Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: О котлах Е-1/9
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
К.Д.
Нужен совет: по паспорту у котла температура ПВ 50 радусов. Схема периодически не позводит охлаждать ПВ в теплообменнике, поскольку деаэратор будет заполняться возвратным конденсатом. Кто нибудь знает, можно ли в котел загнать 102 градуса напрямик. Эксплуатация говорит что ограничение идет от конструкции советских питательных насосов, уплотнения которых больше не держали. В проекте пойдет немец, которому пофиг.
Павел 81
Цитата(К.Д. @ 27.8.2008, 19:50) [snapback]286026[/snapback]
Нужен совет: можно ли в котел загнать 102 градуса напрямик.

Ответ: можно. В этом вопросе главное не котел, а насосы. Если характеристики насосов позволяют, тогда можно.
Scarp
Скажите что значит у котла цифра 0,9
Рабочее давление у него 0,8 МПа, следовательно 0,9 это.....
и еще, при каком давлении тогда везти расчеты, в часности выбор диаметра по вуколавичу и ему подобным...
К.Д.
У серии Е и ДЕ в маркировке ставится абсолютное давление, поэтому это абсолютные 9 очков.
Scarp
хорошо, 0,9 - это абсолютное давление, тогда 0,8 это какое?
избыточное? и какая разница между избыточным и абсолютным?
alesio
0,8 - это максимальное рабочее давление котла.
Т.е., это 0,9-0,1 (атмосферное).
Разница между избыточным и абсолютным - принципиальная. Избыточное=абсолютное-атмосферное. Или наоборот: абсолютное=избыточное+атмосферное.
dmitri -74
господа,у нас котел е1/9 постоянно срабатывает аварийное отключение котла по пн!а по факту пн работает! все что можно уже проверили-начиная от блок контактов пускателя до проверки через АЛЬФУ входов и выходов. по всем параметрам в режимах ТЕСТ И МОНИТОР все в норме! кто то сталкивался с этим и чем это лечится?
Галиев
Какой параметр называется так загадочно ''пн''?
tiptop
Цитата
котел Е1/9, е1/9

Неоднократно имел дело с "Ешками".
Да, ПН работает, когда надо.

Но нет у котла ни Альфы, ни Омеги! smile.gif
Галиев
Цитата(tiptop @ 9.2.2012, 18:34) *
Но нет у котла ни Альфы, ни Омеги! smile.gif


''Альфой'' зовётся БУК, запорожская разработка, очень неплохая.
А догадываться про Питательный Насос не интересно, скоммутировали криво, нет сигнала обратной связи.
Мордорец
Колонку посмотрите. Если есть успокоитель то он бывает забивается
ЧПен
Возник вопрос. Привез котел ешку. Как правильно сделать обвязку - трубопроводы, дымосос ? Совет - обратиться к спецам не подходит. Очень срочно нужно.
vaka66
Главное не обвязку сделать- её то и захудалый слесарь с элетриком и сварщиком сделают, а автоматику правильную. А начинать надо со вспомогательного оборудования - 2-х ступнчатое Nа-катионирование, желательно импортное, затем деаэратор или барботёр - как можно выше. Если невысоко, то придётся монтировать промежуточный охладитель. Затем питательный насос- желательно импорт. У котла кроме подвода воды есть линии дренажа и продувки- соответсвенно надо их куда-то подключить, и в каналью сразу нельзя- надо охладить. Вентилятор, горелку, дымосос не должно вопросов быть. Ну и 2 указателя уровня подобрать, колонку с электродами для регулировки.
Советую прикупить частотник на дымосос и импортную горелку, если котёл гол.
ЧПен
О !!!! БОльшое спасибо. К котлу два ящика прибамбасов есть и частотник есть. Вместо горелки - теплогенератор на соломе. Водоподготовка в комплекте. Питательный насос стандартный - поршневой. А деаэратор обязательно должен быть ? Я думал есть типа схемы подключений ...
kryaf
Цитата(dmitri -74 @ 9.2.2012, 15:19) *
господа,у нас котел е1/9 постоянно срабатывает аварийное отключение котла по пн!а по факту пн работает! все что можно уже проверили-начиная от блок контактов пускателя до проверки через АЛЬФУ входов и выходов.


Проверьте колонку с электродами по уровням, у нас часто такое бывает
ешка
здравствуйте. помогите пажалуйста кто знает. проблема с ешкой. в начале работает нормально ну при набирание давление вода с окошка куда то изчезает , а насос воду качает а воды нет и нет . помогите советом. насос Grundfos
АМИДИМ
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! Извините если не в тему !! -Ответьте пожалуйста в чем разница между котлами типа Е и ДЕ...Яндекс ответа не дал..прошу помощи...))) За ранее спасибо!
Галиев
Цитата(АМИДИМ @ 4.4.2013, 8:05) *
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! Извините если не в тему !! -Ответьте пожалуйста в чем разница между котлами типа Е и ДЕ...Яндекс ответа не дал..прошу помощи...))) За ранее спасибо!

