подскажите каким образом производиться регулировка уровня воды в водоуказательных колоннах?
В уровнемерных колонках?
Обычно их ставят для двухпозиционного регулирования уровня воды.
Цитата(Галиев @ 2.8.2017, 20:50)

Изменением высоты контрольных электродов, либо, корректировкой сигнализаторов уровней. А чем у Вас регулируется?
У нас тоже видимо тем же самым, т.к в этом деле новичек, решил у вас спросить, подскажите принцип работы электродов. Разность потенциалов или что то другое?. Спасибо за подсказки.
Цитата(alex2749 @ 7.8.2017, 8:11)

У нас тоже видимо тем же самым, т.к в этом деле новичек, решил у вас спросить, подскажите принцип работы электродов. Разность потенциалов или что то другое?. Спасибо за подсказки.
http://www.owen.ru/catalog/mnogoelektrodni...tchiki/opisanie
Цитата(Галиев @ 7.8.2017, 8:55)

Спасибо за помощь очень помогло.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.