Бу-га-га!
Ешка - http://energo22.s2s.ru/kotel_e-1,0-0,9

ДЕшка - http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...el-serii-DE.gif

Какой то "недавачий" у Вас яндекс. Если же, Вы хотите в подробностях узнать конструктивные различия, то - извините, нет возможности устраивать лекции на несколько страниц. Ищите литературу по котельным установкам, в тех книгах подробно рассказано.
tiptop
Цитата(АМИДИМ @ 4.4.2013, 8:05) *
Ответьте пожалуйста в чем разница между котлами типа Е и ДЕ

Наверное, "ДЕ" - это просто обозначение типа котла не по ГОСТу, а "заводское"...
Галиев
Цитата(tiptop @ 4.4.2013, 22:45) *
Наверное, "ДЕ" - это просто обозначение типа котла не по ГОСТу, а "заводское"...

Не пугайте! newconfus.gif
tiptop
А что?

Так и указывают сразу оба обозначения: ДЕ-10-14ГМ-О (Е-10-1,4ГМ)
Галиев
Вы правы, все котлы с естественной циркуляцией обозначают буквой "Е" но, ДКВр, ДЕ, КЕ, Е 1/9 для того и обзывают так, чтоб не перепутать. И ДЕ от Ешки отличается как МАЗ от КАМАЗа, хотя оба дизеля (тягачи, самосвалы).
Лыткин
Цитата(ЧПен @ 26.4.2012, 22:17) *
О !!!! БОльшое спасибо. К котлу два ящика прибамбасов есть и частотник есть. Вместо горелки - теплогенератор на соломе. Водоподготовка в комплекте. Питательный насос стандартный - поршневой. А деаэратор обязательно должен быть ? Я думал есть типа схемы подключений ...


У котла Е1/9 допустимое содержание О2 в питательной воде 100 мкг/л. Больше чем у других (30 или 50 мкг/л).
Лыткин
Цитата(ешка @ 2.3.2013, 16:46) *
здравствуйте. помогите пажалуйста кто знает. проблема с ешкой. в начале работает нормально ну при набирание давление вода с окошка куда то изчезает , а насос воду качает а воды нет и нет . помогите советом. насос Grundfos


Поскольку нет экономайзера, питается котёл холодной водой, которая "осаживает" уровень в стекле. Укоротите нижний электрод, насос будет чаще включаться зато с уровнем всё будет в порядке.
tiptop
Цитата(Лыткин @ 16.10.2013, 13:34) *
Поскольку нет экономайзера, питается котёл холодной водой, которая "осаживает" уровень в стекле.

А что, питательная вода, подогретая в экономайзере, уже не "осаживает" уровень? rolleyes.gif
Лыткин
Цитата(tiptop @ 16.10.2013, 14:57) *
А что, питательная вода, подогретая в экономайзере, уже не "осаживает" уровень? rolleyes.gif


Меньше, т.к. после экономайзера вода нагрета почти до т-ры насыщения и необходимо подвести тепло только на испарение.
tiptop
Цитата(Лыткин @ 18.10.2013, 13:54) *
после экономайзера вода нагрета почти до т-ры насыщения

Это недопустимо, по крайней мере, для чугунных экономайзеров. Недавно уже упоминалось.

ПБ 10-574-03
Цитата
3.5.2. Температура воды на выходе из чугунного экономайзера должна быть не менее чем на 20°С ниже температуры насыщенного пара в паровом котле или температуры парообразования при имеющемся рабочем давлении воды в водогрейном котле.
Лыткин
Цитата(tiptop @ 19.10.2013, 12:36) *
Это недопустимо, по крайней мере, для чугунных экономайзеров. Недавно уже упоминалось.

ПБ 10-574-03

Я же и говорю почти!!
x25-26
Здравствуйте! Столкнувшись по работе с Е1/0.9 с удивлением увидел, что на котлах отсутствует верхнее продувание. Конструктивно, как класс. Вопрос - каким образом поддерживать солесодержание в допустимых пределах? И, если есть возможность, пояснить, чем руководствовались конструкторы, применяя такое решение? В отсутствие логики при выборе такого решения не верю.
Спасибо.
tiptop
Цитата(x25-26 @ 4.11.2015, 11:10) *
Вопрос - каким образом поддерживать солесодержание в допустимых пределах?

Продувать снизу.

При желании, наверное, можно сделать непрерывную продувку через уровнемерную колонку. wink.gif
x25-26
Именно этим на предприятии и занимаются. Но - нижняя продувка к снижению солесодержания не ведёт. Вернее, ведёт, если выдуть из котла немеренное количество воды.
tiptop
Цитата(x25-26 @ 4.11.2015, 11:10) *
Столкнувшись по работе с Е1/0.9

А кто их изготовитель?
У него есть требования к солесодержанию котловой воды?
x25-26
Запорожье, насколько помню. По требованию к солесодержанию по факту запас огромный, но сложившаяся на предприятии практика иная, т.е. в моём понимании деньги просто выдувают в канализацию. Хотя, возможно, я и не прав. Вот меня и заинтересовал вопрос шире, теоретически: в чём логика принятия решения об изготовлении котла без верхнего продувания?
tiptop
to x25-26

А не Ваша ли эта тема? smile.gif

xandr-25 : Паронакопитель, Нужен совет

Там есть несколько слов о непрерывной продувке...
Лыткин
Цитата(x25-26 @ 4.11.2015, 11:36) *
Запорожье, насколько помню. По требованию к солесодержанию по факту запас огромный, но сложившаяся на предприятии практика иная, т.е. в моём понимании деньги просто выдувают в канализацию. Хотя, возможно, я и не прав. Вот меня и заинтересовал вопрос шире, теоретически: в чём логика принятия решения об изготовлении котла без верхнего продувания?

Непрерывная продувка делается из верхнего барабана и предназначена для поддержания щёлочности котловой воды в норме. Чем "жёстче" исходная вода, тем больше щёлочность котловой воды. Задачей непрерывной продувки является частичный возврат в контур питательной воды, с помощью сепаратора непрерывной продувки. Периодическая продувка нижних точек котла служит для удаления шлама.
x25-26
Цитата(Галиев @ 9.12.2011, 15:57) *
Раньше на ДКВр-ах непрерывную вели с верхнего барабана, считалось, что вверху щелочность воды выше, эксперементальным путем (правда не предтставляю как) определили ее равномерность по всей высоте котла. Читал не то в иструкции по эксплуатации, не то еще где. Сейчас непрерывная продувка идет с нижнего барабана, а у Ешки в верхнем и продувочной линии нет.

Вот с этого бы места поподробнее...
bikz
Скорость циркуляции воды в котле очень высокая. Откуда вести продувку, разницы нет.
hairymax
Коллеги!

Воспользуйтесь вот этой книжкой: http://www.twirpx.com/file/1663293/
Очень толковая!. Сканировал специально, поскольку в инете такой не находил, а в бумажной форме такая от предшественников на объекте имелась.

К стати, в подобной теме книжку уже выставлял.
x25-26
Цитата(bikz @ 11.11.2015, 16:24) *
Скорость циркуляции воды в котле очень высокая. Откуда вести продувку, разницы нет.

Спасибо.
hairymax
Цитата(x25-26 @ 4.11.2015, 10:10) *
Здравствуйте! Столкнувшись по работе с Е1/0.9 с удивлением увидел, что на котлах отсутствует верхнее продувание. Конструктивно, как класс. Вопрос - каким образом поддерживать солесодержание в допустимых пределах? И, если есть возможность, пояснить, чем руководствовались конструкторы, применяя такое решение? В отсутствие логики при выборе такого решения не верю.
Спасибо.


В инструкции по эксплуатации (выставлял на twirpix.com) есть четкое описание, как смонтировать штуцер для непрерывной продувки, если хочется достичь идеала по качеству воды. На практике хватало корошей нижней продувки пару раз в смену, чтобы придерживаться допустимого солесодержания.
Valiko
Котлы делают в п. Монастырище (Черкасская область). Запарожье - тока автоматику (блок) лепит
alex2749
Подскажите каким образом производиться регулировка уровня воды в водоуказательных колоннах?
Галиев
Цитата(alex2749 @ 2.8.2017, 12:57) *
Подскажите каким образом производиться регулировка уровня воды в водоуказательных колоннах?

Изменением высоты контрольных электродов, либо, корректировкой сигнализаторов уровней. А чем у Вас регулируется?
tiptop
Цитата(alex2749 @ 2.8.2017, 12:57) *
Подскажите каким образом производиться регулировка уровня воды в водоуказательных колоннах?

В уровнемерных колонках?
Обычно их ставят для двухпозиционного регулирования уровня воды.
alex2749
Цитата(Галиев @ 2.8.2017, 20:50) *
Изменением высоты контрольных электродов, либо, корректировкой сигнализаторов уровней. А чем у Вас регулируется?

У нас тоже видимо тем же самым, т.к в этом деле новичек, решил у вас спросить, подскажите принцип работы электродов. Разность потенциалов или что то другое?. Спасибо за подсказки.
Галиев
Цитата(alex2749 @ 7.8.2017, 8:11) *
У нас тоже видимо тем же самым, т.к в этом деле новичек, решил у вас спросить, подскажите принцип работы электродов. Разность потенциалов или что то другое?. Спасибо за подсказки.

http://www.owen.ru/catalog/mnogoelektrodni...tchiki/opisanie
alex2749
Цитата(Галиев @ 7.8.2017, 8:55) *

Спасибо за помощь очень помогло.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